在管径不变的情况下,下游的坡度是否可以比上游小?审查单位说不可以,否则会产生雍水。
受地形限制,道路在管线上游坡度较大,管随路坡已完成管线施工图,不想改坡度,影响太多数据,是否有简捷的方案?在变坡点设跌水消能井行吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分5721帖子
四星高级工程师, 积分 5721, 距离下一级还需 1279 积分
因上、下游设计流量是逐渐增加的,排水管在管径不变的情况下,下游的坡度是不可以比上游的坡度小,否则易产生雍水。由于地形所限,如果上游管线已敷设,下游管线不想改变坡度,最简单的办法是在管线不满足埋深要求处,可采用跌水井进行调整。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
规范规定的就是下游管道的坡度不应小于上游管道的坡度,容易产生雍水,只能设跌水井了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分267帖子
五星助理工程师, 积分 267, 距离下一级还需 233 积分
根据流量计算一下下游流速及充满度,只要满足规范就可以。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11624帖子
根据设计流量计算管道的过水流量是否满足,如果满足就可以,只能说明上游管道过水能力远大于设计流量。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分90帖子
一星助理工程师, 积分 90, 距离下一级还需 10 积分
以下是引用jumb627在 22:19:04.0发表的内容:
规范规定的就是下游管道的坡度不应小于上游管道的坡度,容易产生雍水,只能设跌水井了
在什么规范里的第几页第几条??
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分166帖子
三星助理工程师, 积分 166, 距离下一级还需 34 积分
5楼正解!!!!如果下游的流速及各项条件都满足满足规范要求的,只能说明上游的管道过水能力选大了& &造成资源的浪费
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
审图单位说:管径不变的情况下,下游的坡度不可以比上游小,我也遇到过,表示反对。
根据计算下游管道的过水流量满足设计流量要求就可以,只能说明上游管道过水能力远大于设计流量。
但是在急坡变缓坡时应设置跌水消能。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分64帖子
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
流量计算也只是理论性的,每个人算出的结果都会不一样,确定与实际有误差。个人觉得还是不小于上游坡度,或变大管径。
听众数收听数自我介绍从今天开始,争取当一个合格的论坛参与者。。。
最后登录注册时间主题精华0积分986帖子
四星工程师, 积分 986, 距离下一级还需 114 积分
我比较赞同5、8、9楼三位朋友的说法,我是否可以这样认为:在排水设计的时候其实重点不在于坡度、管径、速度这些怎么样,而要看每一段管道的过水流量是不是大于它的设计流量,只要大于了那这个设计就是合理的。。。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)化粪池前的污水管长度、坡度等参数怎样设计合理?
问题:工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。
因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问:
①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?
②化粪池前管道坡度取多少合适?设计手册上有一个不宜小于1%的说法,但规范没有规定。
1.化粪池前的管道坡度不小于0.006
至于池前管道长度,根据重庆这边的经验,对于小区来说是不存在问题的,环保局规定在污水处理厂5公里以内的建筑可以不用设计化粪池,直接排入市政管网,其实也是限制了化粪池前的管道长度。请问楼主这是哪里的项目,如有细节问题加我QQ
2.这个问题问得很好。没有固定的答案,按照标准坡度以上做就可以了。
如果按照居住小区设计规范做成7%的坡度,实在太大了。根据工程现状来,有条件就做大点。
3.化粪池前排管长度规范没定死,但要考虑:
总的原则,能流到化粪池即可,不考虑臭气!
4.以前做过一个三个建筑物用一个化粪池的,不过当时也没有考虑这么多问题,我当时最远的一个应该有200米吧。坡度都是按标准的坡度做的
5.我做的主要是宁波的工程。手头这个我也是采用的0.6%的坡度,化粪池前管道长度控制在50m以内了。以前池前管道短的情况下都是采用的1%的坡度,所以这次不是很确定。
6.在条件允许的前提下取3%比较合适,既保证了管道流速较大,又不是坡度太大,导致流速过快,对管道有冲刷。
7.通常情况下,在没有其他排水流量,室内外排水管管径应一样,室内排水出户管的坡度应和进化粪池的排水管坡度一样,都应采用通用坡度,保证排水管的自净流速。由于管道的埋深不宜太深,所以采用放大排水管管径,减小排水管的坡度,但也要保证排水管的自净流速,避免污水沉积。如Q=3.72L/s,DN100,i=0.02,v=0.87m/s,放大排水管管径至
&DN150,i=0.01,v=0.68m/s;再放大排水管管径至DN200,i=0.008,v=0.60m/s。
当然不能无限放大下去,还存在最小充满度的问题。
8.我们重庆这边是不允许污水直接排入市政管道的;直管道的检查井一般在三十米左右设置一个;
9.我个人认为:
管道长度和坡度都根据现场情况而定。
管线距离长的话,坡度可适当放大些(如果条件允许的话,可尽量放大些),使管道内的流速偏大些,防止淤积,同时还应设置检查井,便于疏通。
化粪池前管道不长的话,也可将坡度放大些(如果条件允许的话,比普通污水管或雨水管的坡度大些),这样有利于排水。
总之,根据具体情况而定,适当放大些,有利于排水。
10.原则上HC前的污水管长度应尽可能短,因此HC的位置确定很关键,应综合考虑地势高差和总平条件等因素后,争取各支线的长度尽可能平衡。必要时可拆分HC容量,尽管造价会有所增加,但可避免HC前的污水管过长可能导致的固液离析,造成堵塞。一般情况下,使用塑料等水力特性较好的管材,HC前的污水管长度控制在100m以内为宜。
11.设计经验,进化粪池的污水管道,管径和坡度都可适当放大一点,原因是为经任何处理的原污水,ss值很高,且大块悬浮物很多,很易堵塞.建议管径和坡度适当放大,管径de200~300为宜,尽可能选用de300,坡度宜0.005~0.01.如有不当之处,尽请谅解.
12.我是这样考虑的:HC前管道短的时候1%的坡度对出口管道埋深影响不是很大,所以就这样设计了。如果管道很长,还是按照1%的坡度设计,那埋深将会增大很多,可能会超过市政管道的埋深,只好考虑减小坡度了。
13.化粪池前面污水管道坡度0.1%是指化粪池前最后一个井到化粪池的管道坡度,不是泛指化粪池前所有污水管道的坡度,我们这里就可以所有污水处理厂服务范围内均可以不设置化粪池。
14.坡度一般俺用0。6%,但管径不能放得太大,最好是DN200的,管径太大就成了一条长长的管子化粪池了。至于化粪池前管长最好不要大于200米。&
化粪池的工作原理:
新鲜粪便由进粪口进入第一池,池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层,上层为糊状粪皮,下层为块状或颗状粪渣,中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多,中层含虫卵最少,初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池,而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪
厚度比第一池显著减少。流人第三他的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。第3池粪液成为优质化肥。
(本文参考网络信息 更多交流QQ:)
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
污水管道坡度污水管道,DN300,一共320米,需要多大坡度才能保证自然排放顺畅?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码光吃光吃。
85009 次浏览
室内排水管道的坡度是多少
管径315的污水管道坡度最小是多好
为什么污水管道的设计流量在没有确定管径前可以计...
管径及坡度D830*9是什么意思
给排水的一个问题,已知设计秒流量,怎么查这个表...
规范“管道在坡度骤然变陡处 可由大管径变小管径”,...
有一段混凝土合流排水管道,管径D=600,n=0.014,当通...
卫生间下水管斜几度
求市政给排水管径计算完整过程,包括流量、流速、...
管径分别为800mm、600mm的钢筋混凝土排水管最大允...
雨水管道管径为300mm时,其最小设计坡度应为
污水管径为200mm时,化粪池的设计坡度宜为多少?
管径1200mm钢筋混凝土管坡度是多少
10米长,160mm管径管道 两端高低差3厘米左右. 管道...
 市政排水600mm直径钢筋混凝土排水管道,...
管道的管径埋深坡度怎么来确定
怎么样进行地形竖向分析 做给排水的
街道雨水管破度每米是多少
生活污水塑料管道直径160度的标准坡度是多少
哪种排水干管的布置方式能最大地利用地形坡度且管...排水管道坡度比_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
排水管道坡度比
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 污水管设计最小坡度 的文章

 

随机推荐