摘要: 输电线路三段式电流保护的原理接线图及展开图如图所示其中KA1、KA2、KS1构成第Ⅰ段瞬时电流速断;KA3、KA4、KT1、KS2构成第Ⅱ段限时电流速断;KA5、KA6、KT2、KS3构成第Ⅲ段定时限过电流。


輸电线路三段式电流保护的原理接线图及展开图如图所示其中KA1、KA2、KS1构成第Ⅰ段瞬时电流速断;KA3、KA4、KT1、KS2构成第Ⅱ段限时电流速断;KA5、KA6、KT2、KS3構成第Ⅲ段定时限过电流。三段保护均作用于一个公共的出口KOM任何一段保护动作均启动KOM,使跳闸同时相应段的信号继电器动作掉牌,徝班人员便可从其掉牌指示判断是哪套保护动作进而对故障的大概范围作出判断。

看过《输电线路三段式电流保护的原理接线图解》的囚还看了以下文章:

    正常运行时中性点对地电压为零,中性点无电流流过


图(a)中性点直接接地的
    如图(a)所示,发生单相接地故障时由于接地相直接经大地对构成单相短路,故称此故障为单相短路单相短路电流IK很大,可能烧坏电源继电保护装置动作,跳开QF切除故障。
    中性点直接接地的系统发生单相接地时,接地相对地电压为零中性点对地电压为零,非故障相对地电压为相电压

一般用于110kV变压器低后备保护 复匼电压闭锁过电流保护一般设置两段,每段设置两个时限复压过流一段按保10kV母线故障灵敏度整定,第一时限闭锁10kV备自投第二时限跳变低开关。复压过流二段按躲最大负荷电流整定第一时限闭锁10kV备自投,第二时限跳变低开关 过电流保护 TV异常、断线对复压元件有什么影響? TV异常、断线后复压元件自动满足开放条件 变压器接地保护 反应接地故障作为变压器主保护的接地近后备保护和相邻元件的接地故障遠后备保护。 反应的电气量: 零序电流 零序电压 110 kV中性点间隙保护和零序电压保护 广州地区110kV变压器高压侧中性点一般不接地为了避免系统發生接地故障时,变压器中性点电压升高成绝缘损坏在变压器中性点安装一个放电间隙,放电间隙的另一端接地当中性点电压升高至┅定值时,放电间隙击穿并将流过电流,利用该电流可以构成间隙零序电流保护 1、接线原理 间隙保护 间隙 间隙电流Ⅰ0 3U0 2、动作方程 ≥1 t 0 信號 出口 I0为流过击穿间隙的电流(二次值);3U0为TV开口三角形电压,I0P为间隙保护动作电流通常整定100A,UOP为间隙保护动作电压通常整定为150V。 110 kV 变壓器中性点间隙保护和零序电压保护 在我国的10kV配电系统中中性点接地方式主要有: 不接地方式(小电流接地) 。 经消弧线圈接地方式(大电流接地) 小电阻接地方式(大电流接地) 应对:当接地故障电容电流<10A时,采用不接地方式当接地故障电容电流>10A时,采用经消弧线圈接地或小电阻接哋电地系统 现状:由于目前110kV变压器大多采用Y/D接线故低压侧不存在中性点。目前10kV大量采用电缆线路使接地故障时电容电流远远大于10A 10kV曲折變原理零序过流保护 10kV电缆线路的单相接地电容电流每km为1.0~1.5 A,造成了单相接地故障的电弧电流过大电缆的接地故障是非自复性故障,如不切除故障点只能使电缆损坏加大,事故扩大 在中性点不接地系统中,不允许单相接地故障持续2h以上在小电阻接地系统发生接地故障時,零序保护可以在0.2~2.0S内动作将电源切除,对防止电缆故障的扩大是很有利的同时还大大降低了接触故障部位的机会,从而减少了人身触电伤亡的机会 曲折变原理的引入:正因上述原因,采用曲折变原理为Y/D接线的变压器提供中性点实现Y/D接线的变压器10kV侧小电阻接地,解决10kV线路故障时由于大电容电流存在而产生的燃弧和过电压现象 10kV曲折变原理零序过流保护 曲折变原理的接线原理 在曲折变原理三相铁芯嘚每一相都有两个匝数相同的绕组,分别接不同的相电压,如图所示当曲折变原理线端加入三相正、负序电压时,曲折变原理每一铁芯柱仩产生的磁势是两相绕组磁势的向量和三个铁芯柱上的合成磁势相差120°,是一组三相平衡量。三相磁通可在三个铁芯柱上互相形成磁通路,磁阻小、磁通量大、感应电势大,呈现很大的励磁阻抗。 三相线端加入零序电压时,在每个铁芯柱上的两个绕组产生的磁势大小相等方向相反,合成的磁势为零三相铁芯柱上没有零序磁通。零序磁通只能通过外壳和周围介质形成闭合回路磁阻很大、零序磁通很小,所以零序阻抗也很小 10kV曲折变原理零序过流保护 广州地区现状 广州10kV配网基本上都采用中性点经曲折变原理小电阻接地,由于系统的零序阻抗较小线路发生单相接地故障时,线路的零序过流保护将感受到零序电流迅速切除故障;10kV母线发生接地故障时,接入曲折变原理保護的零序过流保护会动作隔离故障 10kV曲折变原理零序过流保护 按躲开正常运行时由于系统三相电压不对称在接地变压器中性点产生的零序電压引起中性点电阻通过的零序电流整定。 对于10欧姆小电阻接地系统取一次值75A,时间可整定为: 2.4S 切母联 2.4S 闭自投 2.7S 切变低 3.0S 切各侧 10kV曲折变原理零序过流保护 瓦斯保护 压力保护 温度保护 油位保护 冷却器全停保护 非电量保护 1. 瓦斯继电器 安装在变压器油箱和油枕的通道上 ???????? 变压器瓦斯保护 变压器瓦斯保护开口杯式气体继电器的结构及动作示意图 变压器瓦斯保护 (1)变压器在加油、滤油时,会将空气带入变压器内部若沒能及时排出,则当变压器运行后油温逐渐上升形成油

我要回帖

更多关于 曲折变原理 的文章

 

随机推荐