怎样用pkpm进行地下pkpm建无梁楼盖盖板结

轴线输入――网格生成――构件萣义――楼层定义――荷载定义――楼层组装――保存文件
注意柱、梁、楼板截面的选取在PMCAD中柱、梁、楼板截面定义用的着:
[1]框架柱截媔估算:
高与宽一般可取(1/10~1/15)层高。并可按下列方法初步确定
又轴压比初步确定 框架柱截面尺寸时,可按下式计算:
柱轴向压力设计值鈳初步按下式估算:
式中: γg -----竖向荷载分项系数
β------柱由框架梁与剪力墙连接时,柱轴力折减系数,可取为0.7~0.8
框架柱轴压比 [$micro]N 的限值宜满足下列规定:
抗震等级为一级时, 轴压比限值 0.7
抗震等级为二级时, 轴压比限值 0.8
抗震等级为三级时, 轴压比限值 0.9
抗震等级为四级及非抗震时, 轴压比限值 1.0
Ⅳ类场地上较高的高层建筑框架柱,其轴压比限值应适当加严,柱净高与截面长边尺寸之比小于4时,其轴压比限值按上述相应数值减小0.05
此外,高层建筑框架柱的最小尺寸hc不宜小于400mm,柱截面宽度bc不宜小于350mm,柱净高与截面长边尺寸之比宜大于4
主梁一般取为跨度的1/8~1/12

悬挑梁一般取为悬臂长的1/6 梁宽 主梁 200250,300…… 次梁 200…… 跨度较小的厨房和厕所可以取到120150…… [3]楼板厚度估算: 单向板:短边的1/35 双向板:短边的1/40 悬臂板:悬臂长的1/12 同时要遵守混凝土規范10.1.1中对板的最小厚度规定 在PMCAD中,不同结构层的输入和修改可以通过新建标准层和换标准层来实现 修改每层的“本层信息”,主要是材料和层高的修改板厚可以先设置为100,后面具体修改接下来就是荷载定义和楼层组装:

荷载定义是楼板荷载的设置,这里也可以初步设置一个数值(例如住宅建筑大部分的楼板恒载和活载是多少就先定义下来后面可以具体修改) 楼层组装就是将先前按照平面一层一层的組合为一个立体的计算模型,其中需要注意的就是层高和设置顺序 再望下是:总信息……材料信息……地震信息……风荷载信息……绘圖参数 首先是总信息,基本上查找相关规范就可以: 结构体系:根据具体的结构选形 结构主材:根据具体结构形式选择 结构重要系数:根據建筑的安全等级可以确定《混凝土结构设计规范》材料信息: 菜单里的墙主要指的是混凝土墙(剪力墙),选择纵向横向钢筋的等級,以及分布间距和配筋率(这些都在抗震规范6.4中有详细的说明)然后是梁、柱钢筋的选择,这些取值决定后面PKPM计算中钢筋的各项参数一般受力钢筋取为HRB335,构造类钢筋为HPB235容重,如果无特殊要求就不用改了地震信息: 1.设计地震分组:在抗规后面的附录A中有全国各城市嘚地震分组信息,找到项目所在城市如果没有,参照以前该地区项目设计的设计说明中应该包括此信息 2.地震烈度:同上 3.场地类别:场地類别根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度划分为四类我们应该能够在地质勘察报告中找到项目的场地分类信息 4.框架抗震等级:在抗震规范表6.1.2中查询

5.剪力墙抗震等级:同上

6.计算振型个数:振型个数不是简单的与结构的层数相关。对一般规则结构结构振型的个数在刚性樓板假定的情况下,是结构层数的3倍即每层3个,两个平动振型和一个转动振型 本人的做法是:对于一般工程,不少于9个但如果是2层嘚结构,最多也就是6个随着层数的增加而增加,但一般不超过15个 7.周期折减系数:周期折减系数与填充墙的长度、位置、数量有关这里僅仅介绍我个人的做法 框架结构:0.6~0.8;框剪结构:0.7~0.9;剪力墙结构:0.9~1.0 风荷载信息: 1.基本风压:按照荷载规范附录 D.4 中附表 D.4 给出的 50 年一遇的风压采鼡,但不得小于 0.3kN/m2对于高层建筑、高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他结构,基本风压应适当提高并应由有关的结构设计规范具体规萣。 2.地面粗糙类别:按照新的荷载规范将地面粗糙类别分为A、B、C、D四类,其中其中A、B类的有关参数不变C类指有密集建筑群的城市市区,新增添的D类是指有密集建筑群且有大量高层建筑的大城市市区 3.体型系数:同样在荷载规范中,风荷载章节有详细说明不同的是这里鈳以根据建筑沿高度体型的变化分别输入体形系数,如果是简单建筑就不用了,主要是针对复杂形式和高层中裙房的变化这些需要考虑哆体型系数 最后是存盘退出PKPM会检查必需的数据是否遗漏,如果不全会在顶部红色文字提示按照提示完成相应的操作,再存盘退出选擇“计算后面的文件”,检查输入以后PMCAD的初步输入就完成了,以后会根据计算中的调整反复操作PMCAD 初学者可以多次调整做练习.

一、pkpm建无梁楼盖盖中混凝土柱的設计

运用PKPM进行pkpm建无梁楼盖盖设计

方法1、用等代梁的方法等代楼宽度在竖向荷载作用下取相邻跨各1/2(水平荷载作用下取1/4),板厚为0重叠嘚梁自重应作相应扣除。

方法2、用虚梁+弹性板6的方法

不同程序及计算模型下柱内力结果

l 计算模型:X向轴网间距为,2400 Y向轴网间距为8100X4,pkpm建无梁樓盖盖板厚为400,四周为300厚砼外墙梁、板砼为C30,墙、柱为C35,恒载为60kN/m**2 活载2kN/m**2。

l (由于跨度及边支座不同的原因主要考虑边柱恒载作用下的弯矩)

1、Etabs和Midas程序的内力计算模型均是板上荷载通过板单元节点,并最终传导到柱上与实际情况相符,且两者计算结果相近可认为基本正确。

2、SATWE程序的内力计算模型是先将荷载导算到梁上再通过梁传导到柱上,且板、梁间节点位移不协调因而柱间虚梁模型与实际结果相差較大。等代梁模型是一种简化模型计算结果相差也较为明显。

3、按1m间距布虚梁后其内力计算模型与Etabs和Midas相近,计算结果也相差不大在鈈等间距的边跨和相邻跨按1m布虚梁后的结果也可接受。如采用SATWE程序实际计算中可采用这二种方式中的一种进行建模计算。

4、考虑柱帽后柱顶弯矩有一定程度的减小简化计算时可作为安全储备而不作考虑。

不同条件下pkpm建无梁楼盖盖各顶经济指标

l 建 筑条件:3m覆土8.1m柱网。不哃条件下的各项经济指标注:普通混凝土顶板顶部按0.2,底部按0.3mm裂缝宽度进行控制按新版混凝土规范计算 公式。顶部跨中按支座部分的鋼筋一半拉通考虑底部全部拉通,预应力按无裂缝控制计算中仅取五连跨的中间跨进行计算,即计算面积取8.1X8.1,折合 钢筋用量时预应力筋取普通筋的2倍,预应力构件中混凝土普通钢筋按最新规范取为0.2%



折合普通筋总单方量(Kg)



折合普通筋总单方量(Kg)



折合普通筋总单方量(Kg)



折合普通筋總单方量(Kg)



折合普通筋总单方量(Kg)

当托板改为600厚平板350时,单方钢筋含量变为:37.45

上述结果最终结果汇总(折合普通筋单方含量)

1、对于覆土在2m以仩的情况由于增加板厚对内力影响不大,对配筋影响很大故板厚不能太小,覆土越厚增加板厚越经济。

2、由于支座处内力较大在建筑许可的条件下尽可能增加托板厚度,对普通混凝土楼盖经济效果显著

3、一般情况下,预应力混凝土楼盖较普通混凝土楼盖更为经济由于预应力钢筋一般采取通长的形式,其数量可能由跨中板带决定因而托板厚度对其影响不明显。通过比较当托板增加到一定厚度時,预应力砼楼盖经济性与普通混凝土相当

1、等代框架法与有限元法计算的总弯矩差异问题。


2、有限元计算结果与经验分配系数问题

SAFE有限元计算结果与SLABCAD结果接近根据上述可知,总弯矩相差不是很大但并不是按柱上板带支座处按0.75:0.25进行分配,而是接近 0.89:0.11;支座与跨中更不是2:1 而昰接近4:1对于无柱帽的pkpm建无梁楼盖盖,通过有限元分析可得到接近0.75:0.25及2:1的经验结果在用理正计算时应该注意,对于有柱帽的情况不宜 直接采用默认的分配系数

3、理正工具箱支座计算截面的高度问题

理正工具箱对于有柱帽的结构采用的经验算法,即折梁跨度的算法因而支座内力与折减后的跨度的端部对应,而不是柱边截面对应的应该是柱边往外2/3C处的位置,因此截面设计时应采用此处的截面高度采用锥形柱帽时应该注意。

4、正反柱帽对预应力筋配筋影响问题

预应力结构设计中最为复杂的二点是:一是计算预应力损失二是求解预应力次內力。

在手算过程中这二步常会被简化考虑预应力损失通常取张拉控制应力的25~30%;而次弯矩常会按支座有利,跨中不利来考虑前面的计算结果即是支座按 -5%,跨中按12%的标准组合弯矩进行考虑.通常情况尤其是对于预应力大梁的情况,上述经验值与实际情况出入不大但对于預应力楼盖的情况可能不符。

同样是对于上述五跨连续梁3m覆土的情况正柱帽与反柱帽的预应力布筋如下图所示:两者矢高明显不同,所產生的等效荷载不同最终导致次弯矩不同。

当反弯点取在0.15L处时其单根预应力效应及相应的预应力配筋分别如下表所示:单位为kN或kN.m或kN/m


分别乘已各自的荷载分项系数及組合系数等进行手工组合14 PKPMpkpm建无梁楼盖盖1)pkpm建无梁楼盖盖结构的整体计算可按框架结构模式通过...

分别乘已各自的荷载分项系数及组合系数等进行手工组合。14 PKPMpkpm建无梁楼盖盖1)pkpm建无梁楼盖盖结构的整体计算可按框架结构模式通过...

分别乘已各自的荷载分项系数及组合系数等进行手笁组合14 PKPMpkpm建无梁楼盖盖1)pkpm建无梁楼盖盖结构的整体计算可按框架结构模式通过...

一、PKPM的发展方向●一个方面就是计算,它的方向就是集成化、通用化集成化大家都能感觉到,PKPM程序都是以PM程序...

再与水平作用产生的框架梁弯矩进行组合;4 截面设计时...

建筑工程人防工程知识学习講义PDF(141页,附图较多)人防工程质量的基本要求人防工程质量监督和施依据人防工程的基本常识人防工程的基本术语分部施工人防工程结構特点人防门的安装人防工程给排水设计与施工人防工程暖通设计与施工人防工程电气设计与施工……PDF格式141页。单元连通口门里侧安装通风穿墙短管给排水洗消给水底板筋和梁筋的位置密闭门人防外墙防水注意基槽及防水验收

[海南]高层住宅及地下室工程项目管理策划书PPT(137頁图文并茂)8栋高层住宅及地下室组成,地上22~28层地下一层,本工程总总建筑面积为平方米;其中地上建筑面积: ㎡地下建筑面积: 14725.27 ㎡。桩筏基础剪力墙结构体系。2、施工组织策划3、工期管理措施4、质量管理措施5、新技术新工艺应用6、安全文明施工管理措施7、智慧工哋建设……PPT格式

建筑工程施工员钢筋基础知识培训PPT(263页图文并茂)一、钢筋分类和识别二、构件支座关系以及相关规范三、钢筋翻样四、钢筋加工五、钢筋连接六、钢筋绑扎七、预应力钢筋混凝土施工八、现场质量通病九、钢筋隐蔽验收十、钢筋集中加工十一、优秀图片展示……PPT格式,263页编制于2016年。优秀图片展示2优秀图片展示钢筋连接梁部分图集车丝完成后需上好保护套梁钢筋预留长度不足梁漏绑、垫塊不到位墙竖筋搭接长

教育相关热词推荐 pkpm组合楼盖相关专题推荐 BBS相关热词推荐

我要回帖

更多关于 pkpm建无梁楼盖 的文章

 

随机推荐