18 消防工程师 教材 退回申报为何材料退回不能编辑

报考人员在网上填报基本信息,经确认无误且照片上传成功后,再于上述规定时间内上网自行打印本人所填报的《一级注册消防工程师资格考试报名表》(以下简称《报名表》),经所在单位审核、签字和加盖公章后,持学历(学位)证书和身份证原件及复印件以及从事相关工作年限证明到报名点所在市(州)公安消防支队进行资格审查。


现场资格审查须提交以下材料:

.cn)出具的《教育部学历证书电子注册备案表》1份(与《一级注册消防工程师资格考试报名表》填报学历一致即可);

4)身份证原件带照片面。

 人员范围:2001年及以前取得国务院教育行政部门认可的大专及以上学历的“新考生”;符合免试1科的“新考生”。

现场资格审核提供材料:

1)加盖单位公章的《一级注册消防工程师资格考试报名表》原件1份;

2)加盖单位公章的《工作年限证明》原件1份(见附件2)。

3)国务院教育行政部门认可的学历(学位)证书原件和复印件1份。若出现难以辨别的学历证书时,报考人员应配合提供相关学籍档案或教育部门出具的有关学历认证报告;

5)申请免试科目,具有高级职称的报考人员,除提供(1-4)资料外,还须提供高级专业技术职务资格证书,高级技术职务聘书或文件,继续教育证书及近三年继续教育成绩单,及高级职称评审表复印件(加盖单位公章)。

6)申请免试科目,通过全国统一考试取得一级注册建筑师资格证书,或者勘察设计各专业注册工程师资格证书的人员,除提供(1-4)资料外,还须提供证书原件及复印件。

对报考人员所提供工作证明有疑问的,资格审核部门将视情核查其社保信息。


现场资格审核提供材料:
(1)单位初审并加盖公章的报名表原件1份,同时要有单位人事部门审核负责人员签字;
(2)有效居民身份证原件;
(3)工作年限证明原件;
(4)符合报考条件的毕业证书、学位证书及职称证书等相应证件原件;到所选择的报名点现场办理资格审核手续。
符合免试科目条件的还须提供:
(1)单位出具的免试证明原件1份(可登陆广西人事考试网“办事指南”栏目中参照“资格考试申请免试证明材料样本”);
(2)高级工程师职称证书或通过全国统一考试取得的一级注册建筑师、勘察设计各专业注册工程师资格证书原件。


考后审核需准备材料如下:
1、报考条件要求的学历或学位证书扫描件和相应毕业证书带二维验证码的《教育部学籍在线验证报告》或《中国高等教育学历认证报告》扫描件。在海外取得的学历学位,须提供国家教育部留学服务中心认证报告的扫描件。中等教育学历考生如无法提供《中国中等教育学历认证报告》,凭教育主管部门出具的《学历查询报告》也可进行资格审核。特别提示:出具报告需要一定的时间,如有需要的考生请务必提前做好相关准备。
2、由单位法人出具的《学历学位及专业工作年限证明》扫描件、由学校出具的《翻译硕士专业学位研究生在读证明表》扫描件(报考翻译免试综合能力考生提供),以上证明样式详见相应考试的考后资格审核公告。
3、社会在职考生需准备带有18位统一社会信用代码的单位《法人证书》扫描件或《营业执照》扫描件。
4、相关专业技术职务资格证书扫描件。


)和市州人事考试网站将及时公布考试成绩合格人员名单(为提高资格复审工作效率,先按照各科总分的60%划定合格线或参照近年合格标准确定合格人员名单)和资格审查时间、地点及相关要求。如无特殊情况,资格复审一般安排在成绩公布30天之内,具体时间和地点以资格复审公告为准。


“新考生”和“异地考生”网上资格初审核的办理:“新考生”和“异地考生”首先在全国专业技术人员资格考试报名服务平台进行报名并取得报名序号后,在20189109:001316:00登录天津市人事考试网上资格审核系统(网址为)查询资格复审通知,并须按规定的时间和地点持上传的毕业证书原件、身份证原件和证明(从事专业工作年限证明和无违反职业道德证明,具备免试部分科目条件的考生还需提供免试证明原件)进行资格复审,审核由天津市公安局消防局负责。


考生须于8月23日至9月7日工作日期间(上午8:00—12:00,下午14:30—17:30)将考试报名表(经考生所在单位审核,签署同意报考意见并盖单位公章),身份证件、学历证书或学位证书(均需原件和复印件各一份),从事相关业务工作的年限资历证明原件(附件3);申请免试《消防安全技术实务》的考生还需将评选和聘任高级工程师技术职务材料或专业技术资格证书(均需原件和复印件各一份)等有关材料送至省公安消防总队防火部技术处进行报考资格审查和报名确认(地址:海口市龙昆南路170号消防总队四楼技术处410办公室,联系人:谢参谋、许参谋,电话:、)。本人因事无法到场须委托他人送审的,需提交代办委托书。


新考生应持以下材料到相应的现场审核点和现场确认点进行现场资格审查报名确认:
(1)选择审核点为鞍山、本溪、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳的报考人员须提供相应材料原件及复印件各2份,选择其他审核点的仅需1份。
(2)报名表(自行确认后即可打印,并加盖单位公章);
(3)有效居民身份证原件和复印件;
(4)报考条件规定的学历、学位证书原件及复印件;
(5)《从事消防安全技术工作年限证明》(见附件3)原件,报考人员下载后按要求填写,经办人签字后加盖单位公章;
(6)符合部分科目免试条件的报考人员还须提交《资格考试科目免试申报表》和免试相关资料(职称证书或资格证书)原件和复印件。


根据河南省人力资源社会保障厅《关于专业技术职业资格考试资格审查及证书管理有关问题的通知》(豫人社办〔2017〕16号)精神,将考前资格审查调整为考后对达到合格分数线的考生进行资格审查。省直及省辖市资格后审于考试合格标准公布后统一进行。具体审查时间及办理流程请登陆河南职称网()及各省辖市职称网查看。


现场审核时须对报考条件所规定的专业、学历(学位)、工作年限及专业工作年限等进行审核,请考生下载打印网上报名时填写的报名表,经所在单位人事部门审核并加盖公章后,按规定的日期和要求,携带报名表、身份证(或军官证、警官证)、上海市居住证(非本市户籍人员提供)、学历(学位)证书,其中申请部分科目免试的人员还须携带职称资格证书、相应职业资格证书等相关材料到网上报名时选择的审核(咨询)点办理相关手续。以上材料均需原件和复印件,对符合报考条件者收取报名表原件及其他资料复印件。


1、初考考生请携带本人有效期内身份证原件及复印件1份;

2、报名参考考生所在单位审核盖章后的《2018年一级注册消防工程师资格考试报名表》(一式两份);

3、学历(学位)证书原件及复印件1份;

4、相关工作年限证明,其中如在不同单位分别工作过,需要不同单位分别提供工作年限证明。同时,还需提供报考人员所在单位为其缴纳的至少三个月的社保证明,申报证明需从单位社保系统内出具,并加盖单位公章;

5、申请免试部分科目的应试人员还须提供聘任文件(证书)或者相应专业技术资格证书原件及复印件1份。

上述材料准备完毕后需到各地、州、市消防支队指定地点办理资格审查手续。

审查通过后携带报名表到所在地、州、市人社局考试中心进行报名确认。乌鲁木齐市考生携带以上指定材料到乌鲁木齐市消防支队进行资格审查和报考确认。


应试人员审核时提供的材料应包括:
.cn/)查询不到的学历证书需出据档案存放部门的学历证明(档案存放部门必须具备国家规定的档案管理权限)或毕业生登记表复印件(加盖档案存放部门公章);

4.相应专业技术资格证书或聘书原件及复印件(仅报考级别为免一科的应试人员提供)。

按照属地管理原则,我市仅限工作单位在德州市辖区的应试人员报名参加考试,为确保信息真实有效,审核人员将现场查询报考人员社保信息,如发现填报信息不实,将不予受理。


应试人员审核时提供的材料应包括:

1.应试人员本人有效身份证原件;

2.2018年度一级注册消防工程师资格考试报名表》(一式两份,并在 “承诺人签名”处填写联系电话);

3.学历(学位)证书原件;

4.相应专业技术资格证书或聘书原件(仅报考级别为免一科的应试人员提供);

为确保报考人员信息真实有效,按照属地管理原则,在网上填报时,本人所在单位名称必须与枣庄市缴纳社会保险的单位名称一致,审核人员将现场网上核对报考人员社保信息,如发现填报信息不实,将不予受理现场资格审核。


符合报名条件的新考生,在网上准确、完整提交报名信息,下载打印《报名表》,经所在单位人事部门(或人事档案代理机构)审核同意(盖章)持规定资料到指定地点审核:
1.报“考全科”的新考生,本人持《报名表》原件,有效居民身份证、学历或学位证等原件及复印件。
2.报“免一科”的新考生,本人持《报名表》原件,有效居民身份证、学历或学位证、资格证书等原件及复印件。
3.异地考生需要在所选报考地区的审核点重新按新考生报名条件进行资格审核。
4.老考生在“网报平台”选择报考地区并填写报名信息,不需资格审核。
各地在组织报名审核过程中,严格审核报考条件,不得受理培训机构代办现场审核事宜。


9月5日至9月14日应试人员成绩合格,应按规定时间到省公安厅消防局提交学历证书、工作年限证明、符合免考条件的相关证书、一级注册消防工程师资格考试报名表等书面证明材料进行复审,对不符合报名条件或未按规定提交资格审查材料的,取消考试成绩、不予发放证书。


1.《报名表》(考生从报名网站上自行下载,用A4纸打印,经单位审核盖章)一份。
2.考生报考承诺书一份。
3.工作简历表一份(考生从本网站上自行下载,用A4纸打印,签名后经单位审核盖章)。
4.考生有效期内的居民身份证、学历(位)证书原件和复印件各一份。在复核期限内,本人因事无法前往须委托他人送审的,要提交代办委托书,并在之后一个月内,再由本人前往送审点送审
5.符合免试部分科目考试条件第一款的考生还须提交2011年12月31日前已受聘担任高级工程师技术职务的资格证书和聘书的原件及复印件各一份;符合免试部分科目考试条件第二款的考生还须提交相应专业技术资格证书原件和复印件一份。
以上所附材料复印件均使用A4纸,并加盖考生所在单位人事部门公章,由负责人签字。

学员提问:注册消防工程师教材几年会修改一次?

注册消防工程师考试教材虽然年年有变化,但不是太大,主要核心和要点是不可能有改变的。提前学习利用以前的教材是完全可以的,有变化的也是国家法律和法规方面。总之,根据以往的经验来看,利用前几年的教材学习是完全可以的。

《消防安全技术综合能力》教材变动

1、页码:P37倒数第5行

原文:对于布置在厂区内的点火油罐区,检查其他围棚高度不小于1.5m

修改:对于布置在厂区内的点火油罐区,检查其他围棚高度不小于1.8m

依据:《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB)第4.0.9条

2、页码:P81倒数第6行

原文:(1)在导线不良的地面处,交流额定电压380V以下和直流额定电压440V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳。

修改:(1)在导线不良的地面处,交流额定电压1000V以下和直流额定电压1500V及以下的电气设备正常时不带电的金属外壳。

依据:《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB)第5.5.3-1-1)

3、页码:P94第2行

原文:②消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。

修改:②消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。

依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)第13.2.18条

4、页码:P126倒数第12行

原文:消火栓井内径不应小于1m。

修改:消火栓井内径不应小于1.5m。

依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)第7.2.1条

5、页码:P128第一行

原文:④室内消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,并设按钮保护设施,与按钮相连接的控制线应穿管保护。

修改:④消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可以作为报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。

依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)第11.0.19条

原文:消火栓箱门的开启不应小于160°;

修改:消火栓箱门的开启不应小于120°;

依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)第12.3.10-4条

原文:(4)消防水池、消防水箱应每月检查一次,消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。

修改:(4)消防水池、消防水箱应每月检查一次,消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每周模拟自动控制的条件启动运转一次。

依据:《水喷雾灭火系统设计规范》(GB)第10.0.5条

原文:2、检查操作步骤只有1)和2)

修改:2、检查操作步骤

3) 用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否在接收到火灾报警信号后及时启动开式系统分区控制网,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。

4) 按下防护区外的手动按钮查看开式系统分区控制阀是否及时开启,查看泄放试验阀后是否有水流出,并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。

5) 切断电动阀控制电源模拟应急机械启动,用手指曲柄打开电动阀,查看开式系统分区控制阀的动作情况等是否与“3)”项的内容一致。

6) 手动关闭开式系统分区控制网,关闭其后的泄放试验阀,打开气候的控制阀,使系统复位,恢复到工作状态。

7) 对于闭式系统,查看系统分区控制阀是否处于开启状态,查看阀门的启闭标志是否明显,是否用锁具固定,采用信号阀的,在试水阀处放水或手动关闭分区控制阀查看其信号反馈情况是否正确。

(三)开式系统联动功能

通过报警联动,测试开式系统联动控制功能,进行模拟喷放细水雾试验,检查分区控制阀、泵组或瓶组能否及时动作并发出相应的动作信号,系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号,相应防护区或保护对象保护面积内的喷头是否喷出细水雾,相应场所入口处的警示灯是否动作。

1)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否发出声光报警信号,相关联动控制装置是否发出自动关断指令,

2)查看分区控制网,泵组或瓶组的相应动作情况,及其动作情况在相应控制设备上的显示情况。用秒表测量自火灾报警装置发出报警信号至细水雾喷头喷出细水雾的时间间隔,查看系统是否满足响应时间要求。

4)查看系统动作信号反馈装置的信号反馈情况和防护区入口处喷雾指示灯等装置的动作情况。

5)系统复位,恢复到工作状态。

(四)闭式系统联动功能

通过末端放水测试闭式系统联动功能,查看泵组能否及时启动并发出相应的动作信号;系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号。

1)开启试水阀,查看并记录压力表数值变化情况。

2)用秒表测量自试水阀开启至消防水泵投入运行的时间间隔,查看泵组是否及时启动;查看水泵控制柜和其他控制设备上显示的水泵工作状态。

3)查看控制设备显示的水流传感器,压力开关的动作情况及信号反馈情况

4)当分区控制阀采用信号阀时,查看控制设备显示的阀门的信号的反馈情况。

5)关闭试水阀,系统复位,恢复到工作状态。

进行系统周期性检查时,对于检查发现的系统故障,要及时分析故障原因,消除故障,确保系统完好有效。

(一)泵组常见故障分析与处理

2)连接处O形密封圈或密封垫损坏。

2)更换O形密封圈或密封垫。

1)泵组测试阀未关闭。

2)泵组进线电源反相。

4)使用流量超出额定值。

2)调整进线电源相序。

4)在泵组额定值内工作。

1)高压泵接触器未闭合。

2)泵组停止触点断开。

3)联动控制器未执行程序。

2)闭合泵组停止触点。

3)检修联动控制器,必要时更换。

5)恢复调节水箱水位。

2)安全泄压阀密封不好。

4)单向阀密封垫上粘连杂质。

4)清洗单向阀并清洁水箱及管道。

9、页码:P264倒数第5行

原文:4.断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器由备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响,备电工作时间不小于应急照明持续时间的3倍,且不小于2h。

修改:4.断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器由备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响,备电工作时间不小于应急照明持续时间的3倍,且不小于3h。

依据:《消防应急照明和疏散指示系统》(GB)第6.3.7.5条

修改后:静水压力测试:使用消火栓系统试水装置,选择最不利处消火栓,连接压力表及闷盖,开启消火栓,测量栓口静水压力。(注:一类高层建筑最不利点消火栓静压不应低于0.10MPa,当建筑高度超过100米时,高层最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。

动压测试:使用消火栓试水检测装置,打开闷盖,按设计出水量开启消火栓,启动消防泵,测量最不利处消火栓出水压力。(注:高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。可以参看表1。

使用消火栓系统试水检测装置,打开闷盖,按设计出水量开启消火栓,启动消防泵,测量最有利处消火栓出水压力。(注:栓口出水压力不应大于0.5MPa,如大于0.7MPa,消火栓处应设减压装置)。

依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)第5.2.2-1/7.4.12-2条

《消防安全技术实务》教材变动

原文:2.难燃性。如沥青混凝土、经阻燃处理后的木材、塑料、水泥、刨花板、板条抹灰墙等。

修改:如沥青混凝土、经阻燃处理后的木材、塑料、水泥刨花板、板条抹灰墙等。

依据:《建筑内部装修设计防火规范GB(1999年修订、2001年修订)》附录B常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例。

原文:五、城市交通隧道的防火分区

隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。

修改:隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等,应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔。

依据:《建筑设计防火规范》(GB)第12.1.9条

原文:一、歌舞娱乐放映游艺场所:最后一句:当设置在地下一层时,室内装修的顶棚、地面材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

修改:当设置在地下一层时,室内装修的顶棚、墙面材料应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

依据:《建筑内部装修设计防火规范GB(1999年修订、2001年修订)》第3.1.18条

原文:当设有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于lL/s;

修改:当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于lL/s;

依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)5.3.2-2

5、页码:P179倒数第12行

原文:(2)可不设置室内消火栓系统的建筑如下:

修改:可不设置室内消火栓系统,但宜设置消火栓软管卷盘或轻便消防水龙的建筑如下:

依据:《建筑设计防火规范》(GB)第8.2.2条

原文:不分区消防给水方式。整栋大楼采用一个区供水,系统简单、设备少。当高层建筑最低消火栓栓口处的静水压力不大于l.OMPa,或系统工作压力大于2.40MPa时,可采用此种给水方式。

修改:不分区消防给水方式。整栋大楼采用一个区供水,系统简单、设备少。当高层建筑最低消火栓栓口处的静水压力不大于l.OMPa,或系统工作压力不大于2.40MPa时,可采用此种给水方式。

依据:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB)6.2.1-6.2.2

7、页码:P201 倒数第7行

原文:水力警铃的工作压力不应大于0.05MPa

修改:水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa

2017年一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考试教材可沿用2016版!

消防安全案例分析目录(2016年版)

第一篇 建筑防火案例分析

第一节 木器厂房防火案例分析 
第二节 毛皮制品仓库防火案例分析 
第三节 歌舞厅防火案例分析 
第四节 购物中心防火案例分析 
第五节 体育馆防火案例分析 
第六节 餐饮建筑防火案例分析 
第七节 高层宾馆防火案例分析 
第八节 超高层办公楼防火案例分析 
第九节 高层病房楼防火案例分析 
第十节 设置商业服务网点的高层住宅防火案例分析 
第十一节 高层综合楼防火案例分析 
第十二节 地下人防电影院防火案例分析 
第十三节 地下汽车库防火案例分析 
第十四节 汽车加油站防火案例分析 
第十五节 甲醇合成厂房防火案例分析 
第十六节 可燃液体储罐区防火案例分析

第二篇 消防设施应用案例分析

第一节 多层歌舞娱乐放映游艺场所建筑消防设施配置案例分析 
第二节 丙类厂房建筑消防设施配置案例分析 
第三节 多层丙类仓库建筑消防设施配置案例分析 
第四节 地下汽车库消防设施配置案例分析 
第五节 一类高层综合楼建筑消防设施配置案例分析 
第六节 一类高层商住楼建筑消防设施配置案例分析 
第七节 高度超过100m的综合楼建筑消防设施配置案例分析 
第八节 二类高层旅馆建筑消防设施配置案例分析 
第九节 甲、乙、丙类液体储罐区消防没施配置案例分析 
第十节 大型多层展览建筑消防设施配置案例分析 
第十一节 室内消火栓系统检测与验收案例分析 
第十二节 自动喷水灭火系统的检测与维保案例分析 
第十三节 气体灭火设施检测与验收案例分析 
第十四节 泡沫灭火设施检测与验收案例分析 
第十五节 防烟和排烟设施检测与验收案例分析 
第十六节 消防应急照明和疏散指示标志检测与验收案例分析 
第十七节 灭火器及其配置验收案例分析 
第十八节 火灾自动报警设施检测与验收案例分析 
第十九节 室内消火栓系统、自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析 
第二十节 自动喷水灭火系统检查与维护保养案例分析 
第二十一节 泡沫灭火设施检查与维护保养案例分析 
第二十二节 防烟和排烟设施检查与维护保养案例分析 
第二十三节 火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析 
第二十四节 消防应急照明和疏散指示标志检查与维护保养案例分析 
第二十五节 灭火器配置验收与检查案例分析

第三篇 消防安全评估案例分析

第一节 大型商业综合体消防性能化设计评估案例分析 
第二节 大型会展建筑消防性能化设计评估案例分析 
第三节 大型交通枢纽消防性能化设计评估案例分析 
第四节 大型地下空间消防性能化设计评估案例分析 
第五节 大型广电文化建筑消防性能化设计评估案例分析 
第六节 历史文化街区消防安全评估案例分析 
第七节 古建筑保护区消防安全评估案例分析 
第八节 城乡一体化消防安全评估案例分析 
第九节 乡消防安全评估案例分析

第四篇 消防安全管理案例分析

第一节 消防安全组织、制度案例分析 
第二节 建设工程施工现场消防安全管理案例分析 
第三节 高层民用建筑消防安全管理案例分析 
第四节 地下空间消防安全管理分析 
第五节 易燃易爆生产、储运单位消防安全管理案例分析 
第六节 消防档案管理案例分析 
第七节 消防灭火疏散演练案例分析
第一节 上海"11·15"胶州路高层公寓大楼火灾案例分析 
第二节 沈阳皇朝万鑫大厦"2·3"火灾案例分析 
第三节 "7·16"大连中石油保税区油库火灾案例分析 
第四节 福州市长乐拉丁酒吧"1·31"火灾案例分析 
第五节 徐州"9·5"腾翔轮胎翻新门市部火灾案例分析 
第六节 吉林省吉林市吉林商业大厦重大火灾案例分析 
第七节 广东省某市一处小作坊火灾案例分析 
第八节 北京市丰台区玉泉营环岛家具城火灾案例分析
第九节 北京市隆福商业大厦火灾案例分析 
第十节 青岛市调理食品厂"11·5"火灾案例分析


原标题:消防工程师:纸质版《烟规》已上市,与18版教材有以下几处不一致

1、自然通风设施部分,教材中的说法不严谨(上图为规范、下图为教材)。

2、储烟仓的设置中,教材表述不严谨

3、排烟窗的形式教材表述不完整,且不严谨

4、送风管道的耐火极限表述不严谨

5、风管板材厚度表格有误