并排两个湿式报警阀工作原理的中心距离是多少?

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
湿式报警阀结构图
下载积分:100
内容提示:湿式报警阀结构图
文档格式:DOC|
浏览次数:657|
上传日期: 18:00:34|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
湿式报警阀结构图
官方公共微信不应该误报警.但是目前常用的报警阀组由于结构上的缺陷,容易造成误报警现象,并..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
有关湿式报警阀组误报警问题的解决方案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口我关注的版块:
五星助理工程师, 积分 371, 距离下一级还需 129 积分
土木币1144
同意五楼观点。
二星助理工程师, 积分 124, 距离下一级还需 26 积分
说实话,你要真想知道答案,你设计一个就知道了,你拿100分来找人问,可不是大家都来说话,最后还是无从下手,要结合规范和实际工程来说。
三星助理工程师, 积分 167, 距离下一级还需 33 积分
这是一个设计经验的问题。本人一般按8~10平米每喷头来估计总喷头数,然后,结合防火分区及楼层数,按每湿式报警阀500个喷头左右估算报警阀个数。初步设计时,报警阀的多少确定报警阀室的面积。
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
同意wp690的观点,这种问题拿100分来问太多啦,10分即可。
1.确定建筑物类型,供水是否需要分区,若分区每个区需单设。2.自喷规范6.2.3.1规定每个湿式报警阀组喷头数不宜超过800只(喷头数的记取见自喷规范6.2.3.2)。3.最高与最低位置喷头高程差大于50米需分设报警阀(规范6.2.4)。
以上仅供参考,主要是吃透规范,设计时可参考中国建筑工业出版社的《自动喷水灭火系统设计手册》,并从图纸栏目下载一些工程看看,主要是自己多实践。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
wp690说得有理,主要是吃透规范,具体问题,具体分析.
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
规范上有明确的规定!如zms4321所说!
可以参考技术措施!
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
设置的喷头数与两个因素有关,第一是建筑物的危险等级,第二是喷水灭火系统的类型的,干式的个数少一些。
五星工程师, 积分 2152, 距离下一级还需 348 积分
土木币2587
考虑两方面的因数:
1.喷头的数量800个和500个的界限;
2.高层建筑水压的分区给水。
五星助理工程师, 积分 483, 距离下一级还需 17 积分
原帖由 szxlj0321 于
06:51 发表
最好分层分区设置湿式报警阀,否则竖向管线太多,不好布置管廊.
一般都是集中设置的吧,湿式报警阀是要成环的。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
查看: 6789|回复: 34
五星助理工程师, 积分 439, 距离下一级还需 61 积分
土木币2056
在自喷系统中,湿式报警阀后有一根150的管道接回消防水池或者接到室外雨水排水系统中。
请问这个150排水管的作用是什么?我看图中在150排水管有两个管道附件,一个好像是压力表,请问另一个是什么呢?
1:报警阀组延时器需要排水,但这个已经通过泵房中设置的排水沟完成,无需设置专用排水管
2:喷淋管道检修时候排空管道中的水,这个排水需要管道坡地,坡度设置方向需要坡向管网末端。
请各位赐教
(49.3 KB, 下载次数: 19)
14:11 上传
点击文件名下载附件
(50.01 KB, 下载次数: 10)
14:11 上传
点击文件名下载附件
五星助理工程师, 积分 439, 距离下一级还需 61 积分
土木币2056
第一个图中是管道接回消防水池
第二个图中是管道接至室外雨水系统
一星助理工程师, 积分 81, 距离下一级还需 19 积分
LZ说的还一个是流量指示器 规范要求设的&&宜回流至消防水池
报警阀离水池太远了的话可以接到雨水井里
五星助理工程师, 积分 439, 距离下一级还需 61 积分
土木币2056
请问是哪本规范中有要求设的
流量指示器为什么要回留水池呢?这其中的原理是什么呢?
五星工程师, 积分 1865, 距离下一级还需 635 积分
土木币33786
另外一个是信号阀!
五星工程师, 积分 1865, 距离下一级还需 635 积分
土木币33786
搞一个示意图,湿式报警阀组包括压力表,水力警铃.
(40.34 KB, 下载次数: 8)
05:04 上传
点击文件名下载附件
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
不太懂,先顶上。我看到的图,包括我做的图,都不设的,仅仅做一个预留接口,用于报警阀安装时候调试用的,安装后就没了。
四星工程师, 积分 1018, 距离下一级还需 82 积分
土木币6580
这根管是用来放空喷淋管网里的水用的,作用不大。我一般是用报警阀自带的DN50的放水阀来放水的。
五星助理工程师, 积分 439, 距离下一级还需 61 积分
土木币2056
8 楼的朋友
放水阀这种情况我见过
五星工程师, 积分 1333, 距离下一级还需 1167 积分
设计的意思是也是系统检修时,放水放入消防水池。节约水资源吗?不能全部放空,也放了一大半吧