Bv2.5多股铜芯线接插座串接6盏400瓦金卤灯可以吗?

有6盏150w的金卤灯的电流是多少a_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
有6盏150w的金卤灯的电流是多少a
有6盏150w的金卤灯的电流是多少a
我有更好的答案
串联的话6盏电流应该是差不多的吧。
为您推荐:
其他类似问题
金卤灯的相关知识
等待您来回答6盏100W金卤灯要用多大的线
标签:照明工业&气体放电灯&金卤灯
浏览数:252
我建议买LED灯吧,LED灯具省电寿命是金卤灯的几倍。可以看我们公司阿里巴巴上面的大球泡。扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
请问6盏400瓦和24盏400瓦的灯,分别要用多粗的线?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
这需要看你的用电情况,是单相供电还是三相四线供电,如果三相四线供电可以分为三组供电,那么电流就会小一点,毎组54=14.5A ,这样的话用铜芯线BV-2.5平方毫米就可以了.如果是单相供电;24*400*0.00454=43A,如果用电距变压器近,6平方紧帮帮,10平方正好.注意相线零线线径一样.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码supplierchannel电气工程分区
查看: 10280|回复: 20
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
场地,80套400w金卤灯,10个一组一控,如何配线配电?求高手指教!!!
听众数收听数自我介绍常州市亚凯灯具有限公司最后登录注册时间主题精华0积分222帖子
四星助理工程师, 积分 222, 距离下一级还需 28 积分
一般计算都是把电容的补偿作用忽略的 因为电容会损坏 所以金卤灯的功率因数可以认为是40-50%
因此每组的最大电流为400×10×3/220=54A& & 当然实际因为电容的存在 电流会小很多
但是电缆和断路器应该按照可能的最大电流来计算 每组使用2P 60A的断路器 带漏电保护
支路电缆选择10平方的足够 当然如果长度有几百米的话 就要选用16的保险点
&请问,400×10×3/220=54A后面的那个*3是什么意思?400W一个,10个就4千瓦单相才20A左右。怎么算的54安,请指点,谢谢&
.cn 亚凯照明
听众数收听数自我介绍常州市亚凯灯具有限公司最后登录注册时间主题精华0积分222帖子
四星助理工程师, 积分 222, 距离下一级还需 28 积分
如果是美标漏磁线路点灯的话 电容不存在损坏的可能 损坏了也就没法启动了
因此可以按照功率因素95%计算 可大大降低电缆的成本
国内的话美标用的不多 只有欧司朗1000W采用美标线路
.cn 亚凯照明
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1497帖子
五星工程师, 积分 1497, 距离下一级还需 1003 积分
你这个10个一组电流有点大
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分89帖子
一星助理工程师, 积分 89, 距离下一级还需 11 积分
ykyk439 发表于
一般计算都是把电容的补偿作用忽略的 因为电容会损坏 所以金卤灯的功率因数可以认为是40-50%
因此每组的最 ...
请问,400×10×3/220=54A后面的那个*3是什么意思?400W一个,10个就4千瓦单相才20A左右。怎么算的54安,请指点,谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
每个回路电流不宜超过16A,灯具不宜超过25个
努力成为电气达人
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分105帖子
二星助理工程师, 积分 105, 距离下一级还需 45 积分
请问,400×10×3/220=54A后面的那个*3是什么意思?400W一个,10个就4千瓦单相才20A左右。怎么算的54安,请指点,谢谢
听众数收听数自我介绍常州市亚凯灯具有限公司最后登录注册时间主题精华0积分222帖子
四星助理工程师, 积分 222, 距离下一级还需 28 积分
启动时为正常工作电流的3倍
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分52帖子
一星助理工程师, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
一个回路串10个有点儿多吧
听众数收听数自我介绍常州市亚凯灯具有限公司最后登录注册时间主题精华0积分222帖子
四星助理工程师, 积分 222, 距离下一级还需 28 积分
不存在数量上的规定 只要电缆和开关足够大即可 人家一条路上带N个路灯也没咋滴
照明用的功率说实话实在不是很大 人家大型生产设备一台动辄几百个KW的
PLUS LS的请注意任何灯具都是并联而不是串联
&说的好!!!大家要明白一个道理所有的灯具都是并联的,并联是会减小干线上的电流的,并联的越多,干线上的电流就越小。&