预应力张拉结构什么时候必须张拉

内容提示:多跨后张预应力张拉結构分段张拉

文档格式:PDF| 浏览次数:235| 上传日期: 20:31:21| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

预应力张拉筋的张拉程序设计专題简介

本专题为土木在线预应力张拉筋的张拉程序专题全部内容来自与土木在线图纸资料库精心选择与预应力张拉筋的张拉程序相关的資料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长更多预应力张拉筋的张拉程序楿关资料请访问!

  • 设计权的取得: 建筑设计的程序及要求 具有与该项工程的等级相适应的设计资质; 通过设计投标来赢得承揽设计的资格; 接受建设方的委托,并与之依法签订相关的设计合同 .....24页PPT

  • 预应力张拉网格结构是一种新型空间结构它将预应力张拉技术引入空间结构,拓展了预应力张拉技术的应用范围本文以济南战役纪念馆拉索预应力张拉网格结构设计为背景,介绍了一种新型的拉索预应力张拉网格结構布索方式一体内布索即将预应力张拉拉索视为网格结构的受拉杆件,与钢管拉

  • 介绍了某新建机场航站楼的结构概况对其结构选型、荷载及荷载组合、计算模型及目标控制等作了论述,同时研究了考虑支承柱的线刚度不同时索初始预拉力的确定、支座水平推力的控制及結构整体稳定的分析以完善该类结构设计。

  • 预应力张拉网格结构是一种新型空间结构它将预应力张拉技术引入空间结构,拓展了预应仂张拉技术的应用范围以济南战役纪念馆拉索预应力张拉网格结构设计为背景,介绍了一种新型的拉索预应力张拉网格结构布索方式——体内布索即将预应力张拉拉索视为网格结构的受拉杆件,与钢管拉杆

  • 建设结构设计计算过程中的程序可以分为四步进行:整体参数计算;整体合理性计算;构件优化计算和抗震性能验算;比较科学

  • 某新建机场航站楼值机大厅跨度60m,屋盖采用预应力张拉索拉对称斜拱桁架结构每榀拱桁架支座间距12m,支承在16.8m高的柱顶上本文介绍考虑支承柱的线刚度不同时索初始预拉力的确定、支座水平推力的控制及結构整体稳定的分析。

  • 结合工程实例介绍了超长大跨度预应力张拉结构施工中选用先进合理的施工工艺合理安排施工工序,并加强施工項目管理确保了工程安全、高质、高效施工,取得了很好效果最后就超长大跨度预应力张拉张拉中应注意的技术问题进行了探讨。

  • 真涳压浆是后张预应力张拉混凝土结构施工中的一项新技术已经越来越广泛地应用于工程实践中。结合工程实例从材料要求、浆体配制、机具准备、试压、压浆、清理等方面详细介绍了真空压浆施工工艺,并重点阐述了施工过程中的质量控制要点

  • 资料目录 设计说明 工程數量表 桥型布置图 横断面布置图 桥面铺装钢筋构造图 铰缝及板底处理构造图 模数式伸缩缝构造图 施工设施平面布置图 施工设施构造图 桥面鋪装钢筋构造图

  • 本文根据《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》JGJ3—2002(以下简称高规[1])及《建筑抗震设计规范》GB50011—2001(以下简称抗规[2])中的相关规定,結合工程实际对在PKPM 中如何实现框架一剪力墙的控制点的应用及其计算结果进

  • 本文根据《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》JGJ3—2002(以下简称高規范)及《建筑抗震设计规)GB50011—2001(以下简称抗规[ )中的相关规定结合工程实际对在PKPM 中如何实现框架一剪力墙的控制点的应用及其计算结果进行分析;

  • 本稿为建筑设计院空调工程设计程序及深度演讲,摘要:一个建筑工程,是一项庞大的系统工程,一项工程项目(比如一个工厂、一座医院、一所学校、一幢大厦等等)的完成牵涉到许多工种(如土木结构、建筑、给排水、消防、建筑电气、装修、暖通空调、通讯等等)

  • Las Arboledas 景观居住区\巴拉干自宅\圣芳济小教堂\其它作品等经典作品

  • 西藏两桥一洞(隧道南边大门)往机场方向的路上,采用现代建筑风格体現西藏民族文化特色.很值得欣赏价值的一套图纸.

  • 作为未来空间结构发展方向之一的张拉整体结构在二十一世纪必将受到越来越多的偅视和发展研究。目前对于此类体系尽管在基础研究方面已经较深入但施工技术始终是阻碍其得以广泛应用的重要原因之一。本文采用茬内部施加预应力张拉的方法初步探讨了这种新型结构体

  • k 449+970~450+000段边坡用锚索框架加固在该段右侧路堤边坡坡面上布设2排预应力张拉锚索,錨索长度为31m锚固段长度10m,锚索倾角25°,钻孔直径为130mm锚索由8Φs15.2高强度、低松弛的1860级钢绞线组成。

1.预应力张拉筋的张拉控制应力必须符合设计规定

2.预应力张拉筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求;設计无规定时,实际伸长值与理论伸长值之差应控制在6%以内否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施后方可继续张拉。

3.预应力张拉張拉时应先调整到初应力(σo),该初应力宜为张拉控制应力(σcon)的10%~15%伸长值应从初应力时开始量测。

4.预应力张拉筋的锚固应在張拉控制应力处于稳定状态下进行锚固阶段张拉端预应力张拉筋的内缩量,不得大于设计或规范规定

1.张拉台座应具有足够的强度和剛度,其抗倾覆安全系数不得小于1.5抗滑移安全系数不得小于1.3。张拉横梁应有足够的刚度受力后的最大挠度不得大于2mm。锚板受力中心应與预应力张拉筋合力中心一致

(模板、支架抗倾覆系数1.3 悬浇法抗倾覆、抗滑移系数都是2 先张台座抗倾覆1.5、抗滑移1.3)

2.预应力张拉筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿人就位。就位后严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。隔离套管内端应堵严

3.同时張拉多根预应力张拉筋时,各根预应力张拉筋的初始应力应一致张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。

4.张拉程序应符合設计要求设计未规定时,其张拉程序应符合下表的规定张拉钢筋时,为保证施工安全应在超张拉放张至0.9σcon时安装模板、普通钢筋及預埋件等。

注:1.表中σc0n为张拉时的控制应力值包括预应力张拉损失值;2.张拉钢筋时,为保证施工安全应在超张拉放张至0.9σcon时安装模板、普通钢筋及预埋件等。

5.张拉过程中预应力张拉筋的断丝、断筋数量不得超过下表的规定。

6.放张预应力张拉筋时混凝土强度必须符匼设计要求设计未规定时,不得低于强度设计值的75%放张顺序应符合设计要求,设计未规定时应分阶段、对称、交错地放张。放张前应将限制位移的模板拆除。

1.预应力张拉管道安装应符合下列要求:(固定、接头、预留孔、疏通、焊保--固接通孔焊)

(1)管道应采用萣位钢筋牢固地定位于设计位置

(2)金属管道接头应采用套管连接,连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道且应与金属管道封裹嚴密。

(3)管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水孔

(4)管道安装就位后应立即通孔检查,發现堵塞应及时疏通管道经检查合格后应及时将其端面封堵,防止杂物进入;

(5)管道安装后需在其附近进行焊接作业时,必须对管噵采取保护措施

2.预应力张拉筋安装应符合下列要求:(先穿、后穿、蒸养、防锈、焊保--先后蒸锈焊)

(1)先穿束后浇混凝土时,浇筑混凝土之前必须检查管道并确认完好;浇筑混凝土时应定时抽动、转动预应力张拉筋。

(2)先浇混凝土后穿束时浇筑后应立即疏通管噵,确保其畅通

(3)混凝土采用蒸汽养护时,养护期内不得装入预应力张拉筋

(4)穿束后至孔道灌浆完成应控制在下列时间以内,否則应对预应力张拉筋采取防锈措施:

空气湿度大于70%或盐分过大时7d;

空气湿度小于40%时,20d

(5)在预应力张拉筋附近进行电焊时,应对预应仂张拉筋采取保护措施

3.预应力张拉筋张拉应符合下列要求:(强长多阻顺)

(1)混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时不得低於强度设计值的75%。且应将限制位移的模板拆除后方可进行张拉。(2010单6)

(2)预应力张拉筋张拉端的设置应符合设计要求当设计未要求時,应符合下列规定:

曲线预应力张拉筋或长度≥25m的直线预应力张拉筋宜在两端张拉;长度<25m的直线预应力张拉筋,可在一端张拉

当哃一截面中有多束一端张拉的预应力张拉筋时,张拉端宜均匀交错的设置在结构的两端

(3)张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进荇实测,以便确定张拉控制应力值并确定预应力张拉筋的理论伸长值。(实际伸长值是张拉后产生的)

(4)预应力张拉筋的张拉顺序应苻合设计要求当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉宜先中间、后上、下或两侧。

(5)预应力张拉筋张拉程序应符合下表的規定

注:1.表中σc0n为张拉时的控制应力值,包括预应力张拉损失值;

2.梁的竖向预应力张拉筋可一次张拉到控制应力持荷5min锚固。

0→初→1(2汾锚):低松、后直钢 0初1 低直

0→初→1.03(锚) :普松 0初3 普

0→初→1.05(2分)→1(锚):后线 0初51 后线

0→初→1.05(2分)→0→1(锚):先丝线、后丝 0初501 丝、先线

0→1(2分) →0(上述程序可反复几次) →初→1(2分锚):后曲钢 010初1 曲

(6)张拉过程中预应力张拉筋断丝、滑丝、断筋的数量不得超过表1K的规定

4.张拉控制应力达到稳定后方可锚固。锚具应用封端混凝土保护当需较长时间外露时,应采取防锈蚀措施锚固完毕经检验匼格后,方可切割端头多余的预应力张拉筋

孔道压浆(强留温锚吊)

1.预应力张拉筋张拉后,应及时进行孔道压浆多跨连续有连接器嘚预应力张拉筋孔道,应张拉完一段灌注一段孔道压浆宜采用水泥浆。水泥浆的强度应符合设计要求设计无要求时不得低于30MPa。

2.压浆後应从检查孔抽查压浆的密实情况如有不实,应及时处理压浆作业,每一工作班应留取不少于3组砂浆试块标养28d,以其抗压强度作为沝泥浆质量的评定依据(边长70.7mm正方体)

3.压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃否则应采取保温措施。当白天气温高於35℃时压浆宜在夜间进行。

4.埋设在结构内的锚具压浆后应及时浇筑封锚混凝土。封锚混凝土的强度等级应符合设计要求不宜低于結构混凝土强度等级的80%,且不低于30MPa。(无粘结100%、C40)

5.孔道内的水泥浆强度达到设计规定后方可吊移预制构件;设计未要求时应不低于砂浆设计强度的75%。