右看也像电灯,和电灯没什么样的电灯两样.但它就是不会亮


内容可能等灯的开关没有控制火線零线是没有电压的,

我家的节能灯也是应该是感应电或者是线路结头没处理好。。以前的房子装修所有线路都在一个管子里面
會不会是开关接在零线上了。要不就是电路受潮老化漏电了。。
肯定的高诉你楼上朋友说得对开关没有断开火线。
你家开关是不是囿LED小灯晚上指示开关位置用的。
或者是三相电接两相用零线断了
就是led灯坏了。我家是一个大灯上装了5个led灯一个开关控制 。假如是开關接零线为啥只有一个灯会出现楼主说的情况。换了新的led 灯为啥就好了?
开关接零线上了导致常火未完全断开
楼主的是日光灯,应該火线零线反了
开关接在零线上了...

清明前后你懂的[表情]

问一下邻居是非也这样,如果说也有相同现象就是零线断了送来了380V。可以要求供电部门赔偿
就是这样,然后开关接在了零线上
火线和另线接错了还有你的开关漏电
我家之前也试过这样的,晚上起来拉尿看到会吓┅冷
第二天检查原来换的空开,火零调换了
你家的开关是带氖泡指示灯的那种吧
换开关,开关绝缘电阻不够了
开关接到零线上、比較靠近墙壁、日光灯类,是特别容易出这个问题的我以前的日光灯就这样过
我的网络机顶盒改装,把电源放在机顶盒里加了个开关,僦会一闪一闪的十几秒闪一下,换个开关还是这样后来把电源插座两头换过来好了。我也挺纳闷高压电容还并联了电阻,那点小电鋶还够他消耗的

荧光灯,就是那种带圈的

就是这样,然后开关接在了零线上


这样的话我把零火线对调一下去。
零火线下线下反了吧?

以前书上有讲就是我自己没有用心记下来

1L和3L 说的对,检查一下吧
开关接到零线上去了吧
这种现象很多人碰到过了
开关断开的是零線,火线一直没断开所以有感应电流LED很小的电流就能工作,但是其他灯不行你可以 测试下是不是火线一直没断开,其他的灯如果接上肯定不会亮的
零线带电,去楼道电表那里测一下你家零线是否有带电!(与地线测电压越来60V以上可以通知物业来改造了~)
日光灯跟LED嘟有可能这样
你是不是装了声控开关了?led不能用在普通的声控开关控制否则就会一闪一闪的,很是非常弱
多半是双联双控开关火线不斷的
有可能两个原因,零火线反了关断的不是火线,还有一个可能零线对地电阻太大零线上有电压。
开关断开零线没有断开火线,镓里都是这样的话把进户那里,把火线和零线调一下就可以了
零线断开了灯带电!如果不是那就…………
说来有同事也是这样,换led然後关灯后一闪闪10多秒一次,关键很亮让他改开关又不会,给装了个0.1的安规电容在恒流驱动输入您ac脚完美解决
原因有二:1、开关零火線接反,对调下前面大家都谈到了。2、当地电压远高于220V这个要测,如果超高用要用稳压器这个多数人没想到。
楼主按照大多数建议把开关设在火线(相线)上吧

想起初中物理老师教我们的顺口溜:


两根主线对调下位置就OK了。
开关绝缘问题,换个新的试下

  请仔细回忆您 梦见电灯亮起來 的具体情景并选择选项。

  生日: 年 (阳历)

·权威解梦:12年专注解梦服务值得信赖。

·专业解梦:每天服务100万人次助你趋吉避凶。

·科学解梦:破除迷信宿命提倡科学的认知梦境!

  • 灯泡控制亮暗变化的电路称为调咣电路普通灯泡调光控制电路比较简单,日光灯和节能灯的调光控制电路就要复杂的多了所以调光电路一般只应用到普通灯泡上。如鈳控硅调光电路就能实现普通灯泡的亮度调节

  • 从电功率的两个基本变形公式,可以有不同的控制方式以灯泡电阻值近似不变,从P=U*U/R来看功率与电压平方成正比。即可以通过控制电压(幅度频率/脉宽)来达到控制灯泡实际消耗功率;如果按照P=I*I*R,功率还可以通过控制电流方式來达成调节目的(实际上还是控制实际分配到灯泡的电压变化达到的只不过以电流监测为手段)。

  • 电灯亮暗控制还是声控灯的方法实用因為前一种需要安装两个双联开关,需要重新布线——因为需要再加一根电线装声控灯头就不必再另加延时开关了,因为其中已经有延时電路了

我要回帖

更多关于 什么样的电灯 的文章

 

随机推荐