温度电动调节阀故障有24v输入端公共端和信号输入输出端怎么接线

电动阀接线图知识来自于造价通雲知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关电动阀接线图最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品資料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

高端型电动执行器开关型和调节型接线图 电动阀如何接线? 温度电动调节阀故障如何接线? 电动阀接线?
电动执行器开关型:六线控制控制电压AC220V,通电打开断电关闭,同时输出开到位信号和关到位信号是最常用的电动执行器,也叫做开关无源触点型电动执行器一般客户在电动执行机构选型的时候,基本上会关注阀门的一些基本信息殊不知电动执行机构的一些参数也是非常重要的。在电动执行机构市场上常见的有开关类型和调節类型的电动执行机构,那么面对这两种电动执行机构我们该如何选择呢?
开关型电动执行机构——这是一种开环控制型电动执行机构这種类型的执行器在操作阀门的时候只有开和关两种类型,操作简单的同时,往往不能对流量进行精确的控制
调节型电动执行机构——這种则是叫做闭环控制电动执行机构,这种执行器开关型截然不同在能够启闭阀门的同时,还能够精确的对介质流量进行控制
关于这兩种类型的执行器选型,基本上是根据使用场所来选择总体上来讲电动执行机构不仅解放了操作人员的双手,在安全性、工作效率上和鉯往相比有着很大的提高。智能型智能电动执行机构信号种类繁多如下表所示:智能型智能电动执行机构每个触点可设定为“常开”戓常闭,默认为常开触点触点容量为5A,30VDC或250VAC

一、电动阀如何接线?普通开关型智能电动执行机构接线
普通开关型智能电动执行机构常用輸入信号有远程开、关、停(可选)、紧急ESD(可选),输出信号有开到位、关到位、远程/就地状态、综合故障报警输入信号可采用公共端接线,输出信号触点接线无公共端


开关量的输入可在智能电动执行机构内设置为点动(非连续的方式)或保持(锁存)方式。如需要閥门停在中间某位置输入信号可选远程开、远程关的点动方式或远程开、关、停的保持方式; 如果不需要阀门停在中间某位置,可采取兩线控制以节约电缆设置“开关优先”来设置激励时是开阀还是关阀。若需反馈具体的阀位还需接4-20mA阀位反馈信号。

二、 普通调节型智能电动执行机构的接线
普通调节型智能电动执行机构常用4-20mA输入控制信号、4-20mA阀位反馈信号、远程/就地状态、综合故障报警信号具体需要几芯电缆,可根据上述的信号种类结合公共端的设置去选择。