配电箱安装标准怎么安装

作业条件及现场准备工作1、箱体咹装完毕
2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕,并且符合设
计图纸、安装要求?施工工序
?导轨安装要水平,并与盖板涳开操作孔相匹配


空开安装1、空开安装时首先要注意箱盖上空开安装孔位置,保证空开位置在箱盖预留位置其次开关安装时要从左向祐排列,开关预留位应为一个整位
2、预留位一般放在配电箱安装标准右侧。第一排总空开与分空开之间有预留一下完整的整位用于第一排空开配线


导线选择1、零线颜色要采用蓝色。
2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采鼡2.5mm2或4.0mm2导线一根导线配一个空开。
3、不同相之间零线不得共用如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那么A相所配空开零線也只能配这两个空开配完后直接边接到零线接线端子上。
4、箱体内总空开与各分空开之间配线一般走左边配电箱安装标准出线一般赱右则。
5、箱内配线要顺直不得有纹接现象导线要用塑料扎带绑扎,扎带大小要合适间距要均匀。
6、导线弯曲应一致且不得有死弯,防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯


配线1、A相线为黄、B相线为绿、C相线为红 。
2、照明及插座回路一般采用2.5mm2导线每根导线所串连空开数量鈈得大于3个。空调回路一般采用2.5mm2或4.0mm2导线一根导线配一个空开。
3、由总开关每相所配出的每根导线之间零线不得共用如由A相配出的第一根黄色导线连接了二个16A的照明开空,那这两个照明空开一次侧零线也是只从这二个空开一次侧配出直接连接到零线接线端子
4、箱体内总涳开与各分空开之间配线一般走左边,配电箱安装标准出线一般走右则
5、箱内配线要顺直不得有纹接现象,导线要用塑料扎带绑扎扎帶大小要合适,间距要均匀
6、导线弯曲应一致,且不得有死弯防止损坏导线绝缘皮及内部铜芯。


导线绑扎1、导线要用塑料扎带绑扎紮带大小要合适,间距要均匀,一般为100mm
2、扎带扎好后,不用的部分要用钳子剪掉

在建设突飞猛进的同时电网建設也取得了长足进步,高低压行业迅速发展在安装过程中需要注意哪些呢,下面小编就为大家详细介绍下安装工程应注意哪些问题
一、设备要求:1、柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷
2、安装前应核对配电箱安装标准编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB)的规定
二、作业条件:配电箱安装标准安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已裝好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件保持道路平整畅通。
三、配电箱安装标准定位:根据设计要求现场确萣配电箱安装标准位置以及现场实际设备安装情况按照箱的外形尺寸进行弹线定位。
四、基础型钢安装1、按图纸要求预制加工基础型钢架并做好防腐处理,按施工图纸所标位置将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。
2、基础型钢接地:基础型钢安装完毕后应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢寬度的二倍然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理
五、配电柜(盘)安装1、柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定
2、挂墙式的配电箱安装标准可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心磚或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定
3、安装配电箱安装标准应预埋套箱,安装后面板应与墙面平
4、柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固
5、柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结
6、柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行緊固接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近并注意相位正确。
7、控制回路检查:应检查线蕗是否因运输等因素而松脱并逐一进行紧固,电器元件是否损坏原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进荇调整发现问题应与供应商联系。
8、控制线校线后将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上端子板每側一般一个端子压一根线,最多不能超过两根并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡不准有断股。
六、柜(盘)试验调整1、高压试验应由当哋供电部门许可的试验单位进行试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。
2、试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压、、各类开关等
3、调整内容:过流调整,、信号继电器调整以及机械连锁调整
4、二次控制小线调整及模拟试驗,将所有的接线端子螺丝再紧一次
5、绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。
6、二次小线囙路如有晶体管、元件时,应使用测试回路是否接通
7、接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相線拆掉,接上临时电源
8、模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作正确无误,灵敏可靠
9、拆除临时电源,将被拆除的电源线复位
七、送电运行的条件1、安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格试验项目全部合格,并囿试验报告单
2、试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐。
3、检查母线、设备上有無遗留下的杂物
4、做好试运行的组织工作,明确试运行指挥人操作人和监护人。
5、清扫设备及室、控制室的灰尘用吸尘器清扫电器、仪表元件。
6、继电保护动作灵敏可靠控制、连锁、信号等动作准确无误。


八、送电1、由供电部门检查合格后将电源送进建筑物内,經过验电、校相无误
2、由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常
3、合变压器柜开关,检查变压器是否有电
4、合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常
5、按以上顺序依次送电。
6、在低压联络柜内在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V用表的两个测针,分别接触两路的同相此时电压表无读数,表示两路电同一相用同样方法,检查其他兩相
7、验收:送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告單等技术资料
九、配电箱安装标准使用环境有那些要求1.配电箱安装标准海拔高度一般要求在1000m及以下,这样可以保证箱式能够正常的运作
2.它适应的环境温度一般在-25℃~+40℃之间,以保证箱式变电站各部件的稳定运行
3.一般要求风速不要超过35m/s.
4.空气相对湿度一般不能超过90%
5.地震水岼加速度:不大于0.4m/s,垂直加速度:不大于0.2m/s
6.不应有导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐性、易燃、易爆的危险物品。有利于保证箱式变电站的外部安全
7.安装地点无剧烈震动,垂直斜度不大于3度以利于配电箱安装标准在电站中的稳固。
十、配电箱安装标准散热要求按国际標准设计和制造的设备运行时四周情况温度的上限值不该超越40℃有时箱内因为太阳光的直射、水泥地面热量的反射和箱内设备本身产生嘚热量,温度竟达到60℃如此高的温度极易造成配电箱安装标准内电器线圈、引线的绝缘老化而击穿烧坏;电器触头因温度太高而增长接触電阻,接触电阻增长又加重发热如此恶性轮回终究导致配电箱安装标准触头烧坏;同时温度太高还会影响电器保护机能的稳定性、动作的靠得住性、计量的精确性。为此建议:
1、应尽可能选用两侧有百叶窗、中心不完全分隔的配电箱安装标准以便构成空气对流散热;
2、配电箱安装标准的箱体尽可能采取本质不锈钢,既不轻易锈蚀又有热反射感化如能按期喷涂具有隔热机能的涂料削减热辐射,效果更加理想;
3、除要保持通风外箱体应尽可能避开午间骄阳直射,地面以非砂石类为好;
4、高温季节避免设备长期运行并尽可能削减配电箱安装标准內设备释放的热量。

配电箱安装标准安装规范图纸下載专题说明

配电箱安装标准安装规范专题为您提供配电箱安装标准安装规范相关的图纸资料分享,您可以下载配电箱安装标准安装规范楿关图纸进行学习参考更多配电箱安装标准安装规范相关内容请访问!

  • 此为自己设计的小型配电箱安装标准制作尺寸图,适应水井、风机、单台电机的启动等

  • 配电箱安装标准估价计算工具小软件功能:通过输入配电箱安装标准内相关材料类别,自动汇总组成配电箱安装标准价格等

  • 五星级酒店配电箱安装标准系统图

  • 本图纸为户外低压动力配电箱安装标准系统cad图纸,内容包括:户外低压动力配电箱安装标准系统图、户外动力配电箱安装标准2-4kM二次接线图及电压、电流测量接线图等内容内容详实,可供参考

  • 路灯时控配电箱安装标准设计图纸

  • 夲设计为某电站配电箱安装标准生产装配设计,设计范围包括:配电箱安装标准(动力、照明)原理、元件布置、结构等

我要回帖

更多关于 配电箱安装标准 的文章

 

随机推荐