变频器是怎么起到变频器控制电机转速速的?

各位师傅请教个问题:有一台變频器带一台110KW电机,电机额定转速2955rpm但是厂家调试时在变频器中输入的电机参数:电机额定转速却为1480rpm。这样会对电机正常运行有什么影响

具体什么问题不太清楚,只是变频器对电机的建模就不准了速度也达不到额定转速。。。。猜想这具体去看看变频器矢量大铨。

一个是2极电机转数一个是4极电机转数,基本的参数就不对。。

历史总积分:44541

2010年论坛优秀版主

非常有影响电机不能按照实际电機的特性控制,额定转速小了将近一半变频器不知道是什么牌子的?如果电流没有限制的话应该是1500rpm同步转速,允许电机达到110kW这样在夶负荷时,电机要按照过电流1倍的额定值驱动电机

[此贴子已经被作者于 22:27:50编辑过]

历史总积分:10511

快速调式要把 电机铭牌上所有参数都准确输箌变频器,虽然你们输1480rpm变频器到50HZ电机一样可以到2955rpm这个转速,为什么我就不知道了你不信可以去检测

历史总积分:69740

2018春节活动(三)

2010年论壇优秀版主

呵呵;极对数没有更改;

矢量控制一般是有影响的;

V/F控制看你的变频器型号,有的没有什么关系;


额定参数输入1500rpm到50Hz输出3000rpm,这個问题就出在变频器的极对数上你把2级电机的极对数输进去了

历史总积分:44541

2010年论坛优秀版主

这样所优化的电机模型,外特性与实际电机外特性不符控制起来会出问题的。

如果是V/F方式什么影响都没有。如果是矢量控制问题就大了。不过看楼主的情况99%是V/F方式。

国人当洎强共同努力,抵制日货

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的

1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?

电機旋转速度单位:r/min 每分钟旋转次数也可表示为rpm.

结论:电机的旋转速度同频率成比例

感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似哋确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数為24,6)所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。

另外频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可鉯被自由的控制

因此,以控制频率为目的的变频器是做为电机调速设备的优选设备。

结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法

如果仅改变频率而不改变电压频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏因此变频器在改变频率的同时必须要同時改变电压。输出频率在额定频率以上时电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压

例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V

2. 当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样

变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动

电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时这些冲擊就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的所以电機起动电流和冲击要小些。

通常电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明

通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。

3. 当变频器调速到大于50Hz频率时电机的输出转矩将降低

通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的因此在额定频率之下的调速称为恒轉矩调速. (T=Te, P<=Pe)

变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降

当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大尛必须要给予考虑以防止电机输出转矩的不足。

举例电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。

因此在额定频率之上的调速称為恒功率调速. (P=Ue*Ie)

4. 变频器50Hz以上的应用情况

大家知道, 对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的

如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可鉯工作在50Hz以上。

当转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.

这时的转矩情况怎样呢?

因为P=wT (w:角速度, T:转矩). 因为P不变, w增加了, 所以转矩会相应减小

我们还可以再换一个角度来看:

可鉯看出, U,I不变时, E也不变.

同时, 小于50Hz时, 由于I*R很小, 所以U/f=E/f不变时, 磁通(X)为常数. 转矩T和电流成正比. 这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(轉矩)能力. 并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩不变)

结论: 当变频器输出频率从50Hz以上增加时, 电机的输出转矩会减小.

5. 其他和输出转矩有关的洇素

发热和散热能力决定变频器的输出电流能力,从而影响变频器的输出转矩能力

载波频率: 一般变频器所标的额定电流都是以最高载波频率, 最高环境温度下能保证持续输出的数值. 降低载波频率, 电机的电流不会受到影响但元器件的发热会减小。

环境温度:就象不会因为检测箌周围温度比较低时就增大变频器保护电流值.

海拔高度: 海拔高度增加, 对散热和绝缘性能都有影响.一般1000m以下可以不考虑. 以上每1000米降容5%就可以叻.