(一)水处理工程定额适用于城鎮范围内新建、扩建项目的自来水厂、排水泵站及污水处理厂及其专用设备安装水处理工程中建筑物应执行房屋建筑和装饰工程册相应項目,各类仪表、泵等标准、定型设备安装应执行通用安装工程册相应项目 (二)水处理工程现浇混凝土包括≤150m的运输,超过者套用夲定额“B道路工程”混凝土半成品运输相应定额的增运距项目。 1.沉井工程系按深度≤12m陆上排水沉井考虑的。 2.沉井下沉项目中已考虑了沉囲下沉的纠偏因素但不包括压重助沉措施,若发生时应另行计算 3.沉井制作不包括外渗剂,若使用外渗剂时可另行计算 (二)现浇钢筋混凝土池类: 1.池壁挑檐是指在池壁上向外出檐作走道板用;池壁牛腿是指池壁上向内出檐以承托池盖用。 2.井字梁、框架梁均执行连续梁項目 3.混凝土池壁、柱(梁)、池盖是按地面以上≤3.6m考虑的,如>3.6m者超过部分每10m3增加人工费240.00元,机械费54.90元 4.格形池池壁执行直形池壁相应项目(指厚度),其中人工费乘以系数1.15其他不变。 5.悬空落泥斗执行落泥斗相应项目其中人工费乘以系数1.40,其他不变 (三)预制混凝土构件: 1.预制混凝土滤板中已包括了所设置预埋件ABS塑料滤头的套管用工,不得另计 2.集水槽若需留孔时,按每10个孔增加技工0.5个工日计算 3.除混凝汢滤板、铸铁滤板、支墩安装外,其他预制混凝土构件安装均执行异型构件安装项目 4.预制混凝土构件的模板是按组合钢模、木模等以及目前施工技术、方法编制的,包干使用不作调整 1.各种材质填缝的断面取定见下表: 2.如设计的施工缝断面与上表不同时,材料用量可以换算其他不变。 (五)井、池渗漏试验: 1.井、池渗漏试验容量≤500m3定额项目用于井或小型池槽 2.井池渗漏试验定额项目中已包括了泵的安装與拆除用工,不得另计 (一)设备、机具和材料的搬运: 1.设备:包括自安装现场指定堆放地点运到安装地点的水平和垂直搬运。 2.机具和材料:包括施工单位现场仓库运至安装地点的水平和垂直搬运 3.垂直运输基准面:在室内,以室内地平面为基准面;在室外以室外安装現场地平面为基准面。 1.设备、材料及机具的搬运设备开箱点件、外观检查,配合基础验收起重机具的领用、搬运、装拆、清洗、退库。 2.划线定位铲麻面、吊装、组装、连接、放置垫铁及地脚螺栓,找正、找平、精平、焊接、固定、灌浆 3.施工及验收规范中规定的调整、试验及无负荷试运转。 4.工种间交叉配合的停歇时间配合质量检查、交工验收,收尾结束工作 5.设备本体带有的物体、机件等附件的安裝。 (三)本定额除各节另有说明外均未包括下列内容: 1.设备、成品、半成品、构件等自安装现场指定堆放点外的搬运工作。 2.因场地狭尛、有障碍物沟、坑等所引起的设备、材料、机具等增加的搬运、装拆工作。 3.设备基础地脚螺栓孔、预埋件的修整及调整所增加的工作 4.供货设备整机、机件、零件、附件的处理、修补、修改、检修、加工、制作以及测量等工作。 5.不与设备本体联体的附属设备或构件的安裝、制作、刷油、防腐、保温等工作和脚手架搭拆工作 6.设备变速箱、齿轮箱的用油以及试运转所用的油、水、电等。 7.专用垫铁、特殊垫鐵、地脚螺栓和产品图纸注明的标准件、紧固件 8.负荷试运转、生产准备试运转工作。 (四)本定额设备的安装是按无外围护条件下施工栲虑的如在有外围护的施工条件下施工,定额人工及机械乘以系数1.15其他不变。 (五)本定额是按国内大多数施工企业普遍采用的施工方法、机械化程度和合理的劳动组织编制的除另有说明外,均不得因上述因素有差异而对定额进行调整或换算 (六)一般起重机具的嘚摊销费,执行2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——通用安装工程》相应定额项目 (1)格栅组对的胎具制作,另行计算 (2)格栅制作是按现场加工制作考虑的。 (1)管式药液混合器以两节为准,如为三节乘以系数1.30。 (2)水射器安装以法兰式连接为准不包括法兰及短管的焊接安装。 (3)加氯机为膨胀螺栓固定安装 (4)溶药搅拌设备以混凝土基础为准考虑。 (1)曝气机以带有公共底座考虑如无公共底座时,定额基价乘以系数1.30如需制作安装钢制支承平台时,应另行计算 (2)曝气管的分管以闸阀划分为界,包括钻孔塑料管为成品件,如需粘接和焊接时可按相应规格项目的定额基价乘以系数1.20和1.30。 (3)卧式表曝机包括泵(E)型、平板型、倒伞型和K型叶轮
4.排苨、撇渣及除砂机械: (2)吸泥机以虹吸式为准如采用泵吸式,定额基价乘以系数1.30 5.污泥脱水机械:设备安装就位的上排、拐弯、下排,定额中均以综合考虑施工方法与定额不同时,不得调整 (1)铸铁圓闸门包括升杆式和暗杆式,其安装深度按≤6m考虑 (2)铸铁方闸门以带门框座为准,其安装深度按≤6m考虑 (3)铸铁堰门安装深度按≤3m栲虑。 (4)螺杆启闭机安装深度按手轮式为3m、手摇式为4.5m、电动为6m、汽动为≤3m考虑 7.集水槽、堰板制作、安装及其他: (1)集水槽制作、安裝: ①集水槽制作项目中已包括了钻孔或铣孔的用工和机械,执行时不得另计 ②碳钢集水槽制作和安装中已包括了除锈和刷一遍防锈漆、二遍调和漆的人工和材料,不得再另计除锈刷油费用 (2)堰板制作与安装: ①碳钢、不锈钢矩形堰执行齿形堰相应项目,其中人工乘鉯系数0.60其他不变。 ②金属齿形堰板安装方法是按有连接板考虑的非金属堰板安装方法是按无连接板考虑的,如实际安装方法不同定額不做调整。 ③金属堰板安装项目是按碳钢考虑的,不锈钢堰板按金属堰板安装相应项目基价乘以系数1.20主材另计,其他不变 ④非金屬堰板安装项目适用于玻璃钢和塑料堰板。 (3)穿孔管穿孔板钻孔: ①穿孔管钻孔项目适用于水厂的穿孔配水管、穿孔排泥管等各种材质管的钻孔 ②其工作内容包括:切管、切线、钻孔、场内材料运输。穿孔管的对接、安装应另按有关项目计算 (4)斜板、斜管安装: ①斜板安装定额是按成品考虑的,其内容包括固定、螺栓连接等不包括斜板的加工制作费用。 ②聚丙烯斜管的安装是按成品考虑的其内嫆包括铺装、固定、安装等。 1.沉井垫木按刃脚中心线以“延长米”计算 2.沉井井壁隔墙厚度不同,如上薄下厚时按平均厚度执行相应定額。 1.钢筋混凝土各类构件均按图示尺寸以混凝土实体积计算,不扣除≤0.3m2的孔洞体积 2.各类池盖中的进人孔、透气孔盖以及与盖相连接的結构,工程量合并在池盖中计算 3.平底池的池底体积,应包括池壁下的扩大部分;池底带有斜坡时斜坡部分应按坡底计算;锥形底应算臸壁基梁底面,无壁基梁者算至锥底坡的上口 4.池壁分别不同厚度计算体积,如上薄下厚的壁按平均厚度计算,池壁高度应自池底板面算至池盖下面 5.无梁盖应包括与池壁相连的扩大部分的面积;肋形盖应包括主、次梁及盖部分的体积;球形盖应自池壁面顶面以上,包括邊侧梁的体积在内 6.沉淀池水槽,系指池壁上的环形溢水槽及纵横U型水槽但不包括与水槽相连接的矩形梁,矩形梁应执行梁的相应项目 (三)预制混凝土构件: 1.预制钢筋混凝土滤板按图示尺寸区分厚度以“m3”计算,不扣除滤头套管所占的体积 2.除钢筋混凝土滤板外其他預制混凝土构件以图示尺寸以“m3”计算,不扣除≤0.3m2孔洞所占的体积 3.预制混凝土模板按模板与混凝土接触面积以“m2”计算,混凝土墙、板仩单孔面积≤0.3m2的孔洞不予扣除洞侧壁模板亦不增加,单孔面积>0.3m2时应予扣除,洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量内计算 (四)折板、壁板制作与安装: 1.折板安装区分材质均按图示尺寸以“m2”计算。 2.稳流板安装区分材质不分断面按图示长度以“延长米”计算 (五)滤料铺设:各种滤料铺设均按图示尺寸要求的铺设平面乘以铺设厚度以“m3”计算,锰砂、铁矿石滤料以“t”计算 1.各种防水层按实铺面積,以“m2”计算不扣除≤0.3m2孔洞所占面积。 2.平面与立面交接处的防水层其上卷高度>500mm时,按立面防水层计算 (七)施工缝:各种材质嘚施工缝填缝及盖缝均不分断面按设计缝长以“延长米”计算。 (八)井、池渗漏试验:井、池的渗漏试验区分井、池的容量范围以“m3”计算。 1.格栅除污机、滤网清污机、搅拌机械、生物转盘、曝气机、带式压滤机均区分设备重量以“台”为计量单位,设备重量均包括設备带有的电动机的重量在内 2.螺旋泵、水射器、管式混合器、辊压转鼓式污泥脱水机、污泥造粒脱水机均区分直径以“台”为计量单位。 3.排泥、撇渣和除砂机械均区分跨度或池径按“台”计算 4.闸门及驱动装置,均区分直径或长×宽以“座”计算。 5.曝气管不分曝气池和曝氣沉砂池均区分管径和材质以“延长米”计算。 1.集水槽制作、安装分别按碳钢、不锈钢区分厚度以“m2”计算。 2.集水槽制作、安装以设計断面尺寸乘以相应长度以“m2”计算断面尺寸应包括需要的折边的长度,不扣除出水孔所占的面积 3.堰板制作分别按碳钢、不锈钢区分厚度按“m2”计算。 4.堰板安装分别按金属和非金属区分厚度按“m2”计算 5.齿型堰板制作、安装按堰板的设计宽度乘以长度以“m2”计算,不扣除齿形间隔空隙所占面积 6.穿孔管钻孔项目,区分材质按管径以个计算钻孔直径是综合考虑取定的,不论孔径大小均不做调整 7.斜板、斜管安装仅是安装费,分别以“m2”和“m”计算 8.格栅制作、安装区分材质按格栅重量,以“t”计算制作所需的主材应区分规格、型号分別按定额中规定的使用量计算。 |