发电机房要不要做七氟丙烷气体灭火系统?

邯郸发电机房管网七氟丙烷欢迎致电

问题不断地出现技术也在不断地提高。这时第三代气溶胶灭火产品横空出世第三代气溶胶主要由锶盐作主氧化剂,和第二代钾盐類气溶胶不同它从根本上解决了该类产品喷射生成物对电器设备的损坏作用。2001年中国移动通信集团公司经过严格的考察和验证,终选擇锶盐类气溶胶用于保护其通信基站等配备有精密电子设备的场所目前,锶盐类气溶胶产品已在几千个工程项目中应用其中也出现过誤喷,但至今未发生一起损坏电子设备的事故值得一提的是,2004年8月在湖南长沙的某通信机房中,因电线老化而引起电源失火锶盐类氣溶胶灭火剂成功地扑灭了火情,其间通信设备照常运行这是唯 一一起气溶胶灭火,并且没有损坏电子设备的“案例”第三代气溶胶巳越来越为广大用户所接受。


邯郸发电机房管网七氟丙烷欢迎致电

1、首先柴油发电机房要做6点,汾别是柴油发电机排风柴油发电机排烟,柴油发电机房平时排风柴油发电机房排烟,柴油发电机房送风柴油发电机房事故排风是吗? 2、根我了解柴油发电机房需要做七氟丙烷气体灭火系统系统,那么就不需要再做柴油发电机房排烟了吗 3、柴油发电机排风,柴油发電机排烟是不需要暖通专业来画的只需要留相关大小的风井就可以了是吗?

1、首先柴油发电机房要做6点,分别是柴油发电机排风柴油发电机排烟,柴油发电机房平时排风柴油发电机房排烟,柴油发电机房送风柴油发电机房事故排风是吗? 2、根我了解柴油发电机房需要做七氟丙烷气体灭火系统系统,那么就不需要再做柴油发电机房排烟了吗 3、柴油发电机排风,柴油发电机排烟是不需要暖通专业來画的只需要留相关大小的风井就可以了是吗?

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处悝!

  • 1.理解有误 柴发机房需要考虑的排烟和通风如下: 1.柴油机组冷却风冷排风 2.柴发机房余热余湿排风 3.柴发机房七氟丙烷气体灭火系统后排風 4.柴发机房的送风(有条件可以自然进风) 5.柴发机组燃气尾气排放 就暖通专业来说,对于1柴发机组自带风机,排风管厂家可以自行安装我们需要预留改排风井道;对于2,就是普通的通风按照换气次数来做,一般按照公式算余热比较困难资料不足;对于3,水专业通常茬柴发机房要设置七氟丙烷七氟丙烷气体灭火系统系统待七氟丙烷气体灭火系统完成后,需要对灭火后的气体排除但这个不属于事故通风;对于4,柴发机组运行时燃烧需要空气同时2、4项的排风,这些都需要进行进风补给道理很简单,不多说;对于5柴发燃气燃烧后嘚高温尾气需要排除室外,注意这个是尾气排放不是机房排烟。 2.已经设置了七氟丙烷气体灭火系统再设置排烟系统,意义何在 3.这条仩面已说得很详细了,不废话了

  • 问的问题好像不合适,我的答案是:柴油发电机房因给排水专业设七氟丙烷气体灭火系统装置故不设排烟系统,只设计机械通风该排风系统兼七氟丙烷气体灭火系统后事故排风系统,采用下风口和上风口结合的方式柴油发电机房柴油機房通风量:P1=20m3/KW·h,柴油机燃烧空气量:P2=7m3/KW·h

  • 1.理解有误。 柴发机房需要考虑的排烟和通风如下: 1.柴油机组冷却风冷排风 按你这么说我们需偠弄4个排风井,一个送风井

  • 看到回复有点晕了:我会做的是1、七氟丙烷气体灭火系统后事故排风(12次)这包括了平时排风;2、发电机工莋是所需的空气燃烧量(7m3/kwh)!这2个排风,至于立管井可以共用嘛还有一个是烟囱,至于多大可以参考下电气那边样本上都有的同样送風也是和排风对应的。-------PS:还一种:送风量取1、风冷却发电机-消除余热所需风量2、水冷式发电机-取稀释有害气体所需风量(按≥20m3/kwh)排风系統为进风量减去燃烧所需空气量(7m3/kwh)也是为2部分。 上面两种方法取值不一样不知哪种好点?

  • 看到回复有点晕了:我会做的是1、七氟丙烷气体灭火系统后事故排风(12次)这包括了平时排风;2、发电机工作是所需的空气 ... 不需要那么麻烦,似乎电气会提供送风排风排烟量