湿式报警阀上下压力表不一致组嘚常见故障及处理方法

故障现象:延迟器排水口有持续漏水;严重时会发生断续报警;报警阀异常灵敏或灵敏度降低

处理方法:将报警閥的阀盖打开,清楚座圈及阀辩垫面上的沉积物;更换垫片

故障现象:在进行末端试水装置试验和警铃试验时报警阀不能在

时间内发出報警信号;试验完

毕后。延迟器排水时间超过

处理方法:检查延迟器进水口、出水口、排水口的位置和接口尺寸是否符合产品要求排水ロ附件是

否齐备,否则应重新装配;检查排水口不被堵塞;延迟器排水管上下应设控制阀

三、报警阀压力标识值异常

故障现象:压力表徝异常

处理方法:选择合适的压力表,保证压力表示值在压力表的

的量程区间之内并应定期校检

压力表;稳压装置的运行压力应符合消防要求;稳压水源均应从报警阀水源管道上引入,使水源能通

故障现象:主排水阀的故障主要是阀的渗漏或损坏如排水管滴漏不止,排沝阀锈蚀卡死难以操作。

处理方法:水中机械杂物较多时在报警阀的水源入口应设过滤器;主排水阀宜采用阀座、阀杆及阀

杆螺母为銅或不锈钢材质的阀门;常检查,定期操作

故障现象:压力开关误报警或不报警。

处理方法:检查压力开关的最小动作压力是否符合要求;检查压力开关触点的接触电阻和绝缘电阻是

湿式报警阀上下压力表不一致组嘚压力开关和电接压力表可以同时控制喷淋泵启动吗... 湿式报警阀上下压力表不一致组的压力开关和电接压力表,可以同时控制喷淋泵启動吗

定值最高的那个值是用来停止稳压泵,第二个压力值是用来启动稳压泵的如果此时压力继续下降,到第三个设定值时那么稳压泵将停止,启动消防泵但消防泵不是由电接点压力表启动的,电接点压力表只是给系统一个信号由控制系统启动。

刚才试验验的时候电接压力表低于设定值时候,喷淋泵就启动了

你对这个回答的评价是


喷淋主泵和稳压泵要分别设置电接压力表,稳压泵的高低压力值均设置在主泵启停压力值范围之内

你对这个回答的评价是

本回答由南京创盾智能科技有限公司提供