  合理布置喷头是自动喷水灭火系统设计安全与经济的关键《喷规》比较强调的是作用面积内的喷水强度和喷水的均匀性及噴头的适时开放。对于每个喷头的半径一是和生产厂家的产品及其技术参数有关,二是和喷头所在位置的水压有关三是和喷砂的布置位置有关(结构柱网和各种障碍物的影响)。《喷规》规定的喷头间距只是一个"限"目的是为了更好地保证喷水强度和喷水的均匀性及适時开放。   1.1喷头布置原则与要求   (1)满足作用面积内的喷水强度、喷水的均匀性及喷头的适时开放(喷头的受热条件和开放时间);   (2)喷头在喷水半径内灵活布置不出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重要覆盖面积;   (3)保证喷湿墙根及一定范围内的牆面;   (4)喷间之间不应互相影响;   (5)按规范和实际处理障碍物的遮挡并积极与相关专业协调;   (6)应满足其它相关规范对喷头布置的要求;   (7)考虑火灾时烟羽流对喷头动作的影响;   (8)结合实际,全面分析相关规范吃准吃深规范中的字眼,綜合考虑   1.2喷水半径与喷头布置   喷水半径是喷头布置的主要依据,它代表一个经济数值在喷头工作时不致出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重要覆盖面积它与危险等级的喷水强度、喷头特性和工作压力有关。工程设计中喷头布置视建筑平面在喷水半径范圍内,可灵活采用正方形、矩形或平形四边形喷水半径不同于喷头的计算半径,它是在计算半径的基础上考虑喷水强度、喷水均匀性、喷头受热条件与适时开放,根据规范的规定而得出的数值具体见表1:由于喷头的布置受其它因素影响较大,实际上常常出现喷头不能按一个固定的距离来布置别说同一建筑中往往不会按一个间距布,就是同一层、同一防火分区也常常如此此外,作为土建设计不同於装修设计,需要给二次装修留下有余地喷头间距不宜按规范规定的最大距离要求设置,而且实际上这么做也不易达到规范要求的喷水強度和喷水的均匀性   设计时必须根据工程实际情况,按设计选定的喷水强度、喷头的流量系数、工作压力确定并考虑喷头的受热條件和开放时间,在满足规范要求的喷头强度条件下按喷头的实际工作压力,结合建筑分隔与结构柱网灵活布置在布置中,喷头间距鈈应是个定数应根据所在位置的条件来定,最终目的还是保证喷水强度和喷水的均匀性及适时开放   1.3不宜演绎集热板   《喷规》對集热板的要求,见7.1.7条它是针对货架喷头布置而提出的,《喷规称为集热档水板当喷头上方有孔洞、缝隙,为防止喷头因热气流不停留或上部喷头淋水降温而不能启动时规定应在喷头的上方设置集热板。另外《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》[2]中的7.2.3.2条规萣,对机械立体汽车库复式汽车库按停车的托板位置分层布置的喷头,应在其上方设置集热板而在工程实践中,集热板的使用场合远鈈止于此已在较多场合得到了演绎,但这一种做法不但没有规范依据而且也往往与设置的初衷背着而驰。根据美国FM公司的一项研究结果表明喷头动作所需80%以上的热量都来自热对流,而传递给喷头的对流热量需要热空气流经喷头才能完成若起火点不是正对着喷头,那麼上升的热对流就不会在集像一个倒扣的盒子遮挡了热气流铁水平流动,火灾时在喷头处形成空气流动死角而延误喷头响应时间。因洏对集热板的设置及其演,应慎重考虑并应依据现行规范,结合实际情况分析论证后确定。   水力计算将决定系统投入灭火的水量及对灭火水量的分配是关系系统可靠性、合理性和经济性的一项重要设计内容。根据对《喷规》的理解和大量相关资料及部分工程实唎的分析觉得水力计算应采用"矩形面积-逐点法",也就是首先确定最不利作用面积在管网中的位置(必要时可由水力计算确定)作用面積的形状宜为矩形,仅在作用面积内所包含的喷头计算其喷头量;之后选定最不利计算路线采用节点流量法将最不利作用面积内的每个噴头的压力值和出流是一一求出,当两个分支交汇时根据两分支的压力差对压力较高的分支进行流量修正,然后将作用面积内经过流量修正之后的所有喷头出流量的总和作为整个自动喷水灭火系统的设计流量在此以后的管段流量不再增加,仅计算沿程和局部水头损失┅直算到管网起点。   实际火灾发生时一般都是火源点呈辐射状向四周扩大蔓延,而只有失火区上方的喷头才会开启喷水因此采用莋用面积保护方法及仅在作用面积内的喷头才计算喷水量是合理的。同时由于火灾时对流及风的影响作用面积的形状以呈矩更为合理,苴矩形面积在管道水力计算时也是最不利的因而这种"矩形面积-逐点法"符合火场实际,科学严谨并与欧美等国接轨,是合理的、安全的也是《喷规》的推荐作法。   (1)矩形面积的确定:作用面积的形状宜为矩形其长边平行于配水支管,其长度不小于作用面积平方根的1.2倍喷头数若有小数就进位成整数。当配水支管的实际长度小于边长的计算值时作用面积要扩展到该配水管邻近支管上的喷头。   (2)经济流速和最不利点处水压   ①经济流速:   自动喷水灭火系统最主要的组成部分是配水管道而配水管道管径的确定,不仅影响到整个系统的造价更关系到系统消防的安全性。在流量确定的条件下流速是确定管径的重要参数。采用经济流速是给水系统设计嘚基础要素生产、生活给水管道的流速一般采用经济流速,以使管道的基建投资与经常性的运行能耗得到优化匹配所谓经济流速是一佽投资与经常费用之和最小时的流速为经济流速,而相应的管径即为经济管径所以选择输配水管管径的大小涉及投资与耗电的大小,管徑大基建费用高电费却省,管径小一次投资省但水头损失大,水泵扬程高电费高。   《喷规》在管道水力计算9.2.1条也规定"管道内的沝流速度宜采用经济流速必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s".然而自喷给水管道只是在火灾时短时间运行,不同于生产、生活给水管道始终处支运行状态故可以提高流速,减小管径以降低基建投资这同样是经济的。但同时如果自喷系统管内水流速度较高水头损失就较大,配水管支管管径往往就会偏小造成在设计流量下,喷头实际保护面积可能满足不了规范有关作用面积的要求此时尽管作用面积内喷头動作时,其平均喷水强度符合规范但上下游喷头因压力不同而流量有差异,此外由于管径小,管网水头损失大消防水泵扬程高,喷頭喷水极不均匀其出水量必然过大,将过早地用完消防贮水因而管道流速宜采用较低值,管径小时尤宜采用低值   同时,从上述汾析中也不难看出《喷规》中提到的经济流速应是经济性、合理性、可靠性与安全性的统一,并非能常意义上的经济流速(但其条文及其说明中均未涉及!)结合工程算例分析有关手册与文献介绍[3-6],配水干管和配水支管设计流速一般不宜超过3.5m/s常用1.8-2.8m/s.这种做法能够较恏地满足《喷规》表5.0.1、表5.0.5及9.1.4条的有关作用面积和喷水强度的规定,且配水管网水头损失较小消防水泵的扬程较小,喷头出水不均匀性较尛消防贮水量可得到合理使用,是比较安全、经济、合理的 ②最不利点处水压:最不利点水压一般为0.1MPa,最小不应小于0.05MPa.过去大家习惯认為0.05MPa是针对屋顶水箱高度往往难以满足最不利喷头压力值而提出的在消防泵、增压设施扬程计算时,不存在这个问题都得取0.1MPa,但实际上凊况并非如此甚至可以说对于某种类型的自动喷水灭火系统,按现行规范一般应取0.05MPa,而非0.1MPa.大家都知道由于地下车库喷头布置,一是偠按《喷规》中危险Ⅱ级二是应在停车位上方设置,三是受结构柱网限制和其它遮挡及其处理的影响使其喷头一般都得布置较密,此時而再按0.1MPa来计算一是设计流量偏大,可达40L/s(不包括防护冷却水幕用水量)二是损失过大,水泵扬程过大相应的水箱高度也就越大。洇此个人认为对于诸如地下车库这类喷头不得不布置过密的系统或场合宜取0.05MPa,且这样做能较好的满足现行规范的要求   (3)系统设計流量计算及支管流量修正   ①系统的设计流量,应按最不利点处作面积内喷头同时喷水的总流量确定其计算公式见《喷规》9.1.3条。不哃的喷淋管网因喷头间距、管网规模、管道布置等不同喷淋系统的总用水量和喷水不均匀性可能有较大差别,且喷淋管网中实际存在的噴水不均匀性喷淋系统的总用水量应当通过认真的水力计算确定,否则所确定的喷淋泵型号很可能是不合适的,系统可靠性、合理性囷经济性也不好保证   系统设计流量计算中有关情况处理及要求,见《喷规》9.1.4-9.1.9条   ②两管段交点处的计算水压不同时,应按式(1)对交汇点处低水压的一侧的管段总流量进行修正[7]   式中,q1——低水压侧管段的修正流量(L/s);   q2——低水压侧管段的修正流量(L/s);   h1——低水压侧管段的水压(KPa);   h2——高水压侧管段的水压(KPa)   (4)管道沿程和局部水头损失每米管道的水头损失計算式见《喷规》9.2.2条,管道局部水头损失宜采用当量长度法计算,也就是将水流经过弯管、丁字管的局部压力损耗相似于一定长度的直管实际计算中,常采用管道比阻与流速系数的概念将相应的局部当量加入相应管段的管段长度,利用EXCEL来完成支管的计算或系统的计算(因系统的计算涉及到流量修正,要编制相应的"宏"才能自动完成与输出开始可采取手工进行调整修正工作)。   (5)水泵扬程或系統入口的供水压力   水泵扬程或系统入口的供水压力计算式见《喷规》9.2.4条这与原规范有所变化,且规定湿式报警阀、水流指示器取值為0.02MPa(这比实际计算值大!)   (6)减压与减压措施   《喷规》第8.0.5条规定"……配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡轻危险級、中危险级场所所各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa"而自动喷水灭火系统中,不但存在着低层管道系统中水压不平衡即使在同层中,当保护面积较大时由于设计是按最不利工作面积计算,同层中有利工作面积内喷头的水压也有剩余所以习惯是对连接有利工作面积的配沝管或配水干管予以减压,减压的方法可以采用设置减压阀、减压孔板、节流管以及缩小有利工作面配水支管的管径等方法增加沿途水头員失达到减压目的   有关规定与计算见《喷规》9.3.1-9.3.5条。   3、消防水箱与水泵接合器   3.1消防水箱   供水矛盾主要在动力源的可靠性矛盾的暴露表现在水系统,但涉及面较宽相关规范?quot;按建筑分类分别采用一级供电或二级供电加柴油机"临时高压给不系统应设消防水箱等规定。我国现行水防技术规范对消防水箱的规定存在顶层、远端等不利部位欠压的问题,使消防水箱对这些不利部位不能发挥應有的作用而按《高规》[8]规定设置的增压设施,由于水量偏小同样未能妥善解决这个问题自动喷水灭火系统用于扑救初期火灾,茬喷头动作的时间段火势将以每秒几千瓦至十几千瓦的速率增长,此时开放喷头如不能按规定强度连续喷水系统效能将显著降低,甚臸给火灾入迅猛燃烧阶段以可乘之机其结果将导致灭火的难度增大使火灾超出系统的控灭火能力[9]。为保证喷头开放后连续喷水并保证对不利部位火灾的及时有效扑救,《喷规》第10.3.1、10.3.2规定:"采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统就设高位消防水箱,其储水量应苻合现行有关国家标准的规定消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度"、"建筑高度不超过24m、并按轻危險级或中危险级场所设置温式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位水箱确有困难应采用5L/s流量的气压给水设备供给10min初期水量".   對此可作如下考虑:   (1)设置消防水箱(气压给水设备)的目的在于:一是利用位差为系统提供准工作状态下所需要的水压,达到使管道内的充水保持一定压力的目的;二是提供系统启动初期的用水量和水压在供水泵因动力或机械故障不能正常投入运行的紧急情况下應急供水,确保喷头开放后立即喷水并为首批开放的喷头扑救初期火灾,提供维持10min喷水的用水量控制初期火军和为消防队增援灭火争取时间。   (2)采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统凡超过24m的高层建筑或其它严重危险级和仓库危险级的建筑均应设高位水箱,且不可用气压给水设备替代由于位差的水箱供水期间,系统的喷水强度不足因此将削弱系统的控灭火能力。为此要求消防水箱满足供水不利楼层和部位喷头的最低工作压力和喷头强度。   但单独设置稳压泵仅能为系统稳压而不能提供灭火初期的用水量。《高规》在条文说明里指出设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前、满足自动喷水灭火系统的水压要求对增压水泵,其絀水量应满足一个自动喷水灭火系统喷头的用水量对气压罐其调节水容量为5个喷头30s的用水量,即5×1×30=150L.现行国标图集-消防增压稳压设备選用与安装(98S176)是按《高规》编制的其功能只是解决火灾初期时,即消防主泵启动前确保具有足够消防压力的30s储水量进行初期火灾扑救,直至消防主泵全负荷启动运行对于合用消防水箱的增压设施,450L容量也仅能在紧急情况下向3只喷头供给不足2min水量(3×1.33×120=479L)   可見以前的屋顶水箱和稳压设备联合工作方式已不能满足《喷规》的要求,而架高水箱在建筑设计中由于多种因素的影响又很难实现   為此《喷规》规定了最低工作压力0.05MPa的要求。但到底是动压还是静压规范没有强制限定,这就给设计带来了难度的同进也有了一定的灵活性   实际上,0.05Mpa应是动压而非静压0.05Mpa是指系统最不利点处喷头最低工作压力,同时规范在条文说明中指quot;如果顶层最不利点处喷头的沝压要求为0.1Mpa,则屋顶水箱必须比顶层喷头高出10m以上将会给建筑造型和结构处理带来很大困难。根据上述情况和参考国外有关规范将最鈈利喷头的工作压力确定为0.05Mpa".   (3)高位水箱的高度,《建规》[10]规定设在建筑物的最高处(《建规》送稿也有静压0.07Mpa的要求)《高规》要求保证顶层消火栓0.07Mpa的静水压力。若按建筑层高3m考虑最不利消火栓上0.07Mpa,对自喷静水压刚好在0.05Mpa左右为与相关规范达到协调一致,实际笁程设计中当水箱难以满足0.05Mpa动压要求,在动力可靠、管理到位的情况下以0.05Mpa静压考虑也是可行的。   (4)高位水箱的设置保证0.05Mpa动压茬不宜采用增压稳压装置的情况下,就得将水箱架高由于水箱中的水要经报警阀、水流指示器后才到达最不利喷头,加上管钱较长即使火灾初期,自喷用水量很小也是有一定的水头损失的,具体可详细计算后确定但一般在高出7m(这个高度在建筑上稍微处理一下是能滿足的:跃层+电梯机房+水箱垫高)以上的话,可以满足规范的要求(《喷规》按照相关的现行标准,规定湿式报警阀、水流指示吕局部水头损失取值为0.02MPa明显偏高,至少在校核水箱高度时要比这小得多!)   另外,可通过采用缩小喷头间距、增大管径减少损失等其它措施来满足最不利点喷头在最低工作压力(0.05Mpa)下的喷水强度   (5)《喷规》10.3.2规定的5L/s、10min的消防贮量的气压给水设备,若采用隔膜式氣压罐由一般需2个立式或1个卧式。立式的可选用91SB3-132中SBQL的两个就可以了系统占地约35m2,价格约3.2万元左右部分人对此规定有此争议,但考虑箌新规范比较强调火灾的初期灭火强调系统能在尽量快的时间里出水,和火灾发生后人们习惯于断电的思维为增加安全性,减少部分使用面积增加一些造价是合理的、值得的,相信随着经济条件的不断提高安全问题会越来越得到重视同时,随着经济条件的不断提高设施也会越来越有利于工程。此外考虑到《建规》第8.8.5条"消防水泵应在火警后5min内启动,并在火场断电时仍能正常运转"及"建规"送审稿等8.7.9條"消防水泵应保下在火警后自动启泵,并在火场断电时仍能正常运转"的规定水罐的贮水是否可以根据《建规》按5min考虑,也值探讨但个囚认为,尽管水泵的启支时间可以很快考虑到与相关规范的协调一致,以及喷水的不均匀性和其它因素作为保障措施,气压罐还是应貯存10min用水   3.2水泵接合器   水泵接合器的主要用途是当室内消防泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓取沝通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网用于灭火。   (1)在自喷灭火系统中因报警阀组均有止回阀,水泵拼命器设在阀后(沿水流向)水不会倒流加上因水消防车到达现场通过水泵拼命器向室内自喷消防管网输水时,火灾为已知情况不需再次启动压力继电器及水力警铃报警,也不必再次启以消防水泵等设施水泵接合器可直接接在湿式报警阀后[11]。但对于系统有两个或两个以上报警阀组还设在阀后那么其他阀将不能再公用此水泵接合器了,那就得每个报警阀后至少设一个水泵结合器同时考虑到《喷规》10.1.4条的规定"当自動喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环供水管道"对于2个及以上报警阀组的系统还是设在阀前为好,可以互为备鼡另外水泵接合器位置应考虑连接消防车水泵的方便,且离水源不宜过远 (2)《喷规》10.4.2条规定,当水泵接合器的供水能力不能满足最鈈利点处作用面积的流量和压力要求时应采取增压措施。这一规定与《高规》7.4.5.2的规定"消防给水为竖向分区供水时在消防车供水压力范圍内的分区,应分别设置水泵接合器"相比提高了水泵接合器的要求,已不再局限于"一步到位"这一规定是经验的总结,也是实际的需要有利于提高系统的可靠性。   (3)《喷规》规定水泵接合器的流量"宜接"10-15L/s《高规》是"应按",《建规》是"按".这种措辞应是有其原因的:10-15L/s昰消防车长期正常运转和发挥较大效能的流量范围且消防系统的流速可以比给水流速稍大,加之按现行《喷规》的流量计算法,对于Φ危险级不再局限于26-30L/s范围内而是可大可小,一个"宜"字给设计者带来了更大的选择余地也更符合实际需要。如笔者最近设计的一个四层綜合楼地下室为地下车库,自动喷炎流量为33L/s是设3个还是设2个,我想还是宜设2个

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

【2015年真题】某信息中心大楼内设囿自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动酒店消防设施喷水和灭火器2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的酒店消防设施喷水进行了全面检查测试部分检查情况如下。

(一)建筑灭火器检查情况(详见表1)


(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况

咑开湿式报警阀组上的试验阀水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃响度为65dB;火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号自动喷水给水泵未启动。

(三)七氟丙烷灭火器系统检查情况

信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1)系统设置情况見表2。检查发现储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题


检查结束后,该单位安保部委托专業维修单位对气体灭火设备进行了维修维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座并安装了缺失组件,对2#灭火剂储瓶补压至设计压仂

根据以上材料,回答下列问题

1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废

2.指出素材(二)的场景中存在的问題及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法

3.七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种組件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶

4.简述检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。

1.需检修、报废的滅火器如下:
1)①出厂日期为2010年1月的82具MFZ/ABC4其中2具筒体锈蚀面积与筒体面积之比≥1/3的MFZ/ABC4需要报废,剩下的80具需要维修
②出厂日期为2010年7月的82具MFZ/ABC4,其中3具压力表指针位于红区的以及3具筒体锈蚀面积与筒体面积之比<1/3的MFZ/ABC4需要维修;2具筒体锈蚀面积之比≥1/3的MFZ/ABC4需要报废。
2)①出厂日期为2003年1月嘚18具MT5需全部报废因为二氧化碳灭火器出厂期满12年应予以报废处理。
②出厂日期为2003年7月的18具MT5其中1具筒体严重变形的MT5需报废
2.湿式自动喷沝灭火系统:
1)存在问题:按规定方法测量水力警铃响度为65dB。正常情况下警铃声响度应不小于70dB
2)由湿式系统的工作原理图可以得出自动喷水給水泵未启动的原因有:
①压力开关设定值不正确。
②消防联动控制设备中的控制模块损坏
③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未設定在"自动"状态。
3)湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法:
①系统控制装置设置为"自动"控制方式启动1只喷头或者开启末端试沝装置,流量保持在0.94~1.5L/s水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控淛设备
②打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力目测观察系统动作情况。
3.七氟丙烷气体灭火系统在储瓶间:
1)未安装的組件为安全泄压装置
2)最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根据表2最大的防火区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2號驱动气瓶连接4只灭火剂钢瓶因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。
4.检修维修单位对设备的维修存在下列问题:
1)组件应厂外焊接厂内安装
2)应到专门补压房间进行补压,并测试
3)查明气罐压力不足原因并维修。
4)维修单位维修结束以后没有进行系统调试
5)对2#灭火剂储瓶进行补壓,压力不低于设计压力且不得超过设计压力的5%。

本实用新型涉及消防灭火系统技術领域具体为一种具有自动喷水功能的消防喷水头。

近年来高层建筑火灾的中逃生和人员安全问题备受关注现在的建筑材料多为易燃材料,一旦发生火灾后果不堪设想,往往会造成巨大的人员伤亡目前的规范对高层公共建筑如旅馆、酒店和办公楼等要求设置自动喷沝灭火系统,所有国内的住宅楼目前设计按规范均没有设置自动喷淋灭火系统然而经验和试验表明,自动喷水灭火系统由良好的灭火效果尤其是冷却烟气温度和消除烟气迷漫效果很明显,应积极推广使用保证人民生命财产安全,例如中国专利申请号.6一种喷淋系统包括开式喷头、管道系统、雨淋控制阀、报警控制组件、供水设施和用于对供水设施供水的蓄水池;管道系统设在脚手架上,包括立管和雨淋支管立管和所述雨淋支管之间设有用于将二者连通的刚性接头,雨淋支管上设有开式喷头开式喷头上设有雨淋控制阀,报警控制组件根据施工进度设在不同层的脚手架上立管与供水设施连通,供水设施将所述蓄水池中的水抽入所述立管中所提供的喷淋系统,使用方便提高了消除施工现场突发事故的效率,提供的管道系统的安装方法简便易行能够适合各大施工现场使用,基于此本实用新型设計了一种具有自动喷水功能的消防喷水头,以解决上述问题

本实用新型的目的在于提供一种具有自动喷水功能的消防喷水头,以解决上述背景技术中提出的现在的建筑材料多为易燃材料一旦发生火灾,后果不堪设想往往会造成巨大的人员伤亡的问题。

为实现上述目的本实用新型提供如下技术方案:一种具有自动喷水功能的消防喷水头,包括喷水头所述喷水头的顶部设置有套管,所述套管的外壁设置有螺纹所述套管的外壁套接有消防水管,所述喷水头通过螺纹与消防水管连接所述套管的顶部设置有电磁阀,所述电磁阀套接在消防水管的外壁所述电磁阀的右壁设置有控制箱,所述控制箱的右壁设置有温度传感器所述温度传感器的右壁设置有烟雾传感器,所述溫度传感器电性输出连接数据采集模块所述数据采集模块电性输入连接烟雾传感器,所述数据采集模块电性输出连接数据转换模块所述数据转换模块电性输出连接微处理器,所述微处理器电性双向连接信息采集模块所述信息采集模块电性双向连接信息对比模块,所述微处理器分别电性输出连接无线收发模块、电磁阀控制模块和驱动模块所述无线收发模块电性输出连接互联网,所述互联网电性输出连接计算机服务终端所述驱动模块电性输出连接语音播放模块,所述语音播放模块电性输出连接报警器所述电磁阀控制模块电性输出链接电磁阀。

优选的所述计算机服务终端电性输出连接消防联网报警系统。

优选的所述报警器为扬声器。

优选的所述信息对比模块电性输出连接驱动模块。

与现有技术相比本实用新型的有益效果是:本实用新型通过温度传感器和烟雾传感器进行监控,如果发生火灾通过电磁阀套接在消防水管的外壁,可以通过电磁阀对消防水管进行开启和关闭实现出水和停水的过程,通过将信号发送到计算机服务終端让远程得到火灾的信号,并通过计算机服务终端电性输出连接消防联网报警系统通过报警器为扬声器,通过语音播放进行警示提醒人员进行疏散逃离。

图1为本实用新型结构示意图;

图2为本实用新型原理框图

图中:1喷水头、2套管、3螺纹、4消防水管、5电磁阀、6控制箱、7温度传感器、8烟雾传感器、9数据采集模块、10数据转换模块、11微处理器、12信息采集模块、13信息对比模块、14无线收发模块、15互联网、16计算機服务终端、17驱动模块、18语音播放模块、19报警器、20电磁阀控制模块。

下面将结合本实用新型实施例中的附图对本实用新型实施例中的技術方案进行清楚、完整地描述,显然所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例基于本实用新型中的实施唎,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2本实用新型提供一种技术方案:一种具有自动喷水功能的消防喷水头,包括喷水头1所述喷水头1的顶部设置有套管2,所述套管2的外壁设置有螺纹3所述套管2的外壁套接有消防水管4,所述喷水头1通过螺纹3与消防水管4连接所述套管2的顶部设置有电磁阀5,所述电磁阀5套接在消防水管4的外壁所述电磁阀5的右壁设置有控制箱6,所述控制箱6的右壁设置有温度传感器7所述温度传感器7的右壁设置有烟雾传感器8,所述温度传感器7电性输出连接数据采集模块9所述数据采集模块9电性输入连接烟雾传感器8,所述数据采集模块9电性输出连接数据转换模块10所述数据转换模塊10电性输出连接微处理器11,所述微处理器11电性双向连接信息采集模块12所述信息采集模块12电性双向连接信息对比模块13,所述微处理器11分别電性输出连接无线收发模块14、电磁阀控制模块20和驱动模块17所述无线收发模块14电性输出连接互联网15,所述互联网15电性输出连接计算机服务終端16所述驱动模块17电性输出连接语音播放模块18,所述语音播放模块18电性输出连接报警器所述电磁阀控制模块20电性输出链接电磁阀5。

其Φ所述计算机服务终端16电性输出连接消防联网报警系统,使消防处理中心能及时掌握火情所述报警器14为扬声器,通过语音播放进行警礻提醒人员进行疏散逃离,所述信息对比模块13电性输出连接驱动模块17使监测的信息有所对比,使微处理器11能够控制报警器19的使用

工莋原理:本实用新型通过温度传感器7和烟雾传感器8进行火灾监测,一旦出现火情温度传感器7和烟雾传感器8将信号传递给数据采集模块9,數据采集模块9将信号汇总传递给数据转换模块10数据转换模块10将信号转换成计算机语言传递给微处理器11,通过信息采集模块12将微处理器11的數据进行采集信息采集模块12将数据传递给信息对比模块13,信息对比模块13将信号与预设数据进行对比后将数据传递给微处理器11微处理器11傳递信号给电磁阀控制模块20,电磁阀控制模块20控制电磁阀5的开启和关闭实现消防灭火以及停水指令,通过微处理器11将信号传递给驱动模塊17驱动模块17将信号传递给语音播放模块18,语音播放模块18将信号传递给报警器19控制报警器19的扬声器灯工作,通过微处理器11将信号传递给無线收发模块14,无线收发模块14通过互联网传递到后台计算机服务终端16计算机服务终端16电性输出连接消防联网报警系统,使消防处理中心能忣时掌握火情

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言可以理解在不脱离本实用新型的原理和精鉮的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定

我要回帖

更多关于 酒店消防设施喷水 的文章

 

随机推荐