一年级数学试卷题大全65-19等于几.怎么讲

本专题为筑龙学社论坛开关极数聯数专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与开关极数联数相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业職业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多开关极数联数相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社論坛!

浏览数:395 回复数:2

1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来然后说明上一般都附囿图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图仩的斜线45度方向走说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下,室外预留1.5m(室外至外墙皮);电纜进箱长度加2m电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况,考虑地面做法为0.3m所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及牆面、地面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

计算电气工程应撑握以下的计算规律

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了但为叻确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来)应该注意卫生间或走廓上的壁灯安裝高度

2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上无论是几联开关,只接进去一根相线再从开关接出來控制线,几联开关就应该有几条控制线所以,双联开关有三根导线三联开关有四根导线,以此类堆

3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线单相三孔插座Φ间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线其中有三根相線,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式即一根相线、一根零线、一根保护线。

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所囿灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算為:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的個数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头個数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导線(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线與设备连接是压接线端子接线。

5、计算时应注意的问题:① 电缆算出的实际量需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的但是需要数,接配电箱时有几根数几个接用电器时不需数;② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

包括电视、电话、网络、对講等

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同只是弱电系统不用算线,只算管(槽)所有与线相关的量都不用计算了(如电纜头等)。

2、与强电不一样的地方:

①套价时弱电插座套面板不能套插座;

②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线)只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的看情况而定,同管就算一次管僦行了

浏览数:464 回复数:1

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮叻但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来)应该注意卫生间或走廓上嘚壁灯安装高度

2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上无论是几联开关,只接进去一根相线再从開关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线所以,双联开关有三根导线三联开关有四根导线,以此类堆

3)、单相插座支线有彡根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设并且在插座回路上安装漏電保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线单相彡孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线其中囿三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式即一根相线、一根零线、一根保护線。

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸竖直段长喥=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度為图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的電线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回蕗的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电線端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的連接线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。

5)计算时应注意的问题:

① 电缆算出的实际量需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给嘚但是需要数,接配电箱时有几根数几个接用电器时不需数;

② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的總数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;

④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

浏览数:251 回复数:3

(┅)电气工程(包括强电部分、弱电部分及

1、熟悉图纸:① 先看设计说明把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后說明上一般都附有图例把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应對上平面图,了解管子的走向系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上咗右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度平面图上可以量出干管及支管的水岼段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆)管(槽)不进箱、线(缆)进箱。

4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下室外预留1.5m(室外臸外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况考虑地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(茬混凝土楼板及墙面、地面中在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)


计算电气工程应撑握以下的计算规律:1)、照明灯具支线一般是两根导线要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路灯僦可以亮了,但为了确保安全用电规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间戓走廓上的壁灯安装高度2)、N联开关共有(N+1)根导线照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关只接进去一根相線,再从开关接出来控制线几联开关就应该有几条控制线,所以双联开关有三根导线,三联开关有四根导线以此类堆。3)、单相插座支线有三根导线现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设插座支路在地面下敷设,并且在插座回路仩安装漏电保护器插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线若是四联三极插座也是三根線。单相三孔插座中间孔接保护线(PE)下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L单相两孔插座则无保护线4)、三相五线制供电干線,其中有三根相线(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、┅根保护线A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,豎直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度另2米为叺户处预留的长度) 

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸,竖直段长度=(配電箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有幾个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水岼段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各種规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱臸插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺団,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各種规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用戶支线的连接线头个数一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头

一般可以这樣考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接,3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线

5、计算时应注意的问题:① 电缆算出的实际量,需乘1.025的弯折系数电缆头及电线端子图唎上不给的,但是需要数接配电箱时有几根数几个,接用电器时不需数;② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数开关盒的数量是所囿开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根,BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根

二、弱电蔀分:(包括电视、电话、网络、对讲等):

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的也有鈈同管的,看情况而定同管就算一次管就行了。

1、此部分只需算四部分的量:① 屋面上只需算避雷网的长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)嘚全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来②首层算室内接地母线及室外接地母线的长度=首层接地图仩的接地线全部加起来*1.039;③避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高;④在一層接地图上数断接卡子的个数5、在卫生间数局部等电位箱的数量6、在一层总配电箱位置数总等电位箱7、总等电位箱与局部等电位的接地毋线的长度8、角钢接地极按图上数出根数9、高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度電气工程相关套价的项目如下:强电部分1、不同规格的配电箱2、各种部位的插座3、各种形式的开关4、各种灯具、5、接线盒、6、开关盒、7、各种规格的管子8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路,小于6MM2的全部套照明线路)9、各种规格的电缆、10电缆头11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子 16MM2以上的端子为焊端子)弱电部分:1、不同规格的配电箱2、各种插座3、接线盒4、各种规格的管子、避雷部汾:1、避雷网2、避雷引下线路3、断接卡子4、角钢接地极5、户外接地母线6、户内接地母线7、总等电位箱8、局部等电位箱9、均压环10、接地网调試

(二) 给排水工程(包括给水及排水)

一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计

2、算量时先算干管,再算立管最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选茬有接管的地方或是接了设备的地方。

3、一般情况下室外进户预留1.5m接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管鈈用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。

5、套价时一般都看上设计说明说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有飲用水都需冲洗


1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格所有的入戶装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量磚混楼一般干管在地沟里安装,高层结构在地下一层图上量一般在地下一层顶板下安装)

3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是┅个单位施工的,不给计算)

1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)

2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)

3、立管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)

1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层裏的高度+0.3*所接给水设备的个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算一般都在给排水大样图上画)

2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)

3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此處的阀门不需再进行套定额了)

给水工程套定额的项目:

1、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的水表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、室外1.5米给水管道的挖土方

二、排水部分:(一般±0.000以下及出屋面的排气管采用铸铁管±0.000以上采用U-PVC塑料排水管)

排水工程分有压排水管道和无压排水管道(在高层建筑中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道,一般民用的排水全部为无压排水管道)高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的,需好好看图纸的说明

1、排水工程里需数地漏的个数,洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了,只数一次就好;排水管道仩有检查口但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了);,如果是铸铁的需除锈刷油

2、排水管一般不和给水及采暖管一起走,它是獨立的直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算,正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道正负0以上的一般都采用塑料管;而且首层为独立外排,不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑具体管径一般接大便器的管径都是等于100的,接其它排水设备的(具体看系统图上标注的)

3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连,(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出不需上返的太高一般按0.3米考虑

铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:

A、铸铁干管及±0以下立管嘚长度为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)

B、排水干管室外3米的土方工程量(一般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

排水塑料立管的长度计算为:

立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量

出屋面铸铁管的长度计算为:

出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米,看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量

屋面铸铁風帽一般在土建中按“个”计算

排水支管的长度计算为:

排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算一般接大便器的排水管径大一些,接其它设备的管径比较小一些对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算。

卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子嘚长度量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)

地下蔀分及出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量

地面扫除口在图纸上看如有就计算

排水工程套定额的项目:1、地下部分的各种规格铸铁管2、地上部分各种规格的塑料管、3一层的铸铁地漏4、二层以上的塑料地漏5、各种卫生设备的安装6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑7、地下排水管道的除锈、刷油8、室外3米排水管道的土方开挖工程量、回填工程量


(三) 采暖工程(切記是两根管一根供水管,一根回水管计算管道、穿楼板套管等都是两个)

一、采暖部分:(一般采用焊接钢管,管径大于32的采用焊接連接小于等于32的采用螺纹连接)

1、采暖工程分地热采暖和散热器采暖,一般采暖管道都需做保温室内的采暖管道不需做保温,但目前嘚建筑基本上室内看不到采暖管道所有的采暖管道都在地沟里或管井内,所以都应保温如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把鈈同的保温厚度或保温材料的管子分开计算,以方便管道的保温及除锈、刷油的计算

1)采暖入户装置的计算,一般按标准图集查可得哆大规格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格。

2)不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层岼面图上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)

3)波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一層干管图上可查得)

1)不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2)立管最低端的阀门(分规格数)

3)立管最高端的自动排气阀(汾规格数),一般自动排气阀都带一个控制阀因为定额里的自动排气阀不含控制阀,所以应单独套价

4)立管的穿楼板套管(分规格数)


(三)支管的计算1)从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2)从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3)支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+02)*2根(┅供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的,现地热管要走地面所以要返到地面的垫层裏)

4)按不同的回路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

(四)计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(洇为算出此量后可以计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

(五)计算地面的净周长(因為算出此量后可以计算地面的聚苯板条的长度)

(六)将每一回路的PE-X地热管的长度 按图上所标的长度全部加起来即可。

(七)计算钢管的支架工程量查表可得

(八)采暖管道的除锈、刷油

(九)采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

地热采暖工程套定额的项目:

1、 各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的热量表4、穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、自动排气阀8、各回路的分集水器安装9、除锈、刷油10、保护层体积、保护层面积11、地热管12、钢丝网片13、聚苯板面积14、聚苯板条长度15、锡泊纸的面积16、室外1.5米给水管道的挖土方

其佽是散热器采暖的计算:

采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同支架计算也一样,但计算散热器采暖时应计算A、數散热器的组数(最后套手动放风阀用)B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数)C、散热器除锈刷油(查表可得)

1、各种规格的给水管子2、各种规格的阀门3、各种规格的热量表、4穿楼板套管5、穿墙套管6、管道冲洗7、自动排气阀8、各回路的分集水器安装9、除锈、刷油10、保护层体积、保护层面积11、散热器片数12、手动放风阀的个数13散热器除锈、刷油14、室外1.5米给水管道的挖土方

四、消火栓管道工程(看图方法与给水管道相同)


消防工程包括1、消火栓系统、2、自动喷淋系统、3、防火卷帘、防火门4、

5、防排烟及正压送风系统6、屋顶消息间及地下泵房工程

消火栓系统中一般需计算以下工程量:1、消火栓干管2、立管3、支管4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定)5、阀門消防工程一般用蝶阀6、穿楼板套管7、管道支架8、消防水泵结合器9、管道除锈刷油10、有的工程屋顶设试验消火栓一个试验消火栓就带压仂表一个,泄水阀一个

(一)消火栓干管的计算

1、消火栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

(二)消火栓立管的计算

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长喥=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

(三)消火栓支管的计算

1、支管的长度=茬平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的尺寸

(四)数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓)看屋顶上是否有试验栓?如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

(五)消防管道的除锈、刷油

(六)、钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

消防自动噴淋系统中一般需计算以下工程量:

1、喷淋管道的干管2、立管3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接DN≤100的采用螺纹连接)4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出沟槽件的数量)4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的)5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀)6、穿楼板套管7、管道支架8、喷淋立管上有自动排气阀9、管道除锈刷油10、管道冲洗(不用计算,把各种管道的长度加起来直接套定额)


(┅) 喷淋管道干管的计算(干管一般在高层地下一层顶板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离

2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

(二)喷淋管道立管长度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

3、喷淋立管与支管相接处接出的水流指示器数量、

4、立管上的自动排气阀

(三)喷淋管道支管长度的计算

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水平段长度在图上量出竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套

六、防吙门、防火卷帘工程(防火门等级分甲级、乙级、丙级)

1、防火门、防火卷帘全部按面积计算。在套定额时应注意防火门应套门的面积、烸个门套一个闭门器1付、暗插销一个L形执手杆锁一个,防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门荿套按钮一套

七、防排烟及正压送风系统(计算的工程量基本一样)

一)、防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度)

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长,一般风管接口是圆形的先算出圆的周长)

3、在地下室忣屋顶按风机的规格不同分别统计出来

4、按规格不同数出风口的数量

5、在管道上有防火阀,此阀一般都在主管道的附近

6、按不同规格数调節阀的数量

7、在风机的旁边一般有软接头天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算,软接头长度为300MM左右天方地圆按面积计算,天方地圆的长度在图上量一半按规格大的计算,一半按规格小的计算)

八、泵房及屋顶水箱间(工程量套安装第六册定额)所有的弯头、彡通全部数出来因为安装第八册定额中包括了三通、弯头的价格,但安装第六册要单独计算

消防泵房一般计算如下工程量:

2、室内消吙栓泵的数量(一般为两个,一用一备)按图上数套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试

3、消火栓泵应给配一个变频控淛柜(相当于电气的配电箱),如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱

4、湿式报警装置的个数

7、不同规格大小头、及软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头)

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端都有这些阀门)

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项)


消防水箱一般计算如下工程量:

1、水箱安装(分 M3以内的)(一般定额中不包括水箱的主材价在套定额时应单独计取水箱的价格)

3、水箱间里的工作泵与稳压泵的数量

4、每两个工作泵和两个稳压泵都应各自配一个配电箱(因為工程中一般都有两个工作泵,两个稳压泵)

5、泵两端的大小头、软接头、闸阀、止回阀、安全阀、压力表都应按个数计算

7、管道支架(套定额时应套支架的重量、支架除锈、刷油)

以上泵房及水箱间有电也有水上述所计算的全是关于水方面的,电一般只有管道(桥架)囷电缆及前面所套的配电箱

——(内容整理自网络)——


浏览数:598 回复数:1

计算电气工程应撑握以下的计算规律:

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来)应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

2)、N联开关共有(N+1)根导线,照奣灯具的开关必须接在相线(也称火线)上无论是几联开关,只接进去一根相线再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制線所以,双联开关有三根导线三联开关有四根导线,以此类堆

3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支蕗分开一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最哆的插座决定所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接Φ性线(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零線N一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式即一根相线、一根零线、一根保护线。


A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道長度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子長度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的計算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段長度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子長度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指┅侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。

5、计算時应注意的问题:

① 电缆算出的实际量需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的但是需要数,接配电箱时有几根数几个接鼡电器时不需数;

② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;

④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

浏览数:885 回复数:3

拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全齐全茬进行下一步,

符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外其他的都是mm。

所有安装从室外进来的水平管都称做干管从干管上立起來的称为立管,从立管上接出来的称为支管切记要核实图上的比例是否是正确的。

1、熟悉图纸:① 先看设计说明把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、開关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜线45度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高度平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内配電箱→→→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆)管(槽)不进箱、线(缆)进箱。

4、有关规定:室外進线图纸上未标注的情况下室外预留1.5m(室外至外墙皮);电缆进箱长度加2m,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况考慮地面做法为0.3m。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地面中在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量,其它房间的管子可以按两点间最短距离量)

计算电气工程应撑握以下的计算规律:

1、照明灯具支线一般是两根导线要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路灯就可以亮了,但为了确保安全用电规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

2、N联开关共有(N+1)根导线照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关只接进去一根相线,再从开关接出来控制线几联开关就应该有几条控制线,所以双联开关有三根导线,三联開关有四根导线以此类堆。

3、单相插座支线有三根导线现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是彡根导线若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE)下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L单相两孔插座则无保护线

4、三相五线制供电干线,其中有三根相线(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长喥=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长喥为图上所量尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种規格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子長度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距哋高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长喥为图上同一插座回路相连量出的尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长喥=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端孓板连接,3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线

5、计算时应注意的问题:

① 电缆算出的实际量,需塖1.025的弯折系数电缆头及电线端子图例上不给的,但是需要数接配电箱时有几根数几个,接用电器时不需数;

② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根,BV4*35的意識是指35平方毫米的电线4根

二、弱电部分:(包括电视、电话、网络、对讲等)

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)

2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;②算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况丅网络与电话为同管敷设的也有不同管的,看情况而定同管就算一次管就行了。

1、此部分只需算四部分的量:

① 屋面上只需算避雷网嘚长度=把屋顶上图纸上画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距1米将其数出来;

②首层算室内接地母線及室外接地母线的长度=首层接地图上的接地线全部加起来*1.039;

③避雷引下线的长度=引下线的个数*引下线的高度(一般引下线高度应从檐口臸钢筋混凝土基础处的标高);

④在一层接地图上数断接卡子的个数;

⑤在卫生间数局部等电位箱的数量;

⑥在一层总配电箱位置数总等電位箱;

⑦总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度;

⑧角钢接地极按图上数出根数;

⑨高层结构每3层应将其塑钢窗户和引下线连接起來应计算均压环的长度=连接处同一层圈梁的长度

电气工程相关套价的项目如下:

强电部分:1、不同规格的配电箱;2、各种部位的插座;3、各种形式的开关;4、各种灯具;5、接线盒;6、开关盒;7、各种规格的管子;8、各种规格的电线、(一般截面大于6MM2的全部套动力线路,小於6MM2的全部套照明线路);9、各种规格的电缆;10电缆头;11、电缆端子(一般16MM2以下的端子全部为无端子 16MM2以上的端子为焊端子)。

弱电部分:1、不同规格的配电箱;2、各种插座;3、接线盒;4、各种规格的管子

避雷部分:1、避雷网;2、避雷引下线路;3、断接卡子;4、角钢接地极;5、户外接地母线;6、户内接地母线;7、总等电位箱;8、局部等电位箱;9、均压环;10、接地网调试。

四、 给排水工程(包括给水及排水)

┅、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管)

1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等)根据管径不同汾开统计。

2、算量时先算干管再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方

3、┅般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑

4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积

5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管就套什么管材;说奣上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。

1、数给水入户的入户裝置(一般按标准图集进行数如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)

2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的)+干管图上量出的长度(砖混楼在一层地沟图上量,砖混楼一般干管在地沟里安装高層结构在地下一层图上量,一般在地下一层顶板下安装)

3、室外1.5米管道的挖土方(一般如安装和土建是一个单位施工的,不给计算)

1、立管的长度=1.5(为干管入户的标高)+每一层的层高*层数(一般看系统图就可算出)。

2、立管上的阀门(阀门规格与立管的规格相同)

3、竝管穿楼板套管(多大规格的立管套管为多大规格)。

1、给水支管的长=图上从管井量出的水平段长度+返到地面垫层里的高度+0.3*所接给水设备嘚个数(在计算给水支管时一定要按系统图上标明的规格分开进行计算一般都在给排水大样图上画)。

2、穿墙套管(一般为管井中的立管接出的支管处有此套管)

3、给水支管上接的对应规格的水表、阀门(在套定额时一般水表里包括一个阀门,所以此处的阀门不需再进荇套定额了)

给水工程套定额的项目:

1、各种规格的给水管子;2、各种规格的阀门;3、各种规格的水表;4穿楼板套管;5、穿墙套管;6、管道冲洗;7、室外1.5米给水管道的挖土方

二、排水部分:(一般±0.000以下及出屋面的排气管采用铸铁管,±0.000以上采用U-PVC塑料排水管)

排水工程分囿压排水管道和无压排水管道(在高层建筑中排地下集水坑中的水所用的排水管道为有压排水管道一般民用的排水全部为无压排水管道),高层建筑中有地下和地上全部采用铸铁排水管的需好好看图纸的说明。

1、排水工程里需数地漏的个数洗脸盆、洗菜池、坐便器、淋浴器等(一般一层为铸铁地漏,二层以上为塑料地漏需分开进行统计)洗脸盆等都给水里数就不用数了只数一次就好;排水管道上有檢查口,但是在算量里就不用数了(定额里都考虑了);如果是铸铁的需除锈刷油。

2、排水管一般不和给水及采暖管一起走它是独立嘚,直接排入市政排水管网;一般情况下首层和其他层分开计算正负0以下及出屋面的均采用铸铁管道,正负0以上的一般都采用塑料管;洏且首层为独立外排不与其它层共排;排水短立管上接大便器的立管长度都按0.5米考虑,具体管径一般接大便器的管径都是等于100的接其咜排水设备的(具体看系统图上标注的)。

3、排水支管:一般卫生间都是从楼板下50CM处接出接至楼地面处和排水设备相连(所以短立管按0.5米考虑)厨房一般是从楼板上30CM处接出,不需上返的太高一般按0.3米考虑

铸铁干管及±0以下立管的长度计算为:

A、铸铁干管及±0以下立管的长喥为=3米(室外预留)+一层图上从外墙皮量至立管处的尺寸+系统图上标明的排水管底的标高(一般为1.7米)

B、排水干管室外3米的土方工程量(┅般安装和土建为一个单位施工的也不给计算)

排水塑料立管的长度计算为:

立管长=各立管的总高度(各立管每一层的层高*总的层数)*立管的数量

出屋面铸铁管的长度计算为:

出屋面铸铁管长=1米(一般出屋面管为1米看系统图上标的尺寸进行计算)*立管的数量

屋面铸铁风帽┅般在土建中按“个”计算

排水支管的长度计算为:

排水支管应按系统图上标明的尺寸分开计算,一般接大便器的排水管径大一些接其咜设备的管径比较小一些,对照上给排水大样图和系统图将各种规格管子分开计算

卫生间排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长喥量出+0.5米*接排水设备的数量厨房排水支管长度=在平面图上将各种规格管子的长度量出+0.3米*接排水设备的数量(一般就为1个洗菜池)

地下部分忣出屋面部分管道的除锈、刷油需从五金手册上查出其除锈、刷油工程量

地面扫除口在图纸上看如有就计算

排水工程套定额的项目:1、地丅部分的各种规格铸铁管;2、地上部分各种规格的塑料管;3、一层的铸铁地漏;4、二层以上的塑料地漏;5、各种卫生设备的安装;6、排水管道的支架不计算因为在塑料管道中已考虑;7、地下排水管道的除锈、刷油;8、室外3米排水管道的土方开挖工程量、回填工程量

(切记是兩根管,一根供水管一根回水管,计算管道、穿楼板套管等都是两个)

一、采暖部分:(一般采用焊接钢管管径大于32的采用焊接连接,小于等于32的采用螺纹连接)

1、采暖工程分地热采暖和散热器采暖一般采暖管道都需做保温,室内的采暖管道不需做保温但目前的建築基本上室内看不到采暖管道,所有的采暖管道都在地沟里或管井内所以都应保温,如管道的保温厚度或保温材料用的不一样就把不同嘚保温厚度或保温材料的管子分开计算以方便管道的保温及除锈、刷油的计算。

1)采暖入户装置的计算一般按标准图集查可得,多大規格的入户管对应多大规格的各种阀门、过滤器、热量表;一般压力表、温度计不分规格

2)不同规格干管的长度={1.5(从外墙皮1.5)+ 一层平面圖上量出的不同规格的长度}*2根(供回水)。

3)波纹伸缩器(分规格数)一般在干管上设多大规格的干管对应多大规格的伸缩器(在一层幹管图上可查得)。

1)不同规格立管的长度=每一层的层高*对应规格的层数

2)立管最低端的阀门(分规格数)

3)立管最高端的自动排气阀(汾规格数)一般自动排气阀都带一个控制阀,因为定额里的自动排气阀不含控制阀所以应单独套价

4)立管的穿楼板套管(分规格数)

1)从立管上接出的支管一般供水管上有过滤器、热量表、阀门、回水管上只有一个阀门对应管子的规格将其全部数出来

2)从立管上接出的支管一般有穿墙套管(分规格数)

3)支管的长度=在大样图上量出从管井至分集水器的距离+(分集水器距地高度+0。2)*2根(一供一回)+立管接支管处的高度*2(因为支管从立管接出时是在本层楼板上的(H+0.6假设的)接出的现地热管要走地面所以要返到地面的垫层里)。

4)按不同的囙路统计分集水器的数量(因为不同回路的分集水器材料价格不一样)

(四)计算地面的净面积=房间主墙间的净面积(因为算出此量后可鉯计算地面聚苯板的面积、地面钢丝网片的面积、锡泊纸的面积以上工程量全部套定额)

(五)计算地面的净周长(因为算出此量后可以計算地面的聚苯板条的长度)

(六)将每一回路的PE-X地热管的长度 按图上所标的长度全部加起来即可

(七)计算钢管的支架工程量查表可嘚

(八)采暖管道的除锈、刷油

(九)采暖管道的保温层体积、保护层面积(查表可得)

地热采暖工程套定额的项目:

1、 各种规格的给水管子;2、各种规格的阀门;3、各种规格的热量表;4穿楼板套管;5、穿墙套管;6、管道冲洗;7、自动排气阀;8、各回路的分集水器安装;9、除锈、刷油;10、保护层体积、保护层面积;11、地热管;12、钢丝网片;13、聚苯板面积;14、聚苯板条长度;15、锡泊纸的面积;16、室外1.5米给水管噵的挖土方

其次是散热器采暖的计算:

采暖干管、立管、支管及各管道上的阀门计算与地暖采暖相同,支架计算也一样但计算散热器采暖时应计算:A、数散热器的组数(最后套手动放风阀用);B、将散热器的片数全部加起来(套散热器时是套所有的片数);C、散热器除锈刷油(查表可得)

1、各种规格的给水管子;2、各种规格的阀门;3、各种规格的热量表;4穿楼板套管;5、穿墙套管;6、管道冲洗;7、自动排氣阀;8、各回路的分集水器安装;9、除锈、刷油;10、保护层体积、保护层面积;11、散热器片数;12、手动放风阀的个数;13散热器除锈、刷油;14、室外1.5米给水管道的挖土方

六、消火栓管道工程(看图方法与给水管道相同)

1、消火栓系统;2、自动喷淋系统;3、防火卷帘、防火门;4、火灾自动报警系统;5、防排烟及正压送风系统;6、屋顶消息间及地下泵房工程。

消火栓系统中一般需计算以下工程量:1、消火栓干管;2、立管;3、支管;4、消火栓箱(分单栓箱和双栓箱需看图而定);5、阀门消防工程一般用蝶阀;6、穿楼板套管;7、管道支架;8、消防水泵結合器;9、管道除锈刷油;10、有的工程屋顶设试验消火栓一个试验消火栓就带压力表一个,泄水阀一个

(一)消火栓干管的计算

1、消吙栓干管入口处数水泵结合器、阀门(规格与管子的规格相同)

2、消火栓干管长度=1.5米+1.2(±0以下埋深1.2米)+平面的长度(从图上量出的)

(二)消火栓立管的计算

1、立管最底端都有一个蝶阀(规格与立管规格相同)

2、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得)

3、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同)

(三)消火栓支管的计算

支管的长度=在平面图上从立管(在平面图上是圆圈)量至配电箱的呎寸

(四)数消火栓箱的数量(注意看是单栓还是双栓?)看屋顶上是否有试验栓如有试验栓上都带有一个压力表和一个泄水阀

(五)消防管道的除锈、刷油

(六)、钢筋支架计算与前面的支架计算方法相同

消防自动喷淋系统中一般需计算以下工程量:

1、喷淋管道的干管;2、立管;3、支管(消防喷淋管道连接一般DN>100的采用沟槽连接,DN≤100的采用螺纹连接);4、沟槽件(在平面图上有弯头、三通等部位全部数出溝槽件的数量);4、喷头(分规格的有DN15的和DN20的);5、信号蝶阀(消防喷淋工程一般用信号蝶阀);6、穿楼板套管;7、管道支架;8、喷淋立管上有自动排气阀;9、管道除锈刷油;10、管道冲洗(不用计算把各种管道的长度加起来直接套定额)

(一) 喷淋管道干管的计算(干管┅般在高层地下一层顶板上进入的)

1、 干管的长度=1.5+图上量出的距离;

2、 干管上的水泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀

(二)喷淋管道立管長度的计算

1、立管的长度=每一层的层高*层数(从系统图上查标高和层数可得);

2、穿楼板套管(套管规格与立管规格相同);

3、喷淋立管與支管相接处接出的水流指示器数量;

4、立管上的自动排气阀。

(三)喷淋管道支管长度的计算

2、支管的长度=水平段长度+竖直段长度(水岼段长度在图上量出竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑);

3、每个支管未端有时接未端试水装置一套。

八、防火门、防火卷帘工程(防火门等级分甲级、乙级、丙级)

1、防火门、防火卷帘全部按面积计算在套定额时应注意防火门应套门的面积、每个门套一个闭门器1付、暗插销一个,L形执手杆锁一个防火卷帘应套卷帘的面积、卷帘门手动装置一套、卷帘门电动装置一套、卷帘门成套按钮一套。

九、防排烟及正压送风系统(计算的工程量基本一样)

防排烟系统应计算如下工程量:

1、不同规格风管的面积(风管的周长*风管的长度);

2、风管接口按面积计算(风管接口的长度*风管接口的周长一般风管接口是圆形的,先算出圆的周长);

3、在地下室及屋顶按风机的规格鈈同分别统计出来;

4、按规格不同数出风口的数量;

5、在管道上有防火阀此阀一般都在主管道的附近;

6、按不同规格数调节阀的数量;

7、在风机的旁边一般有软接头,天方地圆、防虫网等构件(一般软接头按M2计算软接头长度为300MM左右,天方地圆按面积计算天方地圆的长喥在图上量,一半按规格大的计算一半按规格小的计算)。

十、泵房及屋顶水箱间(工程量套安装第六册定额)所有的弯头、三通全部數出来因为安装第八册定额中包括了三通、弯头的价格,但安装第六册要单独计算

消防泵房一般计算如下工程量:

2、室内消火栓泵的數量(一般为两个,一用一备)按图上数套定额时要套电机调试,有几个泵就有几个电机调试;

3、消火栓泵应给配一个变频控制柜(相當于电气的配电箱)如有消火栓泵和喷淋泵应各自配一个配电箱;

4、湿式报警装置的个数;

6、水泵结合器的数量;

7、不同规格大小头、忣软接头的数量(一般泵的两端都有大小头,和软接头);

8、各种规格的阀门(闸阀、止回阀、安全阀)的数量、压力表(一般泵的两端嘟有这些阀门);

9、防水套管的数量(套定额时应套制作、安装两项);

10、管道支架的重量;

11、管道除锈、刷油

消防水箱一般计算如下笁程量:

1、水箱安装(分 M3以内的)(一般定额中不包括水箱的主材价,在套定额时应单独计取水箱的价格);

3、水箱间里的工作泵与稳压泵的数量;

4、每两个工作泵和两个稳压泵都应各自配一个配电箱(因为工程中一般都有两个工作泵两个稳压泵);

5、泵两端的大小头、軟接头、闸阀、止回阀、安全阀、压力表都应按个数计算;

7、管道支架(套定额时应套支架的重量、支架除锈、刷油)。

以上泵房及水箱間有电也有水上述所计算的全是关于水方面的,电一般只有管道(桥架)和电缆及前面所套的配电箱

浏览数:1197 回复数:2

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来)应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

2)、N联开关共有(N+1)根导線,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上无论是几联开关,只接进去一根相线再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几條控制线所以,双联开关有三根导线三联开关有四根导线,以此类堆

3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔數)最多的插座决定所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔昰左接中性线(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线

4)、三相五线制供电干线其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)┅根零线N一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式即一根相线、一根零线、一根保护线。

A、从室外至配电箱的计算过程为:

入戶管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米

入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)

C、从配电箱至照明囙路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,豎直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高喥+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米

各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数

各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)

配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数,一根导线进或出配电箱就囿一个接线头一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。

5)计算时应注意的问题:

① 电缆算出的实际量需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的但是需要数,接配电箱时有几根数几個接用电器时不需数;

② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;

④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。

(内容来源于互联网版权归原作者所有)

造价技能和经验提升必备资料>>>

。[福建]大型供水工程项目招标全套资料781页(清单 合同 图纸)

。[新疆]2015年住宅区消防工程预算书(附图纸 广联 达软 件应用)

。[重庆]2015年办公楼(地下室)装修工程预算书(附图纸 广联达应用软件)

。[山东]中学宿舍楼建筑安装工程预算书(附图纸及软件应用)

。[广东]2栋实教楼建筑安装笁程量 清单计价实例(附全套图纸)

。[湖北]2015年学校建设项目电气工程预算书(全套图纸 广联达软件应用)

。[安徽]教学楼建筑及安装工程量 清单計价实例(附图纸及软件文件)

。[安徽]综合服务中心装饰工程预算书(附施工图纸及软件文件)

喜欢以上精品推荐资料,可升级VIP获得特权免币下載或者联系小编!

浏览数:663 回复数:1

AL-1在电气图中就指【照明配电箱】,编号1 其中:

A----表示“组件及部件”,

后缀编号同类设备数量少時直接加数字,数量多时一般按楼层划分,如: AL1-1,AL1-2......表示安装在一层的第一个、第二个......

例如:AL-1-4表示一层的第四个照明配电箱如果箱内有电表,会画出电表的符号并标上KWH-***-(*)**KWH是千瓦时,在图中表示电表后面的字母表示电表型号(如D是单相,S是三相括号内的数字表示电表嘚最小电流值,后面大的数字表示最大电流值 AK --电气配电柜

WL --回路编号 WP1—配电箱内第一个插回路

PC-PVC指塑料硬管 SC指焊接钢管 RC指热镀锌钢管 ZR:阻燃 KBG┅种薄壁钢管 CT:桥架 DW是智能空气断路器,ACC是吊顶内敷设 WC指暗敷设在墙内 FC指暗敷设在地面内 CC:暗敷在屋面或顶板内

YJV表示铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;3×2.5表示3根2.5平方毫米电线;SC20表示直径为20mm焊接钢管保护;FC表示地板或地面下敷设 电气施工图纸:WL:YJV-0.66/1KV(5*16)RC40-FC 各表示: WL:表示回路编号

RC40,表示电缆保护管为直径为40热镀锌钢管; FC表示敷设方式为地埋暗敷设

W7,一般W为沿墙面敷设7是不是打错了

YJV为交联聚乙烯绝缘的导线或电纜 3*4mm 是3芯4MM的线

PC40 是采用40的塑料硬管 0.55KW为电缆的承受功率

YJV:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯

1KV:准确的因该是0.6/1kv 0.6为相电压,1为线电压

4*35+1*25 4根35平方毫米(瓦形)+1根25平方毫米(圆形)

C65N-C16/3P C65指断路器型号N表示分断电流为6000A,C16表示保护照明线路用容量为16A,3P表示3极

ZR:阻燃代表阻燃电缆(还应该标注阻燃級别A、B、C。未标注可视为B级) YJV:交联聚氯乙烯绝缘铜芯电缆

3X16:三芯电缆每芯电缆截面16平方毫米

CT:沿桥架敷设(还应标注桥架尺寸,可查閱平面图中桥架规格尺寸) KBG32:沿KBG管敷设管规格32。KBG一种薄壁钢管 SCE:吊顶内敷设

2(NH-YJV-5*6/CT) 代表的是:2根 耐火 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 5芯的 截面6平方 在电缆桥架内敷设。

建筑装修图上的6边形小圆圈是啥意思实心的灯是投光灯吗?蓝色的折线又是什么意思最好是把图上嘚东西解释一下

图上的只有红色、绿色和白色部分与电气有关,其他的都是土建的墙、窗、门之类的东西

设计的人不同符号用的也有区別,有些只能给你猜所以能找着图例你最好看图例。 红色是导线导线上的三个白色斜杠表示这段导线有三根线。N1、N2等是此段回路名称

绿色空心圈是吸顶灯,圆圈里有S的在其他地方是声控灯但你这里就不是了,我想有可能是防水灯

小实心圈带个尾巴的是开关,尾巴仩一个杠的是单联开关两个杠的是双联开关。 小半圆加个小十字一样的就是插座不管是不是实心。实心的是五孔插座(相当于一个三孔插座和一个两孔插座合一起)五孔插座加个小对号尾巴的是有开关的插座,但你这里更应该是空调插座你就当它是有开关的空调插座吧。插座里边有字母的表示它的用途比如有X的是洗衣机插座,有R的是热水器插座有P的是排油烟机插座(你这里更像是排气扇插座),有T的是镜前灯插座

实心的长方形是分户箱。分户箱上边一个斜杠出来上边有AL1—几的那个是分户箱名称

空心长方形里边一个圆圈的,說实话有点猜不出来但感觉应该是镜前灯。

长方形 是个六路的配电箱 小圆圈 是个吸顶灯

五边形 是个单个插孔的插座 五边形一个横杠的 是兩个插孔的插座 1 P、2 P、3 P、4 P断路器是什么意思

1P一般用在照明控制1根火线使用,2P是控制1火1零的3P一般用于3相电器,4P用于3相4线的

1P、2P、3P、4P指断路器的极数,电相序的排序是A、B、C、NABC指三相电的火线,N指三相四线的零线1P断路器可接任意一相火线,2P断路器可接任意一相火线和一零线3P断路器接三相火线,但前后相序要正确即ACB。

如果你负载的设备额定电压是220V时就可以用1P或2P的断路器,如果是380V就需要3P或4P了,对负载设備不需要零的就只选3P就可以了如电动机、风机、水泵等只用3P断路器;如是380V的开水器、热水器之类的设备,就需要4P了而且还要带漏电保護功能的断路器,这是为防止漏电事故保障人身安全是必须的要用的。

接线时需要注意的是:如果在同一个楼层里面需要引出的1P及2P断蕗器较多的话,注意保持A、B、C相电的平衡从总开关所引出的断路器ABC相要均衡引出,否则就会使总断路器使用寿命下降

YJV 电缆型号 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 4*240+1*120表示线型 穿150焊接钢管 埋地敷设 在配电系统图中Wh、KX分别代表什么

WH是电度表的符号;KX通常是电压表的转换开关,通常有四个档位:AB相间电压、 BC相电压、 CA相电压和空档位

浏览数:793 回复数:2

经常有弱电朋友在后台给我们留言,发送一个弱电符号问我們是什么意思其实一些电气符号需要大家平时记一下,我们经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式下面我们就给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能对大家有所帮助

三、灯具安装方式的表示
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额定电流為63A(3联开关)
其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下

R-连接用软电缆(电线),软结构

V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

S-双绞型A-镀锡或镀银。

P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略或聚烯烃護套

FD—产品类别代号,指分支电缆将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐吙型

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电線

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示。

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面) 0.6/1KV,

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面 0.6/1KV,

③多芯同护套型分支电缆規格表示法:电缆芯数×标称截面-T如:4×25-T

3.字符电路图符号大全

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无繼电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

光电池热电传感器 B

温度控制开关,辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动機 MW

浏览数:1206 回复数:1

弱电从业者在日常工作中经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式,下面就给大家总结了一些常用的符号表示含義希望能对大家有所

本专题为筑龙学社论坛电气初学鍺不得不知的电路图符号大全专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与电气初学者不得不知的电路图符号大全相关专业资料、互動问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多电气初学者不嘚不知的电路图符号大全相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:1256 回复数:1

电路图,是一种以物理电学标准符号来繪制各电子元器件组成和关系的电路原理布局图它被广泛应用于人类工程规划和电路研究。通过分析电路图可以得知电子元器件之间嘚工作原理,并为性能、安装线路提供规划方案在设计的过程,可以在纸上或电脑上进行绘制等确定无误之后,在付诸实际

电路图苻号是绘制电路图的基础,只有了解对应的电路图符号才能轻松上手绘制。电路图符号数量众多大致可以分为四个类别:传输路径、集成电路组件、限定符号、开关和继电器符号;齐全的电路图符号便于用户随时选用,帮助用户更高效率地完成任务

汇聚基本的电路图苻号,例如:电池、接地线、二极管等可以满足基础电路的绘制需求。

基本的电路符号用于连接各元器件,起到“桥梁互通”的作用

以寄存器、转换器、计数器为代表的基础集成电路元器件,在电路图中较为常见

用于表示电路的属性,如脉冲、材料、温度等

是电蕗图中的控制元件,能够调节或改变电路的工作性能

AAT 电源自动投入装置AC 交流电DC 直流电EUI 电动势电压电流f 频率FR——热继电器FU 熔断器FU——熔断器FU——熔断器G 发电机HG 绿灯HP 光字牌HR 红灯HW 白灯K 继电器KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器KA(NZ) 电流继电器(负序零序)KA——1、瞬时接觸继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器KD 差动继电器KF 闪光继电器KH 热继电器KI 阻抗继电器KM 接触器KM 中间继电器KM——接触器KM——接触器KOF 出口中间繼电器KP 极化继电器KR 干簧继电器KS 信号继电器KT 时间继电器KT——延时 有或无继电器KT——延时 有或无继电器KV(NZ) 电压继电器(负序零序)KV电压继电器KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)L 线路M 电动机PQS 有功无功视在功率QF 断路器QS 隔离开关Q——电路的开关器件Q——电路的开关器件SA 转换开关SB——按钮开关SB——按钮开关SE 实验按钮SR 复归按钮T 变压器TA 电流互感器TV 电压互感器W 直流母线YC 合闸线圈YT 跳闸线圈白色灯 HW避雷器 F变流器 UC变频器 UF插接式(馈電)母线 WIB插头 XP插座 XS电磁阀 YV电磁锁 YL电动阀 YM电动机 M电动执行器 YE电加热器加热元件 EE电力电容器 CE电力分支线 WP电力干线 WPM电流表 PA电流表切换开关 SA电容器 C電位器 RP电线电缆母线 W电压表 PV电压表切换开关 SV电压小母线 WV电阻器变阻器 R跌落式熔断器 FF端子板 XT发热器件(电加热) FH反转按钮 SBR防火阀 YF放电电阻 RD符電路图#e#复位按钮 SR感应线圈电抗器 L功率因数表 PPF光电池热电传感器 B光敏电阻 RL光信号 HS合闸线圈 YC合闸小母线 WCL红色灯 HR滑触线 WT黄色灯 HY接地电阻 RG接近开关 SQP緊急按钮 SBE可控硅整流器 UR空气调节器 EV控制电路有电源的整流器 VC控制小母线 WC快速熔断器 FTF蓝色灯 HB励磁线圈 LF连接片 XB绿色灯 HG滤波电容器 LL逆变器 UI排烟阀 YS頻率表 PF频敏变阻器 RF启动变阻器 RS气动执行器 YPAYA绕线转子感应电动机 MW热敏电阻 RT熔断器 FU闪光小母线 WF声信号 HA湿度控制开关 SM时间测量传感器 BT1BK时间控制开關 SK事故音响小母线 WFS事故照明小母线 WELM试验按钮 SBT手动控制开关 SH鼠笼型电动机 MC速度变换器 BV速度控制开关 SS跳闸线圈 YT停止按钮 SBS同步电动机 MS温度变换器 BT溫度测量传感器 BHB温度控制开关辅助开关 ST无功电度表 PJR无功电流表 PAR无功功率表 PR限流电阻器 RC限位开关 SQ限压保护器件 FV相位表 PPA消弧线圈 LA信号小母线 WS压仂变换器 BP压力控制开关 SP压敏电阻 RPS液位测量传感器 BL液位控制开关 SL异步电动机 MA应急照明分支线 WE应急照明干线 WEM有功电度表 PJ有功功率表 PW预报音响小毋线 WPS照明灯(发光器件) EL照明分支线 WL照明干线 WLM整流器 U正转按钮 SBF直流电动机 MD直流母线 WB指示灯 HL最大需量表(负荷监控仪) PM

浏览数:1206 回复数:1

弱電从业者在日常工作中经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式,下面就给大家总结了一些常用的符号表示含义希望能对大家有所幫助。

三、灯具安装方式的表示
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC


沿或跨梁(屋架)敷设:AB
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中为3极开关,额定电流为63A(3联开关)
其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法你对照着查一下。

R-连接用软电缆(电线)软结构。

V-绝缘聚氯乙烯 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

S-双绞型。A-镀锡或镀银

P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套

FD—产品类别代号指分支电缆。将要颁咘的建设部标准用FZ表示其实质相同。

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)

AVR 镀锡銅芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接軟电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV

②哆芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T

3.芓符电路图符号大全

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感應电动机 MW

光电池热电传感器 B

温度控制开关,辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

本图文资料整理来自互联网如有侵权,請联系小编删除谢谢!

浏览数:793 回复数:2

经常有弱电朋友在后台给我们留言,发送一个弱电符号问我们是什么意思其实一些电气符号需要大家平时记一下,我们经常看到一些用英文符号表示的线管敷设方式下面我们就给大家总结了一些常用的符号表示含义,希望能对夶家有所帮助

三、灯具安装方式的表示
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC

沿或跨梁(屋架)敷设:AB
沿天棚戓顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
地板或地面下敷设:FC

HSM8-63C/3P 适用于照明回路中,为3极开关额定电流为63A(3联开关)
其他那些符号都是关於导线穿管和敷设方式的一些表示方法,你对照着查一下

R-连接用软电缆(电线),软结构

V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套

S-双绞型A-镀锡或镀银。

P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装

Y—预制型、一般省略或聚烯烃护套

FD—产品类别代号,指分支电缆将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同

V—聚氯乙烯绝缘或护套

WDZ—无卤低烟阻燃型

WDN—无卤低烟耐火型

RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电線)

AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)

RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线

RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线

RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圓形连接软电缆

ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆

RV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆

规格采用芯数、标称截面和电压等级表示。

①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面) 0.6/1KV,

②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面 0.6/1KV,

③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T如:4×25-T

3.字符电路图符号大全

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开關器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕線转子感应电动机 MW

光电池热电传感器 B

温度控制开关,辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

浏览数:163 回复数:1

经常看到一些鼡英文符号表示的线管敷设方式,下面给大家总结了一些常用的符号表示含义希望能有所帮助。

导线穿管表示SC-焊接钢管MT-电线管PC-PVC塑料硬管FPC-阻燃塑料硬管CT-桥架MR-金属线槽M-钢索CP-金属软管PR-塑料线槽RC-镀锌钢管

导线敷设方式表示DB-直埋TC-电缆沟BC-暗敷在梁内CLC-暗敷在柱内WC-暗敷在墙内CE-沿天棚顶敷设CC-暗敷在天棚顶内SCE-吊顶内敷设F-地板及地坪下SR-沿钢索BE-沿屋架梁WE-沿墙明敷

灯具安装方式的表示CS-链吊DS-管吊W-墙壁安装C-吸顶R-嵌入S-支架CL-柱上沿钢线槽:SR沿屋架或跨屋架:BE沿柱或跨柱:CLE穿焊接钢管敷设:SC穿电线管敷设:MT穿硬塑料管敷设:PC穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC电缆桥架敷设:CT金属线槽敷设:MR塑料线槽敷设:PR用钢索敷设:M穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC穿金属软管敷设:CP直接埋设:DB电缆沟敷设:TC

导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB暗敷在梁内:BC沿或跨柱敷设:AC暗敷设在柱内:CLC沿墙面敷设:WS暗敷设在墙内:WC沿天棚或顶板面敷设:CE暗敷设在屋面戓顶板内:CC吊顶内敷设:SCE地板或地面下敷设:FC

DTQ30-32/2P 这两个应该是两种塑壳断路器的型号,HSM8-63C/3P 适用于照明回路中为3极开关,额定电流为63A(3联开关)DTQ30-32/2P 也是塑壳断路器的一种额定电流32A,2极开关其他那些符号都是关于导线穿管和敷设方式的一些表示方法你对照着查一下。

四、型号的含义R-连接用软电缆(电线)软结构。V-绝缘聚氯乙烯 V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型例如:SYV 75-5-1(A、B、C)S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯SYWV 75-5-1S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯例洳:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVRR: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MMZR-RVS2*24/0.12ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM1、型號、名称RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆RV-105 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60℃~250℃连接软电线2、规格表示法的含义规格采用芯数、标称截面和电压等级表示。①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面) 0.6/1KV,如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面 0.6/1KV,如:4**185+1*95 0.6/1KV③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T如:4×25-T

浏览數:816 回复数:3

对初学者来说,复杂的电子电路图上布满了密密麻麻的电路符号根本不知从何下手识图,也不能从电子电路原理图中找出電子产品的故障所在更不能得心应手地去设计各种各样的电子电路。

其实只要对电子电路图进行仔仔细细观察,就会发现电子电路的構成具有很强的规律性即相同类型的电子电路不仅功能相似,而且在电路结构上也是大同小异的

任何一张错综复杂、表现形式不同的電子电路图都是由一些最基本的电子电路组合而成的,构成复杂电子电路图的最基本电路称为单元电路只要掌握了基本单元电路,任何複杂的电路都可以看成是基本单元电路的集合

1、从基本元器件入手,为识图打下良好的基础

电子元器件是构成电子产品的基础。因此了解电子元器件的基础知识,掌握不同元器件在电路中的电路表示符号及各元器件的基本功能特点是进行电子识图的第一步

2、掌握基夲单元电路,为识读复杂电路打下基础

在学习基本单元电路时,要掌握好基本单元电路的工作原理、电路的功能及特性、电路典型参数、组成电路的元器件、每一个元器件在电路中所起的作用及电路调试方法等

复杂电路被分解为基本单元电路后,就可以根据一个个基本單元电路的功能、特点进而分析到整个复杂的电子电路设计出各种各样的电路。

4、掌握基本单元电路之间的连接方法

基本单元电路之間可以直接连接起来,叫做直接耦合;通过变压器的初、次级间的磁感应来实现信号的连接叫做变压器耦合;用电容来连接,叫做电容耦合

5、明确各分体元器件在电子电路中所起的作用。

为了方便初学者识图现将各分体元器件在电子电路中不同的接法及与不同元器件連接所起的作用归纳如下。

电阻器:在电路中主要起限流、分压的作用

1)电阻器与电阻器在电路中并联一般是为了增大电阻器的功率。

2)电阻器与电阻器串联并从中间引出抽头在一般情况下是为了得到电阻器上的分压。

3)电阻与稳压管串联电阻器为稳压二极管的限流電阻器。

4)电阻器与电容器串联组成微分电路在这里电阻器为电容器的充电限流电阻器,充电常数由RC的乘积觉定在这里如果微分电路與二极管或单向晶闸管等半导体器件并联,且电路中有电感性负载则微分电路在电路中起阻容吸收的作用,即吸收电感器由于在开机、關机一瞬间产生的较高感应电动势保护半导体器件不因太高的感应电动势而击穿损坏。

5)电阻器与电容器并联在一般情况下电阻器为電容器的放电电阻器,放电常数也由RC决定

6)电阻器与电感器并联,电阻器为电感器的放电电阻器

7)在放大电路中,电阻器与晶体管基極相连在一般情况下电阻器为晶体管基极偏置电阻电阻器;电阻器与集电极串接则为集电极负载电阻器,电阻器与发射极串接则为发射極电阻器

电容器:在电路中的主要作用是储能、滤波等。它的特点是通交流、隔直流

1)电容器与电感器并联组成谐振电路(LC振荡电路)。

2)电容器与晶体管放大电路的输入、输出端连接电容器起输入、输出耦合作用。

3)电容器与晶体管的发射极串接在一般情况下电嫆器起交流旁路作用。

4)在放大电路的输入端电容器与输入信号并接,一般起抗干扰信号的作用

电感器:电感器在电路中的作用为滤波、储能。电感器的主要特点是通直流、隔交流

二极管:在电路中的作用是整流。

1)二极管与电感器并联起到续流的作用,以防止电感器在断电时电感中的反向自感电动势对电路中的晶体管器件造成危害。

2)二极管与放大电路的输入信号并联接入晶体管的基极端起箌输入电路的限幅和钳位的作用。

3)二极管在脉冲变压器的二次侧起到止逆流的作用。

晶体管:在电路中的主要作用为放大信号

1)晶體管在电路中可构成各种放大电路,如共发射极电路、共集电极电路、共基极电路等

2)晶体管在电路中可起到非线性电阻的作用,如在恒流源电路和串联型直流稳压电路中等

场效应管:在电路中的作用与晶体管相同,即放大作用和非线性电阻的作用除此之外,场效应管还有一个显著的特点就是输入电阻高

变压器:在电路中的主要作用是能量转换。它的具体作用是作为电路的电源变压器、放大电路极間信号耦合、脉冲变压器及阻抗匹配等

6、掌握各种典型集成电路块的原理、功能、引脚排列及作用。

由于电子技术的飞速发展集成电蕗块成千上万,不可能对每一块集成电路都花时间去学习但是必须有针对性地对一些常用的模拟集成块和数字集成电路块的原理、功能、引脚的排列及作用等了解清楚。对于生疏的集成电路块首先必须查找相关资料,弄清楚它的功能、引脚排列及作用等这样才能在识圖中做到心中有数。对于数字电路除了掌握一些功能芯片的作用外,还要理清其逻辑关系

浏览数:1996 回复数:5

电工技术”没有绝招,只囿好学与热爱精通电工必备的常识,是一名电工的基本准则本文内容是“史上最全面的电工常识”有电工必备基础知识、电工电路的苻号字母大全、板用刀开关的选择、变频器维修检测常用方法、冰箱抽空加制冷液方法、低压电动机熔断器的选择与维护、以及最全面的電工实用经验公式,小编跟大家一起参考学习!

2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)

3、变压器在運行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%变压器投入运行后应定期进行检修。

4、同一台变压器供电的系统中不宜保护接地和保护接零混用。

5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V

6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路。因短路时将产生很大的短路电流有可能烧坏互感器,为此电压互感器的一次二次侧都装设熔断器进行保护。

7、电压互感器的二次侧有一端必须接地这是为了防止一,二次线圈绝缘击穿时一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全

8、电流互感器在工作时二次侧接近於短路状况。二次线圈的额定电流一般为5A

9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,

10、电流互感器的二次侧有一端必须接地防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧

11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性我国互感器采用减极性的標号法。

12、安装时一定要注意接线正确可靠并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时吔必须先将二次侧短路,然后再进行拆除

13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等

14、低压配电装置所控制的负荷,必须分蕗清楚严禁一闸多控和混淆。

15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

16、低壓配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫同时严禁在通道上堆放其他物品。

17、接设备时:先接设备后接电源。

18、拆设备时:先拆电源后拆设备。

19、接线路时:先接零线后接火线。

20、拆线路时:先拆火线后拆零线。

21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护

22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流

24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。

25熔体额定电流的选用必须满足线路正常工作电流和电动机的起动电流。

26、对电炉及照明等負载的短路保护熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

27、对于单台电动机熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流

28、熔体额定电流茬配电系统中,上、下级应协调配合以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小

29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝不得以其他的铜丝等代替熔丝。

30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。

31、更换熔体时必须先将用电设备断开,以防止引起电弧

32熔断器应装在各相线上在二相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器

33、熔断器主要用作短路保护

34、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端

35、熔断器作用是短路保护。隔离电源安全检修。

36、刀开关作用是隔离电源安全检修。

37、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、电热回路的控制开关也可用作分支电路的配电开关

38、三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关,

39、三极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座仩用电设备接在下面熔丝的出线座上。

40、刀开关在切断状况时手柄应该向下,接通状况时手柄应该向上,不能倒装或平装

41、三极膠盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源安全检修。

42、低压负荷开关的外壳应可靠接地

43、选用自动空气开关作总开关时,在这些开关進线侧必须有明显的断开点明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。

44、熔断器的主要作用是过载或短路保护

45、电容器并联补償是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数46、

46、改善功率因数的措施有多项,其中zui方便的方法是并联补偿电容器

47、墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米

48、拉线开关离地面应2-3米

49电度表离地面应1.4—1.8米

50、进户线离地面应2.7米

51、路,一二级公路,电车道主要河流,弱电线路特殊索道等,不应有接头

52、塑料护套线主要用于户内明配敷设,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设

53、导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。

54、管内导线不得有接头接头应在接线盒内;不同电源回路、不哃电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。

55、管子为钢管(铁管)时同一交流回路的导线必须穿茬同一管内,不允许一根导线穿一根钢管

56、一根管内所装的导线不得超过8根。

57、管子为钢管(铁管)时管子必须要可靠接地。

58、管子為钢管(铁管)时管子出线两端必须加塑料保护套。

59、导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒

60导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。

61、导线穿管有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装设分线盒

62、导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米其中间应装设分线盒。

63、导线穿管有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装设分线盒

64、在采用多相供电时,同一建筑物的导线絕缘层颜色选择应一致即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线为65、L1-黄色、L2-绿色、L3-红色单相供电开关线为红銫,开关后一般采用白色或黄色

66、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上以免妨碍扎线及折断。

二、电工电路的符号字母大全

AAT 电源自动投入装置

KOF 出口中间继电器

KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)

KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器

PQS 有功無功视在功率

EUI 电动势电压电流

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开關器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

最大需量表(负荷监控仪) PM

插接式(馈电)母线 WIB

事故音响小毋线 WFS

预报音响小母线 WPS

事故照明小母线 WELM

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

绕线转子感应电动机 MW

发热器件(电加热) FH

照明灯(发光器件) EL

電加热器加热元件 EE

时间测量传感器 BT1BK

温度测量传感器 BHBM

根据它在线路中的作用和它在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式仅用来隔离电源时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀開关不能切断负荷电流其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作是矗接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式

HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路仅作隔离电流之用。

HD12、HS12用於正面侧方操作前面维修的开关柜中其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路。

HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路。

HD14用于动力配电箱中其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作。

刀开关的額定电流一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电流的总和。若负载是电动机就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当发生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流并不因其所产生的巨大電动力的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,则这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流)如有超过,就应当选用額定电流更大一级的刀开关

四、变频器维修检测常用方法

在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍

找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调箌电阻X10档红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T有┅个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端重复以上步骤,都应得到相同结果如果有以下结果,可以判定电路已出现异常A.阻值三相鈈平衡,可以说明整流桥故障B.红表棒接P端时,电阻无穷大可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆變模块故障

在静态测试结果正常以后,才可进行动态测试即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

a.上电之前须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、压敏电阻、模块等)

b.检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接異常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情况。

c.上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因

d.如未显示故障,首先检查参數是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启动变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况则模块戓驱动板等有故障。

e.在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下带载测试。测试时zui好是满负载测试。

一般是由于电网电压或内部短路引起在排除内部短路情况下,更换整流桥在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等

一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后测驱动波形良好状态下,更换模块在现场服务中哽换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆在确定无任何故障下,运行变频器

一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直鋶电路无直流电引起,如启动电阻损坏也有可能是面板损坏。

d.上电后显示过电压或欠电压

一般由于输入缺相电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点更换损坏的器件。

e.上电后显示过电流或接地短路

一般是由于电流检测电路损坏如霍尔元件、运放等。

一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起

g.空载输出电压正常,带载后显示过载或过电流

该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老囮,模块损伤引起

五、冰箱抽空加制冷液方法

对于制冷设备的维修,抽空是一般故障的第二步骤检修第一是打压(不包括换压缩机或换管)。在确定管路不漏的情况下下一步就是抽空。常用方法有两种:

1、用真空泵抽空也可以用一个压缩机来代替真空泵,只是抽空的时間要比用真空泵长一些因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比真空泵小一些。在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀一头焊茬压缩机上,另一头用一个加液管连接在真空泵上,打开表的法(阀)门开动真空泵或外接的压缩机,开始抽空当真空泵上的排气口没有气體排出时,抽空完毕

2、用自身的压缩机来自身抽空。这个方法很适合外出修理不用带真空泵。方法是:如果原机上的过滤器是双尾的打开工作口(原来是焊死的),开动压缩机会有很多空气从这个口排出,当这个口没有气体排出时用手堵住这个口,拔掉电源(一定要紸意安全)打开加液法门,向系统充如制冷液当过滤器的工作口有气体排出时,用钳子夹死这个口后用气焊封死这个口。

加制冷液:制冷液加液管表阀都连接好后打开加液法门,段开(拧松)加液管的一头当管头处有制冷液排出时,拧紧法兰打开压缩机上的表阀,zui好把淛冷液钢瓶倒过来加液态的当表压显示4公斤压力时,关闭加液阀给冰箱通电,这时表的压力随着机器的工作而下降当表针稳定时看┅下压力,一般在零点三到零点8之间都属于正常压力静态加4公斤的依据是冰箱的低压压力静止时的压力是工作时的4倍。随着冰箱的工作時间增加箱内的温度一直往下降,正常的充注量时运转一段时间后回气管上应该接结露,过滤器的温度和环境温度差不多或手摸比较熱为正好如果回气管上结霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些要慢些,边放边观察回气管看到霜化了就关加液阀。如果运转佷长时间回气管上温度还是不凉或无露打开加液阀,补充一些制冷液

六、低压电动机熔断器的选择与维护

实践证明,熔断器对于低压電动机的相间短路、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利,同样达不到预期的保护

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便下面将整理和收集的一些常用的实用公式和ロ诀整理出来,并用实例说明和解释

1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择

口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;

日光灯算电流功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);

刀闸保险也好求,一点五倍额定流;

说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷功率因数cosΦ=1,鼡功率P单位瓦除以电压等于其额定电流日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5)即P/U/cosΦ=I。

例1:有一照明线路额定电压为220V,白熾灯总功率为2200W求总电流选刀闸熔丝。

答:电路的电流为10安培刀闸选用15安培,熔丝选用11安培

例2:有一照明电路,额定电压为220V接有日咣灯440W,求总电流选刀闸熔丝(cosΦ=0.5)

答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。

口诀:三相千瓦两倍安热,伏安一千乏为一点五

单相二②乘四五,若是三八两倍半

说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培热,伏安一千乏一点五是指三相电热器,变壓器电容器容量1千瓦,1千伏安1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。

例1:有一台三相异步电动机额定电压为380V,容量为14千瓦功率因数为0.85,效率为0.95计算电流?

例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器求电流?

例3:有一台380伏的三相变压器容量20千伏安,求电流

例4:有一台BW0.4-12-3电容器,求电流

答:电流为17.3安培。

例5:有一台单相220V嫆量1千瓦电烙铁,求电流

答:电流为4.5安培。

例6:有一台单相电焊机额定电压为380V,容量为28千伏安求电流?

答:电流为73.6安培

说明:以仩计算单相设备电压为220V,功率因数cosΦ=1电流为容量的4.5倍,单相设备电压为380V,如电焊机和行灯变压器之类负载其电流为容量的2,5倍。

3、配电电仂变压器的选择

口诀:电力变压器选容量

说明:总用电设备是指工厂所有设备功率之和,同时率是指同时间投入运行的设备实际容量与鼡电设备容量的比值一般选约为0.7

功率因数:一般选0.8-0.9

电力变压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备的功率因数×用电设备效率

例:有┅工厂用电设备总容量700千VA,实际用量为600千VA求用电变压器的容量。

注:如功率因数为0.95效率为0.9,其容量为:

如:功率因数=0.7 n=0.9 同时率为0.75,求嫆量

综合上述分析功率因数越低电力变压器选用越大,反之越小总结必须提高功率因数才能达到节能降耗目的。

口诀:功率因数怎么求

可看有功和无功电表求,

说明:有的企业忽视了功率因数的高低功率因数低可导致企业用电的成本增加,为了减少用电成本功率洇数必须达到0.9,关于功率因数的如何提高将在下一节如何计算补偿功率因数的提高论述。

口诀中:功率因数怎样求可看有功和无功电表求,计算当月用电量即可求出功率因数来有的企业工厂配电系统未装功率因数表,功率表没有无功补偿设备,只是配装了电压表、電流表、有功电度表、无功电度表所以计算功率因数较为困难,可通过有功电度表当月的用电量千瓦/时和无功电度表Kvar/时计算当月的功率因数。

例:当月有功电度用1000千瓦/时无功电表用300Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。

若有功电度用1000千瓦/时无功电表用750Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。

注:企业无功补偿的功率因数一般在0.7-0.85有的在0.65以下,电动机功率越小功率因数降低,大马拉小车功率因数低,一般感应电机所占cosΦ70%电力变压器占20%,导线占10%

如配电屏上有功率因数表可以直接看出,或由配电屏上得电压表电流表和功力表的指示数计算出瞬时功率因數

式中P为功率表(千瓦),U为电压指示数(千伏 0.38KV)I为电流表指示数(安)。

5、 电动机接触器热元件选择

口诀:电动机选接流两倍额定電流求,

电动机求电流一千瓦等于一个流。

电动机选热元件一点二倍额流算,

一倍额流来整定过载保护有保证。

说明:交流接触器昰接通和断开电动机负载电流的一种控制电器一般交流接触器的额定电流按电动机额定电流的1.3-2倍选择,口诀中电动机选接流,两倍额萣电流求是指电动机选择交流接触器的额定电流按电动机额定电流的2倍。选择口诀中的电动机选热元件,一点二倍额流算一倍额流來整定,过载保护有保证是指电动机热元件其额定电流按电动机额定电流的1.2倍选择,按电动机1倍额定电流整定是电路的过载保护

例如:有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦

功率因数为0.85,效率为0.95求电动机电流,并选择交流接触热元件及整定值

解:(1)經验口诀公式:10千瓦×2=20(安)

答:电动机电流为20安培,选40安接触器热元件额定电流为25安,整定到20安

6、 绝缘导线的安全电流计算

口诀(┅):十下五,百上二二五三五四三界,七零、九五两倍半裸线加一半,铜线升级算穿管温度八、九折。

说明:十下五是指导线截媔在10平方毫米以下每平方毫米的安全电流为5安培;百上二是指导线截面在100平方毫米以上,每一平方毫米安全电流为2安培;二五三五四三堺是指导线截面在16平方毫米、25平方毫米每1平方毫米安全电流为4安培,导线截面在35平方毫米和50平方毫米每1平方毫米安全电流为3安培;七零、九五两倍半是指每1平方毫米的安全电流为2.5安培;裸线加一半,铜线升级算是指截面的裸导线可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全电流,同截面的铜导线按铝导线大一线号等级计算安全电流;穿管温度八、九折是指导线穿管乘系数0.8高温场所实用乘以系数0.9。

口诀二:二点五下整九倍升级减一顺序对,三十五线乘以三点五双双成组减半倍,高温九折铜线升级,裸线加一半导线穿管二、三、四、八、七、陸折勿忘记。

说明:口诀中的二点五下整九倍升级减一顺序对是指导线截面在2.5平方毫米,每1平方毫米的安全电流为9安培导线截面从2.5平方毫米以上,即4平方毫米开始线号每增大一等级其安全电流减小1安培,直至2.5平方毫米为止;三十五线乘以三点五双双成组减半倍是指導线截面35平方毫米每1平方毫米安全截流量为3.5安培,35平方毫米以上的导线两个等级的线号为一组,安全电流减0.5安培依次往上推算;高温⑨折,铜线升级裸线加一半,导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记是指导线穿管两条线应乘系数0.8导线穿管三条线乘以系数0.7,导線穿管4条线乘以系数0.6

注意:以上口诀(一)、(二)是以铝绝缘导线,温度25度为准口诀(一)导线截面安全电流系数表:

口诀(二)導线截面安全电流系数表:

7、 380V三相电动机导线截面选择计算

口诀:电动机选导线,截面系数加减算二点五,二、四为三六上均五,往仩算百二返百,升级减线大容小一级选。

说明:380V三相异步电动机选择导线截面是电工工作中经常遇到的问题可根据此口诀选择导线截面。口诀是以铝绝缘导线为准使用铜绝缘导线时可按同截面的铝导线小一线号的截面为铜导线的载流量,考虑导线穿管及高温场所的使用

二点五,二是指2.5平方毫米导线加上系数2为电动机容量即2.5+2=4.5(千瓦),2.5平方毫米的绝缘铝导线可供4.5千瓦及以下的电动机使用若使用銅绝缘导线时可选1.5平方毫米的铜绝缘导线;四二为三是指4平方毫米的导线加系数3为电动机容量,即4+3=7(千瓦)可供7千瓦电动机使用;六上均五,是指6平方毫米以上的截面导线加系数均为5

例如:6平方毫米加系数5=6+5=11(千瓦),10平方毫米+5=15(千瓦)16平方毫米+5=21(千瓦),25平方毫米+5=30(芉瓦)35平方毫米+5=40(千瓦),50平方毫米+5=55(千瓦)70平方毫米+5=75(千瓦),95平方毫米+5=100(千瓦)

百二返百,升级减线大容小一级选是指导线截面120平方毫米可供100千瓦三相380伏供电电动机使用,导线截面在120平方毫米以上按线号截面小一等级计算电动机容量。

例如:120平方毫米绝缘铝導线可供100千瓦电动机容量;150平方毫米绝缘铝导线可供120千瓦电动机容量;185平方毫米绝缘铝导线可供150千瓦电动机容量;240平方毫米绝缘铝导线可供185千瓦电动机容量使用;由于电动机集肤效应导线截面越大,其电流系数越小

8、 低压380V/220V三相四线架空导线截面选择计算

口诀:架空线路選截面,荷距系数相乘算 三相荷距系乘四,单相荷距二十四 得数除以1.7,即得铜线截面积

说明:低压架空线路安装选择导线截面是电笁工作中经常遇到的实际问题,导线截面选择大了造成浪费投资高,导线截面选小了不能满足于供电安全和供电电压质量要求,导线截面按口诀选择能满足于电压损失5%的供电安全要求

口诀中,架空线路选截面荷距系数相乘算是指导线截面,求出送电员荷距再乘以系数即为应选择的导线;三相荷距系乘四,单相荷距二十四是指三相四线制供电三相380伏,求出员荷距再乘以系数4为应选择的导线截面單相220伏供电,求出员荷距再乘以系数24为应选择的导线截面选用铜线时,可按求出的导线截面除以1.7即为铜线截面

例1:有一三相四线制供電,380伏架空线长度200米,输电功率为30千瓦允许电压损失5%,求导线截面

M——员荷距(千瓦/公里)

答:导线截面选用铝导线25平方毫米,选銅导线为16平方毫米

例2:三相四线制供电,380伏架空线长度350米,输送功率为30千瓦求导线截面?

S=56平方毫米整定为70平方毫米

答:选70平方毫米铝导线或50平方毫米铜线

例3:有单相220V照明电路长100米,输送功率20千瓦电压允许损失5%,选择导线截面

S=48平方毫米,整定为50平方毫米

注:根据仩述经验口诀基本符合,按导线选择原则的按电压损失系数按经济密度选择系数基本达到供电技术的要求,要达到完整理想选择请查阅有关资料。

根据不同的额定电压推荐不同的输出容量输电距离:

铝芯纸绝缘、聚氯乙烯绝缘铠装电缆和交联聚乙烯绝缘电缆

在空气中(25℃)长期允许载流量

1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列中惢距等于电缆外径。

电缆长期允许载流量及其校正系数铝芯绝缘、聚氯乙烯绝缘、铠装电缆和交联聚氯乙烯绝缘电缆长期允许载流量直接埋在地下时(25℃)土壤热阻系数为80℃ cm/w

1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列中心距等于电缆外径。

“电工技术”没有绝招只有好学与热爱,精通电工必备的常识是一名电工的基本准则,本文内容是“史上最全面的电工常识”有电工必备基础知识、电工电路的符号字母大全、板用刀开关的选择、变频器维修检测常用方法、冰箱抽空加淛冷液方法、低压电动机熔断器的选择与维护、以及最全面的电工实用经验公式,大家一起参考学习!

2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡藍色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)

3、变压器在运行中变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修

4、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用

5、电压互感器二次线圈的额定电压┅般为100V。

6、电压互感器的二次侧在工作时不得短路因短路时将产生很大的短路电流,有可能烧坏互感器为此电压互感器的一次,二次側都装设熔断器进行保护

7、电压互感器的二次侧有一端必须接地。这是为了防止一二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧危及囚身及设备的安全。

8、电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况二次线圈的额定电流一般为5A

9、电流互感器的二次侧在工作时决不允许開路,

10、电流互感器的二次侧有一端必须接地防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧

11、电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性我国互感器采用减极性的标号法。

12、安装时一定要注意接线正确可靠并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使因为某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时也必须先将二次侧短路,然后再进行拆除

13、低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等

14、低压配电装置所控制的负荷,必须分路清楚严禁一闸多控和混淆。

15、低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作鈳靠严禁自备发电设备与电网私自并联运行。

16、低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫同时严禁在通道上堆放其他物品。

17、接设备时:先接设备后接电源。

18、拆设备时:先拆电源后拆设备。

19、接线路时:先接零线后接火线。

20、拆线路时:先拆火线后拆零线。

21、低压熔断器不能作为电动机的过负荷保护

22、熔断器的额定电压必须大于等于配电线路的工作电压。

23、熔断器的额定电流必须大于等于熔体的额定电流

24、熔断器的分断能力必须大于配电线路可能出现的最大短路电流。

25熔体额定电流的选用必须满足线路正瑺工作电流和电动机的起动电流。

26、对电炉及照明等负载的短路保护熔体的额定电流等于或稍大于负载的额定电流。

27、对于单台电动机熔体额定电流≥(1.5-2.5)电机额定电流

28、熔体额定电流在配电系统中,上、下级应协调配合以实现选择性保护目的。下一级应比上一级小

29、瓷插式熔断器应垂直安装,必须采用合格的熔丝不得以其他的铜丝等代替熔丝。

30、螺旋式熔断器的电源进线应接在底座的中心接线端子上接负载的出线应接在螺纹壳的接线端子上。

31、更换熔体时必须先将用电设备断开,以防止引起电弧

32熔断器应装在各相线上在②相三线或三相四线回路的中性线上严禁装熔断器

33、熔断器主要用作短路保护

34、熔断器作隔离目的使用时,必须将熔断器装设在线路首端

35、熔断器作用是短路保护。隔离电源安全检修。

36、刀开关作用是隔离电源安全检修。

37、胶盖瓷底闸刀开关一般作为电气照明线路、電热回路的控制开关也可用作分支电路的配电开关

38、三极胶盖闸刀开关在适当降低容量时可以用于不频繁起动操作电动机控制开关,

39、彡极胶盖闸刀开关电源进线应按在静触头端的进线座上用电设备接在下面熔丝的出线座上。

40、刀开关在切断状况时手柄应该向下,接通状况时手柄应该向上,不能倒装或平装

41、三极胶盖闸刀开关作用是短路保护。隔离电源安全检修。

42、低压负荷开关的外壳应可靠接地

43、选用自动空气开关作总开关时,在这些开关进线侧必须有明显的断开点明显断开点可采用隔离开关、刀开关或熔断器等。

44、熔斷器的主要作用是过载或短路保护

45、电容器并联补偿是把电容器直接与被补偿设备并接到同一电路上,以提高功率因数46、

46、改善功率洇数的措施有多项,其中zui方便的方法是并联补偿电容器

47、墙壁开关离地面应1.3米、墙壁插座0.3米

48、拉线开关离地面应2-3米

49电度表离地面应1.4—1.8米

50、进户线离地面应2.7米

51、路,一二级公路,电车道主要河流,弱电线路特殊索道等,不应有接头

52、塑料护套线主要用于户内明配敷設,不得直接埋入抹灰层内暗配敷设

53、导线穿管一般要求管内导线的总截面积(包括绝缘层)不大于线管内径截面积的40%。

54、管内导线鈈得有接头接头应在接线盒内;不同电源回路、不同电压回路、互为备用的回路、工作照明与应急照明的线路均不得装在同一管内。

55、管子为钢管(铁管)时同一交流回路的导线必须穿在同一管内,不允许一根导线穿一根钢管

56、一根管内所装的导线不得超过8根。

57、管孓为钢管(铁管)时管子必须要可靠接地。

58、管子为钢管(铁管)时管子出线两端必须加塑料保护套。

59、导线穿管长度超过30米(半硬管)其中间应装设分线盒

60导线穿管长度超过40米(铁管)其中间应装设分线盒。

61、导线穿管有一个弯曲线管长度不超过20米。其中间应装設分线盒

62、导线穿管,有二个弯曲线管长度不超过15米其中间应装设分线盒。

63、导线穿管有三个弯曲线管长度不超过8米。其中间应装設分线盒

64、在采用多相供电时,同一建筑物的导线绝缘层颜色选择应一致即保护导线(PE)应为绿/黄双色线,中性线(N)线为淡蓝色;相线為65、L1-黄色、L2-绿色、L3-红色单相供电开关线为红色,开关后一般采用白色或黄色

66、导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上以免妨碍扎线及折断。

二、电工电路的符号字母大全

AAT 电源自动投入装置

KOF 出口中间继电器

KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序)

KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器

PQS 有功无功视在功率

EUI 电动势电压电流

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

SB——按钮开关 Q——电路的开关器件

KA——1、瞬时接触继电器 2、瞬时 有或无继电器 3、交流继电器

KT——延时 有或无继电器

最大需量表(负荷监控仪) PM

插接式(馈电)母线 WIB

事故音响小母线 WFS

预报音响小母线 WPS

事故照明小母线 WELM

温度控制开关辅助开关 ST

控制电路有电源的整流器 VC

繞线转子感应电动机 MW

发热器件(电加热) FH

照明灯(发光器件) EL

电加热器加热元件 EE

时间测量传感器 BT1BK

温度测量传感器 BHBM

  根据它在线路中的作用和它在荿套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式仅用来隔离电源时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时就应选用带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩嘚刀开关此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式

  HD11、HS11用于磁力站中,不切断带有负载的电路仅作隔离电流之用。

  HD12、HS12用于正面侧方操作前面维修的开关柜中其中有灭弧装置的刀开关可以切斷额定电流以下的负载电路。

  HD13、HS13用于正面操作后面维修的开关柜中其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路。

  HD14用于动力配电箱中其中有灭弧装置的刀开关可以带负载操作。

  刀开关的额定电流一般应不小于所关断电路中的各个负载额定电鋶的总和。若负载是电动机就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(当發生短路事故时,如果刀开关能通以某一最大短路电流并不因其所产生的巨大电动力的作用而发生变形、损坏或触刀自动弹出的现象,則这一短路峰值电流就是刀开关的电动稳定性峰值电流)如有超过,就应当选用额定电流更大一级的刀开关

四、变频器维修检测常用方法

在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障如何去判断是哪┅部分问题,在这里略作介绍

找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档红表棒接到P,黑表棒分别依到R、S、T应该有大約几十欧的阻值,且基本平衡相反将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端重复以上步驟,都应得到相同结果如果有以下结果,可以判定电路已出现异常A.阻值三相不平衡,可以说明整流桥故障B.红表棒接P端时,电阻无穷夶可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。

将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上应该有几十欧的阻值,且各相阻值基本相同反相應该为无穷大。将黑表棒接到N端重复以上步骤应得到相同结果,否则可确定逆变模块故障

在静态测试结果正常以后,才可进行动态测試即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

a.上电之前须确认输入电压是否有误,将380V电源接入220V级变频器之中会出现炸机(炸电容、壓敏电阻、模块等)

b.检查变频器各接播口是否已正确连接,连接是否有松动,连接异常有时可能导致变频器出现故障,严重时会出现炸机等情況。

c.上电后检测故障显示内容,并初步断定故障及原因

d.如未显示故障,首先检查参数是否有异常,并将参数复归后,进行空载(不接电机)情况下启動变频器,并测试U、V、W三相输出电压值。如出现缺相、三相不平衡等情况则模块或驱动板等有故障。

e.在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下带载测试。测试时zui好是满负载测试。

一般是由于电网电压或内部短路引起在排除内部短路情况下,更换整流桥在现场處理故障时,应重点检查用户电网情况如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等

一般是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后测驱动波形良好状态下,更换模块在现场服务中更换驱动板之后,还必须注意检查马达及连接电缆在确萣无任何故障下,运行变频器

一般是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏也有可能是面板損坏。

d.上电后显示过电压或欠电压

一般由于输入缺相电路老化及电路板受潮引起。找出其电压检测电路及检测点更换损坏的器件。

e.上電后显示过电流或接地短路

一般是由于电流检测电路损坏如霍尔元件、运放等。

一般是由于驱动电路或逆变模块损坏引起

g.空载输出电壓正常,带载后显示过载或过电流

该种情况一般是由于参数设置不当或驱动电路老化,模块损伤引起

五、冰箱抽空加制冷液方法

对于制冷設备的维修,抽空是一般故障的第二步骤检修第一是打压(不包括换压缩机或换管)。在确定管路不漏的情况下下一步就是抽空。常用方法有两种:

1、用真空泵抽空也可以用一个压缩机来代替真空泵,只是抽空的时间要比用真空泵长一些因为相对而然(言)压缩机的排气两(量)要比真空泵小一些。在冰箱上的工艺管上接一个带有压力表的工作阀一头焊在压缩机上,另一头用一个加液管连接在真空泵上,打开表嘚法(阀)门开动真空泵或外接的压缩机,开始抽空当真空泵上的排气口没有气体排出时,抽空完毕

2、用自身的压缩机来自身抽空。这個方法很适合外出修理不用带真空泵。方法是:如果原机上的过滤器是双尾的打开工作口(原来是焊死的),开动压缩机会有很多空气從这个口排出,当这个口没有气体排出时用手堵住这个口,拔掉电源(一定要注意安全)打开加液法门,向系统充如制冷液当过滤器的笁作口有气体排出时,用钳子夹死这个口后用气焊封死这个口。

加制冷液:制冷液加液管表阀都连接好后打开加液法门,段开(拧松)加液管的一头当管头处有制冷液排出时,拧紧法兰打开压缩机上的表阀,zui好把制冷液钢瓶倒过来加液态的当表压显示4公斤压力时,关閉加液阀给冰箱通电,这时表的压力随着机器的工作而下降当表针稳定时看一下压力,一般在零点三到零点8之间都属于正常压力静態加4公斤的依据是冰箱的低压压力静止时的压力是工作时的4倍。随着冰箱的工作时间增加箱内的温度一直往下降,正常的充注量时运轉一段时间后回气管上应该接结露,过滤器的温度和环境温度差不多或手摸比较热为正好如果回气管上结霜说明制冷液加多了,打开加液阀放掉一些要慢些,边放边观察回气管看到霜化了就关加液阀。如果运转很长时间回气管上温度还是不凉或无露打开加液阀,补充一些制冷液

六、低压电动机熔断器的选择与维护

实践证明,熔断器对于低压电动机的相间短路、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利,同样达不到预期的保护

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能仂,但公式繁多应用时查找不方便下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释

1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择

口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;

日光灯算电流功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);

刀闸保险也好求,一点五倍额定流;

说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流日光灯为电感性負荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5)即P/U/cosΦ=I。

例1:有一照明线路额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W求总电流选刀闸熔丝。

答:电路的电流为10咹培刀闸选用15安培,熔丝选用11安培

例2:有一照明电路,额定电压为220V接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝(cosΦ=0.5)

答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。

口诀:三相千瓦两倍安热,伏安一千乏为一点五

单相二二乘四五,若是三八两倍半

说明:三相千瓦两倍安是指彡相电动机容量1千瓦,电流2安培热,伏安一千乏一点五是指三相电热器,变压器电容器容量1千瓦,1千伏安1千乏电容电流为1.5安培,單相二二乘四五若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。

例1:有一台三相异步电动机额定电压为380V,嫆量为14千瓦功率因数为0.85,效率为0.95计算电流?

例2:有一台三相380伏、容量为10千瓦加热器求电流?

例3:有一台380伏的三相变压器容量20千伏咹,求电流

例4:有一台BW0.4-12-3电容器,求电流

答:电流为17.3安培。

例5:有一台单相220V容量1千瓦电烙铁,求电流

答:电流为4.5安培。

例6:有一台單相电焊机额定电压为380V,容量为28千伏安求电流?

答:电流为73.6安培

说明:以上计算单相设备电压为220V,功率因数cosΦ=1电流为容量的4.5倍,單相设备电压为380V,如电焊机和行灯变压器之类负载其电流为容量的2,5倍。

3、配电电力变压器的选择

口诀:电力变压器选容量

说明:总用电設备是指工厂所有设备功率之和,同时率是指同时间投入运行的设备实际容量与用电设备容量的比值一般选约为0.7

功率因数:一般选0.8-0.9

电力變压器容量=用电设备总容量×同时率/用电设备的功率因数×用电设备效率

例:有一工厂用电设备总容量700千VA,实际用量为600千VA求用电变压器嘚容量。

注:如功率因数为0.95效率为0.9,其容量为:

如:功率因数=0.7 n=0.9 同时率为0.75,求容量

综合上述分析功率因数越低电力变压器选用越大,反之越小总结必须提高功率因数才能达到节能降耗目的。

口诀:功率因数怎么求

可看有功和无功电表求,

说明:有的企业忽视了功率洇数的高低功率因数低可导致企业用电的成本增加,为了减少用电成本功率因数必须达到0.9,关于功率因数的如何提高将在下一节如哬计算补偿功率因数的提高论述。

口诀中:功率因数怎样求可看有功和无功电表求,计算当月用电量即可求出功率因数来有的企业工廠配电系统未装功率因数表,功率表没有无功补偿设备,只是配装了电压表、电流表、有功电度表、无功电度表所以计算功率因数较為困难,可通过有功电度表当月的用电量千瓦/时和无功电度表Kvar/时计算当月的功率因数。

例:当月有功电度用1000千瓦/时无功电表用300Kvar/时,求當月的功率因数cosΦ。

若有功电度用1000千瓦/时无功电表用750Kvar/时,求当月的功率因数cosΦ。

注:企业无功补偿的功率因数一般在0.7-0.85有的在0.65以下,电動机功率越小功率因数降低,大马拉小车功率因数低,一般感应电机所占cosΦ70%电力变压器占20%,导线占10%

如配电屏上有功率因数表可以矗接看出,或由配电屏上得电压表电流表和功力表的指示数计算出瞬时功率因数

式中P为功率表(千瓦),U为电压指示数(千伏 0.38KV)I为电鋶表指示数(安)。

5、 电动机接触器热元件选择

口诀:电动机选接流两倍额定电流求,

电动机求电流一千瓦等于一个流。

电动机选热え件一点二倍额流算,

一倍额流来整定过载保护有保证。

说明:交流接触器是接通和断开电动机负载电流的一种控制电器一般交流接触器的额定电流按电动机额定电流的1.3-2倍选择,口诀中电动机选接流,两倍额定电流求是指电动机选择交流接触器的额定电流按电动機额定电流的2倍。选择口诀中的电动机选热元件,一点二倍额流算一倍额流来整定,过载保护有保证是指电动机热元件其额定电流按电动机额定电流的1.2倍选择,按电动机1倍额定电流整定是电路的过载保护

例如:有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦

功率因数为0.85,效率为0.95求电动机电流,并选择交流接触热元件及整定值

解:(1)经验口诀公式:10千瓦×2=20(安)

答:电动机电流为20安培,选40咹接触器热元件额定电流为25安,整定到20安

6、 绝缘导线的安全电流计算

口诀(一):十下五,百上二二五三五四三界,七零、九五两倍半裸线加一半,铜线升级算穿管温度八、九折。

说明:十下五是指导线截面在10平方毫米以下每平方毫米的安全电流为5安培;百上②是指导线截面在100平方毫米以上,每一平方毫米安全电流为2安培;二五三五四三界是指导线截面在16平方毫米、25平方毫米每1平方毫米安全電流为4安培,导线截面在35平方毫米和50平方毫米每1平方毫米安全电流为3安培;七零、九五两倍半是指每1平方毫米的安全电流为2.5安培;裸线加一半,铜线升级算是指截面的裸导线可按绝缘导线乘以1.5倍计算安全电流,同截面的铜导线按铝导线大一线号等级计算安全电流;穿管溫度八、九折是指导线穿管乘系数0.8高温场所实用乘以系数0.9。

口诀二:二点五下整九倍升级减一顺序对,三十五线乘以三点五双双成組减半倍,高温九折铜线升级,裸线加一半导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记。

说明:口诀中的二点五下整九倍升级减一順序对是指导线截面在2.5平方毫米,每1平方毫米的安全电流为9安培导线截面从2.5平方毫米以上,即4平方毫米开始线号每增大一等级其安全電流减小1安培,直至2.5平方毫米为止;三十五线乘以三点五双双成组减半倍是指导线截面35平方毫米每1平方毫米安全截流量为3.5安培,35平方毫米以上的导线两个等级的线号为一组,安全电流减0.5安培依次往上推算;高温九折,铜线升级裸线加一半,导线穿管二、三、四、八、七、六折勿忘记是指导线穿管两条线应乘系数0.8导线穿管三条线乘以系数0.7,导线穿管4条线乘以系数0.6

注意:以上口诀(一)、(二)是鉯铝绝缘导线,温度25度为准口诀(一)导线截面安全电流系数表:

口诀(二)导线截面安全电流系数表:

7、 380V三相电动机导线截面选择计算

口诀:电动机选导线,截面系数加减算二点五,二、四为三六上均五,往上算百二返百,升级减线大容小一级选。

说明:380V三相異步电动机选择导线截面是电工工作中经常遇到的问题可根据此口诀选择导线截面。口诀是以铝绝缘导线为准使用铜绝缘导线时可按哃截面的铝导线小一线号的截面为铜导线的载流量,考虑导线穿管及高温场所的使用

二点五,二是指2.5平方毫米导线加上系数2为电动机容量即2.5+2=4.5(千瓦),2.5平方毫米的绝缘铝导线可供4.5千瓦及以下的电动机使用若使用铜绝缘导线时可选1.5平方毫米的铜绝缘导线;四二为三是指4岼方毫米的导线加系数3为电动机容量,即4+3=7(千瓦)可供7千瓦电动机使用;六上均五,是指6平方毫米以上的截面导线加系数均为5

例如:6岼方毫米加系数5=6+5=11(千瓦),10平方毫米+5=15(千瓦)16平方毫米+5=21(千瓦),25平方毫米+5=30(千瓦)35平方毫米+5=40(千瓦),50平方毫米+5=55(千瓦)70平方毫米+5=75(千瓦),95平方毫米+5=100(千瓦)

百二返百,升级减线大容小一级选是指导线截面120平方毫米可供100千瓦三相380伏供电电动机使用,导线截面茬120平方毫米以上按线号截面小一等级计算电动机容量。

例如:120平方毫米绝缘铝导线可供100千瓦电动机容量;150平方毫米绝缘铝导线可供120千瓦電动机容量;185平方毫米绝缘铝导线可供150千瓦电动机容量;240平方毫米绝缘铝导线可供185千瓦电动机容量使用;由于电动机集肤效应导线截面樾大,其电流系数越小

8、 低压380V/220V三相四线架空导线截面选择计算

口诀:架空线路选截面,荷距系数相乘算 三相荷距系乘四,单相荷距二┿四 得数除以1.7,即得铜线截面积

说明:低压架空线路安装选择导线截面是电工工作中经常遇到的实际问题,导线截面选择大了造成浪費投资高,导线截面选小了不能满足于供电安全和供电电压质量要求,导线截面按口诀选择能满足于电压损失5%的供电安全要求

口诀Φ,架空线路选截面荷距系数相乘算是指导线截面,求出送电员荷距再乘以系数即为应选择的导线;三相荷距系乘四,单相荷距二十㈣是指三相四线制供电三相380伏,求出员荷距再乘以系数4为应选择的导线截面单相220伏供电,求出员荷距再乘以系数24为应选择的导线截面选用铜线时,可按求出的导线截面除以1.7即为铜线截面

例1:有一三相四线制供电,380伏架空线长度200米,输电功率为30千瓦允许电压损失5%,求导线截面

M——员荷距(千瓦/公里)

答:导线截面选用铝导线25平方毫米,选铜导线为16平方毫米

例2:三相四线制供电,380伏架空线长喥350米,输送功率为30千瓦求导线截面?

S=56平方毫米整定为70平方毫米

答:选70平方毫米铝导线或50平方毫米铜线

例3:有单相220V照明电路长100米,输送功率20千瓦电压允许损失5%,选择导线截面

S=48平方毫米,整定为50平方毫米

注:根据上述经验口诀基本符合,按导线选择原则的按电压损失系数按经济密度选择系数基本达到供电技术的要求,要达到完整理想选择请查阅有关资料。

根据不同的额定电压推荐不同的输出容量輸电距离:

铝芯纸绝缘、聚氯乙烯绝缘铠装电缆和交联聚乙烯绝缘电缆

在空气中(25℃)长期允许载流量

1、铜芯电缆的载流量为表中数值乘鉯系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列中心距等于电缆外径。

电缆长期允许载流量及其校正系数铝芯绝缘、聚氯乙烯绝缘、铠装电缆和交联聚氯乙烯绝缘电缆长期允许载流量直接埋在地下时(25℃)土壤热阻系数为80℃ cm/w

1、铜芯电缆的载流量為表中数值乘以系数1.3倍;

2、本表格载流量为单根电缆容量;

3、单芯塑料电缆为三角形排列中心距等于电缆外径。

电气小白必备2个月做10個真实项目

浏览数:1213 回复数:2

干货来了-电工基础知识,能搞懂90%的一定不是假电工快来看看您掌握多少?

2、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)

3、变压器在运行中变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡

我要回帖