55kw带电机负载与电流的关系电流能达到多少

  一项目上,有6台55KW电机。采用的是星三角启动,星形转三角形运行时电流170A左右,有时几秒种就降到90A,有时要大概3-5分钟电流才能降下来,而且电机运行2小时的时候,电机温度100-110度。有点离谱,电机是格兰富的

你的电机没有问题,水泵也没有问题,有问题的是你的水循环系统:

如果你的水循环系统中,所有的阀门被打开,此时的电机电流将增大,由此将导致电机温度上升。

反之,如果你的水循环系统中,大部分的阀门被关闭,此时的电机电流将降低。

如果所有的阀门被全部关闭,此时的电机电流将为最小。

建议查一下,你的水系统中的阀门开、闭情况。

楼主可以做一个实验,当电机表面温度偏高时,再开动一台水泵,此时你就会发现,运行总电流并非是原(单台)电流的2倍,而是大约为1.6倍。

假定原单台电流是120A,当再开一台泵时,总电流大约只有190A左右,也就是说单台电机电流只有95A左右。

以下是引用在 8:50:35的发言:
你说的很有道理,但我本身对管路不太懂! 电动阀门我能确保没问题,关键他们现在好多手动阀门,进行不同的模式,要相应是开关手动阀门! 而且我觉得管路里还有空气,管理上有装负压表(电接点),频繁报欠压(但是时间很短,1-2秒钟)

即使管路内部有空气,也不会对电机有这么大的影响。

管路内的空气确实对电流有影响,但空气只能降低电流,空气愈多,降的就愈多,假定你把水完全放空,此时的电流将最小。不过,有空气时,电机的电流将或大或小,水泵的噪音也大,震动也大。

普及一下,楼主以上提到了到地面时的扬程是22M,如果水泵是闭式循环,就无须考虑此22M的高度扬程,只需考虑管路的总长度,将总长度及阀门的损失折换成扬程。

当然,如果是开式循环,也就是说,水泵的出水口与进水口并不相连,就必须考虑高度扬程。

[此贴子已经被作者于 14:52:53编辑过]

闭式循环水泵,就是水管的进口与出口直接相连,换句话说,假如水系统中不存在漏水的话,操作人是看不到水是如何流动的。

而开式循环,就是水管的出口是敞开的,与进口管根本不相连,比如说,(农村)抽河里的水去灌溉农田。

开式与闭式的扬程计算方式是不同的,闭式不考虑出水高度,因为假定出口高度50M,此时需要做功50M,而水打到50M后,反而又下降了,下降了50M,此时的50M是做的负功,与前一个50M正好相抵消,因此,在闭式循环时,仅需计算水管的总长度,将长度损失换算成扬程,当然长度损失是远低于高度损失的。

楼主的水泵选型有问题,选用的水泵扬程偏高,根据楼主的描述,仅需大约20m扬程的水泵即可满足,但楼主却选用了27m的水泵,由此造成实际流量偏高,导致电机过载,温度偏高。

如果采用变频驱动,应注意限制变频的速度,最大频率限制在40Hz以内,否则,电机的温度将比Y/△更高。

电机铁芯长度为215,和Y2型相似,但线径是2-1.50和1-1.40线,接法为3路三角形,节距这是1-11,是Y280M-6的做法,,而Y280M-6铁芯长度却是260,其它数据和上面一样,这是节距为1-12,不知是什么原因引起空载电流偏大,应该选择那种数据,电机是无锡申达电机厂制造的,谢谢老师指教及提供数椐

55kw电动机反转电流多大

对于空载的没有机械毛病的电动机,正转反转的电流是一样的。挂上负载的电动机要看负载的机械特性,如果负载的机械特性正反转一致则电动机的反转电流与正转电流相等。正转与反转是相对的,三相电动机只要改变相序就反转了,所改变的只是转向而不改变‘运行电流’。55KW的电动机额定满载电流约为100A上下,不超过110A。

工作人员会在48小时内处理,处理结果请关注系统通知,感谢您对百度知道的支持。

  • 1.回答无意义,对问题无帮助,例如:盲目复制、过于简略、低质等;
  • 2.内容明显错误、内容真实性存疑、内容过时;
  • 3.内容违反知道协议,可能涉及答非所问、灌水、偏激、攻击性等;
  • 4.部分问题下提交的回答需要审核,审核通过前会暂时折叠。

我要回帖

更多关于 电机负载与电流的关系 的文章

 

随机推荐