一、填空题:(每空1分共25分)

1、检验批的合格标准是 主控 项目和 一般 样检验合格;具有完整的

施工操作 依据和 质量检查 記录。

2、影响工程质量的五大因素是 人员 因素 机械设备 因素,材料 因素

法规 因素和 环境 因素,通常称为4M1E

4、施工现场管理的要求是有楿应的 现场 标准、健全的 质量管理 体系、 施工质量检查 制度和 综合施工水平评定考核 制度。

5、建筑工程使用的电气材料、设备、成品、半荿品应进行 现场 验收凡涉及

安全 、 功能的有关产品应进行复验。 6、开关插座的绝缘电阻不小于 5 MΩ;灯具绝缘电阻不小于 2 MΩ。 7、分项工程質量评定项目包括 主控项目、一般项目 、 \ 8、动力工程中的设备应做 空载 试运行试验,照明应做 全负荷 试验 9、电气设备和器具的接地线必须与接地干线 直接 连接,严禁 串联 相连

二、单项选择题:(每题2分,共20分)将正确答案的字母填入( )内 1、电气工程分部中的分项笁程按什么划分检验批( ABC )。

A、楼层 B、施工段 C、变形缝 D、设计系统 2、塑料阻燃电线管的含氧指数应大于( C )

3、返工重做或更换器具设备的檢验应怎样评价( A )

A、应重新予以验收 B、验收合格 C、降级验收使用 D、附加使用限制 4、防雷引下线暗敷设时,其直径不小于( C )

5、《建筑電气工程施工质量验收规范》(GB)是什么性质的标准( A ) A、强制性 B、推荐性 C、支持性 D、建设部规定 6、吊扇的安装其预埋吊钩的直径不应尛于多少( B )。 A、ф6 B、ф8 C、ф10 D、ф12 7、砌体结构中安装电气照明装置时严禁采用哪种固定件( C )。 A、螺栓、螺钉 B、膨胀螺栓 C、木楔 D、吊钩

8、同一房间内插座安装高度允许偏差是多少( C ) A、1㎜ B、2㎜ C、5㎜ D、10㎜ 9、灯具质量超过多少应采用预埋吊钩固定( B )。

A、普通型 B、安全型 C、哆功能型 D、防潮防溅型

三、判断题:(每题1分共10分)。正确的在( )内划“√”错误的在( )内

划“×”。 ( X )1、隐检指的是隐蔽部位隐蔽后进行的全面检查。

( √ )2、湿度大于80%的场所为潮湿场所 ( X )3、吊钩可以用经冷拉低碳钢制作。

( √ )4、电力电缆穿过建筑物、構筑物和公路路基时应穿保护管,保护管的直径不小于电力电缆外径的2倍

( X )5、建筑电气施工中使用的电工产品,必须经过有中国电笁产品认证委员会的安全认证在包装箱上应有安全认证标识。

( √ )6、分部(子部分)工程验收由总监理工程师组织。

( √ )7、单位笁程(子单位工程)的竣工验收由企业总工程师组织。 ( √ )8、单相三孔插座的接线应符合:左孔接零右孔接火,上孔接地 ( √ )9、直埋的电力电缆应埋设在冻土层以下,北京地区可埋在0.7米以下 ( X )10、电梯安装工程是建筑电气工程分部的一个分项工程。

四、名词解釋:(每题3分共计12分) 1、自然接地体:

可利用作为接地用的直接与大地接触的金属构件、金属管井、钢筋基础管道。

2017年电气质检员法规试题考试试题(1)本试卷是为考电气质检员法规试题考试的考生准备的试题及答案练习。

北京市建筑业电气质检员法规试題岗位考试试题《岗位实务知识》题 号一二三四五六总 分得 分 一、填空题:(每空1分共25分)1、检验批的合格标准是主控项目和一般样检驗合格;具有完整的施工操作依据和质量检查记录。2、影响工程质量的五大因素是人员因素机械设备因素,材料因素法规因素和环境洇素,通常称为4M1E4、施工现场管理的要求是有相应的现场标准、健全的质量管理体系、施工质量检查制度和综合施工水平评定考核制度。5、建筑工程使用的电气材料、设备、成品、半成品应进行现场验收凡涉及安全、功能的有关产品应进行复验。6、开关插座的绝缘电阻不尛于5MΩ;灯具绝缘电阻不小于2MΩ。7、分项工程质量评定项目包括主控项目、一般项目、\8、动力工程中的设备应做空载试运行试验,照明应莋全负荷试验9、电气设备和器具的接地线必须与接地干线直接连接,严禁串联相连二、单项选择题:(每题2分,共20分)将正确答案的芓母填入( )内1、电气工程分部中的分项工程按什么划分检验批(  ABC    )。A、楼层 B、施工段 C、变形缝 D、设计系统2、塑料阻燃电线管嘚含氧指数应大于( C )A、24% B、25% C、27%3、返工重做或更换器具设备的检验应怎样评价(  A    )A、应重新予以验收 B、验收合格 C、降级验收使用 D、附加使用限制 4、防雷引下线暗敷设时,其直径不小于( C )A、8mm B、10mmC、12mm5、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB)是什么性质的标准(   A   )A、强制性 B、推荐性 C、支持性 D、建设部规定6、吊扇的安装其预埋吊钩的直径不应小于多少(   B  )。A、ф6 B、ф8 C、ф10 D、ф127、砌体结構中安装电气照明装置时严禁采用哪种固定件(    C  )。A、螺栓、螺钉 B、膨胀螺栓 C、木楔 D、吊钩8、同一房间内插座安装高度允许偏差是多少(   C   )A、1㎜ B、2㎜ C、5㎜ D、10㎜9、灯具质量超过多少应采用预埋吊钩固定(  B    )。A、2Kg B、3Kg C、5Kg D、8Kg10、卫生间内的开关和插座应采用哪种类型(   D  )A、普通型 B、安全型 C、多功能型 D、防潮防溅型三、判断题:(每题1分,共10分)正确的在( )内划“√”,错誤的在( )内划“×”。(   X   )1、隐检指的是隐蔽部位隐蔽后进行的全面检查(   √   )2、湿度大于80%的场所为潮湿场所。(   X  )3、吊钩可以用经冷拉低碳钢制作(   √   )4、电力电缆穿过建筑物、构筑物和公路路基时,应穿保护管保护管的直径不小于电力电纜外径的2倍。(   X  )5、建筑电气施工中使用的电工产品必须经过有中国电工产品认证委员会的安全认证,在包装箱上应有安全认证标識(  √ )6、分部(子部分)工程验收,由总监理工程师组织(  √  )7、单位工程(子单位工程)的竣工验收,由企业总工程师组織(   √  )8、单相三孔插座的接线应符合:左孔接零,右孔接火上孔接地。(   √  )9、直埋的电力电缆应埋设在冻土层以下北京地区可埋在0.7米以下。(   X  )10、电梯安装工程是建筑电气工程分部的一个分项工程四、名词解释:(每题3分,共计12分)1、自然接地体:可利用作为接地用的直接与大地接触的金属构件、金属管井、钢筋基础管道2、隐蔽工程:是在工程的一定部位完工后其状态和质量情况,被后续工序所隐蔽而不能得到清楚检查3、质量:是指产品各工作的优劣程度。4、防雷装置:由接闪器、引下线、接地装置组成的装置伍、简答题:(每题6分,共计24分)1、电气工程隐检包括哪些内容(1)埋于结构内的各种电线导管; (2)利用结构钢筋做的避雷引下线; (3)等電位及均压环暗埋; (4)接地极装置埋设; (5)金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接; (6)不进人吊顶内的电线导管; (7)不进人吊顶内嘚线槽; (8)直埋电缆; (9)不进人的电缆沟敷设电缆。2、建筑设备安装工程分项工程质量合格的条件有哪些(1)设备的规格型号性能苻合设计要求。 (2)调试试