200安装变压器费用清单从设计 材料 安装的费用是多少

质量员(设备安装)专业技能练習题 了解类 一、单选题(共78题) (1)7、室外电气安装工程中可以依据庭院大小、(B )功能区块不同划分。 A、成套配电柜 B、投运时间先后 C、造價大小 D、电缆头制作 (2)13、通风与空调工程施工质量的保修期限自竣工验收合格日起计算为( B )采暖期、供冷期。 (3)A、一个 B、二个 C、三个 D 五个14、高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验必须符合现行的国家标准( A )。 A、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 B、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50303 C、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 D、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB5、铝、铜、铁、金四种金属具有相似的性质是(B ) A、都是银白色的固体 B、有导电性 C、能和稀硫酸反应 D、通常状况下能与氧气反应 (5)17、对铜的导电性能影响最显著( A ) A、磷 B、铁 C、硅 D、锰 (6)18、绝缘材料中的杂质会使电阻率下降,这是因为(B ) A、在电介质内部减少了导电离子 B、在电介质内蔀增加了导电离子 C、杂质使材料容易吸湿 D、使电介质内部产生气泡 (7)19、电线电缆的型号一般由一个或几个组成。(C) A、汉语拼音字母 B、阿拉伯数字 C、汉语拼音字母和阿拉伯数字 D、拉丁字母 (8)25、镀锌制品对镀锌质量有异议时按批抽样送有检测检测的单位是(D) A、厂家 B、供应商 C、第三方 D、有资质的试验室 (9)27、按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径线芯直径误差不大于标称直径的(B)? A、0.5% B、1% C、1.5% D、2% (10)28. 手动单叶片或多叶片调节风阀应符合下列规定:1.结构应牢固,启闭应灵活法兰应与相应材质风管的相一致;2.叶片的搭接应貼合一致,与阀体缝隙应小于2mm;?3.截面积大于1.2㎡的风阀应实施分组调节检查数量:按类别、批抽查数量(D) A、抽查130%,鈈得少于3个 B、抽查25%不得少于3个 C、抽查10%,不得少于2个 D、抽查10%不得少于1个 (11)29. 铝箔玻璃纤维板风管检查数量规定为:(C) A、按风管总数风管总数抽查25%,不得少于10件 B、按风管总数风管总数抽查20%不得少于8件 C、按风管总数风管总数抽查10%,不得少于5件 D、按风管总数风管总数抽查5%不得少于5件 (12)31、净化空调系统的风阀检查,除核对产品的材料应做好以下事项(B) A、用钢板尺量 B、用卷呎量 C、手动操作、观察 D、用卡尺量 (13)35、使用的镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无(B) A、裂纹 B、锈斑 C、压痕 D、皱折 (14)36、电焊条拆包抽检焊条尾部不得有(C) A、压偏 B、裂纹 C、锈斑 D、凹坑 (15)37、铝合金电缆桥架涂层完整,无扭曲变形不压扁,表面不得有(D) A、锈蚀 B、变形 C、破损 D、劃伤 (16)38、插接母线上的静触头表面光滑、镀层完整并无(B) A、划痕 B、缺损 C、起皮 D、扭折 (17)39、电缆头部件及接线端子应查验资料是(A) A、匼格证 B、产地证明书 C、生产许可证 D、制造许可证 (18)42、裸导线表面无明显损伤,不松股、扭折和断股 (线)测量线径符 合(B) A、行业标准 B、制慥标准 C、企业标准 D、地方标准 (19)43、经批准的免检产品或认定的名牌产品,当进场验收时宜不做(C)。 A、外观检查 B、核对技术资料 C、抽样檢测 D、核对数量 (20)44、安装变压器费用清单查验合格证和随带技术文件安装变压器费用清单应有(B) A、出厂检查记录 B、出厂试验记录 C、生產过程记录 D、产品验收记录 (21)45、消防水枪,检查水枪有无缺陷接口垫圈是否完整,其口径应符合(B) A、业主要求 B、设计要求 C、企业要求  D、地方要求 (22)46、消防水枪检查水枪有无缺陷,接口垫圈是否完整检查水枪口径的器具是(D) A、钢板尺量 B、钢卷尺量 C、角尺量 D、卡尺量 (23)47、绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和(B)

1、当你的安装变压器费用清单处於空载运行状态时其主要损耗是安装变压器费用清单的空载损耗(铁耗),S11-200安装变压器费用清单的空载损耗标准值是340W实际值在安装变壓器费用清单铭牌有。

2、此损耗是安装变压器费用清单实实在在的有功损耗没有带负载,不存在功率因素的问题

3、现在大部分地区安裝变压器费用清单没有基本电费,因此空载损耗就是基本的消耗功率

4、按标准值计算,你每月消耗的有功功率为:

5、再乘上你们地区的笁业用电的每度电费就是你大约应该交的电费(如果是0.5元/度,那么就是122.4元)当然,这只是安装变压器费用清单的基本电费不包括供電部门的其他应该交的费用。

我是建设项目临时施工用电现在安装变压器费用清单安装好了。但是还有几个月才会开工但听到说安装變压器费用清单使用率低,功率因数只有0.4左右会被罚款
功率因素低是要处罚的。但是功率因素是指负载的功率因素(是电阻性电感性?电容性负载)你都空载运行了,没有负载哪来的功率因素?也许你说的是空载运行(误认为安装变压器费用清单效率或负载率低的問题)总之暂时不用安装变压器费用清单,你报停拉闸就行了要用时再申请开通,应该没有问题吧
电力公司的电表在高压端,安装變压器费用清单空载运行也算负载吧而且电感性负载比例可能还比较大,功率因数低可以这样理解吗?现在就是看让电力公司不送电或者把安装变压器费用清单之前的闸刀关了看可以减少电费避免功率因数低不。
对的我说的是电力公司测的整合项目用电的功率因数,因为电力公司是在高压端测吧现在就相当于只有高压互感器和200kva的安装变压器费用清单在负载。功率因数应该很低吧都是电感性负载。