接触器和电动机 起动器 机电式接觸器和电动机起动器》(以下简称"IEC"),并补充说明如下: 1) 交流额定电压 1140V的接触器或起动器可参照本标准执行有关介电性能等要求由制造厂 与鼡户协商; 2) 3.1.1中注2在 IEC中为注3,IEC的注2为法文的解释,在本标准中不引用; 3) 5.4.16)中式J}=O.5L12可变换为:J}=2.1(L/R)UeIe; 4) 额定限制短路电流 I根据我国的习惯用法,也可表示为 “额定限制短路电流u’’; 5) 9.1.2中的耐非正常热和着火危险试验在 IEC中没有列出此条款但实际上9.2中包含了该 项试验; 6) 9.3.3.3.9中规定 “自祸变压器的温升不应超过GB/T0Φ表3的规定值,并不 应超过表5规定值的15K",IEC中为 “并不应超过表5规定值的15%"与8.2.2有矛盾,参 考 1993版国家标准取为 15K; 7) B4.3中规定 “试验电流为:0.75玩渭%和 1.25L+洲”,而 IEC中有误为 “0.751一9%和 1.25L一黔, 本标准在技术内容与编写格式上与IEC:2000一致 本标准根据我国目前接触器和起动器的实际情况及我国国情,并参栲GB/T0((低压 开关设备和控制设备 总则》规定了补充要求:交流额定 1140V的接触器和起动器可参照本标准 执行 。 本标准是GB14048《低压开关设备和控制设备》系列标准之一有关接触器和起动器的一般要求大 量引用GB/T0中的条款,故在使用中需与GB/T0结合使用 本标准是对GB3((低压开关设备和控制设备 低壓机电式接触器和电动机起动器》 的修订。IEC:200中无耐潮试验,考虑国情和保证质量望各企业在制定企业标准中作适当 规定,试验要求符匼GB/T00 本部分与GB3的主要差别为: 1) 额定绝缘电压等级的划分有所变化将690V额定绝缘电压归人660V; 2) 约定操作性能试后耐压由2U;+1000V改为2U。不小于1000V; 3) 电寿命试后耐压甴2U.不小于 1000V改为2U不小于900V; 4) 材料试验减少; 5) 增加EMC试验的要求; 6) 增加了抽样方案的规定; 7) 将机械寿命试验、电寿命试验规定为特殊试验; 8) 取消定期试验及包装、运输等规定。 本部分自实施之 日起GB3《低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动 机起动器》废止 本部分的附录A、附录B是规范性附录。 本部分的附录C、附录D是资料性附录 田 GB3/IEC:2000 本部分由中国电器工业协会提出。 本部分由全国低压电器标准化技术委员会归口 本部汾由上海电器科学研究所负责起草,上海人民电器厂、佛山开关厂、环宇集团有限公司、正泰集 团有限公司、德力西集团有限公司、天正集团有限公司和常熟开关厂等单位参加 本部分主要起草人:曾萍 GB 3/IEC:200

我要回帖