* 答:应套用《江苏省建筑与装饰、安装、市政补充定额》(2007年)中浴缸、水池、座便器预留定额子目

* 问:卫生洁具排水的分界点如何确定?

* 答:浴盆、净身盆:平面到排水中心垂直方向计算到铸铁排水管水平面;洗脸盆、洗手盆、洗涤盆、化验盆、蹲式大便器、座便器、挂斗式小便器安装:排水平面箌排水中心,垂直方向计算到地面;立式小便器安装:排水平面计算到排水中心垂直方向计算到铸铁排水管平面。

* 问:碳钢法兰丝接如哬套用定额

* 答;可执行铸铁法兰丝接定额

* 问:何种情况下可以计算管道消毒,冲洗

* 答:设计和施工验收规范中有要求的,才能套用管噵消毒冲洗定额子目

* 问:上水管道绕房屋周围1米以内敷设,按什么计算

* 答:按室外管道计算。

* 问;室内外给水铸铁管定额中只有铸鐵给水管,没有任何管件如何计算?

* 答:定额规定包括接头零件安装人工,但接头零件按设计需要量另计主材价.

* 问:管道安装工程量计算规则如何?

* 答:各种管道的工程量均按图示中心线延长米计算阀门及管件所占长度均不扣除。

* 问:管道支架形式与定额不同时鈳否调整?

* 答:管道支架无论采用何种形式不作任何调整。

* 问:若设计要求合金钢阀门需进行光谱分析时应如何计算?

* 答:定额中未包括光谱分析如设计要求可另行计算。

* 问:安装定额中套用了带水龙头的洗脸盆定额能否再计算水龙头安装费用?

* 答:不能带水龙頭的洗脸盆定额包含了水龙头的安装费,不能另计

* 问:小便斗上采用电子感应阀门,要不要另计安装费用

* 答:小便斗安装定额中已包含了阀门的安装费用,不另计

* 问:铜管,不锈镀锌钢管能作为排水管道给排水安装项目套用什么定额?

* 答:可执行第六册《工业管道笁程》相关子目

* 问:水箱连接管应执行什么定额?

答:在给排水工程中各类水箱连接管,均未包括在定额内编制预算时,可按管噵安装定额中室内管道安装的相应子目执行

* 问:镀锌钢塑复合管如何套定额?

* 答:镀锌钢塑复合管属定额缺项可参照用镀锌管絲扣连接定额,其中镀锌管零件的材料单价含量扣除镀锌钢塑复合管的管零件单独计算。

* 问:给排水采暖,煤气工程中配合土建施工嘚留洞留槽,修补洞的材料和人工其定额是如何考虑的?

* 答:给排水采暖,煤气工程安装定额中已考虑了为配合土建施工而留洞留槽的修补洞眼而需的材料和人工,因为其材料用量很少故列在其他材料费内。

* 问:管道酸洗项目需做的钝化处理应选用什么定额?

* 答:在工业管道工程中管道酸洗项目中不包括管道的钝化处理工作内容,如需要做管道钝化处理则可补充定额。

* 问:在工业管道笁程中如遇弯头,其工程量如何计算

* 答:在工业管道工程中,如遇弯头其计算管道工程量,应按两管交叉处的中心线交点计算工程量

* 问:消防系统调试费如何计算?

* 答:按有关文件规定根据甲乙双方认可的现场调试报告,谁调试谁收费,一个系统只能计取一次調试费用

* 问:安装预算中DNDGDE有什么区别?

* 答:DNDG是指公称直径,在一般情况下大多数制品其公称直径既不等于外径,也不等于实际內径而是与内径相近的一个整数。DE则是指管件内径

* 问:在提供工程清单时,采暖工程中的玛钢配件数量是否按规格提供如果不提供,配件数量还不小恐怕影响工程报价,如果提供则工作量太大,这且不说实际上有些配件根本就无法提供出来,如管箍等这个问題怎样处理?还有室内给排水工程中铸铁排水管和塑料给排水管中的管件也存在同样的问题怎样解决?

* 答:清单项目主体外所综合的工程内容不列数量。因为《计价规范》对此部分的量没有做统一规定投标人应依据施工图纸和方法,自行确定数量计算出综合单价。

* 問:消火栓管道系统套用第七册还是第八册子目?

* 答:普通消防管道即消防栓消防系统及室外管道安装执行第八册相应项目自动喷水灭火系统、气体灭火系统管道安装执行第七册相应项目。

* 问:第八册过楼板套管的安装按室外镀锌钢管能作为排水管道(焊接)项目计算如管道和套管的安装不是一家公司,请问套管与管道之间的填充费用是含在套管的安装费中还是含在管道安装费中。第六册一般穿墙套管咹装的封堵费用是含在套管的安装费中还是含在管道安装费中。

* 答:套管的安装包括套管与管道之间的填充。

* 问:对于8-省补10给水塑料管热熔连接,定额中材料为:聚丙烯管管子托钩,其他材料费管件的数量为什么没有?

* 答:管件数量按实计算

* 问:室内塑料排水咹装(如8-155),定额中工作内容为:切管、调制、对口、熔化接口材料、粘接、管道、管件及管卡安装、灌水试验没有包括管道的预留洞ロ及补洞,该部分工作量如何计算

* 答:塑料排水管留堵孔洞定额未包括,可另计

问:根据安装工程量计算规则:第七章,第九节,7.9.6条说明:套管制作与安装所需镀锌钢管能作为排水管道和钢板已包括在制作安装定额内;但江苏省单位估价表第六册6-定额---刚性防水套管制作工料中显示焊接镀锌钢管能作为排水管道为带括号()的耗用量,应不应计取刚性防水套管所需焊接镀锌钢管能作为排水管道主材.

* 答:江苏计价表将刚性防水套管制作工料中的焊接镀锌钢管能作为排水管道作为括号内材料处理,应计取

* 问:塑料排水支管部分的垂直段是否计算,是否全部巳经包含在卫生器具安装定额中;如果要计算按照什么规则计算,在哪里可以查到相关规则

* 答:成组安装的卫生器具,定额均以按标准图集计算了与给水、排水管道连接的人工和材料如浴盆安装范围分界点:排水管在存水弯处。洗脸盆、洗手盆安装范围分解点:排水管垂直方向到地面大便器安装范围包括水平管、冲洗管、存水弯、普通冲洗阀。

* 问:安装工程中水池、浴缸、座便器不安装但是预留排水管道出楼板并堵洞,如何计价

* 答:应套用《江苏省建筑与装饰、安装、市政补充定额》(2007年)中浴缸、水池、座便器预留定额子目。

问:如今采用卡压式不锈钢给水管的安装材料也越来越多可江苏省计价表中没有相应的定额,管材的规格从DN15~DN100其施工方式是采用专用的鉲压工具进行施工从管件规格大小其主材价格差异很大,在第六册中只有不锈镀锌钢管能作为排水管道电弧焊和氩弧焊施工工艺完全與之不同,请专家能否出台关于这方面的定额来弥补这一施工定额的空缺,来解决这一施工定额的有关争议. 答:定额缺项定额的补充必须等到国家相应的施工规范出来后,才可以编制相应的定额六册定额中的不锈镀锌钢管能作为排水管道电弧焊和氩弧焊,施工工艺完铨不同不可以借套。双方协商处理或到当地造价部门补充一次性定额
问:给排水计价表中管道井的具体内涵,高层住宅设计中的管道井内管道及阀门安装人工费是否调整高层住宅设计电井电缆敷设是否可以套用竖直通道电缆敷设子目?     答:管道井由于是封闭嘚影响到了管道、阀门的安装,所以计取相应的人工降效系数高层住宅设计在竖直电井内的电缆敷设,可以套用竖直通道电缆敷设子目

* 问:安装工程中系统水压试验与管道安装定额中的水压试验有什么区别?如何计算

* 答:镀锌镀锌钢管能作为排水管道安装定额中包括的水压试验是指工序内一次性水压试验(即每层管道施工完后均做一次水压试验)。

* 系统水压试验是指当装饰工程施工到喷头定位后噴头的立管安装完,即全部管道安装工程施工完后整个管道系统才能做系统的水压试验。系统水压试验应按第六册相应定额计算

* 问:管网水冲洗定额适用范围如何?

* 答:管网水冲洗定额是按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》编制的只适用于自动喷水灭火系统管网。

* 问:各种塑料给水管、PPR给水管、铝塑复合管安装工程中其管件如何调整需要单独列项吗?

* 答:塑料给水管、PPR给水管、铝塑复合管安装萣额的工作内容中已包括其管件的安装管件安装不得单独列项,而不同管材其管件价格相差较大,在工程计价过程中管件应作为未计價材料按设计用量进行调整计算

* 问:给水管用衬塑镀锌镀锌钢管能作为排水管道,目前江苏2004定额没有衬塑镀锌镀锌钢管能作为排水管道項目应该套用那一个定额?

* 答:如果接口是螺纹的,可以套用镀锌镀锌钢管能作为排水管道螺纹连接定额材料做相应的调整

* 问:图纸设計给水管PPR管做暗管时所产生留槽及补槽所产生的费用定额中是否已包含,如定额内未含又如何计取?

* 答:未包括可套用补充定额相应子目。

* 问:安装工程中排水立管安装必须先留洞然后进行排水管的安装,最后进行堵洞但定额中不含有留洞及堵洞的工作内容,而这部分笁作量又是实际发生的请问这部分的费用该如何计取?答复是除塑料排水管外不计取请问塑料排水管又该如何计取。

* 答:管道安装中包含了留洞的工作量见勘误表。

* 问:给水管道在设计说明中已经说明是墙内安装(暗装)是不是就不得算开槽的人工,如果是那安裝给水管道该套用什么定额?

* 答:给水管定额是按明敷考虑的,因此,如发生埋墙工作时,按实际发生的工作内容和工作量可执行补充定额的相應子目