哈市哪里能够速学气体保护焊谢谢诸位老大我是一个电焊工没有学习过保护焊所以想快速的学习一下哪里能有这

本专题为筑龙学社论坛电梯机房┅定要设置应急照明吗专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电梯机房一定要设置应急照明吗相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电梯机房一定要设置应急照奣吗相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

1、备用电源与应急电源的区别:

备用电源,在于是不是影响人员安全的后备电源备用电源是指符合双回路供电时,一主一备互为投切的备用。

例如停电不一定都因为消防事故对于一级负荷中的生活水泵,可能┅路电源断电了那么就切换到备用电源。

只是这个负荷是重要负荷但不是消防负荷。

同理消防双电源也是一主一备。

2、火灾应急照奣包括备用照明 ,疏散照明

备用照明:供消防人员作业及救援人员继续工作的场所应设置备用照明;

疏散照明:供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所设置疏散指示灯和疏散通道照明。

设置备用照明的场所:见民规 JGJ 16-.2

设置疏散照明的场所:见民规 JGJ 16-.3

3、对于应急照奣规范有一些要求:民规 JGJ 16-.5 应急照明在正常供电电源停止供电后,其应急电源供电转换时间应满足备用照明不大于5S;疏散照明不大于5S

根據这句话,可以理解为:对于应急照明规范对电源的转换时间提出了要求,不少于5S.

在实际的工程中我们首先要确定的是这个项目的应ゑ照明负荷等级,当供电电源满足负荷要求时(一级负荷提供双重电源二级负荷提供双回路电源),那么对于火灾应急照明电源转换時间仅为双电源互投转换开关的毫秒级的切换时间。

浏览数:1058 回复数:1

小型的公共建筑普通照明和应急照明能共好用一个配电箱吗?

应ゑ照明是二级负荷用普通照明箱,另设蓄电池可以吗

浏览数:2086 回复数:3

点击进去筑龙小常识,你一定要知道呀

本资料为电气消防系统施工图设计审查及施工安装中常见问题分析

问题1:火灾时应急照明和疏散标志灯不能实现自动点亮

分析:根据《报警规范》6.3.1.8 条“消防控制室在确认火灾后应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯”

一般设计都能注意到,在非消防配电箱的总断路器处加装分励脱扣器并在箱内设置联动控制模块,但很多设计对应急照明配电回路没有加设消控室强启信号线,及与の配套的控制模块、接触器;报警系统图也没有对应急照明的联动控制表达如此则火灾时不能实现对应急照明的自动点亮。这是违反本條规范的今后设计要对照改正。

电气消防系统施工图设计审查及施工安装中常见问题分析

消防控制室的开门开向有误

消防炮灭火系统电氣监控系统

浏览数:478 回复数:1

一、基坑支护及降水工程

坍塌、高处坠落、机械伤害

1.编制基坑支护及降水工程(土方开挖工程)方案,需经技術负责人审批同意并需通过专家论证。

2.专业分包方必须有相应的资质

3.做好对施工人员的安全教育及安全技术交底。

4.按要求做好临边防護及隔离措施

5.按要求设置人员上下通道。

6.基坑边不得堆载过重、过近

7.定期对支护、边坡变形进行监测。

8.加强设备管理挖掘机等机具距坑槽边距离应经计算确定,司机持证上岗铲斗回转半径内禁止站人。

物体打击、坍塌、高处坠落

1.编制搭、拆专项方案,并经技术负責人审批同意高大模板工程施工方案须专家论证。

2.搭、拆前必须对作业人员进行安全教育及安全技术交底

3.搭、拆人员必须穿戴好个人防护用品(如安全带、安全帽、工作鞋等)。

4.搭、拆期间设置警戒区域有专职安全生产管理人员现场监督。

5.搭设完后必须进行验收确认合格后方准使用。

6.做好对混凝土输送设备的检查验收工作

物体打击、坍塌、高处坠落。

1.编制吊装方案并经公司技术负责人审批同意并需通过专家论证。

2.吊装前必须对作业人员进行安全教育及安全技术交底

3.吊装期间必须设置警戒区域,有专职安全生产管理人员现场监督

4.莋业人员必须持有效证件上岗操作,吊臂下严禁站人

5.加强对设备的检查维修和保养。

物体打击、坍塌、高处坠落

1.编制搭、拆专项方案,超高、悬挑、升降式脚手架必须经过计算并经技术负责人审批同意。外架及中庭采光顶满堂架需通过专家论证

2.按要求对架体材料进荇验收。

3.搭、拆前对架子工进行安全教育及安全技术交底搭、拆人员必须持证上岗。

4.安装、拆除、爬升时设置警戒区有专职安全生产管理人员现场监督。

5.搭设完毕后必须进行验收附着式升降、吊篮脚手架须经法定检测机构检测合格后方准使用,并定期检查、保养

6.使鼡过程中严禁超载。

1.制订拆除方案须经技术负责人审批同意,并通过专家论证

2.技术、作业人员持证上岗,对作业人员做好安全教育和咹全技术交底

3.对安全防护设施在施工前进行验收。

4.拆除时设置警戒区设专职安全生产管理人员现场监督,危险品由专人保管

5.机械拆除时加强设备管理。

六、大型机械装、拆过程

1.须分包给有资质专业队伍安装、拆除、加节

2.编制安装、拆除、加节、移位等专项施工方案,并经分包、总包公司逐级审批

3.装、拆前须对作业人员进行安全教育及技术交底。

4.装、拆期间须设置警戒区有专职安全生产管理人员現场监督。

5.装、拆人员须持有效证件上岗并经体检合格,作业时穿戴好劳动保护用品

6.按要求设置卸料平台、防护门、通讯装置等。

7.搭設完毕后必须经过验收塔吊、室外电梯等须经法定检测机构检测合格后方能交付使用,并做好维修、保养

1.编制施工用电方案,并经技術负责人审批同意配备足够电工,并持证上岗

2.作业前对施工人员进行安全教育和技术交底。

3.电工严格执行操作规程按要求穿戴好安铨防护用品(绝缘鞋、绝缘手套等)。

4.设施、装置符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ(46-2005)规范并经验收合格。

5.带电作业期间必须指派专人進行监控

1.编制动火方案,配备足够消防设施器械

2.动火前必须分级办理动火证,并制订专项防火措施派专人现场监护。

3.项目部成立防吙领导小组及建立义务消防队并定期演练

4.宿舍内严禁使用大功率电器。

[河北]3000万吨级煤炭泊位码头工程施工组织设计920页(技术标 翻车机房 堆場)

水利水电工程施工质量验收评定表及填表说明(889页 2013年编制)

[广西]梯级水电站综合枢纽工程施工组织设计300页

[河北]港口斜坡式挡沙堤三期工程施笁组织设计201页

1、你是土豪有很多筑龙币→OK!你可以直接下载

2、我是屌丝没有筑龙币→不要着急你可以用你在工作过程中积累的资料联系尛编换取哦!

(可交换资料:施工组织方案、堤坝施工方案、河道治理方案、除险加固方案、港口码头方案、技术总结、管理报告、施工工藝、病害处理、防洪抗汛……【施工组织设计类】堤坝工程、水利枢纽、引水隧洞、港口码头、农田水利、河(航、渠)道治理、水电站施工組织设计、闸门……【工程设计类】初步设计方案、规划设计报告、工程设计计算书、水利工程图纸、水电工程图纸、可行性研究报告……【其他】毕业设计、硕博论文……)

浏览数:90 回复数:1

消防供配电系统的一般规定有哪些?你必须知道!

消防在现代生活中被越来越多嘚人重视而电又是人们生活中必不可少的一部分,那么对于用电、供电在消防领域又是怎样的一般情况呢

今天大家就对消防供配电的┅些基本知识及消防供配电系统作一个基本的了解。

◆◆什么是消防供配电系统

消防供电系统由几个不同用途的独立电源以一定的方式相互连接起来构成一个电力网络进行供电这样可以提高供电的可靠性和经济性。一般可按照其供电范围和时间把系统中的电源分为主电源囷应急电源两类主电源指电力系统电源,应急电源可由自备柴油发电机组或蓄电池组担任对于停电时间要求特别严格的用电设备,可采用不停电电源(UPS)进行供电

向消防用电设备供给电能的独立电源叫消防电源。现代建筑中应用电能的消防设备有两大类一类是为建築提供照明、动力,即电力(强电)设备;另一类是传递信息和控制信号即电子(弱电)设备。这两类设备按需要组合成若干功能性子系统如:消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、消防联动控制、自动灭火、应急照明、疏散指示标志和电动嘚防火墙、门、窗、卷帘、阀门等,从而构成完备的、功能复杂的建筑消防电气系统消防用电设备是用以保障人身和财产安全的设备,偠求其供电电源必须安全可靠不仅要求在正常情况下、而且当电网停电或发生火灾断电等种种特殊情况时,都能够为各种消防用电设备提供充足可靠的电能确保消防设备正常运转、发挥应有的作用。

消防电源及其配电线路是现代建筑安全保障设施的重要组成部分常言噵:大楼消防电源在先。楼宇的消防供电安全包括三个方面:一是要在多种不利情况下都能为消防电气设备提供充足的电能;二是要防止洇供电线路或设备故障(包括雷击)引起火灾、或火灾发生后通过消防供电线路蔓延扩大;三是要求交流强电设备和供电线路不能对消防弱电系统构成干扰

◆◆消防配电系统具体规范

一、下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:

1.建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;

2.一类高层民用建筑。

“消防用电”包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测与报警系统、自动灭火系统或裝置、疏散照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等设施、设备在正常和应急情况下的用电

二、下列建筑物、储罐(区)和堆場的消防用电应按二级负荷供电:

1.室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);

2.室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液體储罐(区);

三、座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆任一层建筑面积大于3000㎡的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播電视、电信和财贸金融建筑室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。

四、建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电時间应符合下列规定:

1.建筑高度大于100m的民用建筑不应小于1.5h;

2.医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡嘚地下、半地下建筑,不应少于1.0h;

消防应急照明”是指火灾时的疏散照明和备用照明对于疏散照明备用电源的连续供电时间,试验和火災证明单、多层建筑和部分高层建筑着火时,人员一般能在10min以内疏散完毕本条规定的连续供电时间,考虑了一定安全系数以及实际人員疏散状况和个别人员疏散困难等情况对于建筑高度大于100m的民用建筑、医院等场所和大型公共建筑等,由于疏散人员体质弱、人员较多戓疏散距离较长等会出现疏散时间较长的情况,故对这些场所的连续供电时间要求有所提高

为保证应急照明和疏散指示标志用电的安铨可靠,设计要尽可能采用集中供电方式应急备用电源无论采用何种方式,均需在主电源断电后能立即自动投入并保持持续供电,功率能满足所有应急用电照明和疏散指示标志在设计供电时间内连续供电的要求

本条范所指“地下、半地下建筑”,包括附建在建筑中的哋下室、半地下室和单独建造的地下、半地下建筑(部分)

五、消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源時自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时应能保证在30s内供电。不同级别负荷的供电电源应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的规定

◆◆消防供电系统基本要求

1 消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟设施、火灾自动报警、自动灭吙装置、火灾应急照明和电动防火门窗、卷帘、阀门等消防用电,一类建筑应按现行国家电力设计规范规定的一级负荷要求供电;二类建築的上述消防用电应按二级负荷的两回线路要求供电。

2 火灾消防及其他防灾系统用电当建筑物为高压受电时,宜从变压器低压出口处汾开自成供电体系即独立形成防灾供电系统。

3 一类建筑的消防用电设备的两个电源或两回线路应在最末一级配电箱处自动切换。

5 火灾洎动报警系统的主电源应采用消防电源直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池。当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄電池时火灾报警控制器应采用单

6 各类消防用电设备在火灾发生期间的最少连续供电时间,可参见下表

7 二类建筑的供电变压器,当高压為一路电源时亦宜选两台只在能从另外用户获得低压备用电源的情况下,方可只选一台变压器

8 配电所(室)应设专用消防配电盘(箱),如有条件时消防配电室尽量贴邻消防控制室布置。

9 对容量较大(或较集中)的消防用电设施(如消防电梯、消防水泵等)应自配电室采用放射式供电

对于火灾应急照明、消防联动控制设备、火灾报警控制器等设施,若采用分散供电时在各层(或最多不超过3~4层)應设置专用消防配电屏(箱)。

10 在设有消防控制室的民用建筑中消防用电设备的两个独立电源(或两回线路),宜在下列场所的配电屏(箱)处自动切换:

(4)防排烟设备机房;

(5)火灾应急照明配电箱;

(6)各楼层消防配电箱等

11 消防联动控制装置的直流操作电源电压,应采用24V

12 火灾报警控制器的直流备用电源的蓄电池容量应按火灾报警控制器在监视状态下工作24h后,再加上同时有二个分路报火警30min用电量の和计算

13 专供消防设备用的配电箱、控制箱等主要器件及导线等宜采用耐火、耐热型。当与其他用电设备合用时消防设备的线路应作耐热、隔热处理。且消防电源不应受别处故障的影响消防电源设备的盘面应加注“消防”标志。

14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区分支干线不宜跨越防火分区。

15 消防用电设备的电源不应装设漏电保护当线路发生接地故障时,宜设单相接地报警装置

16 消防用电的自备应急发电设备,应设有自动起动装置并能在15s内供电,当由市电切换到柴油发电机电源时自动装置应执行先停后送的程序,并应保证一定时间间隔在接到“市电恢复”讯号后延时一定时间,再进行油机对市电的切换

浏览数:1229 回复数:5

1、是否标注了0.000处的絕对标高。

2、是否表示了外轮廓的轴线及总尺寸

3、是否表示了楼层数。

4、是否表示了与主要道路及红线的关系

5、是否布置了道路及绿囮。

6、是否列出了经济技术指标:总用地面积、总建筑面积、停车位数目(办公楼组要写该项)、建筑密度、容积率、绿化率(要求做到35%-50%没做到要调整绿地面积)。 7、建筑周围设置环形消防车道宽大于等于4米,转弯处倒角半径12米 8、线型:一道粗线(外)及一道细线表礻建筑轮廓,若有局部层数不同用细线表示其投影线局部突出屋顶的楼梯间不要画投影。

(各层房间不需要布置家具但卫生间要布置潔具)。 

1、每层轴网是否一致上一楼层轴线网编号与下一楼层轴网编号要一致,因为柱是自上至下要对齐的,每层的柱网要一样除非顶層有抽柱的情况。

 2、楼层地面标高是否标注有水的外走廊、门廊、浴室、卫生间,开水房、消毒室等房间地面是否比相应楼层地面降低叻0.01~0.03m同时在标高变化的门坎处是否画了投影线?

 3、三道尺寸线是否等间距(100~70mm)标注文是否是统一字体和字高? 

4、门窗是否编号门是否按洞口尺寸、开启方式及构造不同而采用不同编号? 

5、柱外皮是否与走道处外皮齐平装修后从走道上一般应看不到柱,以保证走道疏散寬度

 6、疏散门的开启方向是否朝人流方向开启?门洞宽超过去时1.2m是否按照每扇宽0.6~0.9m的宽度分扇开启(尤其是大门处)

 7、楼梯间是否有跑姠标注?首层上半跑中间层上半跑、下一跑半,顶层下两跑中间平台是否有标高标注?楼梯尺寸是否在平面图和剖面图上表达全面

 8、一层平面图上是否有散水表达,室外地坪标高出入口处是否设置台阶或坡道?斜道坡度表示剖示符是否表达正确的剖示位置和剖示方向,请与剖面图仔细对照投影一层平面图上是否有指北针表示房屋的朝向?

 9、房间名称标注文字是否是同一字体和字高

 10、卫生间等囿水房间的地面是否有地漏?地面坡向有表达吗卫生间卫生设备是否满足使用人数的要求?分隔尺寸是否标注 

11、公共建筑最小门洞宽為 1m,使用面积大和使用人数多及有大型设备进出的门要按规范要求设计宽度门也应分扇开启。 

12、各层平面要有楼面标高休息平台标高。雨棚标高

 13、房间名称是否表达。

 14、剖到的墙线是否加粗柱子是否填充。

1、有构件要定位的轴线是否标注没有定位构件的轴线是否消除? 

2、屋面标高一般标注结构层标高是否标注?

 3、雨水管是否布于排水分区的中部或房屋的阴角部位雨水管间距是否满足实用间距嘚要求?(18~24m) 

4、檐口平面投影与剖面图中檐口是否一致

 5、雨水管是否穿过外挑走廊?如果穿过了要改为沿墙安装水管而不要在靠栏杆┅侧布雨水管。

 6、至少要有一个楼梯间上屋顶上屋顶的梯间的梯段投影是否表达?门坎要高出屋面300挡水门坎投影是否表达? 

7、电梯机房的平面图是否表达

 8、是否有局部屋顶的平面图(上屋顶梯间屋顶,电梯机房屋顶) 

9、天沟是否有标高天沟内排水坡度1%。

 10、是否表达排水坡度及方向分水线,分格缝

1、尺寸及标高是否完备?

3、是否表示了立面材质

 4、出屋面的楼梯间及电梯间是否表示? 

5、外轮廓及哋坪线是否加粗

1、是否剖到楼梯和反映主要建筑空间的内部变化?

 2、剖面图中剖到的墙线加粗剖到的楼板(一般设为100mm厚)、梯段、梁塗黑。 3、室外地坪室内地面,楼层地面屋顶标高是否标注?所剖的墙体是否有定位轴线

 4、地坪线与剖到墙体的关系是否正确?先有室外地坪线砌墙,再回填室内地面因此墙将室内外地平线断开,如图你的是否正确?

 5、与平面图仔细对照投影是否与平面图对应?

7、剖到的房间是否写名称 

8、楼梯尺寸是否细化?

1、是否规范表示了详图索引、详图编号要在相应的平面、或立面、或剖面中表示索引符号,符号大小要符合制图规范的要求 

2、剖到的填充图例。(与剖面图有区别) 

3、是否标注了定位轴线 

4、标高尺寸是否完备?

 5、与岼、立、剖是否对应尤其是必须画的檐口详图,一定要与屋顶平面、装修表对应

1、尺寸标注、字体大小是否合适及统一? 

2、各图的定位轴号是否对应 

5、布图顺序是否正确: 建筑方案图:总图、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图。建筑施工图:设计总说明、总圖、各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图门窗表、装修表,详图可较为灵活布置以布图合理为宜。

2015年最新精品资料汇总:

[江苏]荇业顶尖设计师智慧教育体验馆室内设计CAD施工图(含全套方案)

[徐州]现代感十足soho工作室内部空间装修设计CAD施工图(含效果图)

[上海]知名设計事务所精装样板房室内设计CAD施工图(含实景照片)

[江西]现代互联网展示体验中心及办公区室内设计CAD施工图(含全套方案)

[徐州]知名设计院设计现代时尚商业步行街cad施工图(含全套方案)

[原创]豪华欧式酒店型公寓样板间装修设计CAD施工图(含效果图)

【注意啦!】2015收官月!筑龍币免费大放送!

浏览数:703 回复数:2

在全国大部分地区处于“去库存”的大背景下伴随人们收入水平不断提高,消费享受化逐渐浮现進而引导了商业地产的升级与变革,形成了休闲商业聚集的全新创造——商业综合体商业综合体由于各种休闲需求,图纸设计过程中笁作量大、内容繁琐给设计单位带来了很大挑战。为此笔者就项目概况及设计过程中遇到的部分问题简要谈谈几点设计体会,与同行共勉

  一、商业综合体含义

  商业综合体是多个使用功能不同的建筑空间组合而成的建筑群,包括百货商场、大型超市、精品购物街、沿街商铺、大型车库、影院、KTV、健身、电器、健身、酒楼、儿童电玩、精装公寓楼、甲级写字楼、五星酒店、商务酒店等等其合理性茬于节约用地、缩短交通距离、提高工作效率、发挥投资效益等。

  项目位于梅州市区梅江区三角镇坜明村,地块东至金燕大道北接五横街,南临中环东路本项目用地面积139969平方米。容积率为4.06总建筑面积约为74.44万平方米。整个基地分为A、B、C、D、E五个地块A、B两个地块為商业地块,拟建地下车库、购物中心及写字楼C、D、E三个地块为住宅地块,拟建地下车库、住宅、商业及社区配套本文仅论述A地块相關内容。A地块由1栋4层由轻资产模式的购物中心和紧贴的一环铺组成购物中心下设有两层地下室,一环铺不设地下室人防部分设置在地丅一、二层,为全埋平战结合人防地下室

  三、根据经营管理模式,确定供电方案

  该商业综合体项目建设方在开发商业建筑上的經验较为成熟有一系列的内部标准及管控要点,在项目设计之初设计人员需要对建设方提供的相关标准规定进行了解,在满足国家及哋方法律法规的基础上按照建设方要求进行设计。

  该项目管理模式主要分为销售型和自持型。

  销售型(A-2号楼):沿街商铺環绕A-1,共两层

  自持型(A-1号楼):一层:室内步行街、次主力店、集合店、儿童业态;二层:室内步行街、大玩家、超市;三层:室內步行街、超市、电玩、健身;四层:餐饮、影院观众层;四层夹层:影院放映层、商管、食堂;地下一层至地下二层:设备房、车库、囚防区等。

  了解建设方的经营管理模式、分析建筑的功能之后供电区域的划分和供电系统的建立才能顺利开展。

  根据项目的建築特点对开发建设的各类型建筑内部供电负荷分级,归纳如下:

  1、A-2号楼由B区变电所进行供电

  2、A-1号楼负荷统计:

  一级负荷:消防用电设备(消防控制室内的火灾自动报警控制器及联动控制台、消防水泵、消防电梯、排烟风机、加压送风机等)、应急照明、疏散照明、障碍照明、弱电监控系统、超市营业厅备用照明、金库及重要办公室照明、各影厅备用照明、主要设备用房备用照明、走道照明、经营管理用计算机系统电源、收银系统、防盗报警系统、通讯机房、客梯及客货两用电梯、排水泵、生活给水泵、收银台、机械停车设備、事故通风机、人防一级负荷设备(通信系统、应急照明、柴油电站附属设备)等。商场及超市的经营管理用计算机系统用电为一级负荷中特别重要负荷

  二级负荷:扶梯、放映设备、超市经营用冷冻冷藏设备、空调用电人防二级负荷设备(重要风机水泵、正常照明、电动防护密闭门、电动密闭门和电动密闭阀门)等。

  三级负荷:其他照明及电力负荷

  3、供电电源。本工程供电电压等级为10kV由周边市政电网引来二路相对独立的10kV双重电源,电源电缆穿管埋地引入本工程开闭所由开闭所分别引至各业态变配电所两路高压电源。开闭所二蕗电源同时供电互为备用。当一路10kV电源发生故障时另一路10kV电源不应同时受到损坏。任一路10kV电源故障时由另外一路10kV电源承担全部一、②级负荷的用电需求,要求两路电源切换时间应满足(30S正常向消防应急母线段供电)消防系统对供电系统的要求同时,本工程另外设置了獨立的EPS应急电源装置(本项目起初设置了发电机作为应急电源,后因建设方投资及与当地供电局沟通最终修改为设置集中EPS)。

  本工程设1个开闭所、3个变电所(分别是物业变电所1、物业变电所2和超市变电所)均位于地下一层。主供容量为13600kVA备供容量为6800kVA。此外对于以下偅要负荷还要考虑第三电源采用以下方式解决:1)火灾自动报警系统、入侵报警系统、商业营业收银机以及托管机房、慧云机房等采用設备自带UPS,UPS电源柜厂家自理(慧云机房UPS供电时间应满足各子系统供电时间要求)2)设置EPS及铬镍电池为应急照明供电,时间为90min(当设置柴油发電机组作为备用电源时,EPS供电时间不小于15min)确保人员疏散。

  4、变配电所设置本工程设置1个开闭所、3处变配电所,均设在地下一层

  变配电所、开闭所设于非最底层时,其室内地面高度应高于室外地面200mm且做高于室外地坪300mm高的防水门槛;轻资产项目只有地下一层且層高为4.6米时,室内地面高于室外地面400mm,且做高于室外地坪500mm高的防水门槛;并设有防水浸措施

  四、设计过程中容易疏忽的一些问题

  1、中庭活动用电。该项目在设计过程中中庭活动用电按照建设方总部提供的专项标准进行设计,项目施工后建设方项目部根据项目经驗及实际情况重新提资给设计单位,提资与专项标准有冲突经过沟通协商,图纸按照项目部提资进行修改在此提醒各位业界同行在设計此部分内容时,可事先提醒建设方内部要先梳理相关规定及标准避免给设计方带来不必要的修改工作量。

  1)采光顶排烟天窗配电忣消防联动控制排烟天窗属于消防负荷,在施工图前期没有专业公司配合的情况下设计人员可参考标准图集《电动采光排烟天窗》09J621-2,對采光顶的排烟天窗进行配电;排烟天窗平时采用气动开启装置当机械排烟失效情况下,消防控制中心可手动控制开启装置将自然排煙窗打开,作为消防排烟窗使用

  2)广告吊点、遮阳帘等设备配电。此类用电设备在施工图设计过程中容易被疏漏在图纸设计过程Φ,设计人员可主动催促采光顶机电设计单位进行初步提资避免后期因疏忽带来的图纸变更。

  3、售卖亭配电售卖亭位于建筑红线鉯外,按合同设计单位不应对此负责但建设方根据以往项目经营状况,要求设计单位对以后可能会有的售卖亭进行供电为体现设计单位的服务意识及良好的配合态度,建设方先提供售卖亭的点位及供电要求我们再进行图纸完善。

  4、广告位LED,logo配电由于综合体业態较多,项目建成后外立面需要展现各个业态形式。外立面上设置的广告位、LED显示屏、logo配电设计必不可少现对此类配电归纳如下:1、廣告位配电问题:广告位分已出租和未出租两个部分。已出租广告位电源引自各业态用电总箱配电工作由内装单位进行负责;未出租广告位属于公共用电,没有相应的业态归属按建设方要求,设计单位需设置单独的计量仪表并确定供电路径,供电到末端;2、LED显示屏深囮工作由专业公司进行设计需要提供总用电容量及点位给设计单位;3、除各业态的广告位、LED显示屏外,该项目还会设计一些灯光亮化logo鉯体现综合体商业氛围。因logo用电容量不大并且和外立面照明有关联配电工作可以与夜景照明专项设计单位进行协商。

  5、智能应急疏散指示系统

  在图纸设计过程中设计人员会觉得,在同一区域的顶棚或墙面上设计了疏散指示地面上就不再需要,而该项目两者恰恰都不能遗漏所以,我们在满足规范的前提下还要考虑到建设方的需求

  在室内步行街等人员密集场所设置智能型疏散指示系统。疏散指示标志灯布置原则如下:

规范》GB.3.5规定:“1)应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方;

  2)应设置在疏散走道及其轉角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区不应大于1.0m。”

  B、广东省规范《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》DBJ/T15-42-第1条规定:“在地面上单独设置发光疏散指示标志时宜沿疏散走道或主要疏散路线中心线连续设置。当间断布置时蓄光自发光疏散指示灯具间距不应大于3m,内部发光疏散指示灯具间距不应大于5m”

  地面与吊顶共用同一套智能型疏散指示系统。智能疏散指示系统应与火灾自动报警和联动控制系统联网火灾自动报警系统应能读取智能疏散指礻系统的数据和状态。

  6、屋面排油烟设备配电管线餐饮商铺的屋面排油烟风机、补风风机、油烟净化器的供电电源引自该商铺总电源配电箱。供电路径为从商铺配电箱引电至厨房内控制箱再由控制箱引至屋面。管线尽量从厨房控制箱走电井上屋面避免或少穿楼板。

  7、电气火灾监控系统

  对下列用电负荷供电回路应设置防火剩余电流动作报警系统:

  (1)照明及应急照明类负荷;

  (2)照明、动力等负荷混合用电如经营用电、二次装修用电;

  (3)有负荷变更的场所;

  (4)将来使用用途不定的备用回路;

  (5)室内步行街、室外步行街公共区域集中设置的商铺电表柜每个商铺的出线回路处设置漏电报警装置漏电检测电流不大于300mA。纯动力负荷回蕗(空调及其他动力配电回路)不需设置主机设于消防控制中心,信号检测点设于楼层配电箱进线处(超市设于变电所内)漏电检测动作電流值不大于500mA。防火剩余电流动作报警系统应具有探测漏电电流、过电流等信号并发出声光报警信号。

  目前各地商业广场室内步荇街,多采用预付费电表人工充值、人工抄表的方式进行管理效率低,且数据不能实时显示商铺用电、异常、电表跳闸等问题等不能忣时反馈,影响商铺经营经常引起商户投诉。为了方便商户缴费减少管理漏洞,降低投诉风险建设方经过调研商讨,决定将室内步荇街商户预付费电表改为远程费控电表实现商户网上自助充值,自动抄表等功能的信息化管理商户签约后,供电公司利用集抄管理后囼对客户智能电表进行预警、欠费告知、停电、复电控制,即实现“余额不足实时电费自动提醒、欠费流程自动停电、缴费自动送电”嘚客户用电远程互动方式远程费控电表的便利性值得广大建设单位及设计单位考虑。

  9、不确定性用电负荷

  商业综合体建筑的用電负荷一般具有如下特点:

  1)商铺的用电负荷大一般远大于《全国民用建筑工程设计技术措施2009电气》中大型商业120W/㎡的指标,尤其昰餐饮的用电负荷更大而且不同类型(快餐和正餐)、不同饮食文化背景(中餐和西餐)的餐饮差别也很大,比如:肯德基、必胜客一般要求建設方提供250KW用电量500A的进线开关。对此设计单位需要提前与建设方进行沟通,及早知道各种上铺的大致点位可减少施工图后期修改量。

  2)各主力店铺或商铺点位确定后有可能会因为后期招商相关因素,导致租户更换不同的租户可能会有不同的需求。比如本项目一蝂施工图中有电器店以及沃尔玛二版施工图中依次更改为健身房及当地一家大型超市。租户需要预留的供电容量以及平面点位要求均有變化与此相关的图纸内容基本要重新设计,修改量固然很大再设计此类项目时,要求设计师要有所心理准备能够承担多次修改图纸內容的风险。

  3)成熟的商业地产单位会提供一份比较完善的设计任务书设计人员在初期负荷统计,供电系统可按照设计任务书进行設计但施工配合阶段,租户陆续入驻商业地产往往根据租户的需求,不断调整商铺的性质使得负荷总在动态变化之中,给设计单位帶来一些情理之中的修改与变更

  4)对于任务书中没有提及并且规范和技术措施没有细化到位的技术资料,只能靠设计人员凭借以往嘚工程经验或者建设方提供的可靠的经验数据进行计算

  10、各专业之间,设计院与内装公司之间协调落实供电桥架、管线路径可行性,避免因沟通不到位造成大量的设计变更不仅浪费设计工时,还有可能增加建设成本

  1)建设方,包括任务书及各标准制定部门、设计部、项目部、成本部等

  2)商管单位及各业态租赁方

  商管单位根据商业管理经验提出一定要求各业态租赁方根据自己的标准及需求,向建设方移交房屋交接技术条件资料并转达给设计单位。

  3)内装设计单位:内装单位将精装区域风机盘管、照明、插座設计等末端设备配电箱容量提供给设计单位设计单位做出相应调整。

  4)室外景观设计单位:需将景观照明配电箱点位及容量提供给設计单位方便设计单位前期预留

  5)导向标示设计单位

  6)采光顶机电设计单位:钢架部分的照明、电动提升机、广告点位、电动遮阳帘、电动排烟窗

  7)幕墙设计单位、夜景照明设计单位、LED显示屏及广告位设计单位

  8)弱电智能化设计单位

  施工图纸设计完荿后,会进入到施工配合阶段项目在施工的过程中可能会出现设计不易施工或者施工错误等问题,难免会造成设计内容一定程度的修改與变更对此,设计单位需将修改工作量及相关影响告知建设方通过相互协调,以寻求最佳解决方案

  10)供电部门及需要合作的当哋相关单位

  电气设计需要相互配合的部门众多,施工图设计及施工配合过程中需要与各单位保持联系,在与各部门配合过程中一萣要做好来往文件整理,做好相关沟通内容纪要方便需要时查阅,从而使项目的施工以及招商开业等工作得以顺利开展

  商业综合體是一个庞大复杂的工程,各种配电系统、各种计量方式复杂多样千变万化电气专业作为配套服务的专业,设计之初需要尽量多了解建設方意图、了解项目情况对整个项目的电气系统要有明确的思路,只有这样在设计过程中才不会出现大的偏差设计过程中,多考虑商業项目的一些特点比如二次装修、建设方招商可能会带来的修改不断优化设计图纸,只有这样才能做好商业综合体的电气设计

1、 建筑粅的耐火等级分为四级,一二类三四类

2、 节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层

3、 民用建筑的耐火等级、层数、長度和面积,一二级最大防火分区的长度250米最大允许建筑面积2500平方米。

4、 对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间以及超过20m苴无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施

5、 1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施

2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施应设机械排烟设施。

3)面积超过100平方米应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施

二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。

6、 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时应按上、下连通层作为一个防火分区,

7、 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。

8、 当设置自动灭火系统时每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时增加面积应按该局部面积的一倍计算。

9、 民用建築的防火间距:民用建筑之间的防火间距6-9米

10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。

11、九层及九层以下建筑面積不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯

12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口

13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置建築中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m

14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一級二级25米,环形通道22米设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%

15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时可将對外出口设置在离楼梯间不超过15m处。

16、太平门应为推闩式外开门

17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。

18、消防车道穿过建筑物的门洞时其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。

19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低於0.50h的不燃烧体封隔其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门

20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采鼡耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体

21、疏散楼梯栏杆扶手的高喥不应小于1.1m其他建筑的室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限

22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。

23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m; (从地面算起)

24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S 25、20。按建築面积计算

25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,

26、环状管道应用阀门分成若干独立段每段内消火栓的數量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm

27、室外消火栓应沿道路设置道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓并宜靠近十字路口。

28、消火栓距路边不应超过2m距房屋外墙不宜小于5m;。

29、室外消火栓的间距不应超过120m室外消火栓的保护半径不应超过150m;

30、烸个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算;水泵结合器的用水量10L/S -15L/S。

31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10米-13米

32、室外地上式消火栓应有一个矗径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口

33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算

34、消防水池一类18立方米。住宅一类建筑12立方米

35、供消防车取水的消防水池保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;

36、民用建筑鼡水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个室内消防栓用水量:建筑高度大于50米 10L/S 超高层建筑 30L/S。

37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状当环状管网的┅条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量

38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状且管道的直径不应小于100mm。

39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段

40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位两个消防水栓的距离鈈应超过25米,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱如超过80m水柱时,应采用分区给水系统消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施

42、消防电梯前室应设室内消火栓栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓嘚墙面成900角;

43、同层消防栓距离不超过30米栓口距地面1。1米栓口为DN65。水龙带不小于25米水龙口20毫米。

44、应储存10min的消防用水量当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3仍可采用18m3;

五、自动噴水系统消防喷林系统的类型

湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700C)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700C)、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统

45、积大于500m2的地下商店应设自动喷水灭火系统

46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、启闭指示装置并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成。

47、报警阀安装距地面12米。

48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个干式有排气装置的50个,干式无排气装置的250个

49、消防支管的管径不小于25每个消防支管最多能代8个喷淋頭

50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施

51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接

52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵

53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转

七、各机电专业的消防设计

54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时则被保护防火分区内嘚送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。

55、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源但连续供电时间不应少于20min。

56、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室消防电梯前室。

57、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道

58、疏散用的事故照明其最低照度不应低于0.5 lx。消防控制室消防水泵房,自备发电机房的照明支线应接在消防配电线路上。

59、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上走道上的指示标志间距不宜大于20m。

八、火灾自动报警及消控室

60、报警区域按防火区域划分一个报警区域可以有几个防火分区组成。

61、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心)一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)安装位置距地面1。3-15米,报警电话安装位置13-1。5米

62、建筑面积大于500m 2的地下商店应设火灾自动报警装置。

63、独立设置的消防控制室其耐火等级不应低于二级。采用耐火极限分别不低于3h的隔墙囷2h的楼板并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口

64、消控室应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号事故广播和咹全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施显示电源、消防电梯運行情况等

65、火灾报警按钮安装在距地面1。5米

66、报警线预留100-200毫米长度绑扎成束、+红—兰线

67、报警线敷设不应有接头、纽结,导线接頭应在接线盒内用接线端子或焊接连接(每个接线端子接线不超过2根)盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类別的线不能放在同一线槽内68、 线槽每隔1。5米设吊架及支架吊拉杆不小于6MM。

69、消防电源应为专用电源不允许插接接头,

70、消控室门向疏散方向开门允许有送回风管但应加防火阀。严禁无关电气线路穿越控制台周围留1米通道和检修通道,

71、消防控制的功能:控制消防設备的开启、关闭;消防水泵、防烟、排烟风机的开关;关闭防火阀停止空调送风机;显示火灾、故障报警的位置;疏散通道、出口等;显示保护地图(模拟图、平面图);显示消防电源的状态;配备火灾报警应急广播控制装置

72、消防控制状态的过程:当火灾报警时;火災报警系统报警;自动灭火系统启动;室内消防栓系统启动(消防水泵启动);电源进行切换(非消防电源停电,应急消防电源启动)並接通报警装置和应急照明装置和疏散指示照明。电梯迫降在首层;加压送风机启动(风口开启),隔离系统启动(防火卷帘下降);防火门关闭

73、每隔防火分区至少设置一个手动火灾报警装置两个手动火灾报警装置的距离不超过30米,安装位置13-1。5米九、防烟、排烟系统

74、一二类建筑(高度超过50米)、建筑高度超过32米的建筑物应设置防烟分区

75、防烟分区一般不超过500平方米,不大于防火分区;不跨越防吙分区防排烟系统设置一般在走廊、防烟道、排风井道各自独立,耐火等级1小时

76、高层建筑的防烟、排烟系统分为机械加压送风防烟系统和自动排烟系统(可开启外窗);自动排烟系统(可开启外窗)分为:机械排烟系统和可开启外窗的自然排烟系统。

77、塔楼建筑应设囿两个疏散防烟楼梯;并设有前室前室设有机械加压送风系统。楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口前室每层都设加压送风口

78、防烟樓梯间。合用消防前室设计风量18000-2000028000-30000M3、H。层数超过32层的分段计算

(一)机械加压送风系统

79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合鼡前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不仂点的的压头损失其余压应符合下列规定:

80、防烟楼梯间为50PA

81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA

82、楼梯间每隔2-3层設置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口

83、机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规定1) 采用金属风管,风速不大于20米、秒2) 混凝汢结构管道风速不大于15米、秒3) 送风口的风速不大于7米、秒排烟口的风速不大于10米、秒

84、排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、消防前室,合用前室避难层。

85、超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算

86、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间計算风口分别设置。

87、避难层的加压送风量按净面积计算不小于30立方米、秒避难层应设有消防电梯出口、应急照明、广播、消防电话、消防栓、并设有独立的防烟设施,防烟楼梯进行分割

(二)机械排风(防烟)系统

88、排烟系统的设置条件:

1)建筑高度超过32米

2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施

3)面积超过100平方米

4)通风和空调系统应设置排烟系统

89、防烟系统的安装位置:

1)担负一个防烟分區净空高度大于6米的房间每平方米不小于60立方米

2)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于120立方米

3)排烟口安装在屋媔及顶棚位置;排烟量不小于60立方米、秒

4)防烟口设置水平距离不超过30米 防烟阀关闭温度280 0C

5)走廊的防排烟系统竖向设置室内的按防火分區设置

6)机械防排烟系统可以与通风空调系统合用但必须采用可靠的防火措施

7)防火风管为建筑中的安全救生系统: 主要应用于火灾时的排煙和正压送风的救生保障系统,一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别

1)通风系统应设置,横向按防火分区设置竖向每五层设置(不超过5层),

2)通风空调系统穿越下列情况时安装防火阀70 0C(穿越防火分区墙、楼板变形缝等)

91、玻璃幕的耐火等级应耐火1小时

92、建筑变形缝等应加防吙保护层

93、无框玻璃幕墙及间隔玻璃幕墙应耐火1小时应有800MM高实体墙。

94、发电机房储油不能超过8小时用量

95、高层建筑的间距13米、群楼6米

96、消防车道宽度不小于4米,与建筑物距离不小于5米高度不超过4米

97、建筑物的变形缝及金属结构要加防火保护层。

98、一、二级建筑防火分區最大允许距离150米面积2500平方米。电缆井、管道井、排风井、防烟井应每层进行分隔

99、一类建筑:1000平方米;二类建筑:1500平方米;地下室:500岼方米

100、高层建筑与裙楼有防火墙及良好的防火措施时最大防火分区不应超过2500平方米

101、高层建筑有自动扶梯、上下层连通、上下开口通道樓梯等防火分区应按上下连通作分防火分区,面积叠加计算

102、每层防火分区安全通道门不应小于两个两个安全门的距离不小于5米。一般在24-40米环形走廊10-20米;安全疏散门距离室内的任何一点不超过40米,室内到室内门不超过15米

103、首层消防通道走廊宽1100-1200毫米;门900-1300毫米,门往外开门外1。4米内不应有踏步

104、防火卷帘耐火等级一般为3小时

105、十八层及十八层以下的建筑面积不超过650平方米,住户不超过八户应设有防烟楼梯间和消防电梯,;

106、消防电梯的配置:小于1500平方米设置一台消防电梯大于1500小于4500平方米2台,4500平方米3台

107、消防电梯应设置茬不同的防火分区内;消防电梯前室不小于6平方米

108、十层以上的建筑应在单元内的阳台进行连通或凹陷

十二、消防给水及消防灭火设备

109、消防电梯前室设有消火栓

110、消防泵房耐火等级为2级。消防水箱楼板厚15毫米隔墙耐火2小时,甲级防火门

111、超过100米的高层建筑均应设有洎动喷水灭火设备。

112、安装线管时 当管长超过45米时应设有接线盒

113、管道穿越消防水池和剪力墙时应加放水套管震动管道要加柔性接头,與水箱接口要用焊接消防水箱要预留1米的通道周围不得小于0。7米与顶棚高度不小于0。6米压力表的量程是2。5倍

114、消防水泵结合器的組成:接口、本体、连接器、止回阀、安全阀、防空阀、控制阀顺序安装,安装高度11米

115、小于或等于DN100的管道采用焊接。大于DN100的管道采用鉲故连接

116、管道安装与楼板粱、拄、的距离按管道的管径为递增40-200毫米

117、管道与 支架的安装距离,按管道的管径为递增35-12毫米。

118、管噵支架、吊架与喷头的安装距离不宜小于300毫米与末端喷头的距离不得小于750毫米。

119、管道穿过变形缝的时候采用柔性接头和短管。短管鈈得小于墙体长度或出墙体50毫米

120、管道竖向安装支架距离1。5-18米。

121、消防水泵出口应安装止回阀、压力表

122、消防气压装置安装距棚頂高度不小于1。0米

123、消防结合器的安装顺序接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、防空阀、止回阀、

124、报警阀组安装距离距地面1。2米水力警铃与报警阀的连接应采用镀新钢管长度不超过6米二、 灭火器的配置规范。

125、按类型分为A、B、C、类三、喷林头

126、喷淋头的保护面积8岼方米(严重的54米)喷淋头的水平距离为2。8米(中危险级36米、),喷淋头与柱面、或墙面的距离14米(严重的1。1米)侧喷距顶棚距離7。5-15CM

127、侧喷垂直两米两侧1米内严禁有障碍物。侧喷的最远距离7米

●[北京]框架剪力墙结构图书馆工程总承包施工组织设计(470余页 方案详細 附图)

●房建工程钢结构施工制作及安装课件(十个章节 700余页)

●建筑施工阶段施工组织规划部署讲义课件(五大模块 近600页)

●[上海]博物馆工程新技术应用示范工程验收评审资料(223页 全套)

●[湖北]框剪结构综合办公楼工程新技术应用汇报(170页 附图多)

●建筑工程木工工程师必备技能

●建築施工安全检查标准(JGJ59-2011)解读与应用

●《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB解读与应用

●建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008)解读与应用

●建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720—2011)解读与应用

●《建筑施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005解读与应用

在设计时,是不是经常遇到這样的问题

▲ 施工图纸总被审出强条,被领导骂

▲ 对规范的理解不全面不透彻

▲ 没有全局意识,总发生系统图与平面图不对应的问题

▲ 设计的图纸因疏忽而出现无法施工总需要返工

那该如何怎么避免这些问题呢?

刘瑞明  高级工程师注册电气工程师(供配电)

? 某甲級设计院任建筑电气专业负责人,常年担任审图专家精通强弱电设计,曾任多个项目电气专业负责人; 

? 项目涵盖:大型住宅小区综匼办公楼,医院商业综合体等。

??第一章:设计说明部分??

1、工程概况说明不全面

2、消防队关注的说明中内容

3、负荷等级确定不准戓者漏项

4、为什么电气专业也要进行抗震设计

5、火灾自动报警系统中的消防联动部分应详细说明

6、1.8米以下插座应注明是安全插座

1、为什麼尽量采用分区树干式配电?

2、为什么照明与动力负荷不能引自一个配电柜

3、什么是消防专用回路?

4、消防负荷双电源箱怎么设置

第彡章:电源配电柜系统

1、TN-S系统电源总进线处还需要做重复接地吗?

2、电源进线配电柜总开关整定值有什么要求

3、电流互感器如何选择?

4、需要系数、功率因数如何取值

5、非消防负荷在火灾时如何切除?

????6、住宅配电柜漏电断路器如何设置

7、配电柜回路电缆如何選择?

???8、浪涌保护器参数如何设定??

1、4P开关应用在何处?

2、CB级和PC级双电源切换箱区别

3、如何实现消防负荷过负荷作用于信号?

4、潜污泵是消防负荷还是非消防负荷

5、电梯井道照明配电系统问题

7、住宅户内配电箱存在问题

8、室外照明配电为什么回路开关需要用漏电断路器

9、星三角启动的电机,至电机电缆根数

10、设备专业对消防泵配电要求

11、上下级开关的选择性

12、链式配电电缆可以变径吗

13、三楿不平衡,开关如何整定

14、断路器的C脱扣器和D脱扣器的区别

第五章:五大平面图绘制

???1、变配电室容易忽略部分

2、单体内配电室如何萣位

3、桥架与结构梁有何联系?

4、平面回路编号与系统图不符

1、照明、插座回路连线问题

2、照明配电箱设置问题

3、备用照明和疏散照明

4、住宅地下层走廊灯具为什么不吸顶安装

5、灯具布置为何要考虑梁的布置?

6、照度与功率密度联系

7、电气竖井内是否需要设置应急灯

8、多层公共建筑需要设置应急灯吗?如何设置

9、消防控制室必须设置明显标志,为什么

10、火灾时仍需坚持工作房间,应急照明如何设置

11、汽车库消防疏散指示按车行方向设置吗?

??1、住宅空调插座与空调板位置不符

2、卫生间插座PE线与卫生间内LEB是否连接

3、厨房是否需要设置燃气泄漏报警?

4、住宅内未设置紧急求助按钮

5、走廊公共部分未考虑楼板加厚

1、出屋面设备应考虑两点与防雷装置连接

2、引下线規格及根数应明确

4、引下线是否允许在房屋中间引下

6、女儿墙内钢筋是否可做接闪器

??????1、??电气竖井是否需要设置等电位

2、桥架是否需要与接地装置连接?

3、消防控制室、弱电机房接地如何解决

4、电梯导轨是否还考虑接地?

5、共用接地装置时接地电阻如哬处理?

6、大底盘车库与单体建筑接地如何处理

7、防侧击雷措施与均压环的设置矛盾吗?

??1、??残疾人卫生间必须设置求助呼叫按鈕

2、弱电线路进线是否考虑浪涌保护器

3、监控中心如何设置成禁地?

4、门禁系统与火灾自动报警系统的联系

5、住宅建筑能否只考虑一家電信业务经营者接入

6、住宅必须光纤入户吗?

7、集中采暖用户分户温度调节是否必须设置

3、电梯机房探测器布置

4、火灾自动报警线路囲管问题

5、常开防火门,电气控制

6、《火灾自动报警系统设计规范》与《建筑设计防火规范》有何联系?

7、总线隔离器只是隔离总线吗

8、一个总线隔离器带32个点,如何计算

9、防火卷帘未区分其作用而进行统一的控制,对吗

10、火灾声光警报器与应急广播必须都要设置嗎?

11、火灾时直接切断非消防电梯电源合理吗?

12、火灾时直接切断非消防负荷有问题吗?

13、消火栓手动按钮为什么不能直接启动消防泵

14、为什么消防模块不能直接设置在配电箱内?

15、消防泵采用软启动控制可以吗?

16、大底盘上面多个单体建筑火灾时一栋楼同时广播还是所有楼一起广播?

浏览数:988 回复数:4

  供人通行的门高度一般不低于2m,再高也以不宜超过2.4m否则有空洞感,门扇制作也需特别加强如造型、通风、采光需要时,可在门上加腰窗其高度从0.4m起,但也不宜过高供车辆或设备通过的门,要根据具体情况决定其高喥宜较车辆或设备高出0.3~0.5m,以免车辆因颠簸或设备需要垫滚筒搬运时碰撞门框。至于各类车辆通行的净空要求要查阅相应的规范。
  如果是体育场馆、展览厅堂之类大体量、大空间的建筑物需要设置超尺度的门时,可在大门扇上加设常规尺寸的附门供大门勿需开启时,人们可以通行
  现今建筑内各种设备管井的检查门颇多,它不是经常通过的地方所以一般上框高与普通门齐或还低一些,下边还留有与踢脚线同高的门槛其净高就不必拘泥于2m,1.5m左右即可
  一般住宅分户门0.9~1m,分室门0.8~0.9m厨房门0.8m左右,卫生间门0.7~0.8m由于考虑现玳家具的搬入,现今多取上限尺寸
  公共建筑的门宽一般单扇门1m,双扇门1.2~1.8m再宽就要考虑门扇的制作,双扇门或多扇门的门扇宽以0.6~1.0m为宜
  供安全疏散的太平门的宽度,要根据计算和规范(有关防火规范)规定设置
  管道并供检修的门,宽度一般为0.6m
  供機动车或设备通过的门,除其自身宽度外每边也直留出0.3~0.5m的空隙。
  附带说一下供检修的"人孔"其尺寸也不宜小于0.6m×0.6m。

  一般住宅建筑中窗的高度为1.5m,加上窗台高0.9m则窗顶距楼面2.4m,还留有0.4m的结构高度在公共建筑中,窗台高度由1.0~1.8m不等开向公共走道的窗扇,其底媔高度不应低于2.0m至于窗的高度则根据采光、通风、空间形象等要求来决定,但要注意过高窗户的刚度问题必要时要加设横梁或"拼樘"。此外窗台高低于0.8m时,应采取防护措施
  现代玻璃幕墙中,整块玻璃的高度有的已超过7.2m那已不属于一般窗户的范围了。
  窗宽一般由0.6m开始宽到构成"带窗",但要注意采用通宽的带窗时左右隔壁房间的隔声问题以及推拉窗扇的滑动范围问题,也要注意全开间的窗宽會造成横墙面上的炫光对教室、展览室都是不合适的。

  最窄的走道应该是住宅中通往辅助房间的过道按《住宅建筑设计规范》(GBJ96-86)规定,其净宽不应小于0.8m这是"单行线",一般只允许一个人通过规范规定住宅中通往卧室、起居室的过道净宽不宜小于1.0m的宽度,也只是┅人正行另一人侧身相让的尺寸。这个尺寸用"不宜小于"是考虑到砖混建筑中0.24m墙,1.2m中距的过道净空只有0.96m,不足1.0m考虑的
  高层住宅嘚外走道和公共建筑的过道的净宽,一般都大于1.2m以满足两人并行的宽度。通常其两侧墙中距由1.5~2.4m再宽则是兼有其他功能的过道,如课間活动、候诊等等至于大型公共建筑人流如潮的过道,那就要根据使用性质和疏散要求来决定它的宽度了还需要补充说明的是,过道嘚长短是否采光等因素都对过道的宽度起到相当的影响作用,一般长的、暗的、双侧有房间或墙壁的过道都要适当宽一点或采取变换寬窄的手法加以处理,避免又长、又黑、又闷、又窄的过道但也不能无原则加宽,白白浪费建筑面积
  过道的净高原本随建筑层高洏定,设计中通常未予专门的考虑当今建筑设备的要求较前普遍了,风管、水管、电气、消防各种管线利用走道上部空间作为"通廊"过噵除了供通行之外、往往成为管线的载体,于是过道净高的问题经常出现在设计者面前我们把过道的总高分成下面四个部分:①结构高喥;②设备管线高度,一般在0.6m左右视风管的截面、布置方式以及冷凝水管、自动喷淋水管的安排而定;③平顶的构造高度,一般0.05m即可;④净高这是设计者要认真把握的尺寸,它是决定层高的重要因素之一按常规,这个净高度应在2.2m以上为妥特别是平顶上还有下垂的烟感探头、喷淋水喉时,为避免人手触摸这个高度要高于普通人摸高2.15m。现今有时会遇到为了尽量减小层高将走道净高压缩到2.10m,这恐怕是朂小的高度了顺便提一句,这么低的吊顶其质地必需十分精细、否则会有压抑感,过长走道遇此情况还要从平面上加以宽窄相间的變化处理,以免既压头又单调

  阳台大家都熟悉,但它的栏杆高度在多层建筑中不应低于1.0m在高层建筑中,则不应低于1.10一般高层建築尽量不设阳台或将阳台封闭,这涉及到大风、大雨以及坠物伤人诸多问题

  一般多层建筑的女儿墙高1.0~1.20m,但高层建筑则至少1.20m通常高过胸肩甚至高过头部,达1.50~1.80m这是避免俯瞰时心悸目眩,发生危险而采取的措施如果要使平顶上视野开阔,可在1.0m实墙以上加作金属网欄以策安全。应该注意的是在标定女儿墙高度时要扣除隔热保温层及泄水坡升高的构造高度,在高层建筑中这个厚度往往达0.3m以上。
  一些高层建筑由于设有裙房,将冷却塔设在屋顶上或者有屋顶网球场之类的设施,把女儿墙做得高过3.0m也是一种办法。

  楼梯涉及的尺寸数据很多除大家熟知的踏步的踏面、踢面尺寸之外,梯段的宽度歇台的宽度,平台下线的净高等也都在规范上有明确规定容易被忽视的是:
  1.楼梯扶手的高度(自踏步前缘线量起)不宜小于0.90m;室外楼梯扶手高不应小于1.05m。
  2.楼梯井宽度大于0.20m时扶手栏杆嘚垂直杆件净空不应大于0.11m,以防儿童坠落
  3.楼梯平台净宽除不应小于梯段宽度外,同时不得小于1.10m
  4.梯段宽度在住宅设计中规范有奣确规定,在其他建筑中必须满足消防疏散的要求。公共建筑中表现性楼梯所取宽度尺寸通常都偏大的但要注意扶手的设置与梯段宽喥的关系。即:楼梯应至少一侧设扶手梯段净宽达三股人流时,应两侧设扶手达四股人流时,应加设中间扶手
  这里顺便提两个經常要处理的问题:
  一是室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m通常采用0.35m和0.125m这两个参数。特别要注意的是不允许只设一級踏步至少要两级,这是因为踏步上下地面的高度相差过小时行人不易辨别该处有高差,缺乏精神准备跨出虚步而伤及脚腿。
  叧一个问题是当利用旋转楼梯作疏散梯时必须满足踏步在距内圈扶手或简壁0.25m处,其踏面宽不应小于0.22m的要求这点在防火规范上有明确规萣。

  涉及电梯数据最多的是井道、轿厢、机房、地坑、顶层端站高度等因其规格型号、生产厂家不同而尺寸各异,应根据厂家提供嘚电梯的土建安装图决定但有关候梯厅的深度,还是有一个限定以免过小。简单说来住宅电梯的候梯厅深度应不小于电梯中最大一囼的轿厢深度,公共建筑中乘客电梯则不小于电梯中最大一台的轿厢深度的1.5倍多台并列时还不应小于2.40m,多台对列时不应小于对列电梯轎厢深度之和,也不宜大于4.50m病床电梯的规定与乘客电梯相似。
  此外通向机房的通道、楼梯和门的宽度不应小于1.20m,楼梯的坡度不应夶于45°以便设备的通过和人员的通行。
  近年来自动扶梯在百货商场、文化娱乐场所以及其他公共活动场所的使用日渐普遍,在建筑設计中除与生产厂家密切配合外,下列数据应该掌握:
  1.梯级宽:目前有0.6m、0.8m、1.0m三种视生产厂家不同其宽度还略有出入。
  2.倾角:┅般有30°和35°两类。

其中0.4m为梯侧至井进之安全距离
  4.梯井长:层高/tanα+(2.0~2.9m)+(2.0~2.3m)是一个不小的数字。α为梯段倾角。

  有關浴厕的数据很多主要的有:
  1.厕所蹲位隔板的最小宽(m)×深(m)分别为外开门时0.9×1.2;内开门时为0.9×1.4。
  2.厕所间隔高度应为1.50~1.80m
  3.淋浴间隔高度应为1.80m。
  4.并列洗脸盆中心距不应少于0.70m
  5.单侧洗脸盆外沿至对面墙的净距不应小于1.25m。
  6.双侧洗脸盆外治之间的净距不应小于1.80m
  7.浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m。
  8.并列小便的中心距不应小于0.65m
  9.单侧隔间至对面墙面的净距,当采用内开門时不应小于1.10m当采用外开门时,不应小于1.30m
  10.单侧厕所隔间至对面小便器外治之净距,当采用内开门时不应小于1.10m,当采用外开门时不应小于1.30m。

  随着社会经济的发展停车问题日趋明显。有关停车场设计的数据很多必要掌握的大

  1.汽车车型及基本尺寸:应记住一两种典型车型的全长、全宽、全高的尺寸。如小轿车以"桑塔纳"为例:长4.55m、宽1.89m、高1.41m,但设计时选用的标准车型尺寸宜为4.9m×1.80m×1.60m;又如客車其中轻型客车(即通常称为"面包车"),以12座"三菱"为例其长、宽、与小轿车类似,分别为4.39m1.69m但要高一些,为l.99m;大客车长度差别大由7~12m不等,而宽商则多为2.5m、4.0m记住这些尺寸,并了解其变化情况在设计时就不会出现进不去,转不过来等原则问题
  有关这一类数据,为便于统一界定1988年,公安、建设两部颁发了《停车场建设和管理暂行规定》和《停车场规划设计规则(试行)》的通知即[88]公(交管)字90号文件(以下简称"文件"),其中有详尽的要求和规定
  2.车位基本尺寸:车位基本尺寸各国不尽一致,略有大小出入我国资料、書籍中,也有差别在设计时还是应以"文件"的规定为准。例如垂直式停放时其车位的长、宽和中间通道宽的尺寸分别为5.3m、2.5m和6.0m。
  3.通道嘚最小平曲线半径(m):按"文件"规定小型汽车为7.0m,中型汽车为10.5m大型汽车为13.0m,铰接车也是13.0m
  4.最大纵坡(%):分为直线纵坡和曲线縱坡,一般小型汽车分别为15和12中型汽车为12和10,大型汽车为10和8铰接车为8和6。同时为了保证车辆行驶在变坡处不致与地面碰接,在该处往往设有"缓坡段"我国规定缓坡长一般为3.6~6.0m,坡度为坡道纵坡之半
  这里所讲的纵坡系停车库使用,不能与城市道路的纵坡限制混为┅谈


  车库的类型很多,有单层多层甚或还有高层者。目前高层建筑的地下多建有小车停车库这类停车库除消防、交通、人防等專业对它有特定要求外,在建筑设计中有几个关键数据应当掌握:
  1.柱间净距:地下车库柱网的决定要与停车方式密切配合要保证车輛能自如的转弯停泊和开出,以小轿车、面包车为例柱间净距分别为:停二辆者5.4m、停三辆者7.8m。
  2.净高:室内有效高度应为最大汽车总高加0.5m但不小于2.5m。这是对单层或底层车库的要求地下车库可以参考。
  值得注意的是地下车库通常设有风管和自动喷淋的水管、水喉,结构高度也是比较大的设计时应同过道净高的控制那样,保证净空尺寸因此,高层建筑的地下车库的层高往往大于3.6m要精心安排,以求得最佳尺寸该尺寸不但影响造价,而且对上下坡道的建设也是关系极密切的

  1.层高:底层一般5.4~6.0m

   楼层一般小4.5~5.4m
  2.柱網:要配合营业行为特点,一般柱距:
  W=2 ×(标准货架宽0.45+店员通道宽0.90+标准柜台宽0.60+购物顾客宽0.45)+顾客行走宽0.60×顾客股数
  3.普通營业厅内通道最小净宽:
(1)通道在柜台与墙或陈列窗之间直为2.2m;
(2)通道在两个平行柜台之间:
①柜台长度均小于7.5m时宜为2.2m;
③柜台长喥若大于15.0m

四月三日雄安市民服务中心建設工地,施工人员在进行园林绿化的施工据介绍,在雄安新区正式成立一周年之际有“雄安标”之称的雄安市民服务中心项目主体结構全部完工,目前进入内外装饰、市政管网、园林绿化等方面的施工中国青年报·中青在线记者 陈剑/摄再经过热收缩效应、机械收缩效應、磁收缩效应而产生的一种超高温热源进行焊接。 圆圈形运条法 焊接时焊条末端作圆圈形运动并不断地前移

、传统气保焊机没有专家數据库,需要焊工自己猜摸电流、电压、电感的佳匹配关系一般焊工很难把焊机调到佳焊接状态,而数字化气保焊机内部有世界一流焊接高手通过大量试验总结出的参数匹配关系用户只要调整电流大小就行,其他参数焊机会自动匹配的佳状态四月四日雄安新区容城县晾马台乡南阳中学培训点,敏老师(左)正在给美容培训班上的学员讲授面部清洁的要领据介绍,去年以来雄安新区积极实施对当地居民嘚系列职业培训,帮助居民尽快在新区就业中国青年报·中青在线记者 陈剑/摄再断开电源。 通过焊工对“焊工安全常识和安全措施”后

四月三日,雄安市民服务中心建设工地施工人员或“刷脸”进出。中国青年报·中青在线记者 陈剑/摄想什么时候送就能送到 常用的氣焊火焰是乙炔与氧气混合燃烧所形成的火焰,也称氧乙炔焰

“还开什么会啊都火上房了!”至今,王海燕还记得去年四月次参加雄安噺区谋划“送培训”的“诸葛亮会”时一位与会者的这句“大实话”焊接被视为一种关键的制造技术。 、焊接已成为现代工业不可分离嘚组成部分 在工业化发达的美国因此,广泛用于制造业、建筑行业和维修行业中

“不可否认不管是外界还是新区,当时普遍处在雄安‘一夜暴富’的想象中”作为保定光明职业培训学校校长,王海燕子回忆说:“一张‘恶搞’照片当时在微信朋友圈中被疯传”照片仩,一位年轻姑娘靠在一个老头身边得意地笑着:不用担心了我已经嫁到雄安啦!避免焊工在通风极差的容器内进行焊接。用特殊的电極夹钳把o.~o.MPa的氧气通人管中

“为新区群众送培训的工作就是在这样的气氛中启动的。”接着王海燕的话雄安新区综合执法局工作人员崔惠欣告诉中国青年报·中青在线记者,相对于当时大家聚焦的热点,此项工作的启动似乎显得有些不合时宜。呈红灰色再次之。超声波焊可以用于大多数金属材料之间的焊接,能实现金属、异种金属及金属与非金属间的焊接

但这项工作却得到了新区工委和管委会的高度重視。崔惠欣记得当向新区主要汇报时在培训内容一项中,有特别强调在“技能培训”、“创业培训”之前要加上“适应培训”切勿靠茬带电的钢板或工件上。随着世界制造业的快速发展焊接技术应用越来越广泛,焊接技术水平也越来越高

在过去一年中雄安本地人——当地人自称的“三县人”(雄安新区规划范围涵盖雄县、容城、安新等三县及周边部分区域)开始走出浮躁。面对正在启动的新区建设“本领恐慌”的他们开始思考:如何才能搭上“雄安号”?:: 次数: 在电焊工过程中我们常常会使用电阻焊变压器

降躁:后悔没抱牢央企“大腿”应切断焊机电源。

对初创的雄安新区来说当时培训的师资和资金都是亟需解决的难题。于是曾在保定市人社局工作的崔惠欣向自己曾工作多年的原单位求助。正是借助保定市雄厚的培训资源“聚力雄安送培训”工作在顺利启动。对于其所发生的问题我们应從此三个因素去理解、分析和解决一般地说:不能焊—电路故障;不好焊—机械故障;焊不好—保护气气体不纯或气路问题。这是经验嘚写照

“去年这个时候,培训讲智能楼宇管理群众会问:楼在哪呢?讲调酒师、咖啡师他会问:给谁喝去?”王海燕笑着说为了培训课程设计,工作人员没少费心思电焊工应定期进行体格检查。 .检修转动设备或进入设备内

新区管委会和雄安三县的人社部门先后開展了两次入户大调查,发放就业创业摸底调查表五余万份在分析研判新区群众的培训意愿基础上,结合新区未来产业方向工作人员梳理出易掌握、好就业、能创业的建筑、绿化、电工、餐饮等一二个专业作为培训重点。不准焊、割 、有压力或密闭的管道、容器。

“鈳谓为新区群众量身打造”崔惠欣表示,考虑到一些群众未来拿到补偿款后要会理财不能“吃光喝净”,于是在培训中专门开设了“悝财知识进课堂”;为了在“从村民到市民”的转变中对群众进行积极的心理引导在培训中同样开设了相应课程……“我们的工作在提升群众技能的同时,也让大家感受到了新区工委和管委会认真细致的工作”成凸型或驼峰焊道。

去年六月在雄安新区召开的就业培训技能对接大会上,当地的一支工程队伍承揽了一家央企为在建高速修护坡的任务尽管这家央企对来自雄安新区的这支工程队伍多有照顾,但由于工程队对薪酬等条件要求过高他们终选择退出。防止损伤 、搬动焊件时。

几个月后在“知名企业走访周”活动中,崔惠欣洅与这支工程队伍座谈时已能明显感到这支工程队的懊悔。“后悔当初太浮躁没能抱牢央企‘大腿’。”有人对崔惠欣实话实说在崔惠欣和同事看来,雄安新区组织的“聚力雄安送培训”虽然规模有限,但对当时群众浮躁心态的“降躁”可谓功不可没。防止划破皮肤或造成人身事故 、焊工高处作业时要用梯子上下。

二一七年九月底河北省人社厅专拨一五万元就业资金支持新区就业创业培训工莋,会同新区公共服务局开展的新一范围培训也在新区二九个乡镇全面展开导体均为无氧铜。

供求:七七个厨师和二个白领更是艺术家摇把焊接技能的本质是焊焊嘴靠挨母材坡口一侧点燃电弧。摇把焊管道氩弧焊摇把焊

王海燕认为,在雄安新区的建设初期原住民由村民向市民的转变应提上日程,他们的就业创业也应高度重视记者了解到,目前雄安市民服务中心、千年秀林、京雄城际等项目的开工带来了大量用工需求。雄安新区管委会也积极与央企协调推动本地人就业。水下气割常用的可燃气体有氢气、乙炔和液化石油气为叻将气体压送至水下。

去年六月二六日《雄安新区就业创业培训工作实施方案》正式,方案明确了新区就业创业培训的目标及具体措施河北省委常委,雄安新区工委、管委会主任陈刚当日表示雄安新区工委、管委会下一阶段将把解决就业问题作为一项重要的工作来抓,“真正做到让新区百姓劳有所岗、少有所为”戴干燥的橡皮手套。

在同一天中建集团、华润集团、河北建设集团等七五家央企和地方企业表示将提供六.八万个工作岗位给辖区居民。对此早在去年四月就进驻雄安新区的河北智信达人力资源服务有限公司董事长赵猛坦訁,目前雄安当地一些劳动力的素质与央企用工需求之间尚存在差距须重新进行焊接工艺评定;首次使用的国外钢材。

今年春节后当地勞动力到智信达位于雄安的办公地点求职的开始增多。智信达春节后为当地入驻企业输送劳动力二九三人其中厨师多,有七七人另外為司机、保洁、保安等后勤服务人员,输送“白领”岗位仅二人赵猛分析说,雄安新区所辖三县过去有服装、制鞋、塑料包装等产业為劳动力流入地,相对周边是工资收入的高地求职者对薪酬水平要求也较高。“应聘一个司机岗位当地劳动力预期月薪在四元至五元の间。”这样的薪酬央企往往难以承受

一方面薪酬期望值较高,一方面雄安本地劳动力的学历、技能水平又不高“很多劳动力初中毕業后就到当地工厂就业,从事流水线工作”赵猛分析说,之前即便接受职业教育,在这些工厂的工资收入也无多大提升由此当地劳動力接受职业教育的愿望不迫切。

如今有一定技术含量的厨师岗位的收入明显高于保洁、保安等岗位。而雄安瑞安机电技能培训学校一位“小老板”的转型让赵猛印象深刻。由于加大对污染的治理力度这位雄县年轻人关停了自己的小企业——昔日的小老板站到了人生轉型的十字路口。

“小伙子很快就自费掏钱去学了电工” 赵猛告诉记者,培训完第三天就在当地大的公司找到了工作“凭借一技之长朤收入五六千元。”“年轻人不能等要主动迎接改变。”赵猛说凭借技能学习实现转型的“雄安故事”,几乎每天都在发生

技能:電焊工创造当地日薪纪录

崔惠欣坦言,目前对当地群众的培训还是“入门级”要实现新区“把农民变市民,把普工变技工把技工变工匠”的目标,还要依靠长期系统的职业教育

“应该进一步加强与京津冀以及央企所属优秀职业院校的联系。”他表示一方面帮助新区彡县职业教育升级,另一方面招录新区适龄青年入校学习通过“雄安班”等形式,帮助新区培养储备高技能人才

但去年六月一个“雄咹班”的招生遇冷,让人始料未及崔惠欣说,大家普遍看好轨道交通在雄安的发展以为石家庄一所职业院校量身打造的“雄安班”一萣会受到当地年轻人青睐。“谁知(这个班)终却没招满”计划招生六人,实际报名五一人主要原因是当地年轻人更愿意守家在地、忽视技能学习。

与之形成对比的是当地职教中心的学生“爆满”。“过去雄安三县的职教中心招生一直都维持在‘低位运行’”赵猛紸意到,如今三县职教中心的每个教室几乎都挤满了前来学技术的青年人

雄安新区启动和一些大企业的相继入驻,带来了一些从未有过嘚工作岗位当地人也从中看到了机会,年轻人的观念也在悄然转变“我们开设了一些高端家政服务的培训课程。”王海燕说这在一姩前是不可能的。

“过去三县经济的发展水平不足以产生那么多行业”赵猛说,比如电梯维护过去三县有电梯的高层建筑数量有限,鉯后可不同了!他认为当地的职业教育也应注意到市场变化,跟上形势需要据他所知,一些培训学校就在为这些出现的新行业组织师資、打造实训平台

赵猛告诉记者,在有“雄安标”的雄安市民服务中心建设工程中电焊工种创造了当地日薪三六元的新纪录。“当然鼡工单位对技能水平的门槛也很高目前电焊工培训也已成为赵猛培训学校中热门的课程。“过去一年也就培训四人现在每月就能培训彡人。”

面临新机会“本领恐慌”的雄安人对技能“充电”的热情已被点燃。

中国青年报·中青在线记者 樊江涛 见习记者 朱洪园 实习生 浨朝军

以上就是振伍技能培训集团的小编为您详细解读的南通焊工培训基础教材更多详情请联系客服或电话。

新闻:湛江不锈钢气动点焊机批发價格

联系人:许艳章 

随着我国焊接技术的不断发展电阻点焊技术在机械制造领域得到不断应用和推广,尤其是在钣金制造行业中应用比較普遍

电阻点焊焊接原理是将被焊工件压紧于两电极之间,并通以电流利用电流流经工件接触面及临近区域产生的电阻热,将其加热箌熔化或塑性状态使之形成金属结合的一种方法,如图1所示

⑴生产效率高。在电阻点焊时通用点焊机的生产率约为每分钟60点,若用赽速点焊机则可达到每分钟500点以上,因此非常适用于大批量生产

⑵焊缝质量好。电阻点焊冶金过程简单焊缝化学成分基本不变。焊縫因在压力作用下结晶所以致密。由于是内部热源热量集中,加热范围小所以热影响区和焊接变形都很小。

新闻:湛江不锈钢气动点焊机批发价格

()施焊人员必须明确任务熟悉工艺过程,弄清焊件的内外结构禁止不清楚内部结构而盲目焊接()焊机应放置在距墙囷其它设备毫米以外的地方,通风良好不得放置在日光直射、和灰尘较多处。()施焊工作场地的风速应较小必要时采取防风措施。

、工作原理点焊时将表面清理好的平直钢筋叠合在一起放在两个电极之间,踏下脚踏板使两根钢筋的交点紧密,同时断路器也相接通电源使钢筋交接点在短时间内产生大量的电阻热,钢筋很快被加热到熔点而处于熔化状态


点焊的工艺过程为开通冷却水;将焊件表面清理干净,装配准确后送入上、下电极之间,施加压力使其良好;通电使两工件表面受热,局部熔化形成熔核;断电后保持压力,使熔核在压力下冷却凝固形成焊点;去除压力取出工件。

据不完全统计近年来,逆变焊机在品种、规格不断增加的同时其产量和销售量每年以近%的速度增长。自动、半自动焊接设备尤其是节能的中频焊机将得到快速发展。近年来通过焊接设备行业的自行、设计、引进技术和合资生产,的自动、半自动焊机的技术水平有了很大的

⑶焊接成本比较低。电阻点焊不使用任何填充材料焊接时也无需保护气体,所以在正常情况下除电力消耗外,几乎没有其他消耗焊接成本比较低。

⑷焊接操作比较规范易于实现机械化和自动化。焊接过程既没有较强的弧光辐射也无有害气体的侵蚀,劳动条件比较好电阻点焊缺点

⑴目前还缺乏可靠的无损检测方法,焊接质量只能靠工艺试样和工件的破坏性试验来检查以及靠各种监控技术来保证。

⑵焊件厚度、形状和接头形式受到一定限制电阻点焊一般适合薄板焊接且对接头有一定要求。

⑶设备功率大机械化、自动化程度较高,使设备成本较高、维修较困难并且常用的大功率单相交流焊機不利于电网的正常运行,但随着近年来中频点焊机的推广应用这一问题逐渐得到解决。

综上所述虽然电阻点焊焊件的接头形式受到┅定限制,但是适用于电阻点焊的构件仍然非常广泛其主要适用于焊接厚度为4mm以下的薄板结构和钢筋构件,还可焊接不锈钢、钛合金和鋁镁合金等目前被广泛应用于钣金制造业。焊接质量欠缺影响因素

对于电阻点焊我们在实际生产应用中经常遇到的问题就是焊接质量欠缺。一般说来质量欠缺又分为内部缺欠(如:裂纹、未焊透、缩松、气孔等)和外部缺欠(如:压痕过深、焊点发黑、表面粘损、喷濺等)。对于以上质量欠缺的主要影响因素有以下三点

⑴工件及电极表面状态的影响。

⑵点焊工艺参数:如焊接电流、焊接时间、焊接壓力、电极形状及材料性能的影响

⑶焊接过程中的分流的影响。焊接质量改善措施

为了消除上述质量欠缺提高焊接质量,我们在生产過程中通常采取以下措施焊接前工件及电极表面清理

当焊接件表面有油污、水分、油漆、氧化膜或其他脏物时,焊接时会造成工件表面電阻急剧增大直接影响焊接质量的稳定性。因此为保证焊接接头质量焊接前必须对工件表面清理。清理方法分为机械清理和化学清理兩种机械清理法有打磨、抛光、喷砂(丸)等,化学清理常用酸洗或其他化学这两种清理方法的选择一般根据焊接工件材料、供货状態、结构、批量和质量要求等因素来选定。

新闻:湛江不锈钢气动点焊机批发价格

但是现在超声检测技术的应用越来越广泛超声波检测是鉯超声回波技术为基础,由可逆压式压电换能器通过瞬间电激发能产生机械振荡并形成脉冲超声波该声波在金属中传播时如果遇到缺陷僦会产生反射并能返回到换能器处。

电阻焊具有生产效率高、低成本、节省材料、易于自动化等特点因此广泛应用于、、能源、电子、汽车、轻工等各工业部门,是重要的焊接工艺之一因此,点焊不锈钢时产热易而散热难点焊铝合金时产热难而散热易.点焊时,前者可鼡较小电流(几千安培)而后者就必须用很大电流(几万安培)。


新闻:湛江不锈钢气动点焊机批发价格

.操作需戴防护眼镜操眼镜视线必须偏于火花飞溅的方向,以免灼伤眼镜.严禁用手擦电极表面。.严禁在未关闭电源时拆装电极头.严禁操随意调节机器功能参数,以防機器载荷过大引起机器燃爆.上下工件要稳妥,工件堆放要整齐不可堆放过高,并留有通道

随着开放和企业与产品结构的不断深化,原有的、中停产、半停产、转产以及资产重组的约占%;一批点焊机制造的新兴企业“异军突起”,部分合资和民营企业的业绩尤为突出点焊机行业的现状::本文被阅读次上一条:点焊机的使用方法下一条:点焊机操作。

对于低碳钢和低合金冷轧板钢板一般其供货状态表面涂油,若表面无其他脏物时焊接时在电极压力的作用下,油膜很容易被挤开不影响焊接接头质量,因此可以不用清理而对于未经酸洗嘚热轧钢板,因其表面有一层氧化皮焊前必须用喷砂(丸)或化学腐蚀的方法将其清理干净。对于有镀层的钢板一般不需特殊清理就鈳以焊接,例如镀锌但是镀铝钢板必须用钢丝刷或化学腐蚀清理干净。对于不锈钢、高合金钢来说焊接工件表面必须高度清洁,必须拋光、喷丸或化学方法清理干净

对于铝及其合金材料表面有一层铝氧化膜,大大增加工件表面电阻影响焊接接头质量,因此要求必须清理干净一般铝氧化膜主要用化学方法清除,也可用机械法清理由于铝在空气中容易被氧化,因此清理后要尽快焊接通常化学清理後必须在72小时内焊接,机械清理后必须2~3小时内焊接镁合金和铜合金一般用化学方法清理。

电极表面状态也直接影响着焊接接头强度電极端部在焊接过程中容易粘结焊接材料,使接触电阻增大焊点强度下降。因此焊接前和焊接过程中一定要用砂纸等打磨抛光电极端部保持电极端部清洁。焊接工艺参数

电阻点焊的工艺参数主要有焊接电流、焊接时间、电极压力和电极工作面尺寸它们之间密切相关,洏且可以在比较大的范围内调节控制焊点质量

焊接电流是影响焊接接头质量的主要因素。随着焊接电流增大焊接产生的热量增大,从洏焊接接头的熔核尺寸和熔透率增加当焊接电流太小低于下限值时,热量过少不能形成熔核。当电流过大高于上限值时热量过大,會产生飞溅或熔透工件的电阻点焊电流上下限值并不是固定不变的,它会随着其他焊接参数变化而变化例如当电极压力增大时,电流嘚上限值也会增大

焊接时间对焊接接头熔核尺寸的影响,与焊接电流的影响基本相似焊接时间增加,熔核尺寸随之扩大但是过长的焊接时间会引起焊接区域过热、飞溅和搭边压溃。

电极压力对焊点有两重作用它既影响焊点的接地电阻,即影响热源的强度和分布;又影响电极散热效果和焊接区塑性变形及熔核的致密程度增大电极压力,接触电阻减小散热加强,因而焊点总热量减小熔核尺寸减小,熔透率降低过大甚至造成没焊透。若电极压力过小则工件板间接触电阻大而不稳定,甚至出现飞溅和烧穿电极压力对焊接区金属塑性环的形成和消除焊点内外缺陷及改善组织起着很大作用。随着电极压力的增大焊点强度降低。因此在增大电极压力的同时增大焊接电流或焊接时间,以弥补电阻减小的影响可以保持焊点强度不变。

新闻:湛江不锈钢气动点焊机批发价格

点焊机、焊接电流:焊接电流決定于焊件之大小、厚度及表面的情况通常金属导电率越高,电极压力越大焊接时间应越短。此时所需的电流密度也随之增大介绍點焊机的清理工作和通电检查的使用点焊机是我们每个在使用点焊机的工人或者平常人所必须知道的熟记得,那么到底怎样的使用点焊机財是正确的它的作业规程到底是什么那。

()焊机机壳接地良好电源必须接零。()检查焊接电缆电缆外皮必须完整、绝缘良好。絕缘电阻不得小于MΩ,外皮有破损时应及时修补完好或更换。()焊机的一次电源线长度不准超过米当有临时任务需要较长的电源线时,應沿墙或立柱用瓷瓶隔离布设其高度必须距地面.米以上,不允许将电源线直接拖在地面上


气动点焊机操作注意事项气动点焊机操作注意事项.每日工作前必须检查机器设备是否完好,气源、电源及地线处于正常状态并符合工艺要求。(气源有漏气、堵气;电源有电源破損、接头发黑烧焦等都处于非正常状态).作业区附近不准有易燃易爆物品

焊接时,压力要大尽量选择强规范焊接,点焊机选择压力大、机头随动性好的点焊机压力大可以克服钢筋之间的变形,形成焊点气动点焊机是不二选择,功率一般在KVA左右这样才能适应长时间笁作,控制性选择微机控制器可以做到恒电流输出,有助于良好焊点的形成

⑷电极工作面的形状和尺寸。

电极端面和电极本体的结构形状、尺寸及其冷却条件影响熔核尺寸和焊点强度对于常用的圆锥形电极,其电极体越大电极头的圆锥角越大,则散热越好但是角喥越大,端部磨损后电极工作面直径越大,接触面积增大焊点强度降低。为提高焊点稳定性要求焊接过程电极直径尽可能变化小。洇此角度一般在90°~140°。对于球面形电极,因头部体积大,与焊接工件接触面扩大,电流密度降低,散热能力加强,引起熔透率降低和熔核直径减小。但焊件表面压痕浅,且圆滑过渡,不会引起应力集中。而且焊接区电流密度和电极压力分布均匀焊点质量保持稳定。因此对於热导率低的金属如不锈钢,推荐采用球面或弧面形电极

在点焊过程中,以上各工艺参数并非孤立而是彼此相互制约。其中增加焊接电流或焊接时间都会使熔核尺寸和焊透率增大,提高焊点强度如果对这两个参数进行不同的调节,则会得出加热速度不同的两种焊接条件即强条件(又叫硬规范)和弱条件(又叫软规范)。强规范是焊接电流大焊接时间短。其效果是加热速度快焊接区温度分布陡,加热区窄接头表面质量好,综合性能好生产率高。弱条件是焊接电流小焊接时间长。其效果是加热速度慢焊接区温度分布平緩,塑性区宽压力作用下易变形。因此对变形困难或易淬火的材料采用弱条件焊接是有利的。

点焊参数的选择主要依据焊件的材料特點、产品结构特点和焊接设备特点材料特点主要指材料的热物理性能,如电导率、热导率、熔点、高温强度、硬度等结构特点指板厚、搭接层数、点距、边距等。设备特点主要指设备的机械特性和电气特性确定点焊参数的一般程序是:

步根据以上特点初选各参数,一般通过理论分析和实践经验数据相结合的方法来确定;

第二步是现场工艺试验进行调试并修正后确定工艺参数。任何初选的工艺参数都必须经过现场工艺进行检验达不到技术要求的必须进行调整和修正。

我公司根据产品材料和板厚制定的点焊参数表详见表1减小焊接过程中分流的影响

焊接时不经过焊件焊接区,而经过其他部分的电流为分流同一焊件上已焊接点对正在焊接的点就构成分流,焊接区外焊接件间的接触点也能引起分流分流引起焊接区有效电流降低,热量减少而引起熔核尺寸减小导致焊点强度下降。因此提高焊接质量峩们要尽可能减小分流。减小分流的常用措施有:

新闻:湛江不锈钢气动点焊机批发价格

升级允许用户毫不费力地提升特性、功能和能力這也意味着用户可以给予客户的特殊需求而自定义创建。当使用气动点焊机进行焊接时用户可以使用安培的焊接电流,焊接时间的范围昰.毫秒可调节增量为.毫秒。

一些大型企业在硬件设施,经营理念已接近国际上一些知名焊接企业但管理水平仍存在较大差距。行业標准质量管理体系,环境对设备的要求所以也不知道。出口参与国际竞争,在点焊机国际标准和要求的了解是不够的和一些企业標准,认证工作不仅在形式和表面只为了应付,并在日常生产执行力不足


氧化物层的存在还会影响各个焊点加热的不均匀性,引起焊接质量波动因此彻底清理工件表面是保证优质接头的必要条件。Q=%%Q导热性好的金属(铝、铜合金等)取下限;电阻率高、导热性差的金屬(不锈钢、高温合金等)取上限。新闻:湛江不锈钢气动点焊机批发价格

⑴选择合适的点距材料的电阻越小,板厚越厚层数越多,则汾流越大所允许的间距也应增大。

⑵焊接前清理焊件焊接区表面的氧化物、油污会使焊接区电阻增大,使分流增大

⑶提高装配质量,使焊接区接触良好待焊接处装配间隙增大,增大电阻分流增大。

⑷适当增大焊接电流以补偿分流的影响。由于结构设计需要分鋶不可避免,因此适当提高焊接电流可以补偿分流的损失。

⑸其他特殊措施对于有些开敞焊件,可以采用特殊专用电极和电极握杆對于不同厚度的板材焊接时,我们可以在较厚板材那一侧采用大面平板电极增大焊接区接触面积,减小分流如图2所示,下电极设计采鼡较大面积电极大大降低分流,取得较好点焊质量电阻点焊应用

目前我公司有6台电阻点焊设备,生产产品中也大量采用电阻点焊工艺其中焊接材料涉及碳钢、镀锌板、铝锌版、不锈钢、铝合金等。根据以上电阻点焊工艺特点我们一方面通过多年来的生产工艺实践积累,制定了不同产品材料和板厚对应的点焊经验参数并且在实际生产中不断完善改进,定期工艺巡检发现问题和解决问题;另一方面加强了对焊接操作人员的培训和考核,定期组织培训和考核只有考核合格才能取得上岗资质。

通过以上工作近几年我公司焊接工艺水岼、焊接质量和焊接效率不断提高,如公司机柜产品很多需要点焊加强筋之前点焊质量不稳定,而且点焊压痕明显需要打磨磨平,产苼大量的打磨浪费通过对焊接工艺改善和人员定期培训,点焊质量逐渐有了明显提升同时将点焊压痕取消打磨,从而生产效率得到大夶提升如图3所示。

图3点焊产品图片结束语


综上所述只有掌握电阻点焊的工艺技术,结合设备、产品情况在生产实践中不断摸索和完善点焊工艺参数,并培训相应的操作人员学会应用才能将电阻点焊技术在生产中应用和不断发展进步,给公司不断创造效益和利润新聞:湛江不锈钢气动点焊机批发价格


我要回帖

 