国泰怡安输入模块接奥瑞那可燃七氟丙烷气体灭火系统怎么接

   一、概述:

  复合探测技術是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术JTF-GOF-GST9713(Ex)点型复合式感烟感温

是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结構和电路结构上共同构成的多元复合探测器。它不仅具有传统

的性能而且兼有定温、差定温感温火灾探测器的性能,应用范围广泛

  本探测器防爆类型为本质安全型,防爆标志为ExibIICT6适用于石油、化工等行业具有防爆要求的1区及2区使用。本探测器为非编码型与海湾公司生产的GST-LD-8332模块箱配套使用,可以直接接入各类火灾报警控制器

  该产品符合GB3836.1《爆炸性七氟丙烷气体灭火系统环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.4《爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“i”》的有关规定。


[当宁消防网-之家当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种的评测、资讯、报价等]

  1、模块输入端如果设置为“瑺开检线”状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个5.1kΩ的终端电阻。

  2、模块输入端如果设置为“常闭检线”状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个5.1kΩ的终端电阻。

  3.输入反馈信号应为无源触点信号

  4.输入信号应在设备端接入终端電阻,否则会报故障

  5、出厂默认设置,输入为常开模式

  1、无极性二总线(B1、B2)宜选用RVS-2×1.0mm2或1.5mm2阻燃或耐火双绞线。

  3、穿金属管或阻燃管敷设

[当宁消防网-之家。当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料还有各种的评测、资訊、报价等]

  感温探测器报警温度达多少時才会报警文章主要讲定温式感温探测器相关技术参数,关于感温探测器报警温度不同品牌型号的产品的确是有区别的。

  感温探測器报警温度参数我们可以从感温探测器的探测器类别技术参数中可以查询到一般我们比较常见的有A1与A2型。A1动作温度下限是54℃动作温喥上限是65℃;A2动作温度下限是54℃,动作温度上限是70℃
  所以一般的感温探测器报警温度是在54°-70°之间,不过具体感温探测器报警温度可以查询具体产品的技术参数或者询问经销商或者生产厂家。

[当宁消防网-之家当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种的评测、资讯、报价等]

我要回帖

更多关于 七氟丙烷气体灭火系统 的文章

 

随机推荐