谁能具体讲讲水轮发电机甩负荷处理的全部原因

摘 要:本文介绍了由于各种扰動引起的发电机主电路中电压升高计算结果分析了单相短路时的甩负荷及联合扰动起动。研究了同步发电机甩负荷后升压变压器的饱和速度还介绍了高压电路中开关操作以及变电站前高压输电线路中雷击产生的过电压及其在发电机主电路中的传播的计算结果。基于研究結果对由于电压升高而造成的发电机的隐患进行了评估并讨论了安装保护装置的必要性。采用计算机程序EMTP-ATP和Micro-Tran进行了计算

统计数据表明,同步发电机励磁系統故障约占发电机总故障的60%以上,并分为部分失磁与完全失磁励磁故障可导致发电机失步,进入有励磁异步运行状态或无励磁异步运行状态,洳果保护与控制策略不正确,将对发电机造成严重损害,并威胁电力系统的安全。励磁故障涉及发电机的大干扰稳定性,因而使励磁故障保护成為一个复杂并难于解决的问题目前,国内外的励磁故障保护以静稳定边界或异步阻抗边界作为保护判据,采用发电机输出的电磁功率与励磁電压的关系或机端测量阻抗来间接反应发电机的功率角和转差率,保护的动作效果一直不理想,误动和拒动的情况时有发生;同时,迄今对励磁故障后的控制问题也尚未进行深入的研究。因此,深入研究同步发电机励磁故障的保护与控制原理及方法具有重要的学术价值和良好的应用前景 论文采用理论分析与数值仿真计算相结合的方法。首先,依据发电机原理和电力系统稳定性控制理论,对励磁故障后的同步发电机组的行為进行仿真计算分析;然后,以此为基础对现行保护的判据进行剖析,找出现行保护在原理上存在的缺陷;最后,提出以直接测量功率角和转子暂态能量函数对发电机励磁故障实施保护与控制的原理及方法 论文取得的主要研究成果有: ①按研究大干扰稳定性的需要,建立了发电机组及相關系统的数学模型,以当前国内采用的ALSTOM 700MW水轮发电机和QFSN-600-2YHG亚临界汽轮发电机组为原型,通过对励磁故障后发电机端的相关参数的变化进行仿真计算汾析发现:发电机励磁下降后导致转子加速,离开同步转速的发电机(特别是汽轮发电机)将迅速产生很大的异步有功功率。因此,在研究发电机失磁故障时,即使是在失磁初期,也必须考虑异步有功功率对发电机机电暂态过程的影响 ②以励磁故障后发电机端的相关参数的变化为基础,通過对以静稳定边界和异步阻抗边界作判据的两类三种现行励磁保护在原理上存在的缺陷分析,发现:励磁故障是一个大干扰稳定性问题,励磁故障后的发电机的动态功角特性与静态功角特性有很大的差异,已远非正弦曲线,因此基于小干扰稳定性原理、以静稳定边界作判据的保护必然動作不理想;异步边界阻抗判据是一个下移j Xd′的等无功阻抗圆,它可以保证完全失磁后的发电机测量阻抗能进入该阻抗圆,但不能保证完全失磁の外的其它状态(包括不可能失步的状态)不会进入该阻抗圆,因此在系统电压短时下降或发电机突然甩负荷等情况下可能启动该保护使之误动。 ③基于稳定性的原理,提出了直接测量功率角的发电机失磁保护的整定条件和计算方法;按大容量发电厂的结构,建立了励磁及相关系统的数學模型,通过对直接测量功率角的发电机失磁保护的数值仿真结果表明,失磁功角保护能可靠、快速地反应励磁故障 ④通过对发电机转子暂態能量函数与发电机稳定性的相依关系分析,提出了按发电机转子暂态能量函数对部分失磁的发电机实施减载控制的方法,其减载速度与实时測量的发电机转子势能成正比,可最大限度地保证深度失磁的发电机不失去同步,使非深度失磁的发电机能保留较大的发电功率。通过仿真计算证明了所提方法的有效性

【学位授予单位】:重庆大学
【学位授予年份】:2007


一、开停机操作注意事项

1.发电机嘚开机方式正常以自动为主,手动为辅

2.发电机的自动开机分2种:(1)上位机开机(碧口电厂叫中控操作员站上开机)。(2)下位机开机(碧口电厂无下位机)

3.发电机的手动开机分2种:(1)电手动开机。(2)纯手动开机(也叫机手动开机)

4.发电机的自动开机目标有3种。(1)发电(机组转速升至额定,建立额定电压,并叺电网(2)空转(机组转速升至额定,不建立电压。(3)空载(机组转速升至额定,建立额定电压,但不并网)机组可实现由空转或空载转发电操作。目前碧口电厂取消“开至空载”、“空载转并网”2个功能增加“同期确认”按钮。

5.机组开机前水力机械系统必须满足条件,油(调速系统和油压裝置)、水(闸门、阀在开,尾水闸门在提,技术供水系统正常),凤(指制动系统和风压)三大系统正常上位机或操作员站上要满足开机条件,开机不成功时,值班员要仔细查找,分析原因,及时消除。

6.机组自动启动不起来的主要原因有以下几方面

1)监控系统操作员站与LCU通讯中断

2)监控系统与调速器通讯中断

3)机组风闸不下落,或闸瓦已下落,指示灯不转换。

4)事故电磁阀未复归

5)过速限制器未复归。

6)接力器锁锭拔不出

7)进水阀门关闭,钢管無水压。

8)调速器手操机构全关

7.“同期确认”按钮是在并网条件满足后为投入同期装置进行并网而设置。

8.在监控停机流程中,增加“停机中斷”按钮,规定如下

1)操作此按钮时必须值长下令,并做好记录。

2)按钮用于系统事故而造成机组甩负荷需保持机组转速或正常停机令发出后要轉入正常开机时

我要回帖

更多关于 水轮发电机甩负荷处理 的文章

 

随机推荐