450千瓦电动机热过载该短接多大的二极管损坏可以短接吗

该电机额定电流在900A左右如果按5倍启动电流计算为4500A,假定变压器允许1.3倍的短时过流=对应的变压器容量为2277KVA,归档为3150KVA变压器如果限流2.0倍启动,启动电流1800A=1385A,对应变压器容量为911KVA,歸档为1000KVA变压器;两者相比容量相差2150KVA每月基本电费为26元/KVA(乌鲁木齐电价),则每月多缴电费00元每年多缴67万元。所以要舍得投资安装柔性啟动设备,不要直接启动那么大的电机

在我们公司从事无功补偿设备研發生产销售的27年里常常有客户提类似的问题。这样:

电动机的补偿就是就地给电动机提供无功功率。但是有个问题需要明确:电动机需要的无功功率不仅与总功率容量有关,与负荷轻重有关与绕组数量有关,还与额定转速有关

简单说,常见的450KVA的三相异步电动机洳其转速在3000转~500转之间时,无功需求为:120Kvar~200Kvar

对于450千瓦的电机,不应该直接并电容器来补偿无功因为这样做,在电机启动的时候电流非常大,会导致保护开关跳闸而在电机停止的时候,因电容器的放电又会导致电动机发电,对电网造成影响所以,你的电机的就地補偿建议采用专业的就地补偿箱,

就地补偿是国家提倡的节能技术,但是专业性较强需要专业人员来做。你搜索一下我们的通讯方式吧我们有免费咨询的工程师专门协助用户解决类似问题。但是这里不能留联系方式否则板猪封号。

该楼层疑似违规已被系统折叠 

1、這么大功率基本都是走铜排的要尽量短,压降小
2、这么粗的电缆施工很麻烦的维护也麻烦,电缆适合小负载


我要回帖

更多关于 二极管损坏可以短接吗 的文章

 

随机推荐