三菱plc上的灯代表上有4个指示灯這几个灯的亮与闪动的含义是什么呢,下面就汇总说一下:
该红色LED灯亮时说明plc内的锂电池寿命已经快结束了,则需要尽快更换新的锂电池以免PLC内的程序自动消失。如果更换新的锂电池后该LED灯仍然亮着,则可能是CPU板存在故障
POWER灯呈闪烁状态
如果POWER灯呈闪烁状态,则可能是24+端子与COM端子短路这时,需要将24+端子的配线拔出如果指示灯正常,则需要检查线路如果指示灯依然闪烁,则可能需要检查PLC内的电源板
该红色LED灯闪时,可能是程序回路不合理的情况、参数设定出错、存在干扰导等可以使用掌上型书写器FX-20P-E检查D8004,然后根据D8004的内容检查D8060~D8069
媔板上POWER灯不亮
1)主机、I/O扩充机座、I/O扩充模组、特殊模组正面均有POWER LED指示灯。
2)主机通上电源时LED的绿色灯亮。如果主机通上电源后该指示燈不亮,这时需要将24+端子的配线拔出。如果指示灯正常亮起表示FX2的DC负载过大,则不要使用 FX2的24+端子的DC电源而要采用另行的DC24V电源供应器。如果将24+端子的配线拔出后指示灯仍然不亮,则可能是PLC内部熔丝烧断则需要更换熔丝并检查熔丝熔断的原因。
ERR灯闪烁可能是用户程序丟失导致于是联机三菱plc上的灯代表编程软件发现程序紊乱。执行内部清除命令并重新传送程序。再把PLC通电结果POWER灯亮、RUN灯亮、ERR灯不亮、X0输入亮。于是检查X0线路发现X0对应的光耦后级连接点的PCB走线与大面积覆铜地线间存在脏污,再经过清洗后通电试机一切正常。