控制变压器输出24伏接入整流桥当变压器在输出到电机,用了不到两个小时变压器烧了,以前正常,哪里出问题了?

我们现在流水线用的是50A的电熔燒断后,就换成63的A的电熔但是还是不行,整流桥当变压器是50A的求解答... 我们现在流水线用的是50A的电熔,烧断后就换成63的A的电熔,但是還是不行整流桥当变压器是50A的。求解答

先断开负载试试就可以判断出是负载有短路还整流桥当变压器击穿。

因为你没有给出电流的值在空载时可得到38V X1.414=53.7V DC 电容和桥和选择都与电流有关。

空载电压53-54V马达运转后电压20V,两三下就烧掉
电机故障因为如果是因接线不良造成的电壓下降,是不会烧“电熔”(保险)的
查出电机的额定电流:
一、在“两三下就烧”前看(或者测出电流的大小)相比较。
二、做一假負载加以证实

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

40A直流电机意思是输出功率9000VA左右,变压器需要15KVA左右即可已考虑余量,整流桥当变压器80A-100A都可以希望可以帮到你,恒牛吧?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鮮体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

正常的整流桥当变压器整流后嘚电压是变压器输出电压的根号2倍,经过滤波后电压才能降到15V整流后的输出不是稳定直流,属于脉冲式的指针式万用表上下要跳动,測出的要低

我的是没经过滤波电容、做电瓶充电器用的、脉动直流电充电好一点、所以不加电容滤波、但是15V交流在经过一个整流桥当变壓器整流后的电压不是应该稍微的降低的吗?怎么数字万用表测量出来的那么高、
整流桥当变压器整流后的电压是变压器输出电压的根号2倍要高。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案