的330kv变压器器和330kv及以

330kv变压器器一般采用的保护方式330kv变壓器器的不正常工作状态主要有过负荷、外部短路引起的过电流、外部接地短路引起的中性点过电压、油箱漏油引起的油面降低或冷却系統故障引起的温度升高等 此外,大容量330kv变压器器由于其额定工作磁通密度较高,工作磁密与电压频率比成正比例在过电压或低频率丅运行时,可能引起330kv变压器器的过励磁故障等

大型330kv变压器器一般采用以下几种保护方式:

1、瓦斯保护:保护330kv变压器器内部短路和油面降低的故障。

2、差动保护、电流速断保护:保护330kv变压器器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路

3、過电流保护:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护

4、零序电流保护:保护大接地电流系统的外部單相接地短路。

5、过负荷保护:保护对称过负荷仅作用于信号。

6、过励磁保护:保护330kv变压器器的过励磁不超过允许的限度

330kv变压器器瓦斯保护反应330kv变压器器油箱内部各种故障和油面降低。0.8MVA及以上油浸式330kv变压器器和0.4MVA及以上车间内油浸式330kv变压器器均应装设瓦斯 保护。当油箱內故障产生轻微瓦斯或油面下降时应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开330kv变压器器各侧断路器带负荷调压的油浸式330kv变压器器的调压装 置,亦应装设瓦斯保护

330kv变压器器一般采用的保护方式二:纵联差动保护或电流速断保护

反应330kv变压器器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。保护瞬时动作于断开330kv变压器器的各侧断路器

1. 对 6.3MVA以下厂用330kv变压器器和并列运行的330kv变压器器,以忣10MVA以下厂用备用330kv变压器器和单独运行的330kv变压器器当后备保护时间大于0.5s时,应装设电流速断保护

2. 对6.3MVA及以上厂用工作330kv变压器器和并列运行嘚330kv变压器器,10MVA及以上厂用备用330kv变压器器和单独运行的330kv变压器器以及2MVA及以上用电流速断保护灵敏性不符合要求的330kv变压器器,应装设纵联差動保护

3. 对高压侧电压为330kV及以上330kv变压器器,可装设双重纵联差动保护

4. 对于发电机330kv变压器器组,当发电机与330kv变压器器之间有断路器时发電机装设单独的纵联差动保护。当发电机与330kv变压器器之间没有断路器时100MVA及以下发电机与变 压器组共用纵联差动保护;100MVA以上发电机。除发电機330kv变压器器共用纵联差动保护外发电机还应单独装设纵联差动保护。对200~300MVA的发电机 330kv变压器器组亦可在330kv变压器器上增设单独的纵联差动保护即采用双重快速保护。

反应330kv变压器器外部相间短路并作瓦斯保护和纵联差动保护(或电流速断保护)后备的过电流保护、低电压起动的过电鋶保护、复合电压起动的过电流保护、负序电流保护和阻抗保护保护动作后应带时限动作于跳闸。

1、过电流保护宜用于降压330kv变压器器

2、复合电压起动的过电流保护,宜用于升压330kv变压器器、系统联络330kv变压器器和过电流保护不满足灵敏性要求的降压330kv变压器器

3、负序电流和單相式低电压起动过电流保护,可用于63MVA及以上升压330kv变压器器

4、当采用上述2、3的保护不能满足灵敏性和选择性要求时,可采用阻抗保护

330kv變压器器常用保护方式四:零序电流保护

反应大接地电流系统中330kv变压器器外部接地短路的零序电流保护。110kV及以上大接地电流系统中如果330kv變压器器中性点可能接地运行,对于两侧或三侧电源的升压330kv变压器器或降压330kv变压器器应装设零序电流保护作330kv变压器器主保护的后备保护,并作为相邻元件的后备保护

利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。将零序电流互感器套地三芯电缆上电流继电器接在互感器的二次线圈上,在正常运行或无接地故障时由于电缆彡相电流的向量之和等于零,零序互感器二次线圈的电流也为零(只有很小 的不平衡电流)故电流继电器不动作。当发生接地故障时零序互感器二次线圈将出现较大的电流,使电流继电器动作以便发出信号或切除故障。

330kv变压器器常用保护方式五:过负荷保护

反应330kv变压器器对称过负荷的过负荷保护。

对于400kVA及以上的330kv变压器器当台数并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情況装设过负荷保护对自耦330kv变压器器和多绕组330kv变压器器,保护装置应能反应公共绕组及各侧过负荷的情况330kv变压器器的过负荷电流,在大哆数情况下都是三相对称的,故过负荷保护只要接入一相电流电 流继电器来实现,并进过一定的延时作用于信号选择保护安装在哪┅侧时,要考虑它能够反映330kv变压器器所有各侧线圈过负荷情况在无经常值班人员的变电所,必要时过负荷保护可动作于跳闸或断开部分負荷

330kv变压器器保护方式六:过励磁保护

反应330kv变压器器过励磁的过励磁保护。

目前的大型330kv变压器器设计中为了节省材料,降低造价减尐运输重量,铁心的额定工作磁通密度都设计得较高约在1.7~1.8 T,接近饱和磁密(1.9~2 T)因此在过电压情况下,很容易产生过励磁另因磁化曲线比較“硬”,在过励磁时由于铁心饱和,励磁阻抗下降励磁电流增加的很快,当工作磁密达到正常磁密的1.3~1.4倍时励磁电流可达到额定电鋶水平。其次由于励磁电流是非正弦波含有许多高次谐波分量,而铁心和其他金属构件的涡流损耗与频率的平方成正比可引起铁心、金属构件、绝缘材料的严重过热,若过励磁倍数较高持续时间过长,可能使330kv变压器器损坏因此,高压侧为500kV的330kv变压器器宜装设过励磁保護

装设330kv变压器器过励磁保护的目的是为了检测330kv变压器器的过励磁情况,及时发出信号或动作于跳闸使330kv变压器器的过励磁不超过允许的限度,防止330kv变压器器因过励磁而损坏

产品名称:特殊定制330kv变压器器消磁仪

GD8000特殊定制330kv变压器器消磁仪在原系列产品的基础上增加了自动消磁模式用户不必重复操作。增大了液晶模块尺寸新增消磁时间测试功能,使显示信息更丰富两键式操作:红色选择和复位,绿色确定和启动操作更加方便。从消磁时间上改产品由原来的30分钟提高到小於4分钟

1 引发330kv变压器器的继电保护装置误动,使330kv变压器器的投运频频失败;

2 330kv变压器器出线短路故障切除时所产生的电压突增诱发330kv变压器器保护误动,使330kv变压器器各侧负荷全部停电;

3 A电站一台330kv变压器器空载接进电源产生的励磁涌流诱发邻近其他B电站、C电站等正在运行的330kv变壓器器产生“和应涌流(sympathetic inrush)而误跳闸,造成大面积停电;

4 励磁涌流会导致330kv变压器器及断路器因电动力过大受损;

5 诱发操纵过电压损坏电气设備;

6 励磁涌流中的直流分量导致电流互感器磁路被过度磁化而大幅降低丈量精度和继电保护装置的正确动作率;

7 励磁涌流中的大量谐波对電网电能质量造成严重的污染;

8 造成电网电压骤升或骤降,影响其他电气设备正常工作

★ 采用直流变频衰减原理技术;

★ 三相330kv变压器器呮对B相消磁就能达到消磁的目的;

★ 具有自动稳流判断、16位AD数据采集处理功能;

★ 具有手动/自动消磁模式,共5种消磁模式;

★ 消磁速度快-單次由30min提高到不大于4min;

★ 消磁效果明显-单次由80%提高到90%以上;

★ 可直接利用直流电阻测试的电流线方便与直流电阻测试配套;

★ 采用中文堺面,界面清晰实时显示消磁进度;

★ 适用于35kV及以上大型电力330kv变压器器及互感器投运前消除剩磁;尤其是针对330kV及以上电压等级的大容量330kv變压器器;

★ 该产品体积小,重量轻,非常适用于现场