微信 临时 永久二维码格构柱和永久格构柱有什么区别

发表于&&10条回复&&5594次阅读&&&&&&
设计要求的立柱桩格构柱伸至在地板下2.5米,现在不知道施工单位怎么搞的,格构柱的延伸段在底板以上了,这样底板止水也难施工了,没有埋到板底以下的灌注桩中,会有哪些影响?为什么必须埋到板底以下的灌注桩中一定深度?现在这种情况该如何处理?
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:49:11
&&发表于&&|&
因为基坑开挖到底后,需要把立柱灌注桩的混凝土凿除到垫层底面,坑底至支撑之间只保留型钢格构柱。格构柱插入到灌注桩一定深度是要解决受力及稳定性问题,如果格构柱不插入灌注桩,没法传力。如果格构柱不在底板范围内,没法设置止水片,解决不了止水问题。如果把灌注桩埋在底板内,新老混凝土浇捣问题以及底板的抗冲切问题都没法解决。个人建议:把垫层浇筑完毕,可以采用加厚的配筋垫层,通过型钢支撑在垫层和第二道支撑之间,解决竖向传力问题,把下面的灌注桩凿掉。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 16:23:36
&&&&认真、助人、提出处理方法
&&发表于&&|&
楼主说的对,我认为必须凿掉灌注桩的混凝土,加设支撑当然是为了安全考虑,但如果施工单位能够确保格构柱的长度确实够,那么应该没问题。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:57:37
&&发表于&&|&
这个事情不是施工单位怎么搞的。。笼子上浮嘛有可能设计的钢构空间过小,灌砼时导管挂在格构上导致的。我上次也碰到一次,设计的立柱是空间只有320,机械导管250的,开挖后好几个格构都悬空了
发表于&&&&&悬空了,那怎么解决?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:57:53
&&发表于&&|&
相邻支撑距离?立柱承载力?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:58:03
&&发表于&&|&
待土方挖至坑底后,凿桩头前先不予凿除立柱桩外侧包裹混凝土,寻找立柱桩附近工程桩,待该工程桩挖至桩头后进行钢构柱托。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:58:19
&&发表于&&|&
&打桩是施工员是怎么控制钢格构桩的标高啊。做出这样的事真是个不够格的施工员。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 15:58:36
&&发表于&&|&
设计要求立柱格构柱锚入底板底以下2.5米是为了满足柱格构柱的嵌固深度,保证立柱支承混凝土支撑系统的稳定和安全。虽未锚入底板底,需看立柱锚入灌注桩的长多为多少,若有2.5以上,且灌注桩底认到达原设计标高,那该立柱仍能使用,立柱灌注桩顶标高最好达到第二道支撑梁底标高处,第二道支撑梁直接支承在灌注桩上则较为保险。改处理对后期底板及防水会有一定影响,后期底板施工是,钢筋无法通过该桩的可采用植筋连接处理,时做好节点处理应该对底板的正常使用影响不大了。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 13:30:47
&&发表于&&|&
出现这种情况,个人确得先得和基坑围护设计沟通一下。先打理好关系,毕竟你们现场怎么处理,还是要看设计那边的态度。个人意见,立柱桩受力是主要是抗拔的,基本上来说你的这个受力应该没有问题。对于防水的处理,应该可以像处理底板后浇带的那种方式进行处理。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 13:30:55
&&发表于&&|&
请问一个问题格构柱在上边,那么承台与其锚固连接如何保证?是破其桩表面钢筋,加焊一根吗?
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
分类:岩土工程
在这里我们可以交流基坑边坡方面的经验,请教基坑边坡中的问题和疑惑,讨论基坑边坡方面的行业交流,扩大自己的人脉和增进自己的知识。
最新回复网友
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~格构柱与立柱桩之间有什么联系?_百度知道
格构柱与立柱桩之间有什么联系?
格构柱主要包括钢立柱和立柱桩两部分,上部钢立柱为钢构件,下部立柱桩为钢筋混凝土钻孔灌注桩基础,施工工艺如下: 钻架定位→钻孔→第一次清孔→测孔深→安放钢筋笼→固定安放格构柱→下导管→第二次清孔→测孔深(合格后)→安放隔水球→灌注砼→钻机移位 格构柱采用在场外钢构加工厂加工制作,原材料进场首先审查质量合格证明文件并对材料的外观进行检查验收,合格后准予制作。对制作完成的格构柱依据《钢结构工程施工验收规范》GB及设计要求进行验收验收合格后方允许进场进行安装。 格构柱间对接焊接时接头应错开,保证同一截面的角钢接头不超过50%,相邻角钢错开位置不小于50cm。角钢接头在焊缝位置角钢内侧采用同材料短角钢进行补强。 详细内容参见:
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
,叫法不同。格构桩是做深地下室的临时坚向支撑、一回事,格构柱是插入下面的砼灌注桩中的。立柱桩是格构柱下面的砼灌注桩啊
提问者评价
太感谢了,真心有用
您可能关注的推广
格构柱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格构柱的柱脚处通常都拉一根缀条或缀板,这个有什么作用呢?_百度知道
格构柱的柱脚处通常都拉一根缀条或缀板,这个有什么作用呢?
/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=5ed1275896cad1c8d0eefb3f/d1a20cf431adcbefafaf2edda3cc9f22.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http.hiphotos.hiphotos./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=873e2fcf0699cbdb7e60b47/d788d43fb0cdd35c0df41bd5ac6e39de.baidu?斜缀条(钢管)与分肢柱(钢管)连接时.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=6ce2fa00c512/d788d43fb0cdd35c0df41bd5ac6e39de.jpg" esrc="http://f.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=c881aa94fe1f152fb9f2/d1a20cf431adcbefafaf2edda3cc9f22,下图中的20(与梁柱轴线交点的距离)是怎么确定的呢./zhidao/pic/item/d1a20cf431adcbefafaf2edda3cc9f22://g?如下图:<a href="http://g?.hiphotos,缀条的轴线是不是应通过梁柱的交点://f:///zhidao/pic/item/d788d43fb0cdd35c0df41bd5ac6e39de格构柱的柱脚处通常都拉一根缀条或缀板
但有时构造上有困难交不到一点,可以减少柱肢平面内的计算程度拉一根缀条或缀板很正常,只好有较小的偏心。缀条的轴线应通过梁柱的交点
其他类似问题
为您推荐:
格构柱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
输入好你的实际参数之后,按确定。然后在工工具栏那里点击“施工方案”。
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'钢格构柱中的缀板和止水钢板?_百度知道
钢格构柱中的缀板和止水钢板?
baidu,是扁钢还是钢板.jpg" />&nbsp,如何计算<a href="http,图中的缀板型号-250*10@800是什么意思./zhidao/pic/item/267f9e2f5e9bba99a,如何得出理论重量
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
格构柱的相关知识
等待您来回答