新规消火栓按钮是什么原理纽2根总线怎样接

我关注的版块:
查看: 8924|回复: 27
听众数收听数自我介绍有志者,事竟成!最后登录注册时间主题精华104积分8360帖子
土木币85851
1、“泵控制箱(柜)的启动、停止按钮”引到控制室去?
想干嘛呢?启泵还得跑泵房先将选择开关切换到“手动”。
如果把选择开关弄到消防控制室中去,那就太恐怖了。
2、消火栓系统的联动控制设计,其手动控制方式“应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制的消防联动控制器的手动控制器,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停中的“启动、停止按钮”,应该是指10D303-3《常用水泵控制电路图》中“消防应急控制”环节的SF按钮(钥匙式控制按钮——设于消防联动控制器的手动控制器上)。
喷淋消防泵控制箱(柜)
3、问题出在“消火栓按钮”环节的规定,规范规定得非常混乱了。
1)出现不同的解读
消火栓按钮
4.3.1条规定仅仅针对火灾自动报警系统的“消防联动控制”,与“消火栓按钮至消火栓泵控制箱(柜)”环节的“直接启泵”控制无丝毫关联。
但若是如此理解的话,4.3.1条条文说明尤其是结尾“当物无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”,纯属多余。
{解读二}&&意见1: [应该是解读二的意思,但是,不严谨,而且难统一所有现行规范。]
消火栓按钮
“当有火灾自动报警系统时”,废除“消火栓按钮至消火栓泵控制箱(柜)”环节的“直接启泵”控制,其依据是:4.3.1条规定及条文说明,尤其是4.3.1条条文说明的结尾“当建筑物无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”(给人以“当建筑物无火灾自动报警系统时”,此为特殊处理的一条技术措施)。
2)以目前临时高压给水系统的消火栓系统为例,既不设“干管上的低压压力开关”,也不会有“高位水箱出水管上设置的流量开关”,更不会出现什么“报警阀压力开关”,这条规定,让设计人员无从下手,实在要命!
4、另外,4.3.1条条文说明“当建筑物无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”在GB 中出现,匪夷所思:建筑物无火灾自动报警系统的一条有关消火栓系统的技术规定,却出现在《》中,让电气设计人员丈二和尚摸不着头脑,没道理啊。
5、GB 《》、GB 05年版)《》关于消火栓按钮的相关规定:
8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个处设置直接启动的按钮,并应有保护设施;
7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。(强条)
GB X《建筑设计防火规范》(2013报批稿)中,未见消火栓按钮的规定,非常令人担忧。
6、日至GB《消防给水及消火栓系统技术规范》日:
1)给排水专业应按GB 做设计;
2)GB还是一未知数,但其规定同样令人担忧。
电气微信公众号:易筑电气,详情点击:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分4007帖子
土木币3860
对于这点的解读,实际上是新规取消了由按钮直启泵的硬线,即图集的K线,而统一由总线S传信号到控制室启泵。这说明总线的可靠性得到了部份的认可,也解释了为什么没不装自动报警系统时要引专线去启泵(因为此时没有了总线)。
当然,火规这点规定是明显违反了建规中直接启泵的要求。据网上介绍,火规编制组已就此事联系了建规的编制组。新建规将取消这一点的规定。
&按道理不应该取消,直接控制的硬线可靠性高,一旦消控室联动模块出现问题,就地可以控制。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10116帖子
土木币30395
新规定是硬线连接,无论手动自动,都会控制,选择开关是水泵一用一备的选择开关。
听众数收听数自我介绍电气设计老鸟,不断学习中最后登录注册时间主题精华0积分1378帖子
五星工程师, 积分 1378, 距离下一级还需 1122 积分
土木币2257
最新审图意见,大家参考一下吧
根据《火灾自动报警系统设计规范》第4.3.1条的规定,当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。故火灾自动报警系统图及平面图中的K线应取消。
盛年不重来,一日难再晨,及时当勉
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分468帖子
五星助理工程师, 积分 468, 距离下一级还需 32 积分
新规定是硬线连接,无论手动自动,都会控制,选择开关是水泵一用一备的选择开关。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分187帖子
三星助理工程师, 积分 187, 距离下一级还需 13 积分
消火栓直接启动消防泵在实施中存在很大问题,主要是启动电压不足的问题,一个很大的小区只有一套消防泵,消火栓直启控制线线路过长,导致首端和末端电压相差很大,如果没有中间增加措施,很多消火栓按钮根本启动不了消防泵。
&说得对,原规范中直接启泵实施中根本不可靠。&
&压降过大?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2411帖子
五星工程师, 积分 2411, 距离下一级还需 89 积分
土木币3694
顶下楼主,学习了!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分186帖子
三星助理工程师, 积分 186, 距离下一级还需 14 积分
原来直启线过长还有可能出现启动不了&&受教了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分422帖子
五星助理工程师, 积分 422, 距离下一级还需 78 积分
真希望几本规范能好好统一
听众数收听数自我介绍本人能独立完成图纸的设计工作!最后登录注册时间主题精华0积分558帖子
一星工程师, 积分 558, 距离下一级还需 92 积分
我也在纠结中,现在都不敢画图了。。。。
&设计好烦啊 ,干两年就不干了&
站庆6周年勋章
中级工程师
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)消防多线模块和消火栓按钮的接线
一直不明白消防的消火栓按钮为什么要5根线,图片是我在工程上的实际接法不知对否。
多线模块的接线图也在上面
消防栓启泵按钮是可以不用模块的,其本身带地址编码功能,工作时信号已联动到主机,如设计了模块,一般只用输入模块;没必要用多线模块。(参考意见)
我也没做过要模块的,一般三根或四根线,取决于二次回路
以海湾的产品为例,其他厂家大同小异:
多线启动接线1:(这是模块内部与外部接线示意图)
动作原理:按下消火栓按钮,可直接启动消防泵,泵运行后,可以泵控制箱的无源常触点点亮消火栓上的泵运行指示灯,直启泵需向泵控制箱及消火栓按钮提供DC24V电源。
多线控制接线2:
动作原理:消火栓按钮按下后,O、G端子输出24V直流电源,可直接控制消防泵的启动,泵运行后,泵控制箱的无源开常触点闭合通过I、G端子返回消火栓按钮,以点亮消火栓按钮上的泵启动运行指示灯。
实际5线是2根信号总线加3根启泵回灯
更正一下5楼的图如下:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。关于消火栓按钮的问题,消火栓按钮只有2根总线才与控制器相连的,其余的2根或3根或4根都是通往消火栓_百度知道
关于消火栓按钮的问题,消火栓按钮只有2根总线才与控制器相连的,其余的2根或3根或4根都是通往消火栓
关于消火栓按钮问题消火栓按钮2根总线才与控制器相连其余2根或3根或4根都通往消火栓泵:既消火栓两根总线利用消火栓通主机联控制消火栓泵模块由启消防泵消火栓穿两根线违反报警规范我想知道
提问者采纳
规范要求消火栓按钮要能直接启泵看采用哪家消防产品总线制线制
我的意思的在违反规范的前提下,可以吗?
可以呀。但消防验收过不了。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题