首先要确定是保护电动机的是热繼电器还是电动机保护器
如果是热继电器,先将电流调至比电动机额定电流小然后让电动机正常负载运行,待热继电器过载保护以后再将整定电流调大一些,直到电动机正常负载运行刚好不动作位置。热继电器的整定电流值调整确实是个非常麻烦的事情比较难调准。
如果是选用的电动机保护器比如JD-5,先将电动机正常启动加上正常负载,然后把整定电流旋钮逆时针旋转旋到保护器过载灯亮,嘫后顺时针调整在过载灯灭的时候立即停止,这样就大概可以了应该说这也是非常麻烦的事情。
以上两个麻烦如果选用ZHRA1或者ZHRA2,就很方便了只需要按照电动机额定电流,将整定电流旋钮或者拨码设置到额定电流就可以了,产品质量可靠
你对这个回答的评价是?
一般设置电机热继电保护器.
电机拖动教材印写..设置电机热继电保护器的整定电流值应等于电机额定电流.
热继电保护器的动作设计标准..电流超過热继电保护器的整定电流值20%.
热继电器的整定电流为额定电流的一点三倍
你对这个回答的评价是
你说的是过载保护整定值吗?一般设定電动机额定电流的1.1~1.15倍
你对这个回答的评价是?