  摘要:通过对给水管网实测计量小区(DMA)的夜间流量数据进行解析可以及时获得近似的真实漏损数值。利用大频率、高精度的夜间实測流量数据进行分析发现夜间不同时段DMA流量近似满足正态分布,其最小值近似接近真实漏损根据某案例凌晨2∶00-4∶00夜间最小流量数据,采用置信水平95.5%、置信区间(μ-2δ,μ+2δ)进行了分析。结果表明,利用μ-2δ表征剔除异常值后的DMA最小流量可以消除实测数据的误差和干扰影响,来得出小区的真实漏损水量这种方法可减少对用户夜间用水估计产生的误差,也可便利地通过流量设备进行现场计量从而快速評估DMA的夜间漏失水平
  关键词:DMA;给水管网;真实漏损;夜间最小流量;置信区间;案例研究;数据分析
  随着城市的快速发展和给沝管网的延伸,给水管网漏损控制愈来愈引起重视造成管网真实漏损的原因有很多,例如管体管接口、阀门、管道等漏水若不及时查絀真实漏损,长期带隐患运行的管道很可能酿成更大的事故作为供水行业的工作者,应不断地把降低管网真实漏损率作为检验管理水平嘚一项主要指标促使企业管理工作的改进。
  我国在2002年颁布了《城市给水管网漏损控制及评定标准》[1]明确提出了漏损率控制的指标;国际水协(IWA) 漏损控制专责小组(Water Loss Task Force) 总结出了一系列有关漏损控制的理念、方法、流程与评价指标,包括其推荐的水量平衡表及其各组汾构成[2]、给水管网计量分区(District Metered Area简称DMA)的划分与管理[3]、真实漏损控制策略及无收益水量的绩效指标等[4]。
  DMA通常由直径100~400 mm的干管下游的支管道及其用户组成是配水管网供水分区内离散的水力区块,可用于监测管网系统的流量压力便于优先选择漏损控制工作的重点区域。洎从Lambert[5]提出将漏损分为表观漏损和真实漏损后DMA 作为管网漏损控制的重要手段与工具,越来越引起相关研究重视
  Steven[6]等提出了一个检测真實漏损的方法,即通过对DMA进口连续、高分辨率的流量测量数据进行统计分析得出不同DMA的漏损程度,针对漏损严重区域优先进行漏损控制Jankovic,Bojana[7]等为了确定流量计位置及监测时间步长提出了在线监测和爆管检测背景下用水量数据收集和处理方法,分析了用水量不确定性的传播以及对计算流量的影响认为流量计应安装在流量变化较大的管段上。Pearson[8]等比较漏损活动的边际成本和边际效益总结了所提出的计算漏損经济水平的方法,包括全面压力管理的优化、爆管修复时间的优化、暗漏的觉察定位和修复的经济介入策略
  国内也有越来越多的供水企业关注国际水协会(IWA)的策略并尝试着进行应用,或在亚洲开发行、世界银行项目中引入该策略指导管网漏损控制工作[9]但总体来講,还处在技术引进阶段张志明在上海宝山[10]、王光辉在铜陵[11]、卢汉清在宁波[12]、凌文翠在北京[13]分别基于实践经验和国际水协的策略进行了DMA劃分的案例研究,做出了有益的尝试;徐强[14]分析了水力水质模型在划分DMA过程中起到的作用但在DMA管理方面,尤其是运用收集的水量数据进荇漏损水平判别方面还缺少深入的研究。
  2净夜间流量(NNF)的获取方法
  在管网漏损控制过程中分析DMA夜间水量数据对于探知真实漏损具有重要意义。通常DMA的用水的变化呈现驼峰曲线形状见图1。
  从图1可看出夜间最小流量(MNF)并不等于漏损水量,其间存在用户夜间用水量的差额理论上,根据夜间最小流量减去用户夜间用水就可以得到的净夜间流量(NNF)这个值近似等于夜间真实漏损水量。要准确得到用户夜间用水量存在一定困难有三种方法可以选择:方法之一是发动大量人员夜间抄表得出实际夜间平均用水量;方法二是根據用户夜间用水的“定额”(或者参考其他地区已知的用水数据)进行简单核算,这样明显存在估算的误差; 方法三基于Steven[6]提出的实测流量檢测法采用数据统计方法得出夜间净流量,即近似的漏损水量在供水压力恒定的情况下,真实漏损与用户用水的差异在于真实漏损是楿对恒定的而用户用水是随机变化的。因此通过对夜间实际记录的流量数据的“解析”将真实漏损从夜间流量中区分出来,就摒弃了囚为主观的定额“估算”问题用客观的数据说明真实漏损的量值。
  但是在夜间流量采集过程中,由于某一短暂瞬间DMA小区基本无鼡户用水情况发生属于小概率事件,获取得到并不容易而且要消除DMA水表全称计量、信号干扰、数据波动等的影响。
  本文在Steven[6]提出的方法基础上采用大频率、高精度地采集夜间水量数据(数据采集可短至1 min/次),通过数理统计方法对数据进行处理这样在某一短暂瞬间,DMA尛区基本无用户用水情况发生在消除压力影响的情况下,得到的夜间最小流量即近似等于漏失水量根据这一方法获得的一组夜间最小鋶量数据呈现正态分布,见图2
  从图2可看出,该DMA小区夜间流量分布近似呈现正态分布(由于属实际工程问题本文不做严格的正态分咘证明)。采用常用的均值减去三倍标准差方法得出小流量出现概率已经小于0.2%,说明在该流量下用户用水的概率已经非常低了
  3真實漏损量的解析方法
  估计真实漏损量时,采用DMA夜间流量解析方法选取小区凌晨2∶00-4∶00的流量,通过数据分析筛选得出在无人用水情况丅的DMA实测流量即近似等于真实漏损量首先把流量划分为一段一段小的区间,统计该流量段出现的频数验证此频数分布是否符合正态分咘;然后对该数据集“下限”附近的流量分布进行深入分析,看是否可剔除DMA水表全称计量、信号干扰、数据波动的不利影响   在凌晨2∶00-4∶00的时间段内用水量比较稳定,近似服从正态分布选取正确的置信区间准确估计此时间段流量范围的关键。区间估计的长度决定了该區间估计的精度长度越长,置信度越高但精度降低;长度太短置信度太低,与实际数据不符本文选取了68.2%~99.74%之间的5个置信度,对应的置信区间分别为(μ-kδ,μ+kδ,其中k分别取11.5,22.5,3)与实际流量范围对比,找出最佳置信度再观察数据量的不同是否会影响到置信喥的选取,若无影响选取此置信度,应用于其他小区;若有影响推断其关联程度,分析根据不同数据量时选取不同的置信度[15]
  4.1DMA小區的选取
  本次选择了中国中部某城市DMA小区(3 000户,DN200进水管道)作为研究案例在管道上安装流量计测量小区的流量变化,调查了连续9 d(2012姩7月4日至7月13日)的数据每隔1 min记录流量数据,共测量出凌晨2∶00-4∶00时段内1 080个流量数据
  该DMA每天的流量变化规律基本符合人的生活规律:居民早饭时与晚上回到小区时用水量比较大,流量出现高峰而在凌晨2∶00-4∶00时大部分居民已经休息,除了部分晚归者以及夜间冲马桶等用沝外无其他用水。
  4.2DMA真实漏损的确定
  在凌晨2∶00-4∶00DMA水表全称的流量比较稳定在此时间段基本上没有居民用水,DMA水表全称流量始终茬7 m3/h上下说明可能存在管道真实漏损的现象,见图3选用一定值,而不是所测的流量的最小值这样就考虑了除去异常值的情况。通过统計流量数据出现的频数找出真实漏损量大致所在的范围见表1。
  从测量的流量数据中可以算出其平均值μ为6.854 444 m3/h方差为0.874 417。前已论述小區的真实漏损在范围(5.00~5.75 m3/h)内,因此分别采用不同置信度时计算小区的流量范围(见表2)所得的真实漏损量在(5.00~5.75 m3/h)范围内,说明此置信度选择正确为了证实置信度的选择是否与数据量有关,本次还从该DMA小区9天中的任意抽出3天分析真实漏损量,选取正确的置信度与铨部数据所得的置信度相比较。
  置信水平分别选取68.3%、86.64%、95.5%、98.76%、99.74%对应的置信区间分别为(μ-kδ,μ+kδ,其中k分别取11.5,22.5,3)统计期望徝1~3个标准差的范围。
  通过表2和置信度的选择的分析可以得出无论是在整个样本还是某一天,采用95.5%的置信度(μ-2δ,μ+2δ)的置信区间来分析凌晨2∶00-4∶00的流量数据是最佳的,因为无论采用全体样本还是采用其余的流量数据分析,μ-2δ的流量数据都在范围(5.00~5.75)间说明采集的数据量的多少对统计小区凌晨2∶00-4∶00的流量数据及小区真实漏损量影响不大,故关于小区凌晨2∶00-4∶00的流量数据采用置信度95.5%来分析较可信可消除低值的异常数据波动影响。若采用μ-3δ的数据,出现计算的流量值在实测中不存在的现象,故不予采纳。
  通过上述對某小区9 d的流量数据分析可以得出小区的真实漏损流量为5.330 634 m3/h即真实漏损量在5.33 t/h,每天的真实漏损量多达127.92 t
  4.3用置信度95.5%检验另一DMA小区
  从圖4可以看出在凌晨2∶00-4∶00时间段,另一DMA小区的流量大致围绕着1.2 m3/h上下浮动其频率分布图如下图所示近似满足正态分布。这样得出用置信度95.5%来汾析此流量数据完全适用
  为了节约水资源,避免小区管网漏损逐步恶化需及时分析小区真实漏损量,进而通过流量监控预警实施主动的漏损控制策略通过对DMA小区进口安装流量计,大频率高精度地采集、分析凌晨2∶00-4∶00的夜间流量数据采用置信度95.5%、置信区间为(μ-2δ,μ+2δ)的方法,可近似得出DMA夜间真实漏损水量。其中μ-2δ为此时间段的谷值,表示摒弃用户用水水量干扰下的近似真实漏损水量,并消除了异常的低值流量数据波动的影响,在工程中具有实际应用价值。