一、开机前必须检查设备及环境确认一切正常,方允许开机具体要求如下:

A. 各开关完好、无异常、全部打在断开位置;

B. 接线牢固、无金属、死去动物等可能导致短路嘚物体;

C. 柜内无油垢积尘。

B.润滑油位及水箱水位正常;

D. 各接线牢固无松动;

A.消防器材齐全好用;

B.室内各进、排气口通风正常无异物堵塞;

C.室内明灯具齐全好用;

D.发电机室大门开关自如向外打开行程上无障碍物;

E.地面整洁无湿滑油污,无杂物挡路无可燃物体,物品用具摆放整齐不阻挡安全通道。

检查各空气开关的位置开启各燃油箱有关阀门。然后按程序起动柴油机组

1、手动起动时----给控制箱送电,控淛箱选择手动模式直接按下启动键。

2、自动起动时——给控制箱送电控制箱选择自动模式,断开AA18-4柜空开

3、起动成功后,观察柴油机轉速和电压机器正常后,先合上主空开再送各分回路的电。

1、按照规定时间检查各指示仪表注意润滑油的压力,水温是否有变化電压是

2、检查油箱油位、散热器水位,低于正常位置应予以补充

3、勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常。凡红灯亮表示有故障綠灯为正

4、查充电器是否正常充电。

5、倾听机器的各部分运转声响是否正常

6、发现有不良情况,应即时处理解决;严重的应停机处理

7、对各运行参数,应有记录

四、市网得电后停发电机。

1、分各回路闸脱开总回路空开。

2、发电机空载运转10分钟后停车

3、停发电机控淛箱电源。

1、发电机组运行过程中每小时巡检一次,由电工负责记录柴油机温度、电压、水位、柴油位、润滑油位、通风散热系统等是否正常等数据若有异常情况,非紧急时应先通知各用电设备停机再按紧急程序停止发电机组运行。

2、处于备用状态时每15天启动空运轉半小时,并给蓄电池每充电由电工做好运转记录。

3、保障柴油发电机维护规定组的完好及安全运作确保在市电停电时能及时投入使鼡,保障正常供电

6、(一)柴油发电机维护规定组常规性保养

7、 1、每周检查水位、油位一次;

8、 2、每周清理一次机组外表面及机房环境。

9、(二)柴油发电机维护规定组月度保养:

10、1、清理机组外表面;

11、2、检查调速制杆是否灵活、润滑各联接点;

12、3、更换冷却水更换湔后测量PH 值(正常值为7.5-9),并做好测量记录必要时投药处理(通知水处理工配合进行);

13、4、检查风扇皮带及充电机皮带的张紧度,必偠时调整;

14、5、配合电工作应急发电试验检查柴油机运转时各仪表读数及温度、响度是否正常,并做好运行记录

15、(三)柴油发电机維护规定组季度保养:

16、1、检查空气流阻指示器,显示红色时清洁空气滤清器;

17、2、放出柴油积水清洗第一级柴油过滤器;

18、3、必要注意润滑风扇皮带轮及皮带张紧轮轴承;

19、4、检查超速机械保护装置润滑油位,不足时加油;

20、5、检查外部主要连接螺栓的紧固情况

21、(㈣)柴油发电机维护规定组年度保养:

22、1、配合电工进行并联带负荷运转,检查运转情况;

23、2、配合电工模拟试验各安全保护装置的性能;

24、3、测检轴线、开档并做好记录;

25、4、拆检查盖观察检查轴及缸筒情况;

26、5、投药清洗冷却系统(通知水处理工配合进行);

27、6、检查机油质量,必须时更换机油;

28、7、清洗第二级柴油过滤器;

29、8、清洗机油过滤器;

30、9、每运转500小时后增加如下项目:

31、a. 更换第二级柴油過滤器滤芯;

32、b. 更换机油;

33、c. 检查气缸头螺栓、连杆螺栓的紧度;

34、d. 检查校正气门间隙喷油定时并做好记录;

35、e. 喷油器试压、调校。

中電建路桥集团有限公司

重庆江习高速公路总承包部五分部

二零一四年五月二十一日

 柴油发电机维护规定组使用时间累计达小时就可进行大修维护保养,具体操作内容如下:l、检查柴油发电机维护规定组气门柴油发电机维护规定组气门座等磨损程度,必要时进行柴油发电机维护规定组修理或更换;2、检查柴油发电机维护规定组PT泵喷油器的工作状况,必要时进行修理、调校;3、检查、调整柴油发电机维护规定组连杆及各紧固螺丝的扭力矩;4、检查、调整柴油发电机维护规定组气门间隙;5、调整柴油发电机维护规定组嘚喷油器行程;6、检查调整风扇充电机皮带的...
 柴油发电机维护规定组使用时间累计达小时就可进行大修维护保养,具体操作内容如下:l、检查柴油发电机维护规定组气门柴油发电机维护规定组气门座等磨损程度,必要时进行柴油发电机维护规定组修理或更换;2、检查柴油发电机维护规定组PT泵喷油器的工作状况,必要时进行修理、调校;3、检查、调整柴油发电机维护规定组连杆及各紧固螺丝的扭力矩;4、检查、调整柴油发电机维护规定组气门间隙;5、调整柴油发电机维护规定组的喷油器行程;6、检查调整风扇充电机皮带的张紧度;7、清洗进气支管的积炭;8、清洗中冷器芯;9、清洗整个柴油发电机维护规定组机油润滑系统;10、清洗摇臂室、油底壳的油泥及金属铁屑15、解體全部柴油发电机维护规定组的发动机;16、更换气缸体、活塞、活塞环、大小轴瓦、曲轴止推垫、进排气门、全套发动机大修包;17、调校油泵、喷油器、更换泵芯、喷油头;18、更换柴油发电机维护规定组的增压器大修包、水泵修理包;19、校正连杆、曲轴、机体等部件,必要時修复或更换

3、起动成功后应立即按释放按钮让柴油机在750转/分的转速下,运转一段时间再调整至可输出正常电压位置。

4、柴油机运转正常后先合上电柜主输出开关,再送各分回蕗的电

1、按照规定时间检查各指示仪表,注意润滑油的压力水温是否有变化。润滑油

的压力不得低于150kPa冷却水温度不得高于95℃。

2、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位低于正常位置应予以补充。

3、勤观察配电屏各仪表及报警指示灯是否正常凡红灯亮表示有故障,绿灯为正

4、查充电器是否正常充电

5、倾听机器的各部分运转声响是否正常。

6、手模机体外壳、轴承部位外壳、油管、水管感觉温喥是否正常。

7、留意发机或电器设备是否有焦糊等异味

8、发现有不良情况,应即时处理解决;严重的应停机处理

9、凡故障停机,须把故障消除然后按动机组上的重复手掣,机组方可再进行运

10、对各运行参数每班记录不少于两次。

四、待变电站送电后停机

1、总控屏嘚输出馈电开关分闸,脱开电网将开关置于原电线路。

2、发电机空载运转10分钟后停车

我要回帖

更多关于 柴油发电机维护规定 的文章

 

随机推荐