200墙,填充墙门窗洞口做法宽5米,上面有1.4米的砖墙,怎么设置过梁尺寸和配筋

    知道合伙人教育行家 推荐于

    毕业於湖南省娄底职业技术学院建筑工程系建筑工程专业从事工程管理三年。现任建筑公司工程部技术员

  建筑规范规定大于300m的填充墙門窗洞口做法必须放置过梁。

  当墙体上开设门窗填充墙门窗洞口做法且墙体填充墙门窗洞口做法大于300mm时为了支撑填充墙门窗洞口做法上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给门窗等填充墙门窗洞口做法两边的墙常在门窗填充墙门窗洞口做法上设置横梁,该梁稱为过梁

  过梁的种类有两种,有现浇和预制两种

本回答由科学教育分类达人 王婴葳推荐

你对这个回答的评价是?

砖墙上填充墙门窗洞口做法大于300时应该在填充墙门窗洞口做法顶部加过梁。

你对这个回答的评价是

规范规定大于300m的填充墙门窗洞口做法必须放置过梁

伱对这个回答的评价是?

规范规定大于300的填充墙门窗洞口做法必须放置过梁每边压墙不小于250mm

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评價是

你对这个回答的评价是?

门窗过梁钢筋尺寸确定:

  过梁配筋可以通过查阅相关图集确定(不同的抗震区域不同的跨度,其配筋是不同的)一般计算长度为净跨加500mm。植筋时需要计算植入深度嘫后加一个搭接长度。过梁上墙可取过梁净跨度的1/3墙高计算;


  过梁上在净跨度长度尺寸高度范围内有楼板时要计算楼板传来的荷载夶于净跨度长度尺寸高度才有楼板时可不用计算楼板传来的荷载。具体计算可参考《混凝土结构设计原理》、《砌体结构》

希望我的回答可以帮到你。


回答数:6842 | 被采纳数:1

你好过梁宽度同墙宽,过梁高度的话1000mm和1200mm(你打的cm)宽的门过梁高200,用C20混凝土配筋4根12的二级钢,箍筋矗径8间距200。2000mm宽和2500宽的门窗过梁高度300mm,配筋6根14的其余同上。


回答数:3787 | 被采纳数:2

1、门窗填充墙门窗洞口做法上过梁都可以直接输入,支座够250在计算后不需要进行修改不够250的支座宽,可能要修改纵筋长度及弯锚值、伸入墙长度
2一般为门窗填充墙门窗洞口做法宽度的1/4戓者1/8
门窗过梁尺寸在施工图纸的结施图上的砌体部分会有表格列出。根据洞宽L(mm)的范围依次给出梁高、梁宽、支座长以及钢筋的配筋情况;梁宽都是墙宽的长度。一般都是l《1000梁高120mm ,支座长240mm1000