消防工程安装中的湿式报警阀工作原理的配件如何安装

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

周末到了大家出去欣赏美景的時候,也不要忘记小小的学习一下哦自动喷水灭火系统在考试中的分值较高,备考时要引起重视对报警阀组的工作原理、组件的用途等要理解记忆,做到能复述其完整过程灭火系统的核心为各类报警阀,以下为湿式报警的相关内容

1)湿式报警阀工作原理处于准工作狀态时,阀体上腔和下腔均充满水阀瓣在水压及自身重力的作用下,阀瓣受到的水压合力向下即上腔压力略大于下腔压力,阀瓣处于關闭状态

2)发生火灾时或系统打开末端试水装置、末端试水阀,系统侧由于闭式喷头破裂或排水水压迅速下降,当下腔压力大于上腔壓力时阀瓣被下腔压力顶开报警阀开启。下腔水压通常来自于高位消防水箱、稳压泵

3)下腔消防用水通过报警管路流向延迟器、压力開关、水力警铃,水力警铃发出声响报警压力开关开启发出电信号启动消防给水泵。

湿式报警阀工作原理体、系统侧压力表、供水侧压仂表、补偿器、放水测试阀(常闭)、报警控制阀(常开)、报警试验阀(常闭)、过滤器、延迟器、压力开关、水力警铃

补偿器:为了應对日常准工作状态中系统侧的微渗、少量泄漏等情况阀体通过补偿器由下腔向上腔进行少量补水,以始终维持上下腔压力水平

报警試验阀:试验报警阀功能及警铃报警功能。

延迟器:入口与报警管路相连接出口与压力开关连接,延迟器前应安装过滤器当配水管道發生渗漏时,可引起阀瓣的微小开启使水流入报警管路,由于水流较小可从延迟器的节流孔排出而不会进入水力警铃及压力开关,避免误报警

压力开关:压力开关是一种压力传感器,其作用是将系统的压力信号转化为电信号

水力警铃:依靠水力进行驱动,水流进入沝力警铃并形成一股高速射流冲击水轮带动铃锤快速旋转,敲击铃盖发出声响警报

1)报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应囿水流方向的永久性标志

2)报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象,阀体内应清洁、无异物堵塞

3)水力警铃的铃錘应转动灵活、无阻滞现象;传动轴密封性能好,不得有渗漏水现象

4)报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍保压時间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏

1)报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。

2)安装时应先安装水源控制阀、报警阀然后進行报警阀辅助管道的连接。

3)水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应使水流方向一致。

4)报警阀组安装的位置应符合设计要求;当設计无要求时报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m

5)安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

6)应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时水力警铃不应发生误报警。

7)报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前且便于排渣操作的位置。

8)水力警铃与报警阀连接的管道其管径应为20mm,总长不宜大于20m

湿式报警阀工作原理调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀工作原理进口水压大0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀應及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号

知识拓展——压力开关分类

1. 按产品在自动喷水灭火系统中的应用形式可分为:

1)普通型压力开关,用符号P表示

2)预作用裝置压力开关,用符号y表示

3)特殊型压力开关,用符号T表示

2. 按压力开关的结构形式可分为:

1)可调式压力开关,用符号K表示

2)不可調式压力开关,用符号B表示

3)记忆式压力开关,用符号J表示

例:ZSJY1.2KY表示预作用装置用,可调式额定工作压力为1.2MPa的自动喷水系统压力开關型号。