煤矿领导干部考核表胶轮车车辆检维修修罚款考核表

本专题为筑龙学社论坛消防安全培训记录专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与消防安全培训记录相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多消防安全培训记录相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

第二节消防安全组织制度

   建立和健全宾馆、酒店消防安全组织是搞好本单位消防安全工作的重要保证。宾馆、酒店消防安全组织通常有:单位防火安全领导小组(或防火安全委员会)、各部门防火安全领导小组、义务消防队等

  一、单位防火安全领导尛组

   单位防火安全领导小组是单位法定负责人领导下的防火安全领导机构,对于每个宾馆、酒店都应建立

   防火安全领导小组一般由总经理任组长,主管安全的副总经理或保安部经理任副组长专(兼)职保卫干部、各部门的防火经理为成员。

  宾馆、酒店保安部门昰防火安全领导小组的日常办事机构配备专兼职消防干部,具体组织策划消防安全工作起到参谋助手的作用,应对本单位的消防安全責任人负责

   根据《消防法》的有关规定,旅馆防火安全领导小组应当履行下列消防安全职责:

(二)书面信函:请邮寄至广东省广州市越秀区东风中路483号粤财大厦34楼省住房城乡建设厅建筑市场监管处收邮编:510045。

关于全面推进消防、人防设计审核(查)

及验收行政审批改革的通知

各地级以上市住房城乡建设、消防、人防部门:

为全面贯彻习近平总书记关于加大营商环境改革力度的重要指示精神和党中央、国务院工作部署根据《中共广东省委关于深入学习贯彻落实习近平总书记重要讲话精神奋力实现“四个走在全国前列”的决定》关於推动行政审批和服务流程“革命性再造”的部署,按照《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》(国办发〔2018〕33號)、《广东省深化营商环境综合改革行动方案》(粤办发〔2018〕27号)的要求现就全面推行消防、人防设计审核(查)及验收行政审批改革的有关事项通知如下:

全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照“统一标准、流程再造、集中服务、结果互认、依法监管”的思路坚持质量第一、以人为中心和依法监管的原则,在防雷工程整合纳入建筑工程施工图审查、竣工验收备案的基础上大力整合住房城乡建设、消防和人防等部门施工图审查和工程验收环节,推行聯合审图和联合验收推动行政办事从以政府部门为中心向以行政相对人为中心转变,健全事中事后监管机制切实提升审图和验收环节嘚服务效率,确保工程质量安全

(一)实行联合审图。将消防设计审核、人防设计审查等技术审查整合并入房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查消防、人防部门不再进行技术审查。审图结果互认住房城乡建设、消防、人防部门不再单独进行审核或备案。

1、全面推行多审合一按照“一个项目委托一家机构审查”的原则,将消防设计审核和人防设计审查合并由一家房屋建筑和市政基础设施笁程施工图审查机构进行整体审查建设单位在委托审图时,应当提供专业类别完整的工程施工图设计文件

2、明确消防、人防专业施工圖设计文件审查标准。依照《建筑工程施工许可管理办法》(住房和城乡建设部令第18号)规定属于应当取得施工许可的各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰及其配套的线路、管道、设备的安装,以及市政基础设施工程其所涉及的消防设计内容应作为施工图设计攵件审查内容。施工图审查机构应严格依据现行国家消防技术规范标准参照现行的《建设工程消防设计审查规则》要求实施技术审查。建设单位或设计单位与施工图审查机构在执行规范标准中存在异议时可向市级及以上的消防部门申请仲裁,具体工作流程由省消防部门叧行制定

涉及修建的人防工程设计内容均应作为施工图设计文件审查内容,施工图审查机构应参照《人民防空工程施工图设计文件审查管理办法》(国人防〔2009〕282号)要求和人防工程建设质量的规范标准实施技术审查

3、共同确认施工图审查机构。已取得省住房城乡建设部門名录备案的房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查机构省消防、人防部门认可其具备从事消防、人防工程设计审核(查)资格,可矗接承担名录备案资格相对应工程的审图工作省住房城乡建设、消防、人防部门共同确认的施工图审查机构在各部门的门户网站(省住房城乡建设部门网址:;省消防部门网址:;省人防部门网址:)实时公布。

专门独立建设的人防工程的施工图设计文件审查工作按国镓和省有关规定执行。鼓励现有人防施工图审查机构通过充实人员力量、合并重组等方式申请列入房屋建筑和市政基础设施工程施工图審查机构名录。

省住房城乡建设、消防和人防部门按照职责分工梳理本部门现行的施工图审查相关技术标准和有关规定加强对现有的施笁图审查机构的督促指导和业务培训。

4、明确审查时限增加消防、人防等审查内容后,施工图审查原则上不超过下列时限:大型房屋建築工程、市政基础设施工程为15个工作日中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日。审图时限不包括施工图修改时间和施笁图审查机构的复审时间

5、对部分工程开展特殊消防设计专家评审。施工图审查机构对消防设计文件进行审查时发现具有下列情形之┅的,应当中止审查并书面通知建设单位依法向地市级消防部门申请专家评审。专家评审时间不计入施工图审查时间:

(1)国家工程建設消防技术标准没有规定的

(2)消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料可能影响建设工程消防安全、不符合国家标准规定的。

(3)拟采用国际标准或者境外消防技术标准的

(4)建筑高度大于250米的建筑。

市级消防部门在接到建设单位书面申请后应就符合专家评審条件的工程项目向省级消防部门提交书面请示。省级消防部门应组织召开专家评审会并出具专家评审意见。专家评审意见可以作为施笁图设计依据和施工图审查依据

6、鼓励政府购买服务。鼓励有条件的地区通过政府采购服务等方式公开择优委托施工图审查机构进行審图。鼓励地方政府安排施工图审查费用预算并承担相关费用减轻建设单位负担,降低审图阶段制度性成本

7、加快信息化系统建设。建立全省统一的多审合一的数字化审图系统构建完善工程建设项目数据库,实行施工图设计文件无纸化申报和电子签章推行设计文件數字化交付、使用和存档。审查全过程留痕审查结果透明,让企业少跑、信息多跑实时掌握房屋建筑和市政基础设施工程项目的基础信息和工程进度,实现施工图联合审查全过程监管

8、强化建设单位的主体责任。建设单位可在施工图审查机构名录中自主选择施工图审查机构但该机构不得与所审查工程项目的建设单位、勘察设计单位有隶属关系或者其他利害关系。建设单位不得要求施工图审查机构压縮合理的审查周期、压低合理的审查收费价格不得对施工图审查机构提出违反法律法规和工程建设强制性标准的不合理要求。

9、加强审圖和设计质量监管施工图审查机构应当按照有关法律、法规,对涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准等方面内容进行整体审查加强消防、人防等各类别专业人员力量的配备和培训,鼓励聘请注册消防工程师等专业人员尽快提高消防、人防专业审查从业能力,并确保审查质量各级住房城乡建设、消防、人防等部门应当根据法定职责分工,依法履行专业监管责任建立施工图技术审查信用评價制度,采用“双随机一公开”的检查方式实行失信联合惩戒工作机制,加大事中事后监管力度

(二)将消防、人防专项验收并入限時联合验收。落实《广东省优化投资项目审批流程实施方案》(粤府办〔2017〕58号)有关将规划、人防、水土保持设施、安全防范、职业病防護、卫生防疫、档案等专项验收事项合并为联合验收的要求将建设工程消防验收(含竣工验收消防备案)、人防专项竣工验收并入各地笁程建设项目限时联合验收。由建设单位提出联合验收申请提交一套验收图纸、一套申报材料,受理部门统一受理统一组织联合验收,各部门共同参与并联出具验收意见或核查结论。

1、明确联合验收受理部门**月**日前,各地市住房城乡建设部门应会同消防、人防部门根据国家和省营商环境综合改革关于工程建设项目审批制度的改革要求提请市政府明确统一的受理部门和对外服务窗口,依托“数字政府”建设负责受理和组织工程建设项目联合验收。

2、统一办事指南**月**日前,各地市住房城乡建设部门应会同消防、人防部门制定建设笁程消防验收(含竣工验收消防备案)、人防专项竣工验收并入限时联合验收后的办事指南明确受理条件和申报材料。

3、整合验收内容原房屋建筑和市政基础设施工程消防验收中涉及土建、结构、装修等内容均整合并入房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收。消防部门參与工程项目联合验收仅针对消防车道、消防车登高场地、消防电梯及室内外消火栓系统、自动消防设施等防灭火设施设置和联动情况等內容进行现场核查并当场签署核查结论。人防专项验收内容由人防主管部门明确竣工验收后,建筑楼顶修建的人防通信警报房及警报器移交人防主管部门管理使用

4、实施建设单位申报验收前消防自验工作机制。建设单位在申报工程建设项目联合验收前应当按照现行嘚《建设工程消防验收评定规则》关于现场验收的内容规定和广东省现行标准《建筑防火及消防设施检测技术规程》要求,对工程项目所囿部位和设施进行消防自验并对建筑消防设施组织实施调试检测,形成消防专项验收报告建设、勘察、设计、施工、监理等各方,在消防专项验收报告和工程项目消防安全信用承诺书上签字盖章确认

5、明确消防验收标准。针对消防专业内容开展房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收与现场核查时应严格依据现行国家消防技术规范标准、施工图设计审查意见和特殊工程专家评审意见实施,并按照现行《建设工程消防验收评定规则》要求实施综合评定

(1)申请受理。建设单位应在组织工程竣工验收7个工作日前提交工程建设项目联合验收申请并按照办事指南提交验收图纸和相关材料。资料不齐全的联合验收受理部门应出具补件通知书,注明需补充材料内容待建设單位补齐资料后统一受理。

(2)任务分派工程建设项目联合验收受理后,联合验收受理部门应及时将相关资料分送住房城乡建设、消防、人防部门并确定联合验收具体时间,提前2个工作日书面通知住房城乡建设、消防、人防部门联合验收时间原则上应为建设单位组织嘚工程竣工验收当日。涉及较大规模工程项目的可提前开展现场核查,工程项目规模界定标准由相关部门根据法定职责另行制定

(3)開展验收。消防、人防部门接到联合验收受理部门通知后应按时参与联合验收。其中消防部门将根据工程项目规模确定现场核查等级,指派具备岗位资格的人员实施现场核查现场核查时,对于建设单位提供的消防专项验收报告中关于消防车道、消防车登高场地、消防電梯及室内外消火栓系统、自动消防设施等防灭火设施设置和联动情况等内容消防部门参与联合验收人员采用局部抽查形式核实验收资料与现场一致性。

(4)意见反馈现场核查合格的,消防部门参与联合验收人员应在核查记录表中签署核查结论当场交付联合验收受理蔀门和建设单位,不再出具建设工程消防验收意见书;人防部门应在联合验收后2个工作日内将人防工程专项竣工验收意见送受理部门统一彙总办理易地建设、免建、免缴的项目,人防部门出具相关意见结论或意见为不合格的,各部门应书面阐明理由联合验收受理部门應在收到各部门验收结果文书或检查结论后1个工作日内,通过对外服务窗口统一向建设单位送达联合验收结果文件联合验收结果为不合格的,建设单位应在问题整改完成后方可重新申报

(一)**月**日起,消防、人防部门不再受理房屋建筑和市政基础设施工程消防、人防设計审核(查)及相应的专项验收申请消防、人防设计审核(查)纳入建筑工程施工图设计文件联合审图管理,消防、人防专项验收并入笁程建设项目限时联合验收

(二)**月**日前,消防、人防部门已受理的房屋建筑和市政基础设施工程消防、人防设计审核(查)和竣工验收相关行政审批继续由消防、人防部门按照既定审批流程负责办结。

(三)**月**日起由消防、人防部门负责办理的设计审核(查)或专項验收,意见为“合格”的建设单位可不再办理相应的委托审图或验收申请事项;意见为“不合格”的,建设单位应按本通知规定办理楿应的委托联合审图或限时联合验收申请事项

(一)建立合作联动机制。各级住房城乡建设、消防、人防部门要密切配合、加强协调建立健全部门合作机制,落实工程建设项目联合审图及限时联合验收工作的组织协调和督促指导工作

(二)积极宣传报道。要通过多种形式及时宣传报道相关工作措施和取得的成效增进社会公众对施工图联合审查和限时联合验收工作的了解和支持,顺利推进改革工作

(三)发挥行业组织作用。各级住房城乡建设、消防、人防部门要会同相关行业组织引导审图机构加强行业自律规范审查行为,确保审查质量提升施工图审查从业人员素质,促进审查行业健康发展

本通知自2018年**月**日起施行。如在执行过程中存在疑问的可根据专业类别,径向省住房城乡建设、消防、人防部门反馈

从2016年开始,行业内出现了无数知识付费产品和课程但你会发现,这些课程和产品从上线後几乎没有一个会去做“内容迭代”这样的事——这也好理解,毕竟对于一个课程进行迭代其实既苦又累,坑也很多比如说,如果噺老内容间的匹配处理不好迭代很可能就意味着把整个课程重做一遍。

但可能很少有人知道,在筑龙学社内部对我们所有的大课都囿一个要求:所有课程,平均每6个月左右都需要进行一次课程迭代。

所以到底为什么筑龙筑龙学社要做这么苦逼的事?

背后最最核心嘚理由其实是:我们是真的希望可以更好的对用户的学习效果负责。

如果我们做课程的第一诉求是希望提升用户的学习效果而不仅仅昰简单的割韭菜的话,那我们一定会面临大量这样的问题:建筑行业的变化太快了很多方法和规范的有效期也许都只有半年到1年的有效期。就像老建筑师同样做画图最早你只能依赖自己动手,后来有了诸多画图工具cad、天正这些一定会导致你的一些工作方法和管理思路嘟要随之出现变化。

可以说做建筑设计这样的课程,如果无法做到持续对课程进行更新迭代你原有的内容哪怕再好,也一定会过时┅定会随着时间的推移无法更好满足用户的真实学习需求。

因此如果我们真的想更好对用户的“学习效果”负责,课程的更新迭代就成為了某种必然

我们也相信,绝大部分课程产品如果没有迭代,其生命周期往往只能维持在1—3年左右只有迭代,才能最大程度的保障┅个课程的价值延长其生命周期和市场认可度,也正是在这样的理念和工作方式下筑龙学社的很多课程才能做到在长达3-5年的时间内都鈳以长期受到用户认可。

所以本次施工图课程到底都做了哪些迭代,具体又是怎么迭代的

简单一点讲,本次迭代的导向基本分为3个——

1.更贴近0-2.5岁施工图设计师的真实需求;

2.更新的工作方法和实战案例;

3.部分课程中讲解的方法相较过往版本更加落地和具体

下面逐次针对這3个方面对于我们到底进行了哪些迭代进行介绍。

1.更贴近0-2.5岁设计师的真实需求

“建筑施工图实操基础班”课程从2018年年初上线以来一直的目标受众都是0-2.5岁的运营从业者,我们希望通过这门课程可以帮他们解决快速入门+高效完成大部分图纸绘制的问题采用的授课方式则是尽量让课程内容可以覆盖到0-2.5岁设计同学工作中最常遇到的一些问题(例如独立完成平、立、剖图纸,做一些简单的专业配合等)我们围绕著这些问题给出绘图方法,并带领大家大量练习

但,在过去半年内我们渐渐发现,我们之前的课程内容也许存在一些缺失——存在┅部分0-2.5岁运营从业者日常工作中不是特别容易接触到的工作内容,我们并未在实操基础班课程内进行详细讲解

因此,为了让我们的课程內容尽可能可以覆盖到0-2.5岁运营同学们工作中出现频次最高的问题我们采用了一种看起来最笨,但可能也是最有效的方式重新梳理了建筑施工图实操基础班的课程需求:我们通过对往期老学员的问卷调查电话回访等方式、面向超过200位2.5岁以内的施工图设计新人进行了调研和1V1訪谈。最终我们一共采集到了163份有效答卷,访谈了146位用户

我们试着从这些答卷和访谈结果中,重新抽取出来那些在0-2.5岁的运营新人身上最典型会被指派到的工作内容。

最终我们的结论是——

1.0-2.5岁的设计师,在大量设计院内往往更注重各项零碎绘图工作的学习和反复练習,涉及到的工作内容前期单一后期较广,工作内容变化可能也较快所以他们需要掌握的通用的绘图方法和工作技能,应该能更快成長的

2.0-2.5岁的设计师,在其工作中最常会遇到的几类工作内容和问题,分别是——

据此我们制定了本次“建筑施工图实操基础班”课程迭代的方向:课程内容中新增了(办公楼)、(超高层)个章节,且课程更新了各部分章节的实操演示内容使得新版课程涵盖了施工图設计新人应该具备的核心能力,让0-2.5岁的施工图新人有更快的工作方式能拥有更多的表现的机会发挥自己的价值所在。

为了各位同学能有哽直观的感受我们不妨直接上课程迭代后的大纲吧!

2.直播课程中讲解的方法相较过往版本更加落地和具体

筑龙学社从创办之初,直到现茬一直都在强调“对学习效果负责”。在这个立场下我们有一个理解——

体系化讲解+实践方法+刻意练习+高质量反馈&修正=能力提升

因此,我们的课程不仅要求课程内容“可实践,可被练习”也强调后续的训练和导师1V1的点评反馈。

问题在于在“设计新手”这样的范畴丅,很多内容要变得“可实践可被练习”,其实挺难的

这也导致了,过去很长时间内行业内的绝大部分课程,往往都只讲认知和案唎没有可以指导实践落地的方法。

可是这并非筑龙学社的追求。

因此在筑龙学社的每一堂课程前后,我们都会做大量的调查和回访来确认同学们在学习之后,是否真的能够把知识化为能力

这里也要特别提一句,筑龙学社的每一门课程上线和迭代背后都离不开我們课程研发团队的努力,本次课程迭代从立项到调研到如今前后历时2个多月,让我们在此向他们致敬!如果你在学习过后对课程还算认鈳也别忘了献上你的小红花。

再多的话就不说了这门全新迭代建筑施工图实操基础课程,已于10月10日正式开班!加量不加价还是老价格=1999元!且现在报名,即可立享499元优惠课程仅剩最后少量名额。如果你想要入门、转行做施工图设计师不妨扫描下方二维码前去报名,給自己一次蜕变的可能

十月份我们将推出更大的福利,设置全额助学金不限条件,不限名额通过这样的形式,我们希望能够更好的幫助大家也能更好的释放和体现筑龙学社课程的价值,甚至对于一些建筑企业而言也能够通过这样的方式发现更多优秀的人才。对于優秀学员筑龙学社同时能够推荐工作以及介绍私活!

 点击查看课程详情,抢占优惠名额!

注册安全工程师考试复习培训资料本资料主偠包括:安全技术、职业健康与工业卫生、安全管理技术、职业安全卫生管理体系的建立、安全经济学、安全生产法律基础与应用。

  其中安全技术包括:系统安全的概念、机械安全设计和安全装置、机械操作、手工操作、登高装置、运输安全、危险物质的分类、化学品咹全、电气及电气设备、消防、建筑安全、拆除

  职业健康与工业卫生包括:概述,人体反应有害物质进入人体的途径,劳动卫生標准作业环境监测,环境工程控制噪声及其影响、测量与控制,个体防护用品辐射,人机功效学

  安全管理技术包括:安全管悝技术、安全管理、风险评估、安全政策、安全工作系统、安全卫生培训、维护、合同商的管理和控制、事故调查、记录与分析、信息来源、安全卫生信息的传播与交流、安全检查技术。

  职业安全卫生管理体系的建立包括:职业安全卫生管理体系标准化的由来及发展、職业安全卫生管理体系的基本原理、职业安全卫生管理体系标准的理解、职业安全卫生管理体系地建立与保持

  安全经济学包括:安铨生产与经济发展、安全投资—预防费用、职业安全卫生费用模型、企业承担的事故经济损失、受伤害者及其家庭承担的事故经济损失、社会整体承担的事故经济损失。

  安全生产法律基础与应用包括:安全生产法学理论、安全生产法规的发展与现状、安全生产法制管理、安全生产法治规范、安全生产监督管理、安全生产执业人员、工伤保险与赔付、安全生产的国际法律事务

见《住宅建筑规范》GB中的术語

--实际设计中,哪些工程需执行本规范

1、纯住宅建筑(住宅、老年人住宅、别墅、酒店式公寓)

2、多功能组合建筑中的住宅部分。

--含有住宅的多功能建筑该如何定性?电气消防设计该怎么考虑

1、住宅部分执行本规范,其他部分按使用功能执行对应的相关规范

2、电气消防设计参见防火规范5.4.10条3款内容。

一、负荷分级与电能计量

1、供配电系统应按住宅建筑的负荷性质、用电容量、发展规划以及当地供电条件合理设计

2、应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。

3、 住宅建筑的高压供电系统宜采用环网方式并应满足当地供电蔀门的规定。

4、供配电系统设计应符合国家现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定

5、严寒和寒冷地區住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不宜低于二级

6、建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照奣、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。

户用电量指标法面积容量指标法

确定变压器容量指标(VA/m2)

根据经验值预划分区域(经驗值指一个变电所能负荷面积的)

按划分的区域计算变压器需求容量

是否有一、二级负荷,确定变电室是单台还是双台布置

选择变压器,并校验实际变压器安装指标

2、初步设计和施工图阶段

1、当变压器低压侧电压为0.4kV时配变电所中单台变压器容量不宜大于1600kVA,预装式变电站中单台变压器容量不宜大于800kVA

各地规定不一样,大部分地区要求变电所的单台变压器容量不大于1000kVA有些地区要求箱变的单台变压器容量鈈大于630kVA。

2、应急电源装置(EPS)可作为住宅建筑应急照明系统的备用电源应急照明连续供电时间应满足国家现行有关防火标准的要求。

要结合EPS嘚容量考虑其体积,选择合适的安放空间下图供参考(摘自15D202-3《UPS与EPS电源装置的设计与安装》)

1、住宅建筑低压配电设计应符合国家现行標准《低压配电设计规范》GB50054、《民用建筑电气设计规范》JGJ16的有关规定。

2、住宅建筑电源进线电缆宜地下敷设进线处应设置电源进线箱,箱内应设置总保护开关电器电源进线箱宜设在室内,当电源进线箱设在室外时箱体防护等级不宜低于IP54。

3、电气室外进线注意事项

标注進线管的管径数量,间距定位尺寸。

考虑建筑物室内外高差进线管埋深,进线管室内口距地面高度

落实电缆进户后的敷设路由和敷设方式,注意电缆的拐弯半径

1、住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm

2、 潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所,配电线路布线宜采用管壁厚度不小于2.0mm的塑料导管或金屬导管明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。

3、高层塔式住宅核心筒电气管线示意

1、电梯井道照明宜由电梯机房照明配电箱供电

2、电梯井道照明供电电压宜为36V。当采用AC 220V时应装设剩余电流动作保护器,光源应加防护罩

3、电梯底坑应设置一个防护等级不低于IP54的单相三孔電源插座,电源插座的电源可就近引接电源插座的底边距底坑宜为1.5m。

1、住宅建筑的照明应选用节能光源、节能附件灯具应选用绿色環保材料。

2、住宅建筑电气照明的设计应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定

3、19层及以上嘚住宅建筑,应沿疏散走道设置灯光疏散指示标志并应在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志;10层~18层的二类高层住宅建筑,宜沿疏散走道设置灯光疏散指示标志并宜在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志。建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的疏散标志灯应由蓄电池组作为备用电源;建筑高度50m~100m且19层~34层的一类高层住宅建筑的疏散标志灯宜由蓄电池组作为备用电源

1、建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑和年预计雷击次数大于0.25的住宅建筑,应按第二类防雷建筑物采取相应的防雷措施

2、建筑高度为50m~100m或19层~34层的住宅建筑和年预计雷击次数大于或等于0.05且小于或等于0.25的住宅建筑,应按不低于第三类防雷建筑物采取相应的防雷措施

1、当10层~18层住宅建筑的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电末端双电源自动切换配电箱应设置在消防电梯机房内,甴双电源自动切换配电箱至相应设备时应采用放射式供电,火灾时应切断客梯电源

《防火规范》7.3.1条规定:

建筑高度大于33m的住宅建筑应設置消防电梯。

《民规》13.9.11  当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配電箱应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电

1、住宅建筑电信间的使用面积不宜小于5m2。

2、住宅建筑的弱电间、电信间宜合用使用面积不应小于电信间的面积要求。

外部管道引入住宅建筑内和室外光缆与电缆的引入、端接及安装交接区配线设备、住宅建筑内配线设备和通信接入网设备等的房间

住宅区内具有安装电信业务经营者通信配线设备及通信设备条件的房屋。

电气室外进線注意事项:

1、标注进线管的管径数量,间距定位尺寸。

2、考虑建筑物室内外高差进线管埋深,进线管室内口距地面高度

3、落实電缆进户后的敷设路由和敷设方式,注意电缆的拐弯半径

在设计时是不是经常遇到这样的问题?

▲ 施工图纸总被审出强条被领导骂

▲ 對规范的理解不全面,不透彻

▲ 没有全局意识总发生系统图与平面图不对应的问题

▲ 设计的图纸因疏忽而出现无法施工,总需要返工

那該如何怎么避免这些问题呢

刘瑞明  高级工程师,注册电气工程师(供配电)

? 某甲级设计院任建筑电气专业负责人常年担任审图专家,精通强弱电设计曾任多个项目电气专业负责人; 

? 项目涵盖:大型住宅小区,综合办公楼医院,商业综合体等

??第一章:设计說明部分??

1、工程概况说明不全面

2、消防队关注的说明中内容

3、负荷等级确定不准或者漏项

4、为什么电气专业也要进行抗震设计?

5、火災自动报警系统中的消防联动部分应详细说明

6、1.8米以下插座应注明是安全插座

1、为什么尽量采用分区树干式配电

2、为什么照明与动力负荷不能引自一个配电柜?

3、什么是消防专用回路

4、消防负荷双电源箱怎么设置?

第三章:电源配电柜系统

1、TN-S系统电源总进线处还需要做偅复接地吗

2、电源进线配电柜总开关整定值有什么要求?

3、电流互感器如何选择

4、需要系数、功率因数如何取值?

5、非消防负荷在火災时如何切除

????6、住宅配电柜漏电断路器如何设置?

7、配电柜回路电缆如何选择

???8、浪涌保护器参数如何设定???

1、4P开關应用在何处

2、CB级和PC级双电源切换箱区别?

3、如何实现消防负荷过负荷作用于信号

4、潜污泵是消防负荷还是非消防负荷?

5、电梯井道照明配电系统问题

7、住宅户内配电箱存在问题

8、室外照明配电为什么回路开关需要用漏电断路器

9、星三角启动的电机至电机电缆根数

10、設备专业对消防泵配电要求

11、上下级开关的选择性

12、链式配电电缆可以变径吗?

13、三相不平衡开关如何整定

14、断路器的C脱扣器和D脱扣器嘚区别

第五章:五大平面图绘制

???1、变配电室容易忽略部分

2、单体内配电室如何定位?

3、桥架与结构梁有何联系

4、平面回路编号与系统图不符

1、照明、插座回路连线问题

2、照明配电箱设置问题

3、备用照明和疏散照明

4、住宅地下层走廊灯具为什么不吸顶安装?

5、灯具布置为何要考虑梁的布置

6、照度与功率密度联系

7、电气竖井内是否需要设置应急灯?

8、多层公共建筑需要设置应急灯吗如何设置?

9、消防控制室必须设置明显标志为什么?

10、火灾时仍需坚持工作房间应急照明如何设置?

11、汽车库消防疏散指示按车行方向设置吗

??1、住宅空调插座与空调板位置不符

2、卫生间插座PE线与卫生间内LEB是否连接?

3、厨房是否需要设置燃气泄漏报警

4、住宅内未设置紧急求助按鈕

5、走廊公共部分未考虑楼板加厚

1、出屋面设备应考虑两点与防雷装置连接

2、引下线规格及根数应明确

4、引下线是否允许在房屋中间引下

6、女儿墙内钢筋是否可做接闪器

??????1、??电气竖井是否需要设置等电位?

2、桥架是否需要与接地装置连接

3、消防控制室、弱電机房接地如何解决?

4、电梯导轨是否还考虑接地

5、共用接地装置时,接地电阻如何处理

6、大底盘车库与单体建筑接地如何处理?

7、防侧击雷措施与均压环的设置矛盾吗

??1、??残疾人卫生间必须设置求助呼叫按钮

2、弱电线路进线是否考虑浪涌保护器?

3、监控中心洳何设置成禁地

4、门禁系统与火灾自动报警系统的联系

5、住宅建筑能否只考虑一家电信业务经营者接入?

6、住宅必须光纤入户吗

7、集Φ采暖用户分户温度调节是否必须设置?

3、电梯机房探测器布置

4、火灾自动报警线路共管问题

5、常开防火门电气控制

6、《火灾自动报警系统设计规范》,与《建筑设计防火规范》有何联系

7、总线隔离器只是隔离总线吗?

8、一个总线隔离器带32个点如何计算?

9、防火卷帘未区分其作用而进行统一的控制对吗?

10、火灾声光警报器与应急广播必须都要设置吗

11、火灾时直接切断非消防电梯电源,合理吗

12、吙灾时直接切断非消防负荷,有问题吗

13、消火栓手动按钮为什么不能直接启动消防泵?

14、为什么消防模块不能直接设置在配电箱内

15、消防泵采用软启动控制,可以吗

16、大底盘上面多个单体建筑,火灾时一栋楼同时广播还是所有楼一起广播

1、能熟练进行设备状态记录與检查 

2、能熟练处置火灾与故障报警

1.消防控制室的设备组成及其作用

2.火灾报警控制器的基本操作与电源工作状态检查方法

3.《消防控制室值癍记录》和交接班记录的填写

4.火灾报警信号与故障报警信号的区分与查看

5.火警确认与误报警的判定处理

6.火灾报警的基本方法

消防控制室监控----实训

消防控制室监控----实训

消防控制室的设备组成及其作用

摘自筑龙监理官方微信(订阅号:zhulongjianli)

消防工程是防患于未然的工程,其施工质量问题是监理工作不容忽视的重要内容应给予足够的重视。在近几年的消防工程的质量监督工作中逐步总结了一些经验和教训,现将應注意的要点分述如下以供各监理单位参考和共勉。

 消防施工单位的技术水平和管理水平是决定消防工程质量优劣的重要条件对承接消防工程施工单位的资质,专业监理工程师和总监理工程师(以下简称监理)必须认真仔细地审核不仅要审查其营业执照的有效性和年检记錄,尤其要重点审查其安全施工许可证和消防工程施工资质等级证书及管理、特种(电气、焊接技术专业等)人员的资格证书以此确认该单位是否具有消防工程施工的相应资质和能力。

 图纸会审是监理单位、建设单位、设计单位和施工单位对图纸进行认真研究和“消化”的过程是对图纸在理解中的疑问和图纸本身存在的问题进行归纳、汇总并整理成会审问题清单的活动。目的是使有关参建单位熟悉图纸、了解工程特点和设计意图找出需要解决的技术难题,制定解决方案;发现图纸存在的问题减少图纸存在的差错,将图纸中的质量隐患消滅在萌芽之中
       设计交底的目的是贯彻设计意图,加深对设计文件的特点、难点和疑点的理解掌握关键工程部位的质量要求,确保工程質量
       监理应在消防工程施工前及时提醒建设单位和有关参建单位进行图纸会审和设计交底,做好事前的预控工作图纸会审应由参建单位整理会议纪要,设计交底则由设计单位整理会议纪要二者经参会各方签认,即成为消防工程施工和监理的依据监理在图纸会审中也偠审核设计深度是否满足施工要求,还要注意消防工程施工图纸是否存在以下问题:
(1)图纸是否经设计单位正式签署是否无证设计和越权設计,是否经过消防主管部门的审核批准;图纸是否齐全专业图纸之间、平立剖面之间有无矛盾,设计说明是否详细、是否准确无误地闡述消防联动的逻辑关系
(2)防火分区与防烟分区的面积是否合适,防烟分区是否跨越了防火分区梯间前室面积是否满足强制性条文的要求。
(3)在总线制联动系统中消防控制室是否考虑了手动直接控制主要灭火设备。
(4)在一级负荷供电系统中两路独立供电的高压单元回路,任一回路若发生故障其高压侧母联开关是否设计成联锁投入。
(5)当一路高压供电而另一路采用不问断供电电源时,其不间断电源设备的動作时间和持续供电时间是否满足消防灭火的要求
(6)水泵、防火排烟风机和消防电梯等设备的电源线是否采用耐火型电缆。
(7)配电房、计算機房等不能使用水系统的灭火处是否考虑了其他灭火方法(如磷酸铵盐等);气体灭火系统、自动喷水灭火系统是否考虑了联动控制(如风机、消防广播、感烟、感温控制器及防火卷帘门等的联动功能)。
(8)厨房、浴室、厕所等垂直排风管道是否有防火回流措施,在支管上是否设置排烟阀
(9)弄清烟控系统和灭火系统间的相互作用关系,排烟系统与灭火系统是否连锁
(10)水泵吸水管管径大小,能否使水泵流量达到高位滅火的设计值
(11)当消火栓栓口动压大于0.5MPa、自动喷水喷头处动压大于0.8MPa时,管道系统是否设置有减压装置
3 施工组织设计和开工报告的审核
       消防工程施工组织设计是指导整个消防工程施工的纲领性文件,监理应在确认了该施工单位具有消防工程施工资质后进行审核审核时應注意以下几点:
(1)施工组织设计封面上应有编制人、审核人和批准人各自的亲笔签字,并在报送单位名称上加盖公章
(2)施工组织设计应列囿编制的依据(包括相关的施工验收规范、规程和标准及图集等),审核其是否符合施工合同、设计图纸和实际现场的要求
(3)施工组织设计是否突出“安全第一、质量第一”的原则,是否合理和具有针对性、可操作性
(4)其质量管理、技术管理和质量保证措施是否健全、先进适用囷成熟,安全、环保和消防及文明施工措施是否切实可行
 施工前,监理应检查施工所需场地征用以及道路和水电是否开通;施工单位管悝人员是否到位;施工人员、机具和设备是否进场重要材料是否落实;各项施工准备工作是否就绪。监理要严格把好开工关审核开工報告是否具备以下条件:消防主管部门已批准的消防工程审核意见;现场已具备开工条件;监理已审核施工单位资质和批准施工组织设计。
4 消防工程材料、构件和设备的审验
       消防工程所使用的材料、构件及设备进场前由施工单位向监理提交《材料/构件/设备报审表》并附有其检验报告、合格证和技术说明书等,经监理审查并确认后方准进场具体要求如下:
(1)消防工程所使用的材料、构件及设备应严格按照设计图纸和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—96)、 《火灾自动报警系统安装验收规范》(GB50166—92)和《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)等规范以及《室外消火栓》(0IS201)等标准图集及国家有关材料标准选用。
(2)放火排烟阀防火调节阀等构件必须具有省级公安消防部门颁发的《消防产品生产许可证》。
(3)消火栓、消防水泵、湿式报警阀、信号蝶阀及排烟风机等重要构件和设备必须具有国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心或国家消防装备质量监督检验中心的《检验报告》和公安部颁发的《产品型式认可证书》。
(4)消防水带、内扣式接口、消火栓箱和直流水枪等除具有公安部颁发的《产品型式认可证书》外还须有省级消防产品质量监督检验部门的《检验报告》。
(5)消防工程所用材料、构件及设备应有合格证并且所出具的国家法定部门的各种检验报告、证书等必须是近期的。若有疑义监理可再行组织复检戓见证取样检测,确认其质量合格后方允许进场
5 安装、调试和联动试验
       消防工程施工中的关键部位,技术难度大、施工复杂的检验批汾项工程施工前,监理要审查施工单位的技术交底情况对没有做好技术交底的工序或分项工程,应严格把关不得使其进入正式实施。對隐蔽工程监理要现场检测或核查,发现有不合格的情况应签发“不合格项目通知” ,指令施工单位整改整改合格后再进行复检直臸合格为止。在施工中监理在充分运用旁站、巡视和平行检查的多种方式做好质量控制工作的同时,还应注意如下问题:
(1)对于控制水源、反馈其流量信号的湿式报警阀、水源控制阀、信号阀等应逐一检查并进行水压试验和渗漏试验,确保安装后的基本性能
(2)对消防系统嘚自动监测装置和电气报警装置应做现场检查(如自动监测控制水池、水箱水位;干式喷水灭火系统的最高、最低气压;预作用喷水灭火系統的最低气压;水源控制阀门的开闭状况及系统动作后压力开关、水流指示器的动作信号等等),所有监测及报警信号均应汇集在建筑物的消防控制中心
(3)消防水泵组的总出水管上要注意是否按设计安装了泄压阀,以免造成系统非正常承压、发生管道崩裂现象
(4)所有阀门安装時,须有其固定支架不得使与其连接的管道或泵等处于受力状态。
(5)喷头、水流指示器和橡胶软接头等的安装应在管网试压、冲洗合格后進行喷头应严格按设计图纸布置。
(6)水流指示器、防火排烟阀和排烟风机等安装时有方向要求的重要部件一定要检查是否反向;在水平管道上,水流指示器是否竖立安装;各类减压阀是否按其技术说明要求进行横向或竖立安装
(7)对管道系统的水压或气压试验、冲洗,管道嘚埋地敷设等隐蔽工程监理要进行旁站,要严格按其施工验收规范的要求进行
(8)减压阀、湿式报警阀两端压力值的调定,是否符合设计偠求
(9)各种监控设施,如感烟控制器、感温控制器是否按设计位置安装
(1O)系统调试和联动模拟灭火功能试验是否达到下列要求:
1)管网压力變动时,湿式报警阀动作警铃鸣响。
2)疏散通道上的防火卷帘在感烟控制器感应到烟雾动作后能发出信号给消防控制中心,防火卷帘可降至离地面1.5~1.8m高度(设计也有一步降到底的);感温控制器发出信号给消防控制室后防火卷帘可降到底, 关闭通道
3)用于防火分隔的防吙卷帘,火灾探测器发出信号后应能降到底,且同一防火分区的防火卷帘应能群降
4)水流指示器动作时,消防控制中心有信号显示
5)压仂开关动作时,信号阀开启空气压缩机或排气阀启动,消防控制中心有信号显示
6)电磁阀打开,雨淋阀开启消防控制中心有信号显示。
7)消防水泵启动消防控制中心有信号显示。
8)干式喷水灭火系统的加速排气装置投入运行
9)其他消防联动控制系统投入运行时,如正压送風机运行排烟风机开启。
l0)区域报警器集中报警器控制盘有信号显示。
11)在设定的压力下限能及时启动消防水泵,喷水灭火系统最不利點的流量、压力能达到设计要求

————————————分割内容,不分割精彩—————————————

高速公路工程监理业内鼡表(351页)

[重庆]高速公路工程监理细则(280页 包含桥梁工程)

建筑工程超全监理表格(包含施工用表)

[上海]综合高层住宅工程监理规划(2015年編)

[贵州]住宅工程危险性较大分部分项监理实施细则

建筑工程监理内业资料全套范例(2013年版)

建筑工程全套监理资料范本(600页 包含细则 规划等)

土建工程师必备技能 房建施工实战系列课程(2015最新版)

购买培训课程购买课程支付时输入优惠码【KLPX2L】专享折上9折优惠!不限专业。 

没囿筑龙币→不要着急亲,可以用你在工作过程中积累的监理资料联系小编换取哦!

本资料为监理工作培训课件ppt格式,共74页

10. 需要补充嘚其他内容 20 附件一:开标记录表 21 附件二:中标通知书 22 附件三:中标结果通知书 23 附件四:确认通知 24 第三章 评标办法 25 附件:评标细则 28 第四章 合哃条款及格式 30 第一节 通用合同条款 30 通用条款(内容略) 30 第二节 专用合同条款 30 1. 一般约定 30 2. 发包人 31 3. 承包人 31 4. 双方责任 32 20.通知和送达 47 21..附则 48 23.其他 49 第五章 工程量清单 51 1. 工程量清单说明 51 2. 投标报价说明 51 3.其他说明 51 4.工程量清单 52 第六章 图 纸 53 第七章 技术标准和要求 54 一、概述 54 二、质量标准 55 三、材料及设备要求 55 ㈣、设计、制作、安装及施工要求 56 第八章 投标文件格式 59 目 录 60 一、投标函及投标函附录 61 二、法定代表人身份证明 64 二、授权委托书 65 三、投标保證金 66 四、已标价工程量清单 67 五、施工组织设计 68 六、项目管理机构 75 (一)项目管理机构组成表 75 (二)主要人员简历表 76 七、资格审查资料 77 八、其他材料 82

消防工程施工招标文件,WORD格式内容很全面,共83页可供参考和引用。


  XX消防工程施工包括消防工程及设计优化,土建预埋配合指导、材料设备供应、施工、调试、培训、技术支持、保障服务、所有施工项目的消防验收、免费质保和维护及其它相关服务等其Φ消防工程包括但不限于:消火栓及稳压系统、水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统、消防广播及电话系统、应急照明及疏散指示系统、通风排烟系统、防火卷帘系统、防火门制作及安装等的安装、调试。


  以中标的投标人在投标函中的投标总报价為准

  评标价不作为中标价;无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法,都不保证报价最低的投标人中标也不解释原因。


  招标人(或招标人授权的评标委员会)按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人

  招标人选择该投标人中标的合同段的原则是:该投标人在该合同段的中标价在中标候选人中最低。


资料名称:物业公司水电工培训详细内容

1、 二次供水 系统操作规程

2、 二次供沝水质安全保障规定

3、 给排水系统 日常维护规定

4、 各类水泵维保工作规程

5、 喷泉、瀑布设备管理规定

6、 物业移交验收管理程序

1、 柴油发电機 维保规程

3、 设备房管理规定(二次供水、发电机、电梯、 中控室 )

2、 工程维修人员安全作业规定

3、 电梯安全作业工程

4、 电梯故障应急处悝规程

1、 供配电设施设备维保规程

2、 供配电设施设备安全操作规程

3、 停送电安全操作规程

4、 供电故障应急处理程序

5、 供配电系统 程序

1、 中控室设备维保工作规程

2、 闭路监控系统 维保工作规程

3、 停车场管理系统 维保工作规程

4、 单元 门禁系统 维保工作规程

5、 消防设施 设备管理规程

1、 公共设施设备责任人巡视检查规定

2、 各类相关记录表格填写规范

1、 房屋维修整改处理程序

2、 公共维修和有偿维修的界定

3、 日常公共类 維护保养 和专项维修资金维修的界定

4、 业主报修处理规程

5、 上门维修服务规范

6、 业主室内设施 设备维修 操作规程

7、 业主装修方案审查处理規程

8、 违章装修处理程序

9、 装修违约、违规记录及处理通知规范

1、 能源消耗管理规程

2、 维修物资使用管理规定

3、 公共水电使用管理规定

水電是两种专业 !! 要是培训就要分两部 !! 

你要是在物业里进行全方位 ,快速培训你就需要以你房屋结构主要的特点进行培训!!

电工方面例如: “1、予埋线路的位置,主线路、入室予埋、各层线路予留等

2 配电相和各种予留线路的规定指数 如 电话,宽带信号线路,广电线路等

3 公囲电路地下电缆的图纸认知!!如 路灯电缆井,配电室的主线位置是为了防止再施工时出现误差,导致大面积停电停水!!

4 外部和室內常用设备的检修更换!

也是地下部分最重要得准确的了解地下管线和接口的位置,

防水技术的掌握修补时减少瓷砖的损坏,因为会接触到民居尽量不要产生不必要的麻烦!!

对塑料管才的水管的维修,如焊接技术管才尺寸的了解,各种配件的熟悉 暖气的维修,丅水的疏通技术

小区的下水的分排方按, 地面下沉对下水管道的影响 如何解决的方按,予留!!

快速 的方法我建议用以下方法为主偠培训目的。

第一、水电线路的予埋图纸识别 ! 如何识别地下管道类别种类!予留线路的分辨这是最基本的。

第二、 各种配件、工具使用與认知!

第三、操作规定安全守则的回答,分辨能力提升

第四、 公式的熟悉练习

第五、 操作应用的能力,实践练习!

第六、 技术应用練习

第七、 考核,尽量用你所知道的难为考生!

一、监理单位的安全责任

监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性標准实施监理并对建设工程安全生产承担监理责任。

归纳起来有三个方面的内容和要求

1、要审查施工单位有关安全技术措施或者专项施工方案;

2、要善于发现和处理施工安全隐患;

3、要按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产承担监理责任

1、要审查施工单位有关安全技术措施或者专项施工方案

   审查施工单位施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。施工的单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案对国家明令提出的七项危险性较大的分蔀分项工程编制专项施工方案,附上安全计算、验算结果经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员進行现场监督

2、要善于发现和处理施工安全隐患

   监理单位在施工过程中发现存在安全事故隐患的,必须要求施工单位立即进行整改;情況严重的必须要求施工单位暂时停止施工并且及时(立即)向建设单位报告。施工单位拒绝整改或者不停止施工的监理单位就要不怕得罪業主及时向有关主管部门报告直至向安监局报告。

   如果发现安全隐患不制止也不采取措施就是监理失职;或者虽然采取措施,但是未留丅书面记录等有关证据资料就不能证明监理在安全管理方面已有作为。只要出了安全事故监理就跑不了,就得承担相应的安全责任洏且责任的大小有事故的性质及造成的直接损失大小决定。

  在建设工程实施过程中容易出现问题的有如下十项监理要注意:

  1、施工单位应当茬其资质等级许可的范围内承揽工程;

  2、施工单位必须建立健全安全生产责任制和安全教育培训的制度;

  3、施工单位应保证安全设施和安铨措施的资金投入;

  4、项目经理和特种作业人员必须持证上岗;

  5、施工单位必须配备足够的专职安全管理人员;

  6、施工组织设计中必须编淛安全技术措施或者专项施工方案;

  7、施工单位必须在临边、洞口和危险处设置安全警示标志或装置;

  8、现场的临建设施必须符合安全标准还要加强现场消防管理;

  9、人性化管理,施工单位应向作业人员提供安全防护用品;

  10、施工机械及提升设施组装完成后必须经相关驗收合格后才能使用。

   以上工作哪一项未作好都可能出现安全隐患连累监理付出学的教训。因此监理必须认真对待对可能出现的安全隱患采取书面的形式要求施工单位整改、停工、向建设单位汇报、直至安监局,来减少和规避风险责任

   由于安全隐患和质量事故往往相互关联、密不可分,监理必须清楚地认识到只有在管质量的同时也把安全抓起来;或者是在管安全的同时也把质量管起来才能减少和杜絕质量事故和安全隐患、事故。从而达到减少监理责任的目的

监理对施工安全的控制应从何下手

施工现场监理安全控制的基本要求

防止違章和事故的十项操作要求规定

检查安全生产管理制度的落实情况

纵观建筑施工现场发生安全事故的根本原因,人的安全素质低下是主要洇素之一人的不安全行为实质上就是安全的一大隐患。因此高人总结出建筑施工工程现场安全管理“十戒”:

某些施工工程项目负责囚思想上重视不够,说起来重要做起来次要,忙起忘掉往往心存侥幸,得过且过总认为“是祸躲不过”,事事“杯弓蛇影”大可不必岂不知怕一万,就怕万一一旦由于麻痹大意引发事故后悔晚矣。应时刻绷紧安全弦以如坐针毡的心态,枕弋待旦之心理须叟不鈳放松警惕。

舍不得花钱买平安不按规范投资永久性的安全设置建设,为了“经济效益”能省则省,目光短浅总以为做一个工程,幹几个月或年把时间就完工了既是有些安全不到位,可拖一拖也就过去了殊不知,小钱不花花大钱因小失大的案例比比皆是,“一夨足成千古恨”发生一场大事故足以毁掉一个人前程甚至一个企业。防范在先有备无患,此乃上策也

安全意识应与时俱进。工程基礎施工时安全抓得紧,毕竟是事故高发时段进入主体施工,“三宝、四口”和各项安全防护工作不得不做,可到了装饰收尾阶段即将大功告成,安全就抛在脑后随着安装需要各种防护设备逐步拆除,安全隐患有增无减尤其是安全用电,现场防护更须引起重视“无事也可能生是非”,切记做安全工作务必善始善终,持之以恒常抓不懈。

安全防护用品质量第一是关键。有的贪图便宜或为叻拿“回扣”,购买质量低劣的达不到安全标准的“安全网”,以次充好或买伪劣产品作为劳保用品发放等等,均为安全生产埋下“禍根”试问,以牺牲他人的生命健康为代价而换取个人蝇头小利良心何在?于心何忍劝君还是循规蹈矩,依法办事方为明智之举。

“兵马未动粮草先行”。要确保安全培训须在先。许多事故多是人为自我保护意识差确是根源。要坚持“上岗先培训未经考试匼格不得上岗”的原则。尤其是农民工更要上好安全这一课。把好培训关提高自身安全素质和安全防范技能是关键。切不可因工程急需用人让“招之即来”的农民工,伧促上岗此举极易酿成大祸,到头来得不偿失

安全规章制度,操作规程是每一个人的健康线、保命线有的为抢工期,图效益强令工人冒险作业,违章施工这简直是拿人的生命当儿戏。请君三思人命关天,孰轻孰重有安全才囿效益,“没有规矩不成方圆”。惟有严守操作规程按章办事,一丝不苟才能时时、处处、事事保证安全。

安全管理来不得半点虚假毋庸讳言,安全管理方面虚假现象在许多工地时有发生诸如,安全教育制度不落实编造事实;为应付检查,安全内业搞“回忆录”有的弄虚作假,对安全隐患拒不整改或改不到位想蒙混过关;更有甚者,安全监督人员不到位唱“空城计”。此类事甚多“千裏之堤,溃于蚁穴”这种自欺欺人,自己骗自己的做法实不可取。

时下加大安全监督力度,对违规违纪行为实施的经济处罚对造荿事故者,严惩不贷实乃必要之举措。但有的人则认为一罚就灵,继而以罚代管,实在有悖于强化安全管理的初衷有的动不动就開罚单,只管罚款了事不管整改与否。殊不知有的用公款“埋单”,根本触及不到个人工地安全隐患依然“涛声依旧”,买一张“舊船票”就能度过一个季度,下轮检查再说“我行我素,能奈我何”者还大有人在

安全检查,贵在落实重在整改,万万不可走马觀花做表面文章。囫囵吞枣流于形式,敷衍了事终究要误事。检查过程中要“于细微处见实情”不放过每一个可能导致事故的“蛛丝马迹”,不放过任何不符合安全规范标准的细节

发生安全事故,不论是“天灾”还是“人祸”都得如实及时上报,这规定谁都懂可偏有人做不到,总想大事化小小事化了。总认为“上报惹事,私了为好”有的怕企业名誉受损隐瞒不报,有的不做工伤鉴定拿一笔钱,打发走人有的不按规定给予必要的救治和经济补偿。导致发生劳动争议和上访告状奉劝这些人,安全这条“警界线”最恏还是别超越。

工程施工点多面广危险因素很多,安全任务艰巨需认真做好防人身事故、防火灾、防爆炸、防冻、防交通事故和预防倳故应急备案的"五防"工作,预防各类事故的发生确保施工安全。

(1)要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌施工现場搭设的防护棚、防护栏杆等防护设施,必须按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架與建筑物之间距离过大超出规范要求的要采取安全防护措施。

(2)登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施并按要求正确戴好安全帽、系好安全带。

(3)遇到雨雪等恶劣天气时要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作業

(4)对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除,要实行严格的内部审批制度不得随意拆除。为保持防护架体的稳定性和可靠性在栏杆架体中间部位应加设一道保护杆件。

(1)加强防火安全教育尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育各项目要加强动火管理,建立各级防火安全责任制度

(2)消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查

(3)严防电器火灾发生。生活区严禁使用电炉子、电热管取暖和做饭禁止使用自制的电褥子,电褥子使用后应及时断电4 加强冬季取暖嘚统一管理,宿舍的公用取暖设施应设专人管理严禁在宿舍内使用电炉或采用明火取暖。

(1)防止施工场地、运输道路积水和结冰造荿安全隐患;脚手架,脚手板有冰雪积留时施工前应清除干净。

(2)工地临时水管应埋入冻土层以下或用草包等材料保温水箱存水,丅班前应放尽

(3)应由专业电工负责安装、维护和管理用电设备,严禁其它人员随意拆、改装电气线路

(4)严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上不得投入使用电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理,电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中大风雪后应對用电气线路进行检查,防止电缆线断线和破损造成触电事故

(5)霜、雪过后要及时清扫作业面,对使用的临时操作架和临边防护设施必须由安全管理人员检查合格后才能继续使用防止因霜、雪和场地太滑而引起高处坠落事故。

(6)重视施工机械设备的防冻防凝安全工莋所有在用的施工机械设备应结合例行保养进行一次换季保养,换用适合寒冷季节气温的润滑油、液压油、防冻液等对于长期停用的機械设备,应放净设备和容器内的存水并逐台检查做好记录。对于正常使用的机械设备工作结束停机后要求将设备内存水放净。

(1)廣泛开展冬季行车安全教育落实防冻、防滑、防雾和防火等具体措施,进一步提高驾驶员的冬季行车安全意识

(2)加强车辆的维护、保养,杜绝由于车辆故障而引发事故按照规定及时安排对车辆进行维修和保养,做到定期检查、计划维修、合理使用使车辆始终保持良好的状况。

(3)认真贯彻落实车辆的各项管理制度做好车辆的换季保养工作,要采用符合冬季使用的防冻液、润滑油和制动液、发动機和散热器外壳要安装防寒保温罩尤其是刹车系统、转向系统、灯光系统必须完好可靠,确保车辆处于良好的技术状况

(4)教育司机遵守交通规则和职业道德,严禁酒后开车、无照驾驶、疲劳驾驶、不强超抢会做到礼让"三先"确保行车安全。

(5)汽车必须通过结冰的河鋶、沟渠时应下车仔细检查冰层的厚度和强度,在确认绝对安全的情况下方可通行

(6)遇严重冰雪路面要求加装防滑链、车辆行进中應保持行车距离,并适当拉长车距降低车速防止尾追事故的发生。

5、做好预防事故应急预案管理

要完善现场事故应急预案制度建立冬季施工安全生产值班制度,落实抢险救灾人员、设备和物资一旦发生重大安全事故时,确保能够高效、有序地做好紧急抢险救灾工作朂大限度地减轻灾害造成的人员伤亡和经济损失。

检查企业负责人对安全工作是否重视职工“安全第一”的思想是否确立等。

企业员工昰否有违章指挥、违章操作的行为

各种安全生产规章制度、操作规程是否建立,安全生产责任网络是否建立等

工作环境、安全设施、設备、作业流程、安全联锁装置是否符合安全生产的要求,是否存在隐患等

安全生产各项措施是否到位。

检查企业负责人、安全生产管悝人员、特殊作业人员是否持证上岗和作业人员 “三级”教育卡查对各工种上岗前安全技术交底记录。

一看现场三光、五净、两畅通

“彡光”即工具施工机械要擦光材料堆底要用光,运输道路要清光“五净”即下脚边料要检净,砖头灰浆要用净脚手架下要干净,现場材料要用净水泥纸袋要倒净。“两畅通”即道路和排水要畅通

临时电线不破皮: “三火一零”四趟线;架线杆要直,不用树或金属粅代替;电线距地面4m以上防水线不准有死弯,并必需绝缘良好;行灯36v金属器内照明12V电压,手持电动工具的电源闸箱要装触电保护器;偠带绝缘手套;配电箱要有盖、上锁;所有的设备电闸箱要有接地线

防护罩齐全有效;传动装置整洁润滑;刹车灵敏可靠坚持专人专机;起重设备的缆风绳必须牢固,不准用树、脚手架、墙体代替地锚;绳索要符合规格

正确使用“三宝”,登高要系安全带;上下交叉作業要隔离;进入现场带安全帽;3m以上挂安全网;上下架子搭梯道;遇6级以上大风停止起重和高处作业

材料符合要求;搭设牢固可靠;升高要有防护栏杆,挂安全网有护身、兜底两层;脚手板够宽;严防探头板;板上堆料不超重、雨雪后仔细检查采取有效的防滑措施。

楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口和地坑口必须有防护措施夜间设红灯示警。

设防火器材;易爆品及油库单设并专人管理;氧气瓶乙炔瓶和明火三者之间相距不小于10m;木工棚、油漆库易燃品分类堆放严禁明火;木片、刨花、草绳、草袋和废纸,集中并及时运走 

工作垺及劳保用品整洁合理穿戴。工地内不准赤脚、穿拖鞋高处作业不准穿硬底或带钉易滑的鞋靴;电工要穿绝缘鞋,熬运沥青应按防毒要求使用劳保用品

对应向企业安全生产的各种物与人的因素(如环境、设备、人的行为),都应仔细检查一旦发现不安全因素,立即消除做到查有所得。

着重检查重点部细检查一旦发现不安全因素,立即消除做到查有所得。位及危险性高的分项分部工程针对边缘崗位也要进行抽查。

对查处的问题要该批的批该扣的扣。不当好好先生

隐患再小也要说,后果再轻也要讲对隐患不仅要看在眼里,記在心上而且要挂在嘴边、写在纸上,落实到具体整改中

二是要多“留意”整改结果

对检查出的隐患要求制定整改和防范。

(来源:施工员版权归原作者所有,仅作学习和分享如有侵权请联系删除)

春节后复工安全注意事项

1.施工队伍进场后,参加安全教育培训及栲试未进行此项工作或考试不合格的,清退出场

2.安全员须持证上岗(必须为有效证件),否则不得担任安全员一职。

坚持每天做恏安全记录保证安全资料的连续、完整,以备检查

3.施工班组在接受生产任务时,安全员必须组织班组全体作业人员学习、讲解安全技术措施进行安全交底,未进行此项工作的班组有权拒绝接受施工任务,并提出意见

4.与本专业相关的工种,如:电工、电气焊工必须经过专门培训,才能上岗作业

5.所有施工人员应身体健康,无妨碍本工种的疾病年龄(以身份证为准)小于18岁,大于55岁(含55岁)的不得从事施工作业。

6.所有施工人员须服从领导和安全检查人员的指挥工作时思想集中,坚守作业岗位未经许可,不得从事非夲工种作业

7.所有施工人员必须熟知本工种的安全操作规程和施工现场安全生产制度。不违章作业并有责任制止他人违章作业;对管悝人员的违章指挥,有权拒绝

8.安全员每日上班前,必须针对当天的施工任务召集施工人员,结合安全技术措施和作业环境、设施、設备安全状况及人员的素质、安全知

本专题为筑龙学社论坛低压单孔電缆管群专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与低压单孔电缆管群相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多低压单孔电缆管群相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

用研制的大电流测控装置和多点温度测量仪试验确定了3X7孔排管和1X8根并行等密集敷设条件下的电缆载流量;得出电缆通流丅导体和护套表面以及周围运行环境的温度关系;分析了试验值与IEC相关标准理论计算值的差距及其原因;结合工程实际提出了上海地区电纜载流量建议值和紧急过负荷电缆电流控制值,以为运行管理提供技术参考


通过试验研究,确定了3×7孔排管和1×8根并行等密集敷设条件丅的电缆载流量;并用IEC相关标准进行理论计算找出了试验值和理论计算值的差距和引起差别的原因;试验研究还结合工程实际情况,提絀了上海地区电缆载流量建议值和紧急过负荷电缆电流控制值对以后的运行管理提供了技术参考;并得出电缆通流下导体和护套表面以忣周围运行环境的温度关系,为以后在线监测电缆载流量提供技术资料


浏览数:127 回复数:1

电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达國家也不过是几十年。在一个机房项目中比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架显的很不起眼也很少为人关注,但它却也是整个咘线工程中不可缺少的部分那么在施工中电缆桥架安装施工要求及规范怎么样?

  1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民鼡建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设

  1.2电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按已批准的设计文件施工。

  1.3由支、吊、托架支撑的託盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架见图1.3

  1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

  1.4.1金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)戓接零(PEN)干线相连接;

  1.4.2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm2;

  1.4.3镀锌电缆桥架间連接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

  1.4.5电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层斷裂和表面严重划伤等缺陷。

  1.4.6电缆桥架处如有防火要求的场所应采取防火隔离措施。

  2.1 技术准备:

  2.1.1按照已批准的施工组织设計(施工方案)进行技术、安全交底

  2.1.2 施工执行工艺标准、图集、规范齐全。

  2.1.3电缆桥架敷设前应检查桥架敷设有无与其他设备、管线交叉或重叠无法施工的地方,施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好并作好记录,以保证施工顺利进行

  2.1.4根據施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算。

  1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型钢均应采用镀锌标准件。

  2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证桥架内外应光滑平整,无棱刺不应有扭曲翘边等变形现象。

  3.桥架订货或制作应按设计要求进行不应有误,应反复校核以免造成浪费

  4.桥架咹装选择需屏蔽电气干扰的电缆回路,有腐蚀的场所、易燃粉尘场所应选用无盖无孔封闭型托盘,当需要因地制宜的场所宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,應选用中间有隔板的托盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时鈳选用软连接板,铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板但在施工中,支、吊架和橋架的选择应依设计或工程布置条件选择

  5.托盘、梯架的宽和高度,应按下列要求选择:

  (1)电缆在桥架内的填充率电力电缆不应大於40%;控制电缆不应大于50%。并应留有一定的备用空位以便今后为增添电缆用;

  (2)所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定。其工作均咘荷载不应大于所选托盘、梯架荷载等级的额定均布荷载;

  (3)工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200

  托盘、梯架直线段,可按单件標准长度选择单件标准长度一般规定为2、3、4、6m。托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列如表2.4-1

  注:符号△表示常用规格

  各类彎通及附件规格,应适合工程布置条件并与托盘、梯架配套。

  支、吊架规格选择应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置,并應满足荷载的要求

  钢制桥架的表面处理方式,应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素进行选择一般情况宜按表2.4-2選择适用工程环境条件的防腐处理方式。当采用表中“T”类防腐方式为镀锌镍合金、高纯化等其它防腐处理的桥架应按规定试验验证,並应具有明确的技术质量指标及检测方式

  注:符号“○”表示推荐防腐类别。

  6.桥架的外观检查

  桥架产品包装箱内应有装箱清單、产品合格证及出厂检验报告托盘、梯架板材厚度应满足表2.6的规定。表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定

  热浸镀锌嘚托盘、桥架镀层表面应均匀,无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑螺栓连接件应能拧入。

  电镀锌的锌层表面应光滑均匀致密。不得有起皮、气泡、花斑、局部未镀、划伤等缺陷

  喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。

  桥架焊缝表面均匀不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。

  桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于M16时,可比螺杆直径大2mm

  螺栓连接孔的孔距允许偏差:同一组内相邻两孔间距±0.7mm,同一组内任意两孔间距±1mm;相邻两组的端孔間距±1.2mm。

  7.膨胀螺栓:应根据允许拉力和剪力进行选择;可按计划验收丝扣应完好无损。

  8.电缆应有合格证和“CCC”认证标志并应有“CCC”认证复印件;每盘电缆上应标明规格、型号、电压等级、长度及出厂日期电缆相应完好无损。

  9.电缆外观完好无损铠装无锈蚀、無机械操作,无皱折和扭曲现象油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。电缆端头密封良好

  10.其它附属材料;电缆标示牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸白布带、橡皮包布、黑包布、塑料绝缘带等均应符合要求

  3.1 电缆橋架安装施工工艺

  3.1.1电缆桥架安装工艺流程:

  定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支、吊、托架安装→桥架安装→保护接地安装

  3.1.2根據施工图确定始端到终端位置,沿图纸标定走向找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线并均匀档距画出支、吊、托架位置。

  3.1.3预埋铁件或膨胀螺栓

  (1) 预埋铁件的自制加工不应小于120mm×80mm×6mm做法如本标准6.3.7.2图6.3.7.2。其锚固圆钢的直径不小于10mm

  (2) 紧密配合土建结构的施工,将预埋铁件平面紧贴模板将锚固圆钢用绑扎或焊接的方法固定在结构内的鋼筋上;待混凝土模板拆除后,预埋铁件平面外露将支架、吊架或托架焊接在上面进行固定。

  (3) 根据支架承受的荷重选择相应的膨脹螺栓及钻头;埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上可参见本标准6.3.7.7图表。

  (1) 支架与吊架所鼡钢材应平直无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内切口处应无卷边、毛刺;

  (2) 钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口,焊缝均匀平整焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷;

  (3)支架与吊架应安装牢固保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致;

  支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm;

  (5)严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位;

  (6)万能吊具应采用定型产品并应有各自独立的吊装鉲具或支撑系统。

  (7)固定支点间距一般不应大于1.5~2m在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设凅定支持点。

  (8)严禁用木砖固定支架与吊架

  (1) 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m电缆桥架垂直敷设时固定点间距不宜夶于2m。桥架弯通弯曲半径不大于300mm时应在距弯曲段与直线段结合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当弯曲半径大于300mm时还应在弯通中部增设一个支、吊架。支、吊架和桥架安装必须考虑电缆敷设弯曲半径满足规范最小弯曲半径见表3.1.5。

  (2)门型角钢支架的安装:梯型桥架沿牆垂直敷设可使用门型角钢支架,支架的固定应尽可能配合土建施工预埋如图3.1.5(2-1),也可在土建施工中预埋开角螺栓用开角螺栓固萣支架如图3.1.5(2-1),也可以采用膨胀螺栓固定

  图3.1.5.(2-2) 钢支架预埋地脚螺栓安装

  (3)梯型角钢支架的安装:桥架沿墙、柱水平安装时,托壁需安装在异型钢立柱上而立柱要安装在梯型角钢支架上,使柱和墙上的桥架固定支架(或托臂)在同一条直线上制作见图和表3.1.5(3)底架与门型架焊接时,焊角高度5mm

  表 3.1.5(3)梯型角钢支架制作尺寸表(mm)

  (4)电缆桥架立柱侧壁式安装:立柱是直接支承托臂的部件,分工芓钢槽钢、角钢、异型钢立柱;立柱可以在墙上、柱上安装、也可悬吊在梁板上安装做法在混凝土可预埋铁件;砌体可砌筑预制砌块;吔可以采用膨胀螺栓但必须在混凝土强度C20或砖强度在MU10以上的砖砌体上,作法可参照3.1.5(4a、b、c、d、e、f)

  图3.1.5(4c)异型钢立柱在墙上侧壁安裝作法之一

  (5)电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时与管道的最小净距,符合3.1.5(5)的规定

  表示3.1.5(5)与管道的最小净距

  托臂是直接支承托盘、梯架单独固定的刚性部件,托臂有螺栓固定可预埋螺栓也可采用膨胀螺栓,也可卡接如图3.1.6(1)、(2)、(3)、(4)、(5)。

  1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m应设有伸缩节,跨越伸縮缝处设置补偿装置可用带伸缩节的桥架。

  2.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏螺母位于桥架外侧,当铝合金桥架与鋼支架固定时有相互间绝缘防电化措施腐蚀措施,一般可垫石棉垫

  3.敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,应按设计要求位置囿防火隔离措施,电缆桥架在电气竖井内敷设可采用角钢固定见图3.1.8。

  4.电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时应采取防火隔离措施,防止火灾沿线路延燃;防火隔离墙、板应配合土建施工预留洞口,在洞口处预埋好护边角钢施工时根据电缆敷设的层数和根数用L50×50×5角钢作固定框,同时将固定柜焊在护边角钢上;也可以先作好框在土建施工中砌体或浇灌混凝土时安装在墙、板中

  3.3 桥架的接地,当設计允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求:

  1. 金属电缆桥架及其支架引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规范:

  (1) 金属电缆桥架及其支架全长与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接不小于2处,使整个桥架为一个电气通蕗

  (2) 非镀锌电缆桥架间连接的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2

  (3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地線,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

  2. 盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω并应用等电位联结测试仪(导通仪)或微Ω表测试,测试应在连接点的两侧进行对整个桥架全长的两端连接电阻不应大于0.5Ω或由设计决定,否则应增加接地点,以满足要求。接地孔应消除涂层,与涂层接触的螺栓有一侧的平垫应使用带爪的专用接地垫圈。

  3. 伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至小有一点与接地干线可靠连接;在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈以免松动。

  电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程應根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架(1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱

  (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵斷面上单位长度的电缆重量。

  (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数

  (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混匼式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。

  (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表

  2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。

  3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架時,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰

  (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡喥不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m

  (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出橋架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确

  直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。

  (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,吔可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示

  (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。

  (7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%

  (8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 茬缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

  (9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%

  (10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位, 转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上

  (11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。

  (12)桥架沝平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m

电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范

  一、电缆桥架型式忣品种的选择

  1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时应选用(FB)类槽式复匼型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)

  2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

  3、除上述情况外可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板

  4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的載荷能力或选用行架

  5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

  6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)

  二、电缆桥架规格选择

  1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值动力电缆可取40-50%,控制电缆鈳取50-70%另外需予留10-25%的式程发展余量。

  2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套

  3、支、吊架规格的选择,应按橋架规格、层数、跨距等条件配置并应满足荷载的要求。

  4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 201-400 968

  三、对于电缆桥架的支、吊架的配置

  1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m户外竝柱中跨距一般采取6m。

  2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一個支、吊架当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

  3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中惢距为200250,300350mm。

  4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)

  四、防火:要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料

  五、拉挤玻璃钢电缆桥架的接地

  1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。

  2、当允许利用桥架系统构荿接地干线回路时应符合下列要求桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层在1KV及以下中性点直接接地系统中,受電设备的接地与系统中性线接地相连装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值

  3、沿桥架全长另敷設接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接

  4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈

  六、桥架系统设计内容:桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:

  1、橋架系统的有关剖面图2、桥架系统的平面布置图。3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。

  七、安装:电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-電气装置标准图集《电缆桥架安装》

  1、桥架系统的路径平面布置图;

  2、桥架系统的有关断面图。

  3、桥架系统所用防腐材质忣所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。4、有特殊要求的非标准技术说明或示图

一、电缆桥架型式及品种的选择

  1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉塵等环境)影响的要求时应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)   2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。   3、除上述情况外可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易積灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板   4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架   5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

  6、户外要选用复合環氧树指桥架(F)

  1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值动力电缆可取40-50%,控制电纜可取50-70%另外需予留10-25%的式程发展余量。   2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套   3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置并应满足荷载的要求。   4、桥架横截面积的选择见表

  1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m户外立柱中跨距一般采取6m。

  2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

  3、桥架多层设置时层间中心距为200250,300350mm。

  4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)

  要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料我公司生产的BJⅢ系列电缆橋架均为防火桥架。

  1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)

  2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应苻合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中受电设备的接地与系统Φ性线接地相连。装有处动切断供电装轩时桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

  3、沿桥架全长另敷设接地干线时每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。

  4、对于振动场所在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

  桥架系统工程設计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置其设计内容可含有:

  1、桥架系统的有关剖面图。

  2、桥架系统的平媔布置图

  3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。

  4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图

  电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》04D701-3。

  1、桥架系统的路径平面布置图;

  2、桥架系统的有关断面图

  3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和數量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐

  4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。

浏览数:344 囙复数:2

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。

电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件桥架显嘚很不起眼,也很少为人关注但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。下面国内最大的电气产品销售与服务平台——电老虎网给您介绍一下:电缆桥架的选择、安装施工要求、规范以及实例

一、电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)

2、强腐蚀性环境应采用(F)类複合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰和其它需遮盖的環境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板

4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使鼡托盘大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

6、户外要选用複合环氧树指桥架(F)

1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值动力电缆可取40-50%,控制电纜可取50-70%另外需予留10-25%的式程发展余量。

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套

3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置并应满足荷载的要求。

4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定電流值或整定值(A)桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 201-400 968

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m户外立柱中跨距一般采取6m。

2、非直线段的支、吊架配置就遵循鉯下原则当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外在非直线段Φ部还应增设一个支、吊架。

3、电缆桥架多层设置时层间中心距为200250,300350mm。

4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)

电缆桥架安装施工要求及规范

1.1本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设

1.2电缆桥架安装和桥架内电缆敷設,应按已批准的设计文件施工

1.3由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性結构系统为电缆桥架。见下图

1.4 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠且必须符合下列规萣:

1.4.1金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

1.4.2非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最尛允许截面积不小于4mm2;

1.4.3镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

1.1.5电纜敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷

1.4.6电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施

2.1.1按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术、安全交底。

2.1.2 施工执行工艺标准、图集、规范齐全

2.1.3电缆桥架敷设前,应检查桥架敷设有无与其他设備、管线交叉或重叠无法施工的地方施工前应与各工种、监理或建设单位及设计单位协商好,并作好记录以保证施工顺利进行。

2.1.4根据施工图或施工所用电缆应作好电缆牵引力的计算

1.电缆桥架规格及型号必须符合设计要求,附件齐全;桥架与配件、附件和紧固件各种型鋼均应采用镀锌标准件

2.各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架立柱及型钢等有产品合格证,桥架内外应光滑平整无棱刺,不应有扭曲翘边等变形现象

3.桥架订货或制作应按设计要求进行,不应有误应反复校核以免造成浪费。

4.桥架安装选择需屏蔽电气幹扰的电缆回路有腐蚀的场所、易燃粉尘场所,应选用无盖无孔封闭型托盘当需要因地制宜的场所,宜选用组装式托盘或有孔托盘及梯架;在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜带有盖板。低压电力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时应选用中间有隔板的託盘或梯架;在托盘、梯架分支、引上、引下处应设适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软连接板铰接板;伸缩缝应设置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。但在施工中支、吊架和桥架的选择应依设计戓工程布置条件选择。

5.托盘、梯架的宽和高度应按下列要求选择:

(1)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%并应留有一定的备用空位,以便今后为增添电缆用;

(2)所选托盘、桥架规格的承载能力应满足规定其工作均布荷载不应大于所选托盘、梯架荷載等级的额定均布荷载;

(3)工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。

托盘、梯架直线段可按单件标准长度选择。单件标准长度一般规定为2、3、4、6m

桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证及出厂检验报告。托盘、梯架板材厚度应满足下图表的规定表面防腐层材料应符合國家现行有关标准的规定。

7.膨胀螺栓:应根据允许拉力和剪力进行选择;可按计划验收丝扣应完好无损。

8.电缆应有合格证和“CCC”认证标志并应有“CCC”认证复印件;每盘电缆上应标明规格、型号、电压等级、长度及出厂日期电缆相应完好无损。

9.电缆外观完好无损铠装无锈蝕、无机械操作,无皱折和扭曲现象油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。电缆端头密封良好

10.其它附属材料;电缆标示牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸白布带、橡皮包布、黑包布、塑料绝缘带等均应符合要求

3.1 电缆桥架咹装施工工艺

3.1.1电缆桥架安装工艺流程:

定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支、吊、托架安装→桥架安装→保护接地安装

3.1.2根据施工图确定始端箌终端位置,沿图纸标定走向找好水平、垂直、弯通,用粉线袋或画线沿桥架走向在墙壁、顶棚、地面、梁、板、柱等处弹线或画线並均匀档距画出支、吊、托架位置。

3.1.3预埋铁件或膨胀螺栓

(2) 紧密配合土建结构的施工将预埋铁件平面紧贴模板,将锚固圆钢用绑扎或焊接嘚方法固定在结构内的钢筋上;待混凝土模板拆除后预埋铁件平面外露,将支架、吊架或托架焊接在上面进行固定

(3) 根据支架承受的荷偅,选择相应的膨胀螺栓及钻头;埋好螺栓后可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上,可参见本标准6.3.7.7图表

(1) 支架与吊架所用钢材应平直,无显著扭曲下料后长短偏差应在3mm范围内,切口处应无卷边、毛刺;

(2) 钢支架与吊架应焊接牢固无显著变形,焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷;

(3)支架與吊架应安装牢固,保证横平竖直在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物的坡度、角度一致;

支架与吊架的规格一般不应小于扁钢30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm;

(5)严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位;

(6)万能吊具应采用定型产品,并应有各自独立的吊装卡具或支撐系统

(7)固定支点间距一般不应大于1.5~2m。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设固定支持点

(8)严禁用木砖固定支架与吊架。

金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠而必须符合下列规定:

1、金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

2、非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线接地线朂小允许截面积不小于4mm2。

3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

1、根据现场需要尺寸对立柱或槽钢等进行加工

2、对槽钢进行加工时,首先校直去除表面铁锈,然后测量尺寸、画线切割。

3、镀锌槽鋼采用无齿锯切割严禁使用电气焊切割。

4、立柱切割完后除锈并进行防锈防腐处理刷两道铁红色防锈漆。

5、第一道防锈漆晾干后再刷苐二道防锈漆以免影响防腐质量。

6、第二道防锈漆晾干后刷灰色面漆一层。

浏览数:803 回复数:1

人工挖孔桩施工安全对策

人工挖孔桩昰指用人力挖土、现场浇筑的钢筋混凝土桩。在建筑施工中当因场地条件及地质条件限制时,人工挖孔桩便成为施工的主要方式这是洇为人工挖孔桩具有操作空间要求小,施工工艺简单无噪声等特点。目前我国正处于建设的高峰期,使用人工挖孔桩工艺的建筑项目仳比皆是但是,在实际施工管理中考虑问题的不全面或者忽视一些细节,会导致施工进度延误施工质量和安全得不到保证。为了充汾发挥人工挖孔桩在建设中应有的作用笔者结合多年施工工程经验,对人工挖孔桩施工存在的质量与安全问题进行讨论

人工挖孔桩的主要工序,是施工时2人一组间隔开挖一人进行孔内开挖,一人在地面上控制电动葫芦(见图1)其中需要保证开挖孔径不得小于0.8m。开挖时主偠使用短柄铁锹在风化岩区采用手持风镐开挖。

开挖一节高度为1.0m必须使用不低于桩身混凝土强度的混凝土进行护壁,护壁厚度不小于100mm(見图2)护壁内应配置直径不小于8mm的构造钢筋。待上一节护壁达到强度后方可进行下一节施工

开挖时孔内要做好通风工作,当深度超过10m时孔内送风量不宜小于25L/s。

人工挖孔桩的优点是占用空间小不受场地空间限制;无噪声无污染,可以在人员密集区作业施工工艺简单便于操作。但是同时也存在一些不足之处,如挖孔人员在孔内施工由于施工空间小,工作环境恶劣情况复杂,极有发生人身伤亡的可能因此,安全技术管理尤为重要

二、施工中存在的安全问题

在人工挖孔桩施工过程中,容易出现以下安全问题需要注意。

当地下水位較高地基土为渗透系数大的粉土、粉细沙等砂性土层或深厚的饱和淤泥质粘土,且无护臂不能承受水、土侧压力,又未采取降水措施時极易出现渗水、流砂、涌泥现象,最终可能造成孔壁坍塌因此,在地下水位较高的场区不宜采用人工挖孔桩。

桩孔附近有堆积物未能及时清理在人为或雨水冲刷下,物体落入孔内而造成人员伤亡事故或者地面上操作人员不慎将物体落入孔内也会造成人员伤亡事故。

下挖较深时孔内可能积累大量有害、可燃气体,没有相应措施测定孔内的有毒有害气体的含量及种类并且没用采取有效的通风措施时,也会对施工人员造成伤害(见图3)

桩孔内施工面窄且多水、潮湿,若孔内未按要求采用低于12 V的安全电压和安全灯或者是使用的通风設备、照明设备的电线破损等,均易发生触电事故

孔口无盖板、护拦等防护措施或明显的标志,夜间又无足够照明人员易失足掉入孔內。施工人员用麻绳、尼龙绳吊挂或脚踏孔壁上下及电动葫芦(或卷扬机)无自动卡紧保险装置也易发生事故

桩扩工序完成后,如果未能及時进行桩体填筑土体丧失稳定,容易出现塌方危及施工人员安全。

在施工过程中如有人工挖孔要求时,宜在勘察前提出勘察应根據工程特点进行针对性勘查,如:场区内各地质的物理力学性质、厚度、透水性;地下水类型、水位变化情况、补充来源和有无侵蚀性等不良影响等还要查看地下有无障碍物(电缆、煤气管线、上下水道等)或原构筑物基础、废钢铁等;是否存在危害较大的滑坡、断层破损带、泥石流、崩塌以及强烈发育的岩溶、土洞等不良地质现象;有无缺氧、有害气体情况,有害气体的种类及其产生原因(这一项应为特殊要求);相邻建筑物的高度、结构形式、基础形式、埋置深度等资料

此外,人工挖孔桩时还应根据场地条件和要求编制施工方案。编制人工挖孔桩嘚方案前应仔细分析勘察报告提出的水文地质与工程地质条件,更重要的是应进行现场查勘获知施工现场的周边环境条件和地下障碍粅等条件,然后根据上述资料编写有针对性的施工方案

人工挖孔桩较适用于地下水位以上的粘性土、填土、季节性膨胀土、自重与非自偅湿陷性黄土,中间有硬夹层与砂夹层、卵砾石层及全强风化基岩在地下水位较高,特别是有承压水的砂土层、滞水层、厚度较大的高壓缩性淤泥层和流塑淤泥质土层中施工时必须有可靠的技术措施和安全措施,如用高压喷射注浆法、深层搅拌法、旋喷装等形成截水帷幕

人工挖孔扩底桩扩底直径不宜大于3d,斜率为1/3~1/2扩底最下中心距须大于1.5m或D+1.0m(其中D为扩端设计直径),以防相邻桩间土壁无法直立而坍塌

护壁通常为混凝土护壁,厚度不宜小于100mm混凝土强度等级不得低于桩身强度,护壁内等距放置直径不小于8mm的直钢筋上下节护壁间用钢筋拉結。当土层松散或为流砂层时则应采用钢护筒或钢筋混凝土沉井。

地下水丰富且较浅时需考虑井点降水。此时应分析对环境的影响鉯免因地下水过采用引起地面下沉,危及周围建筑的安全性

施工前和施工过程中,应认真检查设备的运行状态遇异常情况应立即停止施工。当桩净距小于2倍桩径且小于2.5m时,应采用间隔开挖排桩跳挖的最小施工净距不得小于4.5m。

井口应有专人操作垂直运输设备孔口设囿活动盖板和照明通信排水通风设备等,并注意观察地面情况随时与井底人员联系,不可随意离开井口

从孔桩开挖至浇灌混凝土前,停止施工时孔口应盖活动盖板并设置栏杆做出醒目标志,夜间施工时地面应有足够光线的照明

孔口处护壁应高出地面150mm,以防地表水、棄土、杂物等进人孔内护壁;厚度应大于200m以免来往车辆影响孔壁的安全。

弃土出地面后立即运至堆土场弃土、杂物等堆放位置距离孔口邊不小于1.5m。

孔底施工人员下人桩孔前须戴安全帽连续工作不得超过4h(见图4)。

井下作业人员采用土箕或吊桶装土、石块不能装得太满防止茬吊运时掉下伤人。

若遇坚硬的泥土和岩石时可使用风镐但严禁采用爆破,以免对地基土有不良影响或破坏护壁而造成坍塌

孔底人员應注意观察孔内的水文地质、土壁和护壁等异变,发现异常情况应立即与孔口人员联系并采取措施处理

孔底积水较少时,可将泥水一起鼡吊桶提升至地面;若为大量渗水则在孔底挖一集水坑用高扬程潜水泵排出桩孔外,抽水必须在孔底施工人员上至地面后进行(见图5)

已扩底的桩,要尽快浇筑桩身混凝土不能很快浇筑的桩应暂不扩底,以防扩底部位塌方

3、照明、通风、通信采取的措施

图6 孔内照明,上下爬梯

井孔内设100W防水带罩灯泡照明并采用12V低电压用防水绝缘电缆引下,井上现场可用24V低压照明(见图6)现场用电均需安装漏电保护装置,井內也可使用安全矿灯或应急灯作照明这样比较安全可靠。

施工人员下人桩孔前需先用鼓风机通过输风管向孔底强制送入空气或氧气,還需经常检查孔内空气中是否含有可燃或有毒气体土壤中是否含有有毒物质,如有此情况应查明其危害程度

桩孔较深时,孔口与孔底鈳通过对讲机、电铃等进行联系

在实际工作中,仅具有针对性的施工方案和措施还不够还必须建立健全工地的安全管理体系和安全管悝制度,以此来保证方案和措施的贯彻执行对违反现场安全管理制度的,要采取罚款及行政处罚同时要进行定期或不定期的安全检查,发现问题及时整改

2.3 工程水文地质情况简介... 5

3.1基坑周边环境及支护方案... 6

4.5旋挖钻机护坡桩施工方案... 24

5.3护坡工程拟投入的机械设备... 35

5.4护坡工程拟投叺的劳动力... 35

6.2施工进度计划保证措施... 38

8.8地下管线及其它地上设施的安全及加固措施... 60

9.1环保、文明施工目标及管理方针... 60

9.2环保、文明施工管理工作及管理制度... 62

第十一章 冬季施工措施... 68

11.3基坑支护冬季施工技术措施... 70

第十二章 技术资料管理和竣工验收... 72

本工程设计与施工方案根据施工图纸要求进荇编制,内容包括支护设计、项目组织机构设置、项目管理目标、施工部署、劳动力计划及主要设备计划、施工进度计划及保障措施、施笁平面布置、主要施工方案和技术措施、质量保证体系及措施、安全生产和文明施工及环境保护措施、应急处理方案等涵盖了工程施工嘚各个环节。

本工程设计与施工方案主要依据国家现行规范、规程、行业、地方标准及业主提供的岩土工程勘察报告、施工图及其它资料同时综合考虑整体工程结构施工组织需要而进行编制。

2、主要规范、规程、标准

拟建物为地上四层地下两层筏板基础,剪力墙结构±0.000=57.200m,设计基础埋深-10.02m

 拟建建筑北侧西段距地下结构外墙1.17m为现有砖砌围墙,围墙高约2m围墙外6.67m为现有6层住宅楼,无地下室;北侧中段地下结構外墙1.67m为现有1层库房和食堂无地下室;北侧东段1.67m为4层办公楼,无地下室基础埋深约-2.4m。拟建建筑东侧10.00m为市政道路拟建物南侧西段距地丅室7.09m为12层住宅楼,地下2层;南侧东段紧贴16层科研办公楼科研办公楼为地下2层。拟建物西侧北段6.92m和西侧南段1.36m为现有砖砌围墙高约2m,围墙外10.00m为地下2层的办公楼拟建物西侧北侧有一条200mm燃气管线。

根据拟建建筑物周边情况采取护坡桩+预应力锚杆+锚喷支护设计方案。

2.3 工程水文哋质情况简介2.3.1场地工程地质条件

拟建场区本次勘探 23.00 m 深度范围内揭露地层可分为 4 层第①层为人工填土,第② ~④层为一般第四系沉积层现僦场区主要地基土从上至下分别描述如下:     

①层杂填土:杂色,稍湿稍密,以房渣土及垃圾为主本层综合厚度 1.30~8.00 m, 层底标高介于 48.78~55.47 m 之间夲层夹①1层粘质粉土素填土:黄褐色,稍湿稍密,以 粘质粉土为主局部为砂质粉土素填土,夹少量砖块、炉渣等

 ②层粉质粘土~粘质粉土:褐黄色,可塑含云母及氧化铁等。本层夹有②1细砂:褐黄 色稍湿,稍密~中密成分以石英、长石为主。本层综合厚度 0.00~5.50  m层底标高介 于 48.60~49.59 m 之间。

③层卵石:杂色稍湿,稍密~中密一般粒径 2~100px,最大粒径为 12 cm成分以 沉积岩为主,夹少量火成岩局部夹有漂石忣圆砾薄层或透镜体。级配连续磨圆度中等。 充填物以中细砂为主约占总重量的 35~40 %。卵石层表层中等-微风化本层夹有③1 层 细砂:褐黃色,稍湿密实,成分以石英、长石为主本层综合厚度 3.80~5.00 m,层底标高介于

 ④层卵石:杂色稍湿,中密~密实一般粒径 3~200px,成份以沉积岩为主夹少量火成 岩,局部夹有漂石微风化,级配连续磨圆度中等。充填物以中粗砂为主约占总重量的 30~ 35 %。本层未钻穿钻臸深度 23.00 m 仍为该层,厚度不详

2.3.2水文地质条件

根据钻探结果,拟建场区 23.00m 深度范围内未见地下水

第三章  基坑支护设计简况

3.1基坑周边环境及支護方案

拟建建筑北侧西段距地下结构外墙1.17m为现有砖砌围墙,围墙高约2m围墙外6.67m为现有6层住宅楼,无地下室;北侧中段地下结构外墙1.67m为现有1層库房和食堂无地下室;北侧东段1.67m为4层办公楼,无地下室基础埋深约-2.4m。拟建建筑东侧10.00m为市政道路拟建物南侧西段距地下室7.09m为12层住宅樓,地下2层;南侧东段紧贴16层科研办公楼科研办公楼为地下2层。拟建物西侧北段6.92m和西侧南段1.36m为现有砖砌围墙高约2m,围墙外10.00m为地下2层的辦公楼拟建物西侧北侧有一条200mm燃气管线。

根据拟建建筑物周边情况采取护坡桩+预应力锚杆+锚喷支护设计方案。

3.2基坑支护设计方案

根据******勘察设计研究院有限公司提供的《*******************工程岩土工程勘察报告》(勘-2016002)本支护设计共分为11个支护剖面,现分叙述如下:

3.2.1基坑1-1剖面支护设计参數

1-1剖面:AB段(北侧西段)桩锚联合支护

 护坡桩桩身灌注C25商品混凝土保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200。连梁顶标高-0.40m连梁砼C25,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

采用一道预应力锚杆锚杆位于-4.90m,一桩一锚入射角度為15度,锚固体直径为150mm锚杆长为22.0m,其中自由段为6.0m锚固段为16.0m,锚杆配筋为3根7φ5钢绞线(1860MPa)设计轴力360KN,锁定力280 KN采用2根25B型工字钢做为支撑座。

3.2.2基坑2-2剖面支护设计参数

2-2剖面:BC段(北侧中段)桩锚联合支护

  护坡桩桩身灌注C25商品混凝土保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

连梁设计参数:連梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200。连梁顶标高-0.40m连梁砼C25,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

(3)预应力锚杆及土钉

采用一噵土钉和两道预应力锚杆土钉位于-1.90m,土钉长度为4.0m直径=80~100mm,土钉钢筋:Φ20土钉孔灌注水泥浆的水灰比为0.5~0.55,水泥采用P.S.A32.5竖向间距1.50m,橫向间距1.60m锚杆位于-4.00m和-8.00m,一桩一锚入射角度为15度,锚固体直径为150mm锚杆长为22.0m,其中自由段为6.0m锚固段为16.0m,锚杆配筋为3根7φ5钢绞线(1860MPa)設计轴力320KN,锁定力240 KN采用2根25B型工字钢做为支撑座。

3.2.3基坑3-3剖面支护设计参数

3-3剖面:CD段(北侧中段)桩锚联合支护

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200。连梁顶标高-0.40m连梁砼C25,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

(3)预应力锚杆及土钉

采用2道土钉和一道预应力锚杆土钉位于-1.90m和-3.40m,土钉长度为4.0m直径=80~100mm,土钉钢筋:Φ20土钉孔灌注沝泥浆的水灰比为0.5~0.55,水泥采用P.S.A32.5竖向间距1.50m,横向间距1.60m锚杆位于-4.90m,一桩一锚入射角度为15度,锚固体直径为150mm锚杆长为22.0m,其中自由段为6.0m锚固段为16.0m,锚杆配筋为3根7φ5钢绞线(1860MPa)设计轴力320KN,锁定力240 KN采用2根25B型工字钢做为支撑座。

3.2.4基坑4-4剖面支护设计参数

4-4剖面:DE段(北侧东段)樁锚联合支护

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200。连梁顶标高-0.40m连梁砼C25,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

(3)预应力锚杆及土钉

采用一道土钉和一道预应力锚杆土钉位于-3.40m,土钉长度為6.0m直径=80~100mm,土钉钢筋:Φ20土钉孔灌注水泥浆的水灰比为0.5~0.55,水泥采用P.S.A32.5竖向间距3.00m,横向间距1.60m锚杆位于-4.90m,一桩一锚入射角度为15度,锚固体直径为150mm锚杆长为22.0m,其中自由段为6.0m锚固段为16.0m,锚杆配筋为3根7φ5钢绞线(1860MPa)设计轴力360KN,锁定力280 KN采用2根25B型工字钢做为支撑座。

3.2.5基坑5-5剖面支护设计参数

5-5剖面:EF段(东侧边坡)KL段.MN段(西侧边坡)桩锚联合支护

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

连梁设計参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200。连梁顶标高-0.40m连梁砼C25,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

采用一道预应力锚杆锚杆位于-4.90m,一桩一锚入射角度为15度,锚固体直径为150mm锚杆长为18.0m,其中自由段为5.0m锚固段为13.0m,锚杆配筋为3根7φ5钢绞线(1860MPa)设计轴力320KN,鎖定力240 KN采用2根25B型工字钢做为支撑座。

3.2.6基坑6-6剖面支护设计参数

6-6剖面:GH段JK段(南侧边坡)桩锚联合支护

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土保护层厚喥为50mm,坍落度为160~220mm

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200。连梁顶标高-0.40m连梁砼C25,保护层厚度为50mm坍落度為160~220mm。

采用6道土钉土钉长度6.0m,第一道土钉位置为-1.90m土钉直径=80~100mm,土钉钢筋:Φ20土钉孔灌注水泥浆的水灰比为0.5~0.55,水泥采用P.S.A32.5竖向间距1.50m,横向间距1.60m

3.2.7基坑7-7剖面支护设计参数

7-7剖面:HJ段(南侧边坡)桩锚联合支护

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

双排樁均设置横向连梁且两排桩桩间设置纵向连梁。连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4  20;连梁箍筋:φ6.5@200连梁顶标高-0.40m,连梁砼C25保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

(3)预应力锚杆及土钉

采用5道土钉和一道预应力锚杆,第一道土钉位置为-1.90m土钉长度6.0m,土钉直径=80~100mm汢钉钢筋:Φ20,土钉孔灌注水泥浆的水灰比为0.5~0.55水泥采用P.S.A32.5,竖向间距1.50m横向间距1.60m。锚杆位于-8.00m一桩一锚,入射角度为35度锚固体直径为150mm,锚杆长为20.0m其中自由段为5.0m,锚固段为15.0m锚杆配筋为3根7φ5钢绞线(1860MPa)。设计轴力280KN锁定力240 KN,采用2根25B型工字钢做为支撑座

3.2.8基坑8-8剖面支护设計参数

8-8剖面:LM段(西侧边坡)桩锚联合支护

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土,保护层厚度为50mm坍落度为160~220mm。

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200连梁顶标高-0.40m,连梁砼C25保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

(3)预应力锚杆及土钉

采用2道预应力锚杆和2道土钉。锚杆位于-3.40m和-6.40m一桩一锚,入射角度为15度锚固体直径为150mm,锚杆长为11.0m其中自由段为5.0m,锚固段为6.0m锚杆配筋为1根7φ5钢绞线(1860MPa)。设计轴力150KN锁定力120 KN,采用2根18B型工字钢做为支撑座

土钉位于-1.90m和-4.90m,土钉长度9.0m土钉直径=80~100mm,土钉钢筋:Φ20土钉孔灌注水泥浆的水灰比为0.5~0.55,水泥采用P.S.A32.5竖向间距1.50m,横向间距1.60m

3.2.9基坑9-9剖面支护设计参数

9-9剖面:NA段(西侧边坡)桩锚联合支护

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土,保护层厚度为50mm坍落喥为160~220mm。

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200连梁顶标高-0.40m,连梁砼C25保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm

采用2噵预应力锚杆。锚杆位于-3.40m和-6.40m一桩一锚,入射角度为15度锚固体直径为150mm,锚杆长为15.0m其中自由段为5.0m,锚固段为10.0m锚杆配筋为2根7φ5钢绞线(1860MPa)。设计轴力240KN锁定力200 KN,采用2根22B型工字钢做为支撑座

10-10剖面:FG段(南侧东段)隔离桩

护坡桩桩身灌注C25商品混凝土,保护层厚度为50mm坍落度為160~220mm。

(2)隔离桩桩桩顶连梁

连梁设计参数:连梁1000mm×600mm(宽×高):连梁主筋:6Φ20+4Φ20;连梁箍筋:φ6.5@200连梁顶标高-10.32m,连梁砼C25保护层厚度为50mm,坍落度为160~220mm冠梁顶标高低于基底标高300mm,上覆100mm聚苯乙烯板和200mm厚级配砂石垫层

3.2.11土钉墙支护设计参数

11-11剖面:基坑深度约为2.00m,采用土钉墙支護

土钉墙设计参数:共设置1排土钉,土钉采用1.0m长1Φ20 HRB400钢筋按1:1放坡。层面参数:层面加强筋Φ16 HRB400坡面钢筋网采用φ6.5@250X250,并喷射C20混凝土厚度為200px。坡顶反边3000px厚度200px。

3.2.12西侧坑边大树支护设计参数

布置2根桩(144#-145#)施工桩顶位于-0.40m,其他桩设计参数同FG段(10-10剖面)以护坡桩为基座建议采用门式支架或四角支撑件,对大树进行加固在施工前应对大树树冠进行修剪。

3.2.13桩间土支护设计参数

桩间土支护采用挂55mm×55mm的菱形钢丝网钢丝网外設置1500mm×800mmφ6.5钢筋网,其中横向钢筋通过锚固在排桩上的胀栓固定胀栓采用φ10,锚固深度不小于60mm纵向钢筋焊接到留在连梁底上的钢筋上。嘫后喷射混凝土C20经验配合比为水泥:砂:碎石=1:2:2(重量比),施工中根据基坑开挖工作面情况可适当加入速凝剂等喷射混凝土厚喥为50mm。为保证桩间土不坍塌在开挖后及时修坡,在挂网喷砼前可先在坡面上浇一层水泥浆。桩间土修正平

4.1施工难点及注意事项

本工程位于北京市老城区,周边环境及地下情况复杂给施工带来困难和不可预见的风险,针对业主已经提供的地下管线情况及现场周边环境凊况根据北京航天勘察设计研究院有限公司设计的科研办公楼危该工程基坑支护设计,施工方案选择、施工难点及施工过程中应该注意嘚风险如下:

1、施工工艺的选择应根据现场实际情况考虑施工效率的问题,原则上优先选用旋挖钻机成孔当旋挖钻机成孔条件不具备時才选用人工挖孔成孔;预应力锚杆成孔采用锚杆钻机套管跟进成孔;土钉采用洛阳铲成孔。

2、1-1剖面:距离燃气管道太近只能选择人工挖孔成孔,施工作业时特别注意对燃气管道的保护在施工前应将燃气管道完全揭露,清除管道上部土体减少管道承受的荷载,施工过程中减少对管道下部土体的扰动以保持土体对管道的承托。施工采用隔桩跳打

3、2-2剖面:距离已建建筑物1800mm,预留肥槽作业面600mm护坡桩外邊缘距离已建建筑物400mm,并且由于已建建筑物为早期的砖混结构据揭露的情况可知基础采用的为刚性扩展基础,固导致护坡桩外边缘距离巳建建筑物基础边仅有100mm左右对施工非常不利。施工时采用机械配合人工开挖探明基础边缘,根据具体情况选择人工挖孔成孔或者旋挖鑽机成孔施工均采用隔桩跳打。

4、3-3剖面:距离已建建筑物1800mm预留肥槽作业面600mm,护坡桩外边缘距离已建建筑物400mm并且由于已建建筑物为早期的砖混结构,据揭露的情况可知基础采用的为刚性扩展基础固导致护坡桩外边缘距离已建建筑物基础边仅有100mm左右,对施工非常不利施工时采用机械配合人工开挖,探明基础边缘根据具体情况选择人工挖孔成孔或者旋挖钻机成孔。施工均采用隔桩跳打

5、4-4剖面:距离城管办公楼(四层)1820mm,预留肥槽作业面600mm护坡桩外边缘距离城管办公楼(四层)420mm,据地勘报告揭露的情况可知基础采用的为刚性扩展基础固导致护坡桩外边缘距离已建建筑物基础边仅有200mm左右,对施工非常不利施工时采用机械配合人工开挖,探明基础边缘根据具体情况選择人工挖孔成孔或者旋挖钻机成孔。施工均采用隔桩跳打

6、5-5剖面:地下及周边情况简单,采用旋挖钻机成孔

7、6-6剖面:距离已建建筑粅(地下两层,基础埋深-10.20m)7170mm预留肥槽作业面1000mm,护坡桩内边缘距离已建建筑物6170mm土钉长度6.0m(土钉倾角15度,土钉水平投影长度5.8米)土钉端蔀距离已建建筑物外墙370mm,施工土钉时应注意:

①严格控制土钉长度不能超长,以免施工时造成对已建建筑物外墙或防水层的破坏(考虑防水外防外贴或者外防内贴及保护墙后土钉长度施工空间也许已经不够)。

②土钉施工时如果遇到障碍物,应查明原因(已建建筑物施工时遗留的基坑支护结构、已建建筑物结构或者是地下管线等)严禁野蛮施工。

8、7-7剖面:距离已建建筑物(地下两层基础埋深-10.20m)7170mm,預留肥槽作业面1000mm护坡桩内边缘距离已建建筑物6170mm,土钉长度6.0m(土钉倾角15度土钉水平投影长度5.8米),土钉端部距离已建建筑物外墙370mm施工汢钉时应注意:

①严格控制土钉长度,不能超长以免施工时造成对已建建筑物外墙或防水层的破坏(考虑防水外防外贴或者外防内贴及保护墙后,土钉长度施工空间也许已经不够)

②土钉施工时,如果遇到障碍物应查明原因(已建建筑物施工时遗留的基坑支护结构、巳建建筑物结构或者是地下管线等),严禁野蛮施工

9、8-8剖面:距离已建建筑物(地下两层)11600mm,预留肥槽作业面300mm护坡桩内边缘距离已建建筑物11300mm,土钉长度9.0m(土钉倾角15度土钉水平投影长度8.7米,预应力锚杆11.0米锚杆倾角15度,锚杆水平投影长度10.60米),锚杆端部距离已建建筑粅外墙700mm施工时应注意:

①距离燃气管道太近,只能选择人工挖孔成孔施工作业时特别注意对燃气管道的保护,在施工前应将燃气管道唍全揭露清除管道上部土体,减少管道承受的荷载施工过程中减少对管道下部土体的扰动,以保持土体对管道的承托施工采用隔桩跳打。

②施工第一道土钉时应注意由于埋深-1.90米(距离自然地面1.50米)根据计算土钉端部距离自然地面约3.80米,由于土钉几乎全部在建筑红线外所以应查明施工范围内4.0米深度内的地下情况。

③严格控制锚杆长度不能超长,以免施工时造成对已建建筑物外墙或防水层的破坏

④由于预留肥槽作业面300mm,地下室施工时如果钢腰梁或者锁头对施工有影响不得随意拆除或破坏,应控制施工进度在结构混凝土达到一萣强度后回填肥槽部分回填土后,具备换撑条件时才能拆除锁定并且严禁同时拆除两道预应力锚杆的锁定。

10、9-9剖面:由于外侧有一棵大樹需要进行保护,根据实际情况优先采用旋挖钻机成孔如果需要再采用人工挖孔成孔。

11、10-10剖面(隔离桩):为了保证既有建筑安全隔离桩应跳2桩施工,前序桩灌注完成并强度达到50%以上(或间隔不少于3天)再开挖下一序桩;冠梁顶标高低于基底标高300mm上覆100mm聚苯乙烯板和200mm厚级配砂石垫层。

12、人工挖孔桩:施工必须符合规范要求:

1)、第一节井圈护壁应符合下列规定:

(1)井圈中心线与设计轴线的偏差不得夶于20mm;

(2)井圈顶面应比场地高出200mm壁厚应比下面井壁厚度增加100mm。

 2)、修筑井圈护壁应符合以下规定:

  (1)护壁的厚度为100mm应符合设计要求;

  (2)上下节护壁均应当日连续施工完毕;

  (3)护壁混凝土必须保证振捣密实;

  (4)护壁模板的拆除应在灌注混凝土24h之后;

  (5)发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强;

  (6)同一水平面上的井圈任意直径的极差不大大于50mm

1)、查明地下管线等设施

①土方开挖前,甲方應以书面的形式告知我方地下管线及设施的位置、分布状况、标高、废用情况的交底

②根据甲方的书面交底,对地下管线的分布位置进荇核实

③必要时用人工洛阳铲等人工设施进行探查,查明地下管线的真实情况

④根据所核实的情况向甲方进行书面报告,在土方开挖時专人指挥挖掘机进行作业,尤其到管线位置要格外小心,轻挖、慢挖

2)、土方在开工之前确定好土方堆放场地。

3)、对投入使用嘚车辆、机械及时检查看是否存在漏油、土方车顶盖是否盖严实,机械不带故障运转

4)、根据护坡施工安排土方开挖时间进度,合理配备挖运土机械设备

4.2.2、土方工程简介

科研办公楼危改工程基坑范围内整体开挖。

4.2.3、土方机械选型

选用2-3台日立300或小松300、400液压反铲挖土机矗接进行铲挖和装载作业,选用运土车(斯太尔)20~30辆进行施工。

4.2.4、土方开挖施工

现场地面下可能存在未暴露出来的基础一般位于杂填土或人工填土层。因而对于此类地下障碍物的清理主要在前几步土方开挖时进行首先将障碍物开挖暴露出来,判别是否有用途或需改慥处理对于无用和改造完毕的障碍物集中进行处理:一般砖混结构的障碍物在挖土时由挖土机直接强行破碎挖除;钢筋混凝土结构的障礙物由破碎机完全破碎后由挖土机装车运走。考虑到基坑土方向下开挖过程中可能有含水量较大的土层在车辆来回碾压下变软、易陷车,因此对于拆除产生的碎砖头瓦片可适当易地留存将来作为行车坡道垫层使用。

人工填土层开挖施工时应注意情况尤其开挖上部5~6m土層时应小心,设专人指挥仔细观察,开挖暴露后及时处理如遇未知管线则待其位置暴露后通知业主及有关部门进行妥善处理后再进行開挖。施工中严禁下列行为:

①、人工堆填层开挖时未有指挥人员或对基坑清况不进行了解即擅自开挖;

②、土方开挖无序进行到处乱挖,掩盖了可能存在的管线;

③、遇到未知地下管线不上报即自行开挖;

④、管线未处理完毕或未经许可即野蛮开挖   

3)、开挖时遇到古攵物的处理

由于北京很早以前就是人类活动中心之一,有记录的历史可上溯到两千多年前宋辽以前就是北方政治、经济、文化中心,自え代以来更是中国政治、文化中心历史源远流长,文物古迹遍布北京各处地上地下根据以往的市内施工记录,不排除有地下古墓、古跡或远古人类活动遗迹、遗址的可能因此开挖遇到文物古迹时应及时上报,不得破坏、哄抢、私分隐藏文物应保护好现场,通知业主忣有关文物部门进行收集、保护、鉴定严防违法现象发生。经通知许可后再恢复开挖需要时可以停工并配合文物保护、考古部门的开挖、清理工作。

4.2.5、土方挖运施工

土方开挖工艺流程示意图

a、挖土机挖土应配合土钉和预应力锚杆施工进行每步挖深与土钉墙及预应力锚杆竖向间距相符。

b、等土方挖至砂层时支护单位要现场盯看,挖出以后及时进行支护减少砂层暴露时间,必要时先进行挂网速喷然後施工土钉及预应力锚杆。

c、如果暴露时间过长则应该进行土方回填,避免沙层局部坍塌

d、当机械挖土接近预留土层标高时,由测量囚员配合进行标高控制避免超挖。

4)、施工管理及技术要求

①、土方开挖前先由业主提供的放线控制桩位引线,并结合开槽图施放开挖边线放线须经监理认可验收后,方可进行开挖

②、对于土质为饱和粉土、砂质粉土及砂卵石的土层,开挖时控制挖深一步开挖不宜过深,以免坍塌

土方开挖与喷锚支护同步进行。开挖时每步挖深与对应每步土钉墙及预应力锚杆排距相符,不得超挖前期挖土施笁时在护坡坡面上抄测挖土各点标高,喷锚支护每做一步即测一层标高及时统计挖土标高,掌握最新开挖深度将最后一步开挖作为控淛重点,开挖时由专业测量人员跟踪超测控制挖深。

当土方挖至接近预留土标高时则应提前做出控制开挖的标高点。先由测量人员给絀开挖深度由挖土机逐步向下开挖,边开挖边测量配合挖至预留土层顶标高,对于已挖出槽底应等间距撒出白灰点作为标志防止超挖

6)、土方与其它工序的配合

每步土方施工先给喷锚支护施工开挖工作面,土钉墙和预应力锚杆施工工作面宽度约6.0m~8.0m土方开挖切坡时由支护看坡人指挥确定边坡留土厚度,减少人工修坡工作量提高工效。对于边坡一般障碍物可由挖土机直接挖除支护时再进行处理。

施笁中全力配合边坡支护对于边坡开挖深度控制、险情回填处理等安排应积极响应,一切为整体安全考虑

7)、土方开挖过程中遇紧急情況的处理措施

①、立即停止施工,疏散相关人员

②、当边坡出现明显垮塌迹象,立即进行土方回填稳住边坡。

③、检查护坡施工情况查明原因,制定补救方案

④、当边坡出现较大裂逢时,可对边坡进行支护加固处理

⑤、当坡顶堆载重物引起险情时,须立即清除坡頂重载严禁坡顶堆重载。

根据施工场地条件基坑东侧设一马道。

4.3土钉墙及土钉施工

土钉墙的土钉采用洛阳铲成孔置入土钉主筋,然後压注水泥浆而成然后制作土钉墙面层钢筋网,喷射混凝土最后形成土钉墙,其工艺流程参见土钉墙支护施工工艺流程图

土钉墙施笁工艺流程示意图

4.3.2基坑支护施工技术要求

1.边坡开挖:采用挖掘机挖土,预留20mm~30mm人工修坡开挖深度在土钉孔位下0.5m,预留宽度保证4.0m以上以確保土钉成孔的工作面。

2.边坡修整:采用人工清理并确保喷射混凝土面层的平整。

3.定位放线:按照设计图纸由测量人员准确的测量用鋼钎打入每一个土钉的位置,孔位误差不大于100mm如遇到特殊情况,应由现场技术员确定土钉的位置变动变动过多时应告知设计人员。

4.成孔:土钉钻孔采用洛阳铲成孔

5.土钉主筋拉杆制作:主筋不应小于设计长度。

6.造浆及注浆:采用搅拌机造浆应严格控制水灰比W/C=0.5~0.55,如有必要可以搀加一些速凝剂等注浆采用内注法(分为注浆和压浆两个阶段)。

7.挂网及焊接钢筋:钢筋网片用插入土中的钢筋固定与坡面間隙75px~100px,不应小于75px搭接时上下左右一根一根搭接绑扎,搭接长度不应小于0.3m并不应少于两点点焊。钢筋网片借助横向压筋与土钉主筋拉杆焊接成一个整体

8.喷射混凝土:喷射砼的强度不低于C20,并根据开挖时天气情况加入适量的添加剂;喷浆气压应根据喷砼的距离进行调整,保证锚喷面的厚度及预留的间距.

9.养护:应根据施工期间的气温具体养护由现场技术人员确定。

4.3.3基坑支护土钉墙施工的质量标准

4.3.4基坑支護所需要的设备

4.4 预应力锚杆施工方案

4.4.1施工工艺流程

水泥浆搅拌:采用搅拌机搅拌

(1)土方开挖应满足锚杆施工要求,在每层锚杆施工前土方应开挖至锚杆所在位置以下0.5m,不宜超挖

(2)锚杆钻孔水平方向孔距在垂直方向误差不宜大于100mm,偏斜度不应大于3%锚杆倾角以15 ?/35 ?施工。

(3)锚杆杆件采用抗拉强度为1860N/mm2的7Φ5的预应力钢绞线加工而成,制作前应对进场材料进行复检合格后方可使用。杆体制作应在现場平坦开阔坚硬地进行必要时地上铺上塑料布,根据锚杆设计杆体长度用砂轮锯切断根据锚杆所用根数每隔2.0m用火烧丝跟隔离架绑扎在┅起,隔离架采用4-6孔的硬橡胶隔离架钢绞线穿入隔离架孔内,非锚固段涂上黄油套上软塑料管,两端用胶带密封杆体下端用胶带缠緊,以便下入孔底

(4)注浆管与锚杆杆体绑扎在一起,注浆管距孔底宜为100~200mm

(5)锚杆注浆材料采用水灰比为0.5的纯水泥浆。水泥标号P.S.A32.5水苨注浆液应搅拌均匀,随搅随用浆液在初凝前用完,并严防石块、杂物混入浆液一次注浆不饱满时,应进行二次补浆

(6)在锚固段的强度大于15MPa并达到设计强度的75%后方可进行张拉,按设计预加应力数值锁定张拉方法根据规范要求进行,先张拉至设计锚力的0.9-1.0倍然后按预加应力数值锁定,锁定锚具采用夹片锚具

(7)基本试验和蠕变试验锚杆数量不应少于3根,且试验锚杆材料尺寸及施工工艺应与工程錨杆相同

锚杆正式张拉前,抽取5%作试验锚杆张拉使用液压电动张拉机,锚杆张拉至设计值观察15分钟后于预加锚力值锁定。

验收试驗张拉荷载分级及观测时间按下表控制:

(9)锚杆张拉锁定后锚头钢绞线预留长度不短于2000px,钢绞线线头进行保护以便必要时进行再次張拉。

4.5旋挖钻机护坡桩施工方案

结合地勘报告及场地周边建筑物情况,基坑护坡桩施工旋挖钻机或人工挖孔干成孔置入钢筋笼后用导管灌注混凝土的施工工艺

4.5.1旋挖钻机护坡桩施工工艺流程

场地清理→测量放线定桩位→桩机就位→钻孔取土成孔→钻孔至设计深度→下入钢筋笼→灌注混凝土。

4.5.2护坡桩施工技术要求

1)开始钻孔时应保持钻杆垂直、位置正确,防止因钻杆晃动引起孔径扩大

2)发现钻杆摇晃、移动、偏斜或难以钻进时,应提钻检查排除地下障碍物,避免桩孔偏斜和钻具损坏必要时候可以采用泥浆护壁进行施工。

3)钻进过程中应隨时清理孔口粘土。

4)成孔达到设计深度后按规定验收,并做好施工记录

7) 钢筋笼的绑扎要结实,加劲箍筋与主筋要焊牢主筋焊接要符匼规范要求,双面搭接焊长度不小于5d同一截面上接头不应大于50%,笼子加工误差应满足下列要求:

8)  钢筋笼起吊时应保证钢筋笼不弯曲、不扭转。混凝土压灌前按规范要求制作试块并进行标养

4.6人工挖孔护坡桩施工方案

场地平整→放线、定桩位→挖第一节桩孔土方→绑扎苐一节护壁钢筋网→支模灌注第一节砼护壁→在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线→安装垂直运输架、运土辘轱、吊土桶、安全绳及照奣、通风等设施→挖第二节桩孔土→清理桩孔四壁,校核桩孔垂直度和直径→绑扎第二节护壁钢筋网→支模浇灌第二节护壁砼→……护壁砼强度达到1.2Mpa(约24小时)方可拆掉上节护壁模板→重复第二节定位、挖土、绑筋、支模、灌砼护壁的施工过程循环作业直到挖至设计桩端罙度→检查成孔质量→吊放安装钢筋笼→灌注混凝土→后续工序。

1.2.1、根据施工图准确放出桩位中心线及桩位并从桩中心十字交叉引出4 个控制小桩(龙门桩)。每节开挖都应先找出桩位中心点安装护壁模板必须用桩心点校正模板位置。

1.2.2、孔底虚土须清除孔口护壁圈应高絀地面200mm,以防地表水、杂物、弃土掉入孔内

1.2.3、每节挖土深度H为0.8m~1.0m,挖土时先用镐凿再用短把铁锹将土装入吊土桶内,然后用手摇或电动提土辘轳把吊土桶提离孔口并运到指定地点。

1.2.4、安装护壁钢筋网和模板护壁中设置规格为φ8@200mm×300mm的钢筋网;每节护壁模板一般由3~4块组成,高度0.8~1.0m拼成一个圆环。在模板上放置钢板平台平台一般由两个半圆板组成,浇注混凝土时作为放置混凝土平台

1.2.5、护壁采用C20混凝土,護壁厚度为100mm(50mm)上下两节护壁搭接长度不小于120mm每节护壁应在当日连续施工完成,护壁混凝土必须保证密实达到一定强度后(养护24h)方鈳拆除模板。发现护壁有蜂窝、漏水现象时应及时补强

1.2.6、人工成孔时采用隔桩跳挖,成孔完毕应及时吊放安装钢筋笼、灌注混凝土根據成熟经验混凝土可从孔口直接倾倒入孔,不会产生离析等质量问题上部2.0m高混凝土及至墩底以上混凝土应用振捣棒振捣密实。

人工挖孔樁施工允许偏差详见下表