计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算:

式中 Qe―计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B);

N―计算单元中的灭火器设置点数(个)。

灭火器配置设计计算程序

①确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。

②划分计算单元,计算各单元的保护面积及最小需配灭火级别。

③确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量。

④计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别。

⑤确定各单元和每个设置点的灭火器的类型、规格与数量。

⑥确定每具灭火器的设置方式和要求。

⑦一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

⑧在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的类型、规格、数量与设置位置。

例题:某商场设自动喷水灭火设施及消火栓系统,首层建筑S为3000m2,灭火器设置点在消火栓箱的底部,共10个设置点,请问起灭火器期该如何配置?

1.商场为严重危险等级 K1=1.3(商场,地下,寺庙,歌舞娱乐,网吧-)【口诀:上帝是歌王(秦岭)】

3.单位严重危险等级最大保护面积50m2/A

每个设置点的单位灭火级别:

因灭火器在严重危险等级最少用3A以上,故每个设置点的灭火器数量应为

2017年一级消防工程师考试一次过:

屋顶光伏配置灭火器如何计算数量... 屋顶光伏配置灭火器如何计算数量

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

建议你每10个千瓦配一个即可

1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,考虑到你所说的你们是电力施工的仓库,主要存放的是电线电缆施工用具火灾危险性较大,根据GB50140规定这里确认其为中危险级火灾场所;

2、电线电缆多为A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米,有室内消防栓系统计算时修正系数取0.9;

3、根据第10.6.0.1 条规定 灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;您没有说明有几层,这里我将其作为一层考虑;

4、不知道有没有室内消火栓或者自动灭火系统,如果有室内消火栓,计算该防火分区时的修正系数为0.9,如果有自动灭火系统,修正系数为0.7,如果两者都有,修正系数为0.5,这里你没说明,我就当什么也没有,修正系数为1;

5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=700/75×1=9.3,有余取大整数为10;

6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按35*20长方形布局来计算,至少需要3个设置点;

7、计算每个设置点灭火级别,10/3=3.3有余取整为4

8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量4/2=2;

根据上述计算,该办公场所应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备2具3公斤干粉灭火器。

这是最小配置数量,当然你也可以根据现场情况多配几个!

最后请注意灭火器配置要求:

1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。

3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。

4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。

5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。