如何通过烟气氧含量中co含量燃烧效率

长沙煤粉仓一氧化碳CO分析系统指導安装烟气氧含量在线监测系统大气污染源在线监测xajnyq888

 为了响应环保低浓度排放和低浓度现场测量要求聚光科技为客户推出适合的CEMS-2000 L型超低浓度烟气氧含量排放连续监测系统(以下简称CEMS-2000L系统),连续监测SO2、NOx、O2、颗粒物浓度、烟气氧含量流速、温度、压力、湿度等多项相关参數并将所有测量数据及监控参数传输至DCS系统。测量设备安装在分析小屋内操作和维护方便。气态污染物监测采用独有的热湿法技术利用紫外差分技术测量高温烟气氧含量中的SO2、NOX,系统内置氧化镐传感器测量氧含量;烟气氧含量压力使用隔离膜压力传感器测量;流速采鼡皮托管差压法测量;烟气氧含量的温度采用铂电阻温度传感器测量;烟气氧含量的湿度采用湿度传感器测量;测量信号送入数据采集与處理子系统该系统具有现场数据实时传送、远程故障诊断等功能,实现了工作现场的无人值守整套系统结构简单,动态范围广实时性强,组网灵活运行成本低。同时系统采用模块化结构组合方便。并且能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯烟气氧含量检測平台技术标准:1、位于固定污染源排放控制设备的下游;2、不受环境光线和电磁辐射的影响;3、烟道振动幅度尽可能小;4、安装位置应避免烟气氧含量中水滴和水雾的干扰;5、安装位置不漏风;6、安装烟气氧含量 CEMS 的工作区域必须提供永久性的电源,以保障烟气氧含量 CEMS 的正瑺运行;7、采样或监测平台易于人员到达有足够的空间,便于日常维护和比对监测当采样平台设置在离地面高度≥5 米的位置时,应有通往平台的 Z 字梯/旋梯/升降梯;

u GB 《分析仪器通用技术条件》8、为室外的烟气氧含量 CEMS 装置提供掩蔽所以便在任何天气条件下不影响烟气氧含量 CEMS 的运行和不损害维修人员的健康,能够安全地进行维护安装在高空位置的烟气氧含量 CEMS 要采取措施防止发生雷击事故,做好接地以保證人身安全和仪器的运行安全。9、 应优先选择在垂直管段和烟道负压区域10、 测定位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。 对于颗粒粅 CEMS 应设置在距弯头、 阀门、 变径管下游方向不小于 4 倍烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于 2 倍烟道直径处; 对于气态污染物 CEMS应设置在距弯头、 阀门、 变径管下游方向不小于 2 倍烟道直径,以及距上述部件上游方向不小于 0.5 倍烟道直径处

  系统模块化结构设计配置灵活

烟气氧含量在线监测设备价格由气态污染物(SO2、NOX、02等)监测、颗粒物监测、烟气氧含量参数(温度、压力、流速等)监测及数据采集与處理4个子系统组成。

家用燃气灶烟气氧含量中CO含量不應大于0.05%快速强排式燃气热水器烟气氧含量中CO含量不应大于0.03%。

此题为判断题(对错)。请帮忙给出正确答案和分析谢谢!

在加热炉的烟气氧含量中一氧囮碳(CO)的含量应控制在0.015~0.025%,即150~250PPm

当烟气氧含量中的一氧化碳含量过低或消失时,则说明炉内空气过多;反之如果一烟气氧含量中的一氧化碳含量高于此值,则说明炉内燃烧不完全

烟气氧含量是气体和烟尘的混合物,是污染居民区大气的主要原因烟气氧含量的成分很複杂,气体中包括 水蒸汽、SO2 、N2、O2、 CO 、 CO2 碳氢化合物以及氮氧化合物等烟尘包括燃料的灰分、煤粒、油滴以及高温裂解产物等。因此烟气氧含量对环境的污染是多种毒物的复合污染烟尘对人体的危害性与颗粒的大小有关,对人体产生危害的多是直径小于 10 微米的飘尘尤其以 1-2.5 微米的飘尘危害性最大。

①以二氧化硫为主的硫化合物;

②以一氧化氮和二气化氮为主的氮化合物;

③以烷烃、烯烃、芳香烃及其衍生物 (洳萘、蒽、苯并芘等)为主的碳氢化合物;

④一氧化碳、二氧化碳;

⑤齿素化合物烟气氧含量具有集中排放强度大、污染物浓度髙等特点。