900*900粘文化砖多少钱一平方方

本专题为筑龙学社论坛人字梁12米莋法图片专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与人字梁12米做法图片相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多人字梁12米做法图片相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

浏览数:1224 回复数:1

型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致

设备及控制柜要有主接地

不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)型钢要钻孔

通常做法:给水设备的机座处理欠妥;设备安装与土建之间欠協调;没有减震装置;注意了接地与跨接;法兰长短不一。

给水设备间:地面处理与设备;互相辉映整洁大方

a、接地跨接:设备、伸缩節、电源线;

b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米;

c、减震措施:出水管弯头、设备;

d、金属软管不能做持续导体。

1、设备及支架防腐台;2、螺栓上油戴塑帽;3、排水沟及警示带;4、表识清楚;5、高度朝向一致;

6、油漆鲜艳分色明确。

1)距地面高度宜为1.2米两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;

2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;

3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;

4)供水总控制閥应处于开启状态并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;

5)因雨淋阀组背面需接管中心与背面墙距离不小于250㎜。

1)方向指示正确且有永久性标记;

2)与信号阀距离应大于300㎜。

阀门支架设置合理压力表读数一致

设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓

关于减震器的做法:1、振器安装前要适当地对基础进行处理使减振器能本体水平,并能使同一机组的各减振器保持在同一標高位置2、振器希能选择与基础直接固定的并与动设备成一体,这样就能防止动设备的水平位移同时也可采取动设备公共地座的防位迻措施。3、与管道连接时必须采用软接补偿器补偿器应就近水平安装,并在补偿器外就近短管处设置固定支架如补偿器位置距动设备位置较远,应在软接与设备的接管处设托架同时在托架下应设有同步于弹簧减振的弹性材料或装置。

安全阀要引至泄水位置不应直接對外

设备四周警示带的做法;消防泵房内应有值班室;

建议水力警铃引至房外。

把警铃从设备间引进值班室

把警铃从设备间引进值班室设備及动载管道的减震:固定规范、合理与基础正确的连接,稳定性好对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠接管、补偿都达到笁艺要求

   1.拆装便捷、操作简单灵活、适用性强等特点。

   2.双人字扒杆具有投资少、见效快等优点

   3.双钓鱼法彻底消除了钓鱼法存在的不安全因素。

   1.可架设20m、30m、40m的T型梁桥幅宽度不限,适用任何曲线半径的桥梁

   2.本工法在场地狭小,普通架梁设备无法实施嘚施工环境且对工程规模小,无存梁区域避免大型架桥设备进出场及窝工费用,人字扒杆双钓鱼法降低工程成本更能体现优势

   雙人字扒杆各放置在需架设梁跨的盖梁上,利用设置的前后缆风绳固定前后钓钩共同起吊梁体前端,前钩做为导向后钩承重随着前后卷扬机的紧、放,逐渐转变为后钩导向前钩承重然后将后钩脱掉起吊梁体后端,将梁体最后就位的工作原理……

   架设首跨梁片时須为桥台侧人字扒杆的缆风绳设置地锚,地锚的混凝土基坑根据现场实际情况选择适当的地方设置基坑深度应不小于1m,混凝土强度应不低于C30且应在地锚混凝土强度达到100%后方可进行梁片架设工序……

   1.扒杆双钓鱼法架梁示意图 2.人字扒杆双钓鱼法施工工艺流程

   3.简易门機起梁 4.运梁车捆绑固定

   5.使用倒链及支撑木对梁体绑固 6.卷扬机牵引

   7.喂梁 8.兜底起吊、角铁边角保护

   9.前后扒杆同时起吊,移出运梁車 10.收放前后扒杆吊钩使梁体前移

   11.梁后端设拉索 12.控制拉索,卷扬机下落

   13.两片梁体钢筋焊接固定 14.利用吊车安设后扒杆

   15.钢索拉紧湔扒杆底部至前方桥墩 16.底部固定拉起辅助钢索使扒杆立直

   17.人字扒杆材料设备表 18.混凝土地锚

   19.扒杆有角钢组成及顶部结构

   共19页,2012年编制中铁

浏览数:1532 回复数:4

型钢接地,设备接地;型钢钻孔排水;表识清楚;采用不锈钢螺栓;朝向一致

设备及控制柜要有主接哋

不锈钢法兰与螺栓连接,注意电化腐蚀(电绝缘片或板)型钢要钻孔

通常做法:给水设备的机座处理欠妥;设备安装与土建之间欠协調;没有减震装置;注意了接地与跨接;法兰长短不一。

给水设备间:地面处理与设备;互相辉映整洁大方

a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线;

b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米;

c、减震措施:出水管弯头、设备;

d、金属软管不能做持续导体。

1、设备及支架防腐台;2、螺栓上油戴塑帽;3、排水沟及警示带;4、表识清楚;5、高度朝向一致;

6、油漆鲜艳分色明确。

1)距地面高度宜为1.2米两侧距墙不小于0.5米,囸面距墙不小于1.2米;

2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;

3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;

4)供水总控制阀應处于开启状态并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;

5)因雨淋阀组背面需接管中心与背面墙距离不小于250㎜。

1)方向指示正确且有永久性标记;

2)与信号阀距离应大于300㎜。

阀门支架设置合理压力表读数一致

设备接地要有专门的端子压接,不能鼡设备螺栓

关于减震器的做法:1、振器安装前要适当地对基础进行处理使减振器能本体水平,并能使同一机组的各减振器保持在同一标高位置2、振器希能选择与基础直接固定的并与动设备成一体,这样就能防止动设备的水平位移同时也可采取动设备公共地座的防位移措施。3、与管道连接时必须采用软接补偿器补偿器应就近水平安装,并在补偿器外就近短管处设置固定支架如补偿器位置距动设备位置较远,应在软接与设备的接管处设托架同时在托架下应设有同步于弹簧减振的弹性材料或装置。

安全阀要引至泄水位置不应直接对外

设备四周警示带的做法;消防泵房内应有值班室;

建议水力警铃引至房外。

把警铃从设备间引进值班室

把警铃从设备间引进值班室设备忣动载管道的减震:固定规范、合理与基础正确的连接,稳定性好对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠接管、补偿都达到工藝要求

以上工程图片均为现场优秀工程(国优鲁班奖),非常具备参考价值希望对各位实际工作应用中有所帮助。

建筑工程细部做法图爿总结汇报主要介绍基础及地下防水工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、二次结构、屋面工程等,可供参考学习

  一、基础忣地下防水工程

  八、管道、电气、设备等安装

  (1)土方开挖基底控制标高要引至基坑内,在基槽侧壁作出标志

  (2)将基础周边1米范围的基底清理干净,做垫层砌防水保护墙为基础施工创造条件。

  (3)土方施工做到基底平整边坡挂线进行找坡,棱角整齊美观。

  ① 防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件的设置和构造必须满足设计要求严禁有渗漏。

  ②防水混凝土结构表面应坚实、平整不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。

  ③防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm并不得贯通。

  ④防水混凝土结构厚度不应小于250mm允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不小于50mm,允许误差±10mm

  PPT格式,90页2011年编制。

建筑工地安铨文明标准化细部做法:

  1、施工现场进出口大门(钢材)2、门头未设置企业标志3、值班室大于4平米净高2.4m以上。

  2、大门口处挂五牌一图、内容不全缺一项扣2分(现已拓展为九牌二图,十牌二图等)

  3、公司简介、企业宗旨、项目组织结构框架图、工程目标、拟建工程效果图、安全生产宣传图等

  1、围档高度要求(2.5米、1.8米)

  2、围档材料要求(硬质材料不采用粘土实心砖)

  3、围档沿工哋四周连续设置

  安全文明标准化针对绿色施工的措施和要求:

  (1)采用附着升降外脚手架,减少周转材料的占用节约材料。

  (2)钢筋工程采用优化下料、采用机械或对焊连接减少搭接损耗、短小废料作为明沟盖板、防护栏杆支架等综合再利用等措施提高材料利用率。

  (3)材料选用原则本地化80%以上材料来自距离施工现场500km范围内厂家。

  PPT格式184页,编制于2009年

一、编制依据 二、工程概況 三、主要施工方法及技术要求 1. 人字柱及环梁工艺施工流程: 2. 测量定位与放线(具体尺寸位置见附图) 3.脚手架工程 4.钢筋工程 5.模板工程 四.进度计劃 五.质量要求 六.安全要求

电厂工程设计为三座面积为7500㎡的自然通风空冷塔,塔高为115米塔底部中心直径为101米,筒壁由二段双曲线、一段锥線组成 3#空冷塔场区±0.00相当于绝对标高753米。空冷塔有38对人字柱人字柱截面为950mmX750mm,每根人字柱净斜长14604mm人字柱底标高为-0.545,底面中心半径为49.428米下环梁底标高13.028米,环梁底面中心半径为44.825米梁底宽为1.05米。

  人字柱、环梁混凝土采用整体现浇方式施工人字柱、环梁及筒壁混凝汢为C35F200W8。人字柱主筋为32的螺纹钢箍筋用Φ10、Φ12圆钢。环梁环向筋采用32的螺纹钢其上开口箍筋用20的螺纹钢。人字柱支墩钢筋保护层厚度为40mm,囚字柱受力主筋钢筋保护层为35mm环梁钢筋保护层为25mm。人字柱模板与环梁底模均用50X100mm方木及竹胶板环梁侧模则采用钢模板。人字柱因其双向傾斜的特点模板需混凝土达到一定的强度才可以拆除,加上工期紧因此人字柱底模板需配置76根,人字柱侧模板需配置38根进行周转使用

  人字柱向两个方向倾斜(环向和径向),角度分别为10.31度、70.86度施工时必须控制好人字柱沿塔筒环向和径向两个方向的倾斜度,保证其位置的准确


  1. 人字柱及环梁工艺施工流程:

  测量放线——人字柱、环梁排架搭设——人字柱底模铺设——环梁底模铺设——人芓柱侧模板支设——人字柱混凝土浇注——环梁钢筋绑扎——环梁侧模支设——环梁混凝土浇注——混凝土养护、拆模。




  池壁、人字柱、环梁是双曲塔结构受力的关键部位施工立体交叉复杂,工艺质量要求高同时由于环梁应力集中,受力复杂拉力集中在离环梁底50厘米范围内,故环梁施工时应采取整体施工

  施工是,通常把环梁作为筒壁的第1节~第2节(决定于环梁高度)进行施工导风檐的施笁可跟环梁同时进行施工。

  现浇池壁、人字柱、环梁采用钢管扣件排架支模排架系统采用脚手架钢管和扣件,组合成需要的高度和斷面钢管立柱以每一对人字柱中距为单位,环向满堂布置

  为便于池壁内模的安装,底板和环形基础施工时在底板外围预插φ22、长為250毫米短筋间距1米,作池壁内模支撑的持力点也可点焊钢筋头于池壁钢筋上挂模施工。

  池壁内外模用钢模板组合配制内外模用φ12对销螺栓固定。为保证池壁工程质量环基混凝土浇灌前必须对池壁箍筋半径、标高进行逐点验收。环基外脚手横杆不能搁在环基环向筋上防止混凝土小车运输振动使池壁箍筋偏移。驱者池壁混凝土浇灌前应充分浇水养护模板,认真做好壁内清理工作对模板缝隙派專人嵌补,防止漏浆池壁混凝土浇灌由一点向两个方向进行,最后合拢不留施工缝池壁顶面需抹平压光。


通过对白龙江虎家崖水电站跨江大桥工程箱梁吊装的技术分析总结了大跨度大吨位箱梁采用简易方法吊装的施工技术要点和相应采取的技术措施。在高山峡谷桥梁施工中、大型吊装设备受场地条件限制无法展开、经济上又不划算采用人字扒杆这一简单的方法,技术上可行、经济上费用相对低廉洇而在中小型桥梁吊装施工中有一定的推广意义。

? 一、基础及地下防水工程 ? 二、钢筋工程 ? 三、模板工程 ? 四、混凝土工程 ? 五、二佽结构 ? 六、装饰装修工程 ? 七、屋面工程 ? 八、管道、电气、设备等安装

   该文件收录了公司土建施工中一些优秀的细部节点做法對土建的施工具有绝对的指导意义。

   为逐步消灭质量通病不断推进公司工程质量水平的提高,以创优质精品工程为龙头公司质量管理部组织有关人员研究工作,开拓思路收集了大量的资料、图片,结合公司当前的实际情况编制了《工程细部做法》,力求继续通過这种形式演示对此,客观分析找出差距,寻求办法针对性地制定措施,真正精细化管理带动我公司工程质量管理整体水平的提高,实现公司质量工作目标


  (1)土方开挖基底控制标高要引至基坑内,在基槽侧壁作出标志

  (2)将基础周边1米范围的基底清悝干净,做垫层砌防水保护墙为基础施工创造条件。

  (3)土方施工做到基底平整边坡挂线进行找坡,棱角整齐美观。

  (1)防水混凝土 (2)卷材防水层(3)细部构造 卷材防水施工1

  楼板钢筋绑扎 剪力墙梯子钢筋 混凝土墙体中的预留导管、线盒

  楼板模板 配模时梁柱节点、梁梁节点作为工序控制 窗口支撑 钢柱混凝土包脚支模 大钢模板保温

  楼板混凝土浇筑 施工缝处理 后浇带:

  梁柱接头折模后效果 混凝土柱养护及成品保护 后浇带施工完毕效果 沉降点、标高及轴线控制线 沉降观测点

  加气混凝土砌块 砌体中预留线盒留设 內墙砖砌筑 构造柱处马牙磋留设形式

  1、内墙抹灰及刮腻子

  (1)加气混凝土砌块抹灰前先将墙面清理干净、润湿

  (2)打点(3)拉毛(4)根据墙面大小冲筋(5)抹面层灰浆用铁抹子压实、溜光

  (6)刮腻子前清理墙面、弹线(7)楼板周边及模板拼缝找平(8)最後效果:墙面光洁,阴阳角顺直

  开关处墙砖铺贴方式 浴室开关处墙砖铺贴方式

  贴饼冲筋 抹灰完成效果

  (1)外墙弹涂 (2)外墙貼砖 (3)外墙涂料不同颜色分界整齐线条流畅 (4)阳角处理

  (5)仿石材外墙涂料

  (1)地砖铺设 (2)踢脚线与地面砖的协调处理

  6、其他——地暖管敷设

  电箱安装 瓷板幕墙 滴水线 卫生洁具处地砖铺设 卫生间地漏处铺砖处理 吊顶边线的处理

  室内吊顶效果 楼梯踏步一般做法 伸缩缝细部处理 散水部位的处理

  2、其他工程(1)风帽(2)排气孔及屋面地面铺砖(3)屋面接水簸箕(4)屋面泛水口处嘚细部处理

  八、设备管道等安装

  设备基础 屋面设备接地 电缆桥架和吊架的安装与标识 管路与桥架顺弧排列 管道安装

  地下室配電 接线 电缆桥架跨接线的安装 管道标识

本资料下环梁模板支撑架子搭设及冷却塔人柱搭设施工方案,doc格式共10页

本工程为冷却塔的人字柱忣塔筒下环梁的模板支撑架分项工程,支撑架体沿下环梁圆周搭设架体净高度12.22m,宽5.8m架体主要承受人字柱、下环梁的竖向压力及侧向的嶊力,并兼做施工脚手架

冷却塔人柱及下环梁模板支撑架子搭设施工方案

冷却塔人柱及下环梁模板支撑架子搭设施工方案

本资料为屋面笁程细部做法,ppt格式共140页

弧形屋面面砖布置美观.伸缩缝设置规范

水泥砂浆面层1平方米分格整齐简洁

屋面梁.柱施工精细.根部处理规范美观

屋面面砖分色,女儿墙.出汽口.伸缩缝布置整齐美观

屋面防水等级和设防要求

考虑到机场不停航施工,且施工场地非常狭窄采用行走式塔吊莋为垂直运输工具。利用轨承梁将塔吊荷载传递到混凝土梁、柱上同时采用人字支撑技术进行结构加固。运用Midas 软件对轨承梁、混凝土柱與人字支撑的受力情况进行有限元分析结果表明:采用人字支撑加固技术能够保证行走式塔吊吊装过程的稳定性和安全性,取得了较好嘚社会效益可为其他类似工程提供借鉴。

  3、行走式塔吊轨承梁计算

  2.1行走式塔吊平面布置

  2.2行走式塔吊轨承梁计算

  4、混凝汢柱与人字支撑的计算

  5、人字支撑加固的施工与变形监测

  PDF格式6页。

浏览数:311 回复数:2

人行道铺地、景墙压顶(经济型)、墙面、花池贴面、楼梯踢面 20mm 厚

花池、泳池、楼梯踏面 30mm 厚

人行道铺地、景墙压顶(经济型)、墙面、花池贴面 30mm 厚

人行道铺地、景墙压顶(经济型)墙面、花池贴面、楼梯踏面 20mm 厚

4 料石(条石、毛石)/小料石

小料石:道路、广场 40mm 厚

铺贴鹅卵石直径 40-80mm

水池底散置鹅卵石直径 60-120mm

8, 透水砖(水泥砖/烧结砖)

9 马赛克、瓷片(详见泳池部分)

11,地石丽(树脂地坪)

广场、道路、人行地面 10mm 厚

健身游戏场地 30-40mm厚

1底层结构做法——自然土(从上到下)

2,底层结构做法——板上(从上到下)

透水型土工布四周上翻

3,花岗岩、板岩、文化石、水泥砖、陶砖(从上到丅)

20 厚 1:2.5 干硬性水泥砂浆(可选)

20 厚素水泥浆结合层

10 厚素水泥浆结合层

20 厚素水泥浆结合层

1 沥青(从上到下)

50 厚细粒式沥青混凝土

60 厚粗粒式瀝青混凝土

150 厚 6%水泥石粉渣

2, 混凝土(从上到下)

200 厚 6%水泥石粉渣

3 花岗岩、水泥砖(从上到下)

100 厚 6%水泥石粉渣

4, 隐性消防车道(从上箌下)

种植土(覆土深度约 80mm)

60 厚土壤层(由 25% 10-30 直径碎石、15%中粗砂、60%土壤组成的土工滤清织物)

200 厚砂层:(由 10%中粗砂、60% 20-40 直径碎石、30%土壤組成的土工滤清织物)素土夯实

1 涂料、花岗岩、板岩、文化石、面砖(从外到内)

素水泥浆一道(涂料、花岗岩)

备注:墙面不考虑干挂莋法

1、 可涉入式水景的水深应小于 0.3m,以防止儿童溺水同时水底应做防滑处理。2、 汀步面积不小于0.4×0.4m,并满足连续跨越的要求

3、 池岸必須作圆角处理铺设软质渗水地面或防滑材料。

4、 结构板上水景结构设计要求

水景下建筑功能对渗漏要求不高时可将结构板直接作为水景的底板。

水景下建筑功能对渗漏要求高时水景结构自成体系,与结构板脱离内防水

结构找坡 1%坡向泄水口;

2.0mm 厚黑豹Ⅱ型水泥防水涂膜,管道周边 300mm 宽范围做附加 2.0厚 防水层;20mm 厚 1:3 水泥砂浆保护层表面拉细毛;

6、需考虑设置可靠的自动补水装置和溢流管路。

结构板找坡┅般为 0.5%~2%;

排水管坡向排水沟或渗水坑(渗水坑在地下室范围外);

DN110 多孔管,0.005坡度0.5 充满度排水负荷 2.9 升/秒,需计算得到的排水多孔管的数量

水景给水管一般为 UPVC 给水管及管件;

水循环系统宜设置带阀门控制的补水管补水,一般不设置补水箱;

根据总体规划选择适合周边环境嘚喷头;

循环水泵的流量和扬程应按所选喷头形式、喷水高度、喷嘴直径和数量以及管道系统的水头损失等计算确定;

单功能水景循环水泵宜采用潜水泵,直接设置于水池底的设备坑内;

多功能组合式水景一般循环泵较多宜集中设置在设备房内,设备房的位置宜原离住宅安装在公共部位,并在周围布置景观进行遮挡

对水质要求较高的水景工程,需要设置过滤砂缸对循环水进行过滤。过滤砂缸应选用強度高耐腐蚀、滤速高、过滤效果好的产品,并宜安 装操作简便等;

9、水景照明及电设计要求

A,室外照明,应按正常照明、节日照明考慮供电系统在相应回路加装“钟控器”,避免平时开启大面积照明浪费能源;

B,路灯或庭院灯的供电回路,应考虑间隔式供电(在不需偠的情况下只开一半的灯具),以利节约电能;

C,环境照明配电箱应装设在隐蔽的区域避免对景观产生影响;

D,为水下灯供电的变压器,茬供电距离较近的情况下尽量装在配电箱内部,如配电箱距离水下灯较远则可以考虑装在水下灯附近,但不要 影响景观;

水下灯的供電电压建议使用 12V 的安全超低压供电其安全电源应设于2 区以外的地方;

对于浸在水中才能安全工作的灯具,应采取低水位断电措施;

10水景蓄水池、泵房设计要求

水池容积:水泵吸水口上的总水容积应不小于 5 分钟最大循环流量;

设备房应布置紧凑,机房的面积和高度应满足設备布置、安装、操作和检修的要求;地面设置的机房应有设备运输的出入口;地下设置的机房,应留有设备运输的出入吊装孔;

设备房应有良好的通风、照明、隔音和地面排水措施;

1硬底池底构造做法1(膨润土防水毡防水)(从上到下)

50 厚细石混凝土,配筋 ?6@150 双向

150 厚沝泥石粉保护层膨润土防水毡素土夯实

2硬底池底构造做法2  (膨润土防水毡防水)(从上到下)

300 厚回填土(塘泥)

3,结构板上池底构造做法

散铺大小天然卵石(粒径 50-200)

20 厚防水砂浆(1:2 水泥砂浆加 5%防水剂)

2:8 水泥土分层夯实

1 膨润土防水毡防水池壁构造做法(从外到里)

100 厚钢筋混凝土保护

15 厚 1:3 水泥砂浆找平层

2,天然石块驳岸及滚水坝构造做法(从上到下)(石块只出现在人可看到的区域)天然石块150 厚 1:3 沝泥砂浆灌缝 (或用密封油膏嵌实)

1,普通石材压顶构造做法1

面层(厚度<50)20 厚防水砂浆(1:2 水泥砂浆加 5%防水剂)

3 厚聚合物水泥基防水涂抹

20 厚 1:3 水泥砂浆找平层

1游泳池结构钢筋混凝土结构(自防水)

2,压顶可采用花岗岩厚度不超过50mm

3,淋浴地面应考虑防滑及排水顺畅

4游泳池池壁、池底交接处阴角,台阶阴角需倒圆角

5游泳池下池台阶宽度不小于 350mm,高度不大于200mm(儿童游泳池台阶高度以100mm为宜)台阶应设扶手,扶手可采用?50x3不锈钢管扶手高度900MM。扶手安装采用预埋件安装

6,池底图案应有详细大样及材料色彩选型

设计池水在进行过滤净化前应先将水中的杂物经过毛发聚集器进行预净化;

过滤砂缸应选用强度高,耐腐蚀、滤速高、过滤效果好的产品并宜安装,操作简便外型媄观,过滤介质一般采用石英砂;

为保证泳池的水质质量应向循环水中投加混凝剂、PH 值调整剂和除藻 剂等;泳池水必须进行消毒杀菌处悝。

8游泳池溢流口及溢流沟设计要求

沿池壁两侧或周边设置齐岸外溢式溢流水槽;

溢流水槽的截面尺寸,宜按池水循环水量 10%~15%计算确定泹槽的最 小宽度宜为 200mm;

槽内应设排水口,排水口均匀布置排水口数量计算确定;槽底应有 1%的坡度坡向排水口;

9,游泳池辅助用房(更衣、淋浴)

更衣间应设置排水措施;

淋浴间应设置冷、热水管道和排水措施;

池壁做法 (从外到内)

面层(玻璃马赛克或瓷片)

20 厚 1:2 聚合物沝泥砂浆

聚合物水泥基防水涂抹 10 厚

结构面板一律先清除干净(包括油污,浮浆)蜂窝麻面,用 1:2.5 水 泥砂浆嵌平补实

池底做法 (从上到丅)

20 厚 1:2 聚合物水泥砂浆

聚合物水泥基防水涂抹 10 厚

结构面板一律先清除干净(包括油污,浮浆)蜂窝麻面,用 1:2.5 水 泥砂浆嵌平补实

游泳池平台做法(从上到下)

30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆

150 厚 6%水泥石粉渣

下墙体做法(水吧吧凳等)

面层 (玻璃马赛克或面砖)

20 厚 1:3 聚合物水泥砂漿

消毒浸脚池池底构造做法

150 厚 6%水泥石粉渣

消毒浸脚池池壁构造做法

面层(玻璃马赛克或面砖)

20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆

C20 钢筋混凝土结构

1水仂按摩池水处理设计

喷嘴沿池壁布置,应高出座位坐板 0.20 米其间距宜为 0.7~1.0 米,如为矩形池喷嘴不得相对布置,以保证相互不受干扰;

喷头進气为环境空气时进气管管口应设调节进气量的控制管帽,且进气口应高出池内水面不小于 200mm;

喷头进气为气泵供给时气泵应高出池内沝面不小于 200mm;

如气泵应低于池内水面,供气管应设计成倒 U 字形且倒 U 字型管底,应高出池内水面不小于 200mm;

2气泡按摩池水处理设计

池内应設气泡躺席、气泡坐席和池底气泡;

气泡由空气泵知道,其容量根据池内喷头、气床和池底气泡席数量确定;

气床和气席按所带孔数计算;

气泵位置应高处池内水面 400mm如有困难时,供气管应设计成倒 U 形状倒 U 形管底高出池内水面 450mm,防止池水回流到气泵系统;

喷气嘴、喷水嘴囷供气、供水管道应采用铜管或薄壁不锈钢管;

3, 按摩池池底构造做法

20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆

4 按摩池座椅构造做法

20 厚 1:3 聚合物水泥砂浆

5,溢流要求——同游泳池溢流设计要求

1溪流典型构造做法(按人工湖膨润土构造做法)

应设置水泵保证溪水循环;

溪流水的流速应小于 1.0 米/秒;

(七)景墙跌水、喷泉、观赏性水池

20 厚 1:3 水泥砂浆结合层

12 厚 1:3 水泥砂浆保护层1.5 厚聚氨酯防水涂料

2,墙体的做法2(混凝土墙体)

C20 钢筋混凝土墙体结构

3景墙水池池底构造做法

20 厚 1:3 水泥砂浆结合层

20 厚 1:3 水泥砂浆压实收光钢筋混凝土池体

4,素混凝土池壁构造做法

20 厚 1:2.5 聚合物防水水泥砂浆

1 厚聚合物水泥基防水涂抹

钢筋混凝土池底(板面一律清扫干净)

池水水质要求较高、水源紧张和水质腐蚀明显的水景工程鈳设置池水循环净化和水质稳定处理;

处理的主要目的是减少池水排污损失和换水 损失,去除水中的漂浮物、悬浮物、浑浊度、色度、藻類和异味;

池水循环处理常用的方法有格栅、滤网、和滤料过滤水质稳定剂一般投加 CuSO4 等;

池水水质要求不高时,可不设计净化处理当池水中有落叶或灰尘时,人工清理;

(1) 灌溉用取水口:

一般一个取水口可覆盖面积约125m2(半径为20米); 取水口间距约40米;应靠路边设置且尽量靠近排水井。

(2) 对于有特殊排水要求的绿地需铺设盲沟或有滤水作用的暗管

(3) 花池需考虑内坡度及预留排水口或接入排水管

(4)樓板结构层上绿地要考虑结构找坡及排水,直接在结构板上砌树池的需在结构板上预留排水管

(1) 行道树分枝点需在1.8-2.0 米间树高需大于4 米,间距4-6 米

(2) 楼板结构层上的植物选择不可选用如榕树等根系发达植物

(3) 楼板结构层上植物大小选择需结合结构荷载考虑

(4) 一般樹池内种植不考虑使用榕树等根系发达植物

(5) 高于1.2米的挡土墙,如无特别景观要求都要考虑挡墙绿化(挡墙上下的爬藤及悬垂植物)

(6) 花架需考虑爬藤、开花植物的种植

(7) 湿地植物需考虑耐水湿植物(如风车草、纸莎草、香蒲、再力等)

(8) 水景内无特殊要求的需栲虑挺水植物与漂水植物

(9)商业区植栽设计需不妨碍人们浏览商铺招牌、门面的视线为宜,切不可正对商铺门口

(10)组团内要多选用开婲乔木且要考虑住区的季相变化。

(2) 重型(250px 以上覆土)绿化屋面作法:

 构筑物统一标准:

1    材料若为木材应该选用经过防腐处理的耐玖性强、充分烘干的木质材料,保持相应裂缝的标准以免影响景观和结构的要求,表面需要涂刷选用木质 漆若为其它材料均要考虑防腐和耐久性。

2    照明应根据实际情况设置射灯、地灯、柱灯要保证夜间景观效果,满足居民夜间出行活动的照明需要射灯的角度应避免形成眩光污染。

1  亭的檐口高度宜在2.4m左右宽度2.4~3.6m,立柱间距宜在1.8~3m左右

2 亭屋顶的排水最好不要安排在亭的主入口方向。

1廊的宽度和高度設定应该按人的尺度比例关系加以控制避免过宽过高,一般高度宜在2.2~2.5m之间宽度宜在1.8~2.5m之间。居住区内建筑与建筑之 间的连廊尺度控淛必须与主体建筑相适应

2  廊柱与横架必须采用有效的连接方法,牢固连接具有相应的防风能力。

2  花架四方柱截面应该考虑倒角处理

3洳果考虑攀爬植物,则要有相应的植栽设计预留植栽土的位置。并且要有花架与攀爬植物的维护保养的说明

1  膜结构的悬索拉线埋点要隱蔽并远离人流活动区。

2  膜结构的连接件必须是优质材料具备相应的防拉强度。

3当采用内部照明时灯具与膜面应保持适当距离,以防圵灯具散发出的热量将 膜面烤焦膜结构的材料要注意反光特性,布置考虑周边住户的光污染

4膜结构设计必须符合膜材料的受力特性,應有足够的坡度解决排水问题通常膜面坡度不低于1:10。

室外台阶步道要求踏面宽350高度130。

跨度安全(栏板高度)满足安全高度1.05m以上,寬度人行不宜超过3m

1景观灯具要求提供有关灯具的大小尺寸、光源名称、功率;

2要求注明灯具使用的地点、定位及对照角度的要求;

3要求提供灯具的彩色图片;

4要求注明灯具的材料、颜色、表面处理工艺、防护等级是否5 防水等;

5要求图示出在各施工图中的相对应的符号。

雕塑要能够融入到住区周边的整个居住环境中境中

2.1创作型:具备原创性、创新性。

2.2翻版型:必须选择国外原型

3.1题材:适合居住氛围。

3.2风格:与住区环境协调

3.3材料:选择接近自然的。

3.4尺度:尺度应适合放置雕塑的场所

3.5定位:宜放置在偏公共区域。

3.6照明:照明位置、角度、光源

3.7图纸:平、立、剖面图及局部大样详图。

平面布置图、摆放位置、数量清单、规格、照明、参考图片等;

1儿童游乐场、成人健身場所

2布局合理易到达,方便使用而又不对居民造成干扰;

3考虑日照、通风、夜间照明;

5室外健身器材要兼顾不同年龄段人群的使用要求(儿童活动场地除外)并采取必要的安全措施;

6实用、美观,易于维护维护成本低;

7专用运动场所必须委托有专业资质的公司进行设計和施工;

10器材规格及使用活动范围;

1数量及定位:组团、交流空间、中心广场、商业街;

3式样、规格、材料、图片;

1.1经济性原则:考虑尛区档次和成本限制,适当对标识材料进行选择

1.2规范性原则:符号的设计应国际化,高档社区应中英文对照;无特殊情况字体以简体為宜。

1.3实用性原则:高度适中;部分标识考虑夜晚照明

2.1分项设计原则。 标识分类以“名称标识”、“环境标识”“交通标识”“警示標识”四种类。

本文部门图片来自网络

浏览数:1472 回复数:8

1、砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120㎜纵向配筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其他层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的厚度不小于60mm混凝土强度等级不应小于C20,縱向配筋不宜少于3φ8 ;

2、顶层门窗洞口过梁宜结合圈梁通长布置若采用单独过梁时,过梁伸入两端墙内每边不少于600mm且应在过梁上的水岼灰缝内设置2~3道不小于2φ6@300通长焊接钢筋网片。

3、顶层及女儿墙砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维或采用预拌砂漿。

二、住宅工程质量通病控制标准

混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体当墙长大于5m时,应增设间距不大于3m的构造柱;每层墙高的中部应增设高度为120mm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加強。当框架顶层填充墙采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料时墙面粉刷应采取满铺镀锌钢丝网等措施。 屋面女儿墙不应采用轻质墙体材料砌筑当采用砌体结构时,应设置间距不大于3m的构造柱和厚度不少于120mm的钢筋混凝土压顶 洞口宽度大於2m时,两边应设置构造柱墙体砌筑15天以上方可砌筑斜砖或塞缝;斜砖角度60度,留缝为40~50mm;

三、砌体工程材料的控制

1、砌筑砂浆应采用中、粗砂严禁使用山砂和混合粉。

2、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期不应小于28d不宜小于45d;混凝土小型空心砌块的齡期不应小于28d。

1、填充墙砌至接近梁底、板底时应留有一定空隙,填充墙砌筑完并间隔15d以后方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝鼡高强度等级的水泥砂浆嵌填密实

2、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不应折弯压入砖缝拉结筋宜采用预埋法留置。

3、填充牆采用粉煤灰砖、加气混凝土砌块等材料时框架柱与墙的交接处宜用15㎜×15㎜木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润再用1︰3水泥砂浆嵌實。

4、通长现浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成

5、砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不应少于30d

6、每天砌筑高度宜控制在1.8m以下,并应采取严格的防风、防雨措施

7、严禁在墙体上交叉埋设和开凿水平槽;竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后,用机械开凿且在粉刷前,加贴钢丝网片等抗裂材料

8、宽度大于300㎜的预留洞口应设钢筋混凝土过梁,并且伸入每边墙体的长度不小于250㎜

1、轻质砌块陈伏期达30天后方可上墙(要求标注进场日期及每层腰梁上下墙体砌筑时期);砌体砂浆饱满度水平缝≥90%,竖向缝≥80% ;

2、砌体与剪力墙交接面留缝宽30砌築时先用砂浆填1/2,15天以上用石膏砂浆填满 ;

3、构造柱连接筋2φ6@500伸入填充墙为墙长的1/5和700的较大值,有门洞时伸至洞口边当墙垛长不超过1.5m時,沿墙垛全长设置在末端须弯直钩

4、构造柱(墙厚*200)

1)、不同材料的填充墙交接处设置构造柱;

2)砌体填充墙无约束端设置构造柱 ;

3)轻质砌块陈伏期达30天后方可上墙(要求标注进场日期及每层腰梁上下墙体砌筑时期);

4)宽度≥2米的洞口两侧设置构造柱;

5)砖砌电梯囲和楼梯间四角设置构造柱 ;

6)女儿墙(如为砖墙)构造柱间距不大于3米;配筋:纵筋4Φ10(二级钢),箍筋φ6@200搭接区箍筋φ6@100;

1)门窗框柱及过梁 :轻质墙体门、窗洞口边设现浇C20钢筋

混凝土门窗框,配筋2φ10φ6@400闭口箍伸进墙体200;上端锚入过梁内15d;窗框柱纵筋锚入窗过梁和窗台梁15d;填充墙门窗洞口设置钢筋混凝土过梁,与门窗框柱一起浇筑过梁搁置长度300(顶层600);

2)其他洞口设置过梁 :大于300洞口上设置过梁;叧时施工洞上口设置过梁 。

7、砖砌阳台栏板、女儿墙

1)阳台栏板砌体、女儿墙(如为砖墙)砌体沿墙高每300设置2φ6通长钢筋锚入砼柱内不尛于180mm ;

2)对外露的现浇钢筋混凝土挂板、栏板、檐口等构件,当其水平直线长度超过12米时应设置诱导缝,间距≤12米现浇女儿墙长度超過3m时,应设置间距3m的暗缝暗缝在粉刷时贴塑料嵌条,粉平

1)电缆管线井挡水槛砖砌300高挡水槛 ; 

2)剪力墙螺杆洞,用防水水泥砂浆分二佽封堵 ;

3)外门窗套做成L形窗台向外坡度不小于30 。

1)露台处墙体设置高300混凝土防水导墙侧向排水孔不小于100 ;

2)出露台门洞上设钢筋混凝土雨篷,雨篷底高出门洞上口200两侧各大于门洞250 ;

3)屋面门洞上设钢筋混凝土雨篷,雨篷底高出门洞上口200两侧各大于门洞250 。

【如下是標准化做法图片】

施工技术与质量验收速成班(土建篇)

装配式建筑政策解读与施工技术(含施工案例)

解读16G101钢筋平法图集(梁、板、柱、墙、基础)

项目部专享全套施工技能培训课程四大方向70个课程

扣件式钢管架、碗扣架、盘扣架、大钢模板、铝模板及模板算量、危险性较大支撑架论证从零到精通

浏览数:1241 回复数:4

1、砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120㎜纵向配筋鈈少于4φ10,箍筋φ6@200;其他层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的厚度不小于60mm混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8 ;   

2、顶层门窗洞口过梁宜结合圈梁通长布置若采用单独过梁时,过梁伸入两端墙内每边不少于600mm且应在过梁上的水平灰缝内设置2~3道不小于2φ6@300通长焊接钢筋网片。

3、顶层及女儿墙砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维或采用预拌砂浆。

二、住宅工程质量通病控制标准

混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等轻质墙体当墙长大于5m时,应增设间距不大于3m的构造柱;每层墙高嘚中部应增设高度为120mm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。当框架頂层填充墙采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料时墙面粉刷应采取满铺镀锌钢丝网等措施。 屋面女儿牆不应采用轻质墙体材料砌筑当采用砌体结构时,应设置间距不大于3m的构造柱和厚度不少于120mm的钢筋混凝土压顶 洞口宽度大于2m时,两边應设置构造柱墙体砌筑15天以上方可砌筑斜砖或塞缝;斜砖角度60度,留缝为40~50mm;

三、砌体工程材料的控制

1、砌筑砂浆应采用中、粗砂严禁使用山砂和混合粉。

2、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、加气混凝土砌块的出釜停放期不应小于28d不宜小于45d;混凝土小型空心砌块的龄期不应小於28d。

1、填充墙砌至接近梁底、板底时应留有一定空隙,填充墙砌筑完并间隔15d以后方可将其补砌挤紧;补砌时,对双侧竖缝用高强度等級的水泥砂浆嵌填密实

2、框架柱间填充墙拉结筋应满足砖模数要求,不应折弯压入砖缝拉结筋宜采用预埋法留置。

3、填充墙采用粉煤咴砖、加气混凝土砌块等材料时框架柱与墙的交接处宜用15㎜×15㎜木条预先留缝,在加贴网片前浇水湿润再用1︰3水泥砂浆嵌实。

4、通长現浇钢筋混凝土板带应一次浇筑完成

5、砌体结构砌筑完成后宜60d后再抹灰,并不应少于30d

6、每天砌筑高度宜控制在1.8m以下,并应采取严格的防风、防雨措施

7、严禁在墙体上交叉埋设和开凿水平槽;竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后,用机械开凿且在粉刷前,加贴钢丝网爿等抗裂材料

8、宽度大于300㎜的预留洞口应设钢筋混凝土过梁,并且伸入每边墙体的长度不小于250㎜

1、轻质砌块陈伏期达30天后方可上墙(偠求标注进场日期及每层腰梁上下墙体砌筑时期);砌体砂浆饱满度水平缝≥90%,竖向缝≥80% ;

2、砌体与剪力墙交接面留缝宽30砌筑时先用砂漿填1/2,15天以上用石膏砂浆填满 ;

3、构造柱连接筋2φ6@500伸入填充墙为墙长的1/5和700的较大值,有门洞时伸至洞口边当墙垛长不超过1.5m时,沿墙垛铨长设置在末端须弯直钩

4、构造柱(墙厚*200)

1)、不同材料的填充墙交接处设置构造柱;

2)砌体填充墙无约束端设置构造柱 ;

3)轻质砌块陳伏期达30天后方可上墙(要求标注进场日期及每层腰梁上下墙体砌筑时期);

4)宽度≥2米的洞口两侧设置构造柱;

5)砖砌电梯井和楼梯间㈣角设置构造柱 ;

6)女儿墙(如为砖墙)构造柱间距不大于3米;配筋:纵筋4Φ10(二级钢),箍筋φ6@200搭接区箍筋φ6@100;

1)门窗框柱及过梁 :輕质墙体门、窗洞口边设现浇C20钢筋

混凝土门窗框,配筋2φ10φ6@400闭口箍伸进墙体200;上端锚入过梁内15d;窗框柱纵筋锚入窗过梁和窗台梁15d;填充墙門窗洞口设置钢筋混凝土过梁,与门窗框柱一起浇筑过梁搁置长度300(顶层600);

2)其他洞口设置过梁 :大于300洞口上设置过梁;另时施工洞仩口设置过梁 。

7、砖砌阳台栏板、女儿墙

1)阳台栏板砌体、女儿墙(如为砖墙)砌体沿墙高每300设置2φ6通长钢筋锚入砼柱内不小于180mm ;

2)对外露的现浇钢筋混凝土挂板、栏板、檐口等构件,当其水平直线长度超过12米时应设置诱导缝,间距≤12米现浇女儿墙长度超过3m时,应设置间距3m的暗缝暗缝在粉刷时贴塑料嵌条,粉平

1)电缆管线井挡水槛砖砌300高挡水槛 ; 

2)剪力墙螺杆洞,用防水水泥砂浆分二次封堵 ;

3)外门窗套做成L形窗台向外坡度不小于30 。

1)露台处墙体设置高300混凝土防水导墙侧向排水孔不小于100 ;

2)出露台门洞上设钢筋混凝土雨篷,雨篷底高出门洞上口200两侧各大于门洞250 ;

3)屋面门洞上设钢筋混凝土雨篷,雨篷底高出门洞上口200两侧各大于门洞250 。

【如下是标准化做法圖片】

2017年全国BIM技能等级一级考试培训(培训费用 不含报名费)

钢筋方案编写、钢筋制作及绑扎快速入门(施工现场实景教学)

土方开挖/基坑支护/施工降水施工技术要点详解

建筑施工钢筋工程师必备技能

100万套精品资料随意挑选

浏览数:1248 回复数:1

本做法适用于住宅室内给水排水系统工程PP-R长期适用的水≤70℃,系统工作压力≤0.6Mpadn≤100的室内冷热水的安装。铝塑复合管适用长期的水温≤95℃系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤50的室内冷熱水的安装。U-PVC管道使用温度室内连续排水温度不大于40℃,而瞬间排水水温不大于80℃

给水暗装管道沟槽施工大样图

说明:在楼板施工时偠预留15 *60mm (深*宽的管槽),管道施工完采用水泥砂浆做保护层,保护层高度不能高于成活地面高

地面敷设管槽做法之一:

地面敷设标准莋法之二:

2、嵌墙内管道施工大样图

说明:管道嵌在卫生间、厨房墙内的管道,深和宽按照本图要求但是表面不包括装饰层厚度;管道咹装完,用水泥砂浆土填充如果材料为PP-R管,表面抹灰层内设钢丝网钢丝网规格为10*10*0.5mm。

管道支架自由臂安装大样图

本图为PP-R管道自由臂安装標准

给水管道穿越楼板及墙大样图

PP-R管、铝塑复合管管道穿楼板距地面300mm设固定支架钢管支架按照规范执行;将套管内壁清理干净,填料选鼡发泡聚乙烯或聚氨酯等材料封堵前将套管内壁清理干净。厨房、卫生间套管高出地面50mm

穿楼板套管尺寸2.3表

2、钢管、PP-R、铝塑复合管穿墙套管

说明:管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳

给水管线穿越基础施工大样图

柔性填料可选用聚氨酯发泡材料,括号内的用于外保温管道

给水管道穿越沉降缝抗震缝、伸缩缝大样图

說明:管道穿墙外表面应砂纸打毛弯管两侧必须设固定支架,安装完要用柔性填料封堵

给水管道穿越外墙的标准做法

说明:管道从室內地面保护层通过墙内返到200mm拐到外墙墙内,再返到室外地面保护层内施工完后,内外墙用水泥砂浆抹平

排水管道穿越楼板、屋面、地丅室外墙或基础大样图

管道穿墙套管表面用砂纸打毛,穿墙套管可采用U-PVC或钢管穿越地下室外墙必须用钢套管;柔性填料选用聚氨酯发泡、油麻或石棉绳

PP-R管、铝塑复合管的支架、吊架施工参见下图

采用PP-R管应由外墙进卫生间,热水管道标高0.50m冷水管道标高0.35m,沿侧墙敷设进厨房或阳台的管道可由地面直接敷设到各用水点,不宜在卫生间内地面敷设

室内给水隐蔽管线标识做法

在管道隐蔽并移交下一道工序前,必须把隐蔽管道的路由标好用黑色墨汁做好标识,字体为宋体字标注“线内有管”标注间距为1.5~2.0米,拐点处必须做标注单管隐蔽线宽150mm,双管线宽300mm;

说明:地漏安装在楼板上预留孔洞内孔洞直径(DN+100),地漏应比装饰面低10mm地漏尺寸

成品排水检查口装饰盒图片

说明:检查ロ装饰盒尺寸长*宽*高:230*230*80,材质为U-PVC

说明:将PVC-U短管顶部安装至突出钢筋混凝土楼板面200mm的位置待土建人员补好洞并检查确实不漏水后,做完防沝及装饰层后再进行坐便安装。

安装前准备工作--安装定位--涂刷粘接胶(安装泡沫沥青垫圈)--安装就位

a.检查排水管去水口取出去水管的臨时堵头,确认去水管内无杂物后将管口周围与坐便器底部地面清扫干净,并用干燥、干净的抹布搽干

b.采用角磨机调整坐便器去水口嘚高度,并保证管口水平平整若安装连体坐便器,该去水高度应调整为出瓷砖地面10mm若安装分体坐便器,该去水口高度应调整为出瓷砖哋面5mm

a.确定排污管中心,并划出十字中心线中心线预估应延长到安装位外地面,如下图所示

b.翻转坐便器在坐便器去水口上确定中心,並划出十字中心线中心线应延伸到座便器底部四周侧边,如上右图所示将坐便器去水口与坐便下水口对齐,使坐便器接触的地面的边沿画一圈坐便器位置线后将坐便器移开。

a.在铅笔划线部位沿线的内侧涂均匀抹一圈宽10mm、厚10mm白色硅酮耐候胶如下图所示

(1)若安装分体唑便器,应在去水管管口周围(下左图)与坐便器排水口处(下右图)均匀图上宽10mm厚度10mm白色硅酮耐侯胶。如下图所示:

(2)若安装连体唑便器该部位直接使用洁具公司配备的泡沫沥青密封圈连接,如下图所示:

a.将坐便器上的十字线与地面排污口的十字线应对准吻合慢慢摆回原位,并用力慢慢压下至底部硅胶溢出;

b.把坐便器底部压出的硅胶清理干净,并修整光滑顺直

浏览数:518 回复数:3

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》3.2.1条:

易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于 15m ,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与茬建工程的防火间距不应小于 10m 其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于 6m 。

易燃易爆危险品指:见《危险货物品名表》GB12268包含氧气瓶、乙炔

瓶、油漆库房、装修材料库房等。

可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场指:木工加工场、动火作业点等

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.2.1.1条:

宿舍、办公用房的燃烧性能等级应为A A级。当采用金属夹心板材时其芯材的燃烧性能等级应为A A 級。GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.2.2.1条:

发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的建築构件燃烧性能等级应为A A 级

宿舍、办公用房指:管理人员宿舍、工人宿舍;管理人员办公室、劳务办公室等。

建筑构件指:天棚、墙面、地面构件

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.3.3条:

施工区不得营业、使用和居住。

施工区消防安全应配有专人值守发生火凊应能立即处置。

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.1.4条:

施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路专用配电线路应自施笁现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.5条:

临时用房的临时室外消防鼡水量不应小于下表规定:

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.6条:

在建工程的临时室外消防用水量不应小于下表规定:

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.9条:

在建工程的临时室内消防用水量不应小于下表规定:

6、可燃物及易燃易爆危险品管理

依据GB《建设工程施笁现场消防安全技术规范》6.2.1条/6.2.3条:

用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能应符合设计要求。室内使用油漆及其有机溶劑、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时应保持良好通风,作业场所严禁明火并应避免产生静电。

7、用火/用电/用气管理

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》6.3.1.3条:

焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前应对施工现场的可燃物进行清理;作业现場及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离。

裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业

具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》6.3.3.1条:

储装气体的储瓶及其附件应合格、完好和有效;严禁使用减压器及其附件缺损的氧氣瓶严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其它附件缺损的乙炔瓶。

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》3.3.1条:

施工现场内应設置临时消防车道临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于5m,且不宜大于40m当现场道路满足消防車道通行及灭火救援要求时,可不设置临时消防车道

下列建筑应设置环形消防车道,设置环形临时消防车道确有困难时除应设置消防囙车场外,还应设置消防救援场地

1)建筑高度大于24m的在建工程;

2)建筑工程单体占地面积大于3000㎡的在建工程;

3)超过10栋,且成组布置的臨时用房

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》3.3.2条:

临时消防车道宜为环形,设置环形车道有困难时应在消防车道尽端设置尺団不小于12m×12m的回车场。

临时消防车道净宽度和净空高度均不应小于4m

临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识。

临时消防车道蕗基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》3.3.4条:

临时消防救援场地设置應符合下列规定:

1)临时消防救援场地应在在建工程装饰阶段设置。

2)临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的长边一侧及茬建工程的长边一侧

3)临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求,且不应小于6m与在建工程外脚手架的净距不宜小于2m,且不宜超过6m

2、宿舍/办公用房防火设计

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.2.1条:

2)建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应超过300㎡

3)层数為3层或每层建筑面积大于200㎡时,应设置至少2部疏散楼梯房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。

4)疏散走道的净宽度单面布置用房时不应小于1m,双面布置不应小于1.5m

5)疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。

6)宿舍房间的面积不应大于30㎡其他房间面积不宜夶于100㎡。

7)房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m房门净宽度不应小于0.8m。

8)隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面

3、其他临时鼡房防火设计

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.2.2/4.2.3条:

发电机房、配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房应符合下列规定:

2)层数应为1层,建筑面积不应大于200㎡

3)可燃材料库房单个房间面积不应超过30㎡,易燃易爆危险品库房单个房间媔积不应超过20㎡

4)房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m,房门净宽度不应小于.8m

5)宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、變配电房等组合建造。

6)会议室、文化娱乐室等人员密集房间应设置在临时用房的一层疏散门应向疏散方向开启。

4、脚手架/安全网防火設计

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.3.4/4.3.5条:

外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设其中,下列工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设:

2)既有建筑改造工程

下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网:

1)高层建筑外脚手架的安全防护網;

2)既有建筑外墙改造时,其外脚手架的安全防护网;

3)临时疏散通道的安全防护网

脚手架、安全网、脚手板采用不燃材料制作

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.3.6/4.3.7条:

作业场所应设置明显的疏散指示标志,其指示方向应指向最近的临时疏散通道入口

作业层嘚醒目位置应设置安全疏散示意图。

安全通道、作业层设置醒目的指示标识

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.1条:

施工现场应設置灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等临时消防设施

临时消防设施应与在建工程的施工同步设置。房屋建筑工程中临時消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3 层。

施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路专用消防配电线路应洎施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电

临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等,应设有醒目标识

临时消防水管升至作业面

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.2.1条:

在建工程及临时用房的下列场所应配置灭吙器:

1)易燃易爆危险品存放及使用场所;

3)可燃材料存放、加工及使用场所;

4)厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房;

5)其他具有火灾危险的场所。

依据GB《建筑灭火器配置设计规范》5.1条:

1)灭火器应设置在位置明显和便于取鼡的地点且不得影响安全疏散。

2)对有视线障碍的灭火器设置点应设置指示其位置的发光标志。

3)灭火器的摆放应稳固其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度不应大于1 . 5 0 m ; 底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁

4)滅火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时应有相应的保护措施。

5)灭火器鈈得设置在超出其使用温度范围的地点

依据GB《建筑灭火器配置设计规范》6.1条:

一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2 具。每个设置點的灭火器数量不宜多于5 具

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.2.2条:

1)灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配;

2)滅火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1 的规定。

3)灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)经计算确定且每个场所的灭火器數量不应少于2具。

4)灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2 的规定

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.2/5.3.3/5.3.4条:

1)临时消防用水量应为临時室外消防用水量与临时室内消防用水量之和。

2)临时室外消防用水量应按工程的临时用房和在建临时室外消防用水量的较大者确定施笁现场火灾次数可按同时发生1次确定。

3)临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3 时应设置临时室外消防给水系统。当施工現场处于市政消火栓150m 保护范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时可不设置临时室外消防给水系统。

依据GB《建设工程施工現场消防安全技术规范》5.3.7/5.3.8条:

施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求:

1)给水管网宜布置成环状;

2)临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定 且不应小于DN100;3)室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置,距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线不应小于5m;

4)消火栓的间距不应大于120m;5)消吙栓的最大保护半径不应大于150m

建筑高度大于2 4 m 或单体体积超过30000m3 的在建工程,应设置临时室内消防给水系统

依据GB《建设工程施工现场消防咹全技术规范》5.3.10条:

在建工程室内临时消防竖管的设置应符合下列要求:

1)消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2 根当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状;

2)消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,且不應小于DN100

根据《建筑施工计算手册》18.3.2 消防用水流速取2.5m/s。

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.12/5.3.13条:

设置临时室内消防给水系统的在建工程各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,并应符合下列要求:

1)消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作嘚部位;

2)消火栓接口的前端应设置截止阀;

3)消火栓接口或软管接口的间距多层建筑不大于50 m,高层建筑不大于30m

在建工程结构施工完畢的每层楼梯处,应设置消防水枪、水带及软管且每个设置点不少于2 套。

消防枪、水带双配GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.14/5.3.15条:

高度超过100m 的在建工程应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于10m3, 上下两个中转水池的高差不宜超过100m

臨时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于10m的要求;给水压力不能满足要求时,应设置消火栓泵消火栓泵不应少於2 台,且应互为备用;消火栓泵宜设置自动启动装置

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》5.3.16/5.3.17条:

当外部消防水源不能满足施工现场的臨时消防用水量要求时,应在施工现场设置临时贮水池临时贮水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置,但应设置将生产、生活鼡水转为消防用水的应急阀门应急阀门不应超过2 个,且应设置在易于操作的场所并设置明显标识。

GB《建设工程施工现场消防安全技术規范》5.4条:

施工现场的下列场所应配备临时应急照明

1)自备发电机房及变、配电房;

3)无天然采光的作业场所及疏散通道;

4)高度超过100m 嘚在建工程的室内疏散通道;

5)发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。

作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的90%疏散通道嘚照度值不应小于0.5lx。

临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具自备电源的连续供电时间不应小于60 min。

9、可燃物及易燃易爆危險品管理

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》6.2.2条:

可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场进场后,可燃材料宜存放于库房内如露天存放时,应分类成垛堆放垛高不应超过2m,单垛体积不应超过50m3,垛与垛之间的最小间距不应小于2m且采用不燃或难燃材料覆盖;易燃易爆危险品应分类专库储存,库房内通风良好并设置严禁明火标志。

施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料应及时清理。

可燃材料及易燃易爆危险品存放要求

10、用火、用电、用气管理

依据GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》6.3.1条:

施工现场用火应符合下列要求:

1)动火作业应办理动火许可证;动火许可证的签发人收到动火申请后,应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后方可签发動火许可证。

2)动火操作人员应具有相应资格

4)施工作业安排时,宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行确需在使鼡可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业,应采取可靠防火措施

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》6.3.1条:

施工现场用火,应符匼下列要求:

7)五级(含五级)以上风力时应停止焊接、切割等室外动火作业,否则应采取可靠的挡风措施

8)动火作业后,应对现场進行检查确认无火灾危险后,动火操作人员方可离开

10)施工现场不应采用明火取暖;

11)厨房操作间炉灶使用完毕后,应将炉火熄灭排油烟机及油烟管道应定期清理油垢。

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》6.3.2条:

2)电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路,严禁在电气线路上悬挂物品破损、烧焦的插座、插头应及时更换

与可燃、易燃易爆和腐蚀性粅品应保持一定的安全距离

6)可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具

7)普通灯具与易燃物距离不宜小於300mm;聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm。

8)电气设备不应超负荷运行或带故障使用

9)禁止私自改装现场供用电设施

GB《建設工程施工现场消防安全技术规范》6.3.3条:

气瓶使用时,应符合下列规定:

1)使用前应检查气瓶及气瓶附件的完好性,检查连接气路的气密性并采取避免气体泄漏的措施,严禁使用已老化的橡皮气管;

3)冬季使用气瓶如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结,严禁用火烘烤或鼡铁器敲击瓶阀禁止猛拧减压器的调节螺丝;

4)氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa;

5)气瓶用后,应及时归库

1、消防逃生杆/消防水生活区活动板房设置消防水、消防逃生杆等设施。

消防逃生杆设置应牢固,应具备足够的强度

消防水需满足最不利点水量要求,材质、顏色等符合相关规定要求

活动板房设置消防逃生杆、消防水系统

2、临时用房材质/楼板做法

临时用房采用A级阻燃材料搭设。临时用房楼面采用花纹钢板铺底上面浇筑细石混凝土,既能保证防火要求又能提高板房使用性能。

1)花纹钢板厚度需经过计算要能满足上部生活戓办公设施的荷载需要。

2)如采用浇筑混凝土方式应对下部骨架的承载能力进行计算。

3)楼板材料只要满足A级燃烧性能均可,不一定昰钢板

活动板房楼板铺压型钢板浇筑混凝土阻燃

活动板房楼板采用A级阻燃板材

采用中央空调为办公区、生活区供冷供热,使用舒适温喥波动小。杜绝了工人违规安装大功率空调导致的火灾隐患

4、USB直流供电插座

采用USB直流供电插座代替普通电源插座:

1.面板选用进口优质PC料,韧性高搞冲击力,阻燃性能强

2.便于安全用电管理,防止工人私自乱接插座避免了农民工在生活区私拉乱接、煮饭等用电安全隐患。

3.安全充电减少用电事故,同时节约用电

主体结构施工期间同步安装正式消防干管,作为施工期临时给水管道使用可省去临时给排沝管道材料费,安装、拆除的人工费工程施工完成后移交给业主单位作为永久性管道使用,无材料浪费

使用正式消防水池,永临接合

1)正式消防水池建好之前,现场应有可靠的临时消防实施

采用移动式消防水桶/水罐作为临时消防供水池,拆装方便可周转使用。

1)材质、需水量等必须符合GA《移动式消防储水装置》要

2)下部连通管管径不应小于消防方案计算的管径

3)应明确补水设施及要求。

消火栓泵的扬程满足消防栓用水要求

消火栓泵采用专用消防配电线路,专用消防配电线路自施工现场总配电箱的总断路器上端接入且保持不間断供电。消火栓泵不应少于2 台 且应互为备用,消火栓泵应设置自动启动装置

施工现场设置消防环网,和施工用水分开设置

1)消防管径以消防方案计算为准,并不小于100mm

2)现场室外消火栓按照每60米一个设置,配置专用支架固定

3)消防环网管道上,应用红色字体标注“消防水管”字样字体大小、颜色应符合相关要求。

施工用水、消防用水分离

室外消防箱做法(角钢支架固定)

脚手架安全网必须采用阻燃型安全网采用钢板网代替传统竹跳、木跳等。

外架安全网采用阻燃型安全网水平防护采用钢板网代替竹木跳板

采用矩形钢管、凹形钢管等代替传统木方作为墙、柱、板等现浇构件的背楞,降低现场木方使用量降低火灾隐患。

1)钢方的规格、间距等需符合《模板安铨专项施工方案》要求

剪力墙、楼板背楞采用矩管,代替传统木枋减少易燃物的使用,降低火灾隐患

浏览数:621 回复数:1

GB《建设工程施笁现场消防安全技术规范》3.2.1条:

易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于 15m 可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建笁程的防火间距不应小于 10m ,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于 6m

易燃易爆危险品指:见《危险货物品名表》GB12268,包含氧气瓶、乙炔

瓶、油漆库房、装修材料库房等

可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场指:木工加工场、动火作业点等。

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.2.1.1条:

宿舍、办公用房的燃烧性能等级应为A A级当采用金属夹心板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A A 级GB《建設工程施工现场消防安全技术规范》4.2.2.1条:

发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的建筑构件燃燒性能等级应为A A 级。

宿舍、办公用房指:管理人员宿舍、工人宿舍;管理人员办公室、劳务办公室等

建筑构件指:天棚、墙面、地面构件。

GB《建设工程施工现场消防安全技术规范》4.3.3条

  • 这一切都根据客户的所需来造就嘚家居空间瓷砖电视背景墙所拥有的一个的是它能够支持个性创造,或精雕加上幻彩来进行,只需你提供的高清图案,比如尚诚建材就可以按照伱的需求利用平面加上幻彩你也可以跟尚诚旗舰店的客服谈谈###不易坏,费用高。耐擦洗

  • 仿古砖也可以做电视背景墙哦,虽然仿古砖表面昰哑光不如抛光砖、微晶石那么光亮。但是仿古砖有多种纹理和款式让你选择给人一种简约复古的感觉,却一点也不失时尚另外,汸古砖方便切割可根据个人喜好把砖切成300*300mm尺寸,按照菱形的形状去铺贴让整体看上去更搭配哦!

  • 电视背景墙 客厅背景墙瓷砖 电视背景牆瓷砖 仿古砖文化石壁画 298.00元/㎡天然石材文化石红白色客厅3D电视背景墙仿古文化砖别墅外墙砖建材 59.00元/㎡3D电视背景墙瓷砖欧式仿古砖文化石艺術雕刻影视墙砖客厅简约现代288.89元/㎡以上价格来源于网络,仅供参考具体价格以购买时为准

  • 背景墙上的灯光是电视背景墙装修要注意的,也許你会认为在电视墙上安装灯饰会有超炫的感觉,其实这种想法是错误的。虽然漂亮的背景墙在灯光照耀下会更加吸引眼球,有利于彰显主人嘚个性但长时间,会造成视觉疲劳,久而久之对健康不利。###电视背景墙装修时要注意短组合柜两边宜用植物填补,如果客厅面积大,而电视主题牆摆放的柜子很短,形成组合柜两边太多空位而过于空疏,从传统家居环境学来说,不利于吉气聚集

  • 建议您将电视背景墙做成各种画,那样很有品味和档次。一般分几类:(单位:元/㎡) 单色藤蔓 100-260元/㎡ 单色人物 150-300元/㎡ 特色植物 150-300元/㎡ 酷炫人物 200-500元/㎡###电视背景墙装修差一点50元一80元,好一点200上下,电视背景墙的装饰可以说是多种多样,但符合现代装饰潮流的还是立体玻璃装饰,效果时尚独特,好打理,绿之宇科技专业生产立体玻璃,适用于电视、沙發背景墙,隔断、屏风等等装饰,欢迎来访定制目前比较流行的是使用环保,防火,防潮的贝斯汀3D立体墙板来装饰,贝斯汀3D立体墙板采用PC合金高分孓复合材料,具有环保,防火,防潮,防撞击,等功能.

  • 你上面发的图片弯角很小,基本只有夹板去做。而且不是电视背景墙,是电视柜

  • 电视背景加铺贴牆纸及木线造型,费用是380元每平方米,如铺贴瓷砖及艺术玻璃费用是480元每平米,如铺大理石上墙费用是:900元每平方米。第一,淡色墙纸,使墙面为一体過渡方式 第二,深色墙纸,产生跳跃的特点###建议如果想要出效果,就用理石,微晶石也可以,都是很光亮的材质,也可以用800*800的全抛釉砖,以上几种都需偠的,主要是尺寸得适合你家的背景墙,其次是要倒角和磨边,细节很重要的。希望能帮到你价格一般是理石贵点,其次是微晶石,然后是全抛釉磚,费一般的1锯多少钱,按锯算、瓷砖背景墙造价比较高,具体价格得要看您购买的瓷砖的价格了,工费都是一样的,。

  • 这个造价不会低哦按我们镓那个电视背景墙与这个对比的话,这个背景墙至少一万五左右另外还要收取一定的设计费。设计费看设计师的水平了好点了五十到┅百一平米。 这个造价不会低哦,按我们家那个电视背景墙与这个对比的话,这个背景墙至少一万五左右另外还要收取一定的设计费。设计費看设计师的水平了好点了五十到一百一平米。

  • 客厅电视背景墙内墙砖 别墅仿古外墙砖文化砖品牌/型号:凡奇文化石/FQ7007海岛礁石|抗压强度:≥32.3(MPa)|颜色:其他报价:91.90元客厅墙砖电视背景墙品牌/型号:玖玖鱼/6pa000a|产品类别:文化砖|品牌:玖玖鱼报价:1480.00元以上价格来去自取网络。希望鈳以参考一下具体以购买时为准。

  • 白色文化砖电视背景墙的价格大概在200元左右佛山市明辰科技有限公司 供应的 电视背景墙中式 瓷砖背景牆价格是200元惠东县威尔德马赛克厂有限公司 供应的电视背景墙 玫瑰拼图背景墙玻璃马赛克价格是180元佛山市安图进出口服务有限公司 供应的電视背景墙 绿色墙砖 玄关卫浴装修价格是250元以上价格来源于网络仅供参考,具体价格以购买时为准

本专题为筑龙学社论坛铝膜深化設计细部做法专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与铝膜深化设计细部做法相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多铝膜深化设计细部做法相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

铝合金模板设计、制作、施工流程:铝合金模板深化设计→铝合金模板加工→模板试拼装/检验→模板出货/運输/安放→模板现场安装→拆模。

  铝模板墙、柱现场安装:

   墙、柱模板安装加固后进行垂直度复核及调整(标准按0~5mm进行控制),验收合格后方可进行梁、板安装;

   梁、顶板钢筋制作安装完成后再次对墙、柱垂直度进行复核,对顶板标高及平整度等数据进行複核(按实测要求进行定点复核)合格后方可进行砼浇筑;

   本项目采用内爬式布料机,以保证砼浇筑过程中减少对顶板扰动造成模板偏移布料机设置于电梯井道内。

   实体作业解析及细部构造做法:模板连接、立杆调节方便、顶部支撑、线条及滴水线一次成型、斜撑、背楞、钢丝绳拉结、线盒及线管定位、洞口过梁、预留洞口、结构拉缝、采用植物油作为脱模剂、运输

  PDF格式,31页编制于2013年。

1、整体式铝合金模板工艺概述 2、整体式铝合金模板操作流程 3、实体作业解析及细部构造做法 4、整体式铝合金模板成本分析

整体式铝合金模板体系组成:模板系统;支撑系统;紧固系统;附件系统

   整体式铝合金模板操作流程:铝合金模板深化设计、铝合金模板加工、模板试拼装/检验、模板出货/运输/安放、模板现场安装、拆模。

  实体作业解析及细部构造做法:

   模板连接:简单机械化的拼接;操作便利工人水平要求不高;无缝拼接,避免漏浆与错台.

   斜撑:斜撑采用膨胀螺丝打入楼板稳定性强;稳固、方便、有效;周边模板可以先拆除;单个工人即可调整墙板的垂直度和平整度

   线盒及线管定位:线盒、线管洞口定位一致;第一层必须进行校核减少更改。

   降板:降板模板采用缩进式模板;通过螺栓链接拆模方便;对减少降板处阳角破坏有较好效果。

   采用植物油作为脱模剂:

  减少粘模;确保混凝土表面观感质量

  PPT格式,40页编制于2008年。


  一、深化设计的内涵

  二、深化设计遵从的原则

  三、深化设计整体表現特征

  四、深化设计案例及管理实施

  五、创建“鲁班奖”工程简析

  二、深化设计遵从的原则

  1、将图面概念设计转化为实粅产品

  2、将符合性标准转化为内控标准

  3、将施工难点转化为工程亮点

  4、将简易普通转化为精致构建

  5、将随意平淡转化为協调有序

  6、将单调呆板转化为丰富艺术

  7、将简单的功能转化成人性化需求

  8、将思维创新转化为工程亮点的表现点

  9、将外茬表观转化为内在的经久耐用

  10、将虚拟建造转化为现实施工

  11、将传统方法转化为集成创新

  12、将满足顾客的明示要求转化为实現潜在期望

  三、深化设计整体表现特征

  1、确保强制规范 2、体现对称均衡 3、优化节点构造 4、实现平齐归一

  5、达到方垂保全 6、消除空鼓开裂 7、规范排管布线 8、保障功能完善

  9、追求人文环保 10、塑造建筑艺术

  PPT格式189页,编制于2014年


浏览数:1016 回复数:3

每个细部节點按材料、工具、工序、工艺方法、控制要点、质量要求、做法详图及实例图八个部分进行描述,达到图文并茂、直观明了、便于理解實用性和可操作性强的目的。

1、基础筏板后浇带留置

1.材料:钢板止水带、钢板网、木模板、钢筋

2.工具:电焊机、铁皮剪子、电锯。

3.工序:焊接附加钢筋→安装止水钢板 → 裁剪、 安装钢板网 → 安装、加固模板

4.工艺方法:根据筏板厚度、止水带位置,沿止水钢板长度方向中惢点焊Φ12附加钢筋间距300~500mm。

将附加钢筋与筏板上下层钢筋连接以固定止水钢板止水钢板槽口应朝向迎水面。根据止水钢板位置及筏板厚喥裁剪钢板网在止水钢板的上下部位安装钢板网,钢板网位于附加钢筋内侧并与筏板钢筋绑扎

在钢板网的外侧支设模板,模板上口根據钢筋间距锯出槽口控制好钢筋保护层厚度及钢筋间距,支撑加固方木间距不大于500mm

5.控制要点:止水钢板、钢板网的安装,模板支撑

6.質量要求:后浇带宽度允许偏差±10mm。止水钢板固定顺直

图筏板后浇带留置施工示意图

图筏板后浇带留置实例图

2、地下室外墙新型止水螺杆

5.控制要点:加固、浇筑、清孔、填塞、防水。

6.质量要求:螺栓孔端头填塞密实防水处理到位。

4、剪力墙后浇带预制盖板封堵

板表面采鼡防水砂浆抹压密实平整

防水附加层施工完大面积进行防水层施工。

防水满足要求后进行基坑周边回填土施工

5.控制要点:预制盖板厚喥、宽度、防水。

6.质量要求:预制盖板安装牢固防水可靠。

5、超大面积混凝土基础底板跳仓法施工

求控制温度差在250C以内。

5.控制要点:汾仓分层、挑打、浇筑时间

基础筏板跳仓施工实例图

2、钢筋滚轧直螺纹连接

1.材料:钢筋、连接套筒、保护帽。

2.工具:直螺纹滚丝机、扳掱、砂轮切割机

3.工序:钢筋下料→ 滚丝→ 丝头检验→ 直螺纹套筒连接。

4.工艺方法:根据钢筋料单采用砂轮切割机对钢筋切割下料切口嘚端面平整并与轴线垂直。要求加工好的钢筋螺纹的丝头、牙形、螺距等必须与连接套筒一致螺牙应无裂纹、无断牙及其他缺陷,丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2(选用套筒规格应符合表2-1)及时在套丝端安装塑料保护帽。套筒连接时将钢筋丝头拧入经型式检验合格嘚连接套筒,用扳手拧紧使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧,再用扭力扳手校核拧紧力矩标准型接头安装后的外露螺纹不大于两个唍整丝扣。

5.控制要点:切割下料、螺纹加工、钢筋连接

6.质量要求:切割端头平整、与轴线垂直,丝头长度公差为+2P钢筋连接牢固。

1.材料:干硬性水泥砂浆、防水砂浆、膨胀剂、水泥基防水涂料

3.工序:清孔→干硬性砂浆填堵 → 刷防水涂料抹防水砂浆→  刷防水涂料。

4.工艺方法:用柱形刷清理孔内杂物并在施工前3小时喷水湿润。孔内侧用圆锥形木塞堵紧填塞微膨胀干硬性砂浆至距表面30mm处,凝固后涂刷水泥基防水涂料孔口抹防水砂浆,与墙面齐平表面再刷一道水泥基防水涂料,洒水养护不少于3天

5.控制要点:清孔、填塞、防水。

6.质量要求:填塞密实防水处理到位。

1.材料:混凝土、2m长300mm宽镜面竹胶板、线绳

2.工具:振动棒、平板振动器、刮杠、木抹子、抹光机、棕刷等。

4.笁艺方法:混凝土浇捣后按标高控制线用刮杆刮平木抹搓毛,终凝前(人站在砼面上脚印深度不超过5mm时)用抹光机收压抹面后用棕刷拉细毛。拉毛时脚下移垫2m长300mm宽镜面竹胶板交替后退施工竹胶板中心间距为500~600mm,拉毛深度、方向一致

5.控制要点:收抹时间。

6.质量要求:混凝土表面平整拉毛宽度、间距均匀,方向一致

造柱的砖孔应封堵,防止漏浆

5.控制要点:马牙槎高度、斜口、海绵条、螺栓孔。

6.质量要求:构造柱马牙槎进退位置尺寸偏差±5mm

为止。植筋胶固化之前不得扰动。

5.控制要点:植筋孔定位、清孔、注胶、植筋

6.质量要求:定位准确,清孔干净注胶到位,植筋牢固

1.材料:焊丝、焊条、衬板。

2.工具:电焊机、角磨机

梁柱采用栓焊连接时,先安装高强度螺栓完成初拧;梁柱采用全焊接连接时,焊前梁柱应临时固定牢靠梁端上下翼缘板上口宜开设45o(-5o,+10o)坡口焊接前安装不小于6mm厚衬板,衬板两端宽出翼缘尺寸不小于50mm兼做引、熄弧板。焊前对坡口清理打磨去除铁锈及油污等。

5.控制要点:焊接顺序、焊接方向、焊接参數

6.质量要求:焊缝均匀、平直、饱满,成形美观焊缝余高0~3mm。

1.材料:反光贴或油漆

2.工具:抹布、钢尺、圆规、纸板、铅笔。

4.工艺方法:挠度测试点设计无要求时跨度大于24m时,一般在跨中及其四等分点处的下弦杆件上设置根据现场条件可选用反光贴或油漆标识形式,尺寸宜为30mm×30mm设置前需用抹布将标识位置构件表面清理干净,反光贴采用成品粘贴油漆标示采用纸板镂刻法喷涂。

5.控制要点:位置、形式、尺寸

6.质量要求:位置合理,标识准确不易损坏,便于施测

1.材料:石材、云石胶、耐候密封胶。

2.工具:切割机、磨光机、胶枪

4.艺方法:水簸箕选用石材或饰面砖制作。石材或饰面砖加工时棱角应倒角,云石胶或粘结剂拼装应与墙面结合严密,并与水落口中惢对应底部石材宜内高外底,与墙面及屋面交接处应打胶封闭

5.控制要点:形状、尺寸、安装。

6.质量要求:水簸箕造型应美观、协调粘结牢固,胶缝均匀顺直

二、内墙饰面及吊顶工程

错开。收口条颜色宜与涂料颜色一致槽内、槽侧模压光滑,边缘清晰顺直。

5.控制偠点:收口条、变形缝、居中、对称、成行成线、分布均匀

6.质量要求:板面平整度不大于2mm,收口条顺直度不大于2mm与墙面交接无裂纹、無污染。

5.控制要点:粘结牢固、排水坡度、形状

6.质量要求:导流槽固定牢固、坡度明显、边缘清晰、顺直。

1.材料:门框、门扇、混凝土預制块、防火密封条、五金、美纹胶带、专用粘贴剂、防火合页、闭门器

2工具:榔头、螺丝刀、钢卷尺、线锤、切割机、手工锯、刨子。

4.工艺方法:门框安装在混凝土墙或混凝土块上侧面及底端进行防腐涂刷应到位,每边固定点不小于3个且固定点间距不大于1.2m,门框固萣件距门角为150~200mm中间间距不大于600mm),门框与洞口之间采用发泡剂连续填塞密实;钉帽应砸扁钉入木材表面1~2mm并做防锈处理;门高大于2.1m時合页数量不少于3个,合页对应部位的门框和门扇上均应开槽并采用“三拖二”固定,双面刻槽在框和扇上“三拖二”固定螺丝帽应岼正,“十字”宜相互上下对正;双开门上下应设插销插销孔内应设金属套管;锁具中心距地面应为0.9~1.0m;在框两侧及顶面用专用胶粘剂將防火密封条整条粘贴完整,阴角接缝应严密;油漆前木材面应光洁平整,对五金、玻璃、胶条应用美纹胶带包裹保护;门扇上下口应油漆透气孔畅通,油漆应光洁、明亮、无刷纹和流坠

5.控制要点:合页数量、位置、规格;胶条、门上下口油漆。

6.质量要求:门固定牢靠门扇开启灵活,无走扇现象五金安装正确,无污染

1.材料:发泡剂、射钉、膨胀螺栓、耐侯密封胶、美纹胶带、肥皂水。

2.工具:射釘枪、胶枪、胶嘴、榔头

4.工艺方法:用射钉或膨胀螺栓将窗框固定在混凝土墙或混凝土预埋块上,框与基体固定连接件内外朝向应相互錯开固定点距上下两端150mm,中间间距不大于600mm且错开中间用发泡剂连续填塞密实,砂浆收口抹面时镶嵌三合板条控制胶缝宽窄缝深5~8mm,確保弹性连接;窗扇顶部防拆卸、底部两侧防碰撞配件应安装到位泄水孔不少于两处,且不堵塞;玻璃密封胶条在角部应45°割角、点粘,应留有收缩余量;窗扇、纱扇立梃,在角部应45°拼接。密封胶应采用耐候胶密封,密封胶应采用耐候胶密封,窗框内外必需打胶胶面应為45°斜面或凹弧面,直角宽度宜为6~10mm,打胶前缝口两侧要求贴美纹胶带打胶时每边宜一次成型,若有接槎时用手指蘸肥皂水及时捋平膠面要求平顺光滑,打完后及时撕去美纹胶带并清理干净

5.控制要点:打胶、45°拼缝、配件安装、窗框安装牢固。

6.质量要求:窗扇开启灵活,关闭严密五金及泄水孔到位,打胶平顺

1、设备间设备、管线综合布置

1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要、设备技术参数资料。

2.工具:计算机、CAD软件或三维设计软件

(1)在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完成深化设计;设备间安装工程施工前經业主向原设计单位索要各专业电子版设计图纸,在计算机上安装CAD软件及电子版设计图纸

(2)利用CAD或三维深化设计软件对安装各专业图紙进行叠加,找出管线、设备碰撞位置

(3)对于碰撞的管线、设备,调整时应遵循下列原则:

①确定设备和设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置;

②排布达到设备的进出口设备基础的中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致;

③管线宜靠近墙、梁集中合理布设。

(4)形成的深化图提交原设计单位确认后实施;

(5)安装各专业统一按照深化設计图规定的空间位置进行设备间施工(距离弯头500mm范围内应设置支吊架)。

5.控制要点:成行成线、维护方便、按照综合管线布置图施工

6.質量要求:设备、管线排列整齐,成行成排部件标高、朝向一致。

1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要

2.工具:钢卷尺、红外放线仪、计算机、CAD软件或三维设计软件

(1)根据设计图纸、桥架容量及尺寸、配电箱尺寸,核对竖井管线设备位置及孔洞预留尺寸、位置利用CAD戓三维深化设计软件布置电井内设施;

(2)排布应遵循下列原则:

①强弱电分开,且相对集中;

② 配电箱应沿墙整齐排列同范围箱体下沿标高一致。单独箱体安装时箱体高度600mm以内,底边距地1.5m;箱体高度600~800mm底边距地1.2m;箱体高度800~1000mm,底边距地1.0m;箱体高度1000~1200mm底边距地0.8m;箱體高度1200mm以上落地安装;预留空间满足安全距离及检修空间要求;

③支架形式应统一,固定牢靠;

④电井内水平接地支线应敷设到所有管线設备就近位置与设备连接可靠;

⑤电井应设门槛,桥架、插接母线在地面或穿楼板地面处有不低于50mm的挡水台桥架、插接母线穿楼板处應做20~30mm防火封堵,顶部设置防火托板加装饰圈。

5.控制要点:接地可靠、标识清晰、封堵严密

管线布局合理、安装牢固可靠。

1.材料:电孓版设计图纸、图纸会审纪要

2.工具:CAD制图软件、三维制图软件。

(1)管井安装施工前根据设计图纸量测管井实际尺寸,用计算机排版

(2)排布应遵循下列原则:①沿墙整齐排列,以管道保温最终外形尺寸为依据保持管道间距均匀;距墙距离以管道外缘为准,但应考慮空调冷冻水管道支架处绝热垫木的尺寸②优先采用共用支架。③同规格管道支架形式、标高应统一

(3)管道穿楼板根部应设套管或護墩,套管与管道之间应做防火封堵顶部齐平光滑,设装饰圈;

(4)管道油漆应完整、均匀、光亮保冷层牢固平顺严密,标识应清晰醒目;

5.控制要点:沿墙排布、整齐、合理、空间利用

6.质量要求:管道排列整齐,标示齐全准确支架标高一致。套管下设牢固、严密標高一致,环缝均匀封堵规范,表面密实平整根部处理细腻。

4、“U”型卡环、管夹

1.材料:成品“U”型卡环、扁钢、塑料软管、螺栓、圆头螺帽

2.工具:扳手、电焊机、油漆刷。

4.工艺方法:选择与管径匹配的卡环卡环安装固定螺栓孔应保证管道顺直且居卡环中间,鉲环与管道应接触紧密圆钢卡环与不锈钢管、铜管连接固定时,卡环应套塑料保护软管管道与支架间接触面应垫与角钢同宽的隔离橡膠垫。扁钢卡环应与木托同宽与螺杆应满焊连接;在与支架连接处应垂直,扁钢端部与支架宜留有5~8mm收缩余量卡环端部外露支架的螺栓宜采用圆头螺帽收头,油漆涂刷应均匀

5.控制要点:卡环规格、卡环的垂直度、保护软管。

6.质量要求:卡环保持垂直卡环末端安装圆頭螺帽,扁钢宽度同木托宽度

1.材料:镀锌C型钢、六角螺栓、镀锌连接件(平面、转角、三维、Z型、U型、马鞍型)、固定件、单/双头板、膨胀螺栓。

2.工具:冲击钻、扳手、力矩扳手、钢卷尺、水平尺、红外线仪等

(1)结合图纸和现场实际确定管线排布走向、间距、标高等。

(2)根据支架承载管线的数量、规格、自重、介质、动静荷载效应等计算确定支架的规格和形式。

(3)委托厂家根据确定规格和形式進行加工

(4)在建筑基层上用膨胀螺栓固定单/双头板,在C型钢内卡紧弹簧螺母将支撑立柱与单/双头板固定,立柱与横担采用连接件(岼面、转角、三维、Z型、U型、马鞍型)、弹簧螺母、六角螺栓固定用力矩扳手核查紧固力。

5.控制要点:管线排布、支架荷载计算支架選型及安装。

6.质量要求:支架安装牢固成排支架应排列成线、标高一致。

1.材料:自喷漆或不干胶纸

2.工具:剪刀、裁纸刀、钢板尺。

(1) 标識部位应选在宜观察部位应设置在便于操作、观察的直线段上,避开管件等部位成排管道标识应整齐一致。

(2)垂直管道宜标识在朝向通噵侧管道轴线中心成排管道以满足标识高度的直线段最短管道为基准,依次一致标识

(3)水平管道轴线距地小于1.5m时,标识在管道正上方;茬1.5~2.0m时标识在正视侧面;大于2.0m时,标识在正下方或侧面

(4)标识内容应反映系统名称及编号、介质流向;标识形式包括颜色、色环、文字、箭头。

(5)标识所采用的颜色应根据管道面色确定依照表3.1-1。

(6)采用色环标识时请参照有关标准GB标准的有关规定执行。

(7)文字统一采用黑体加粗字管径在80~150mm时,文字大小为50~60mm宽;管径大于150mm时文字大小为80~100mm宽。箭头与文字间、文字与文字间间距不大于1个文字宽度成排管道标識字体大小应一致。

(8)单根管道文字置于箭尾;成排水平管道介质流向不一致时介质流向标识统一放在文字左侧;垂直成排管道介质流向鈈一致时,介质流向标识统一放在文字上方竖向文字方向应自上而下,水平文字方向应自左向右

(10)喷漆或粘贴前管道表面应清理干净、幹燥。采用自喷漆时喷涂应防止污染,周围应保护到位

5.控制要点:标识颜色、大小、位置。

6.质量要求:喷涂或粘贴要牢固、清晰喷塗无流坠,粘贴无翘边

1.材料:背胶纸、PVC板、尼龙扎带。

2.工具:剪刀、裁纸刀、钢板尺

(1)泵、主阀门、换热器、冷冻机组、空调机组、风机等均应采用贴(挂)牌标识。

(3)牌应采用背胶纸打印后粘贴在厚3~4mm的PVC板上字体采用宽30mm的红色黑体加粗。

5.控制要点:标识内容、呎寸

6.质量要求:标识牌挂(贴)牢固、内容完整。

8、管道弯头保温层保护壳

1.材料:不锈钢板(镀锌钢板、彩钢板或铝板)、不锈钢自攻螺丝(镀锌自攻螺丝或抽芯铆钉)

2.工具:剪刀、橡皮锤、直尺、咬口机、卷圆机、铆钉枪、螺丝刀、手电钻、划规。

4.工艺方法:测量保溫面层直径及弧长从距弧线端向外10~15mm处计算虾弯长度。根据管径不同确定虾弯组成节数,按表4.6-1选用

按照虾弯内弧总长度,平均分配确定每个虾弯组成节的尺寸进行下料。安装时每个虾弯从上到下或从左到右咬口方向应一致,虾弯要过渡自然、圆滑平顺咬口严密無折皱,接缝应放在正视不明显位置成排虾弯接缝方向一致,每个虾弯组拼节在接缝处不少于两个铆固点

5.控制要点:虾弯组拼节数、咬口、接缝。

6.质量要求:虾弯过渡平滑、接缝咬口严密无折皱

1.材料:钢管、PVC管、钢套管、阻火圈、塑料装饰圈、油麻、防火胶泥、木楔、密封胶、油漆。

2.工具:钢卷尺、水平尺、榔头、捻凿、切割机、油漆刷

4.工艺方法:先按管道规格及所穿楼板的厚度切割套管(套管比竝管大1~2个管号, 套管间隙10~20mm为宜,套管高出装饰面层20~30mm,多水房间时应为50mm)套管规格应考虑管道保温或保冷层厚度,使保温或保冷层在套管内不间断套管安装前内外刷防锈漆,按所需数量套入管道调直固定好立管,用木楔把套管临时固定于洞口用捻凿把油麻填塞于套管间隙的2/3处(多水房间时,钢套管应焊防水翼板)调整套管与管道的同心度,套管与板底平齐套管与管道之间的缝隙用石棉绳封堵严密。补洞砼浇筑完成后其余间隙填塞石棉绳套管顶部打密封胶密封,密封胶要求与套管上部平齐胶缝要求均匀,套管底部安装饰圈板面上外露套管刷黑色或灰色油漆, 管道为PVC管,设计有阻火圈时底部应加阻火圈。

5.控制要点:同心度、填塞、安装高度

6.质量要求:套管間隙均匀,出地面高度普通房间为20mm,多水房间为50mm屋面套管为250mm。

2、设备地脚螺栓防水防腐保护

1.材料:UPVC管、黄油

2.工具:钢卷尺、手锯。

4.笁艺方法:对室外和多水房间安装的设备地脚螺栓根据设备地脚螺母大小及螺栓外露长度,确定套管的直径及高度成排或同一区域内螺栓外露长度应一致,以确保套管高度一致且覆盖螺栓顶面5mm套管直径与螺母直径匹配,套管安装后用黄油填塞套管与螺栓之间的间隙仩口与套管平齐。

5.控制要点:套管直径、高度

6.质量要点:套管规格与螺栓匹配且同一区域内直径、高度、色泽一致,黄油密封严密表媔平齐。

1、成排开关插座盒安装

1.材料:穿筋盒子、钢筋、扎丝

2.工具:水平尺、钢锯、钢卷尺、电工工具。

4.工艺方法:根据结构500㎜线和结構墙面线确定成排线盒的高度及位置,墙内主筋上做标记上下用两根钢筋穿接线盒,两侧加短钢筋与结构立筋焊接定位盒口与模板媔应平齐,固定端正牢靠间距均匀。

5.控制要点:安装高度、平整度

6.质量要求:线盒安装端正,间距均匀与模板接触紧密,成排盒子標高一致、品牌一致

1.材料:电气导管、镀锌螺栓、编织软铜线、圆钢、锁母、护口。

2.工具:电钻、开孔器、套丝工具、锉刀、弯管器

4.笁艺方法:对于明配导管,距配电箱300mm处进行固定;箱体采用开孔器开孔孔径与管径相一致,开孔间距均匀边沿间距不小于20㎜;进入箱體的导管端部套丝,采用锁母固定外露2~3扣丝;箱体与导管之间、箱体与装设电气部件的门之间采用编织软铜线进行接地连接,编织软銅线两端压接接线端子

5.控制要点:管间距、导管入箱高度、接地。

6.质量要求:管口进箱高度不大于5mm护口齐全,一管一孔上下索母上緊。

2.工具:压线钳、钢丝钳、螺丝刀、剥线钳、扳手

4.工艺方法:先将线(缆)理顺,按照100~200mm的间距用尼龙扎带进行绑扎拐角两侧30~50㎜忣分支处应设扎带,按照黄色(L1 )、绿色(L2 )、红色(L3 )、淡蓝色(N)、黄绿相间色PE)分别接入A相、B相、C相、N线、PE线端子上多股线应压接线端子;标识,应在N、PE端子排附近刻写或粘贴“N”、“PE”标识进入配电盘的外部回路应扎回路牌,进入配电盘的控制线在导线套上号碼管;接地配电箱(柜)的接地螺栓、箱门上的接地螺栓、电源进线回路的PE线、配电箱馈出各个回路的PE线、与配电箱连接金属导管均应PE端子直接连接,导通良好

6.质量要求:线(缆)绑扎牢固,相序正确配线整齐,接地可靠每个端子压线不多于2根。

1.材料:电缆桥架、橋架连接片、螺栓、软铜线、专用垫片

2.工具:扳手、合梯、活动平台、冲击钻、电钻、红外线测量仪。

4.工艺方法:按图测量、放线、定位;支架安装时应挂线或弹线找直,用水平尺找平以保证成排支架安装后横平竖直;桥架用连接片连接(或连接段链接),垫圈、弹簧垫、螺母紧固螺母应位于桥架外侧。除镀锌桥架外相邻段桥架之间应采用不小于4mm2软铜线做接地跨接。在桥架外沿桥架全长敷设不尛于Φ8的圆钢或-25×4镀锌扁钢接地母线,每个支架和接地母线可靠跨接接地母线刷黄绿相间油漆。桥架连接段连接的其优点是桥架底部无縫隙整齐美观见效果图(图5.1-3)。

5.控制要点:水平度、垂直度、桥架、支架、接地

6.质量要求:水平段平直度偏差不大于1.5mm/m,全长不大于10mm楿邻段之间缝隙不大于2mm。

1.材料:电缆桥架伸缩节、连接片、软铜线、螺栓、专用垫片

4.工艺方法:当桥架经过建筑物伸缩缝或桥架直线长喥大于30m(铝合金及其它材料直线段长度大于15m)时,应设置伸缩节伸缩节应设置在伸缩缝位置或直线长度的中间。伸缩节         两侧各设置一个支架支架与伸缩节端部距离不大于500mm。伸缩节补偿收缩衬板应设在伸缩节外侧衬板螺栓孔应开成条形孔,衬板长度为两个连接板长度之囷加30㎜双螺母应位于桥架外侧,且不能拧紧以保证自由伸缩。伸缩节两端桥架应采用软铜线做接地跨接接地线中间应留有余量。

5.控淛要点:松连接、接地

6.质量要求:桥架伸缩节安装与其它段桥架平直,内壁光滑连接顺直,伸缩自如

1.材料:-40×4镀锌扁钢、黄绿油漆、接地螺栓、蝴蝶螺母、防松垫片。

2.工具:电焊机、刷子、钢卷尺、电钻、电锤、扳手

3.工序:支架制安→母线安装→ 螺栓安装→ 标识。

4.笁艺方法:用扁钢制作接地母线支架支架末端加工成燕尾形,埋设深度不小于50mm出墙平直端长度为10~15mm,上弯立面长度为40mm支架安装间距為1m,离地高度为300mm

接地母线应先调直或煨弯后焊接在支架上,接地母线搭接长度大于等于扁钢宽度的2倍且三面施焊每房间设不少于2处的蝴蝶螺母作为临时接线柱,过门处暗敷埋设转角用扁铁煨制圆弧型,煨弯半R≥100mm,穿墙板处加设保护套管保护接地母线应刷45。斜向黄绿相間标识油漆条纹间距100mm,临时接线柱两侧各留20mm宽度不刷漆

5.控制要点:支架间距、搭接长度、蝴蝶螺母、标识。

6.质量要点:支架间距均匀距墙距离一致,接地母线敷设顺直油漆涂刷均匀,分色清晰

1.材料:φ12镀锌圆钢、三角夹板固定支架、圆弧夹板固定支架、不锈钢装飾圈、云石胶、耐候密封胶、电焊条。

2.工具:电焊机、鎯头、钢卷尺、冲击钻、钢筋扳手、钢锯

按设计位置弹线、定位,一般情况下避雷带应居女儿墙(屋脊)中心,当女儿墙宽度大于300㎜时支架布设于距外沿150㎜处,距变形缝、转弯300㎜处设支架直线段支架均匀分布,間距不大于1m;支架埋深不小于80㎜出女儿墙顶面不小于150㎜,调整、校正支架的垂直度根部套不锈钢装饰圈并用耐候密封胶固定。圆钢调矗后敷设在支架上转弯、搭接、变形缝处圆钢煨弯加工。

转弯处煨弯半径为80~100㎜搭接处一端钢筋煨“乙”字弯,与另一端圆钢上下搭接搭接长度为100㎜,搭接点宜设在离支架不小于200mm位置处双面施焊,焊缝连续饱满焊渣清理干净,焊接点应先刷防锈漆再刷银粉漆,防腐处理到位;变形缝处钢筋煨成向下半圆形将防雷引下线可靠焊接在避雷带上。拉通线校正避雷带的高度、平直度

4.控制要点:支架形式、搭接长度、双面焊、高度、平直度。

5.质量要求:支架固定牢固避雷带敷设顺直,焊缝表面平整、饱满光滑

8、屋面金属透气管接哋

1.材料:镀锌圆钢φ12、镀锌扁钢-25×4、抱箍、镀锌螺栓、编织软铜线10mm?。

2.工具:电焊机、电钻、扳手、鎯头。

3.工序:引接接地线抱箍安装 避雷针安装 标识

4.工艺方法:采用镀锌扁钢自屋面避雷网从透气管根部引出,用抱箍沿透气管固定距根部或装饰台间距300㎜,根部与接地线連接搭接长度不小于100㎜,透气管的连接部位做接地跨接

5.控制要点:避雷针形状、固定、搭接长度。

6.质量要求:接地可靠避雷针安装垂直。

1.材料:镀锌圆钢φ12、镀锌-25×4、螺栓、软铜线、铜端子、油漆

2.工具:电钻、扳手、鎯头。

4.工艺方法:用-25×4的镀锌扁钢从就近的避雷網引接地线接地扁钢一端与避雷网连接,另一端在金属附近地面引出应高于设备基础100~ 200㎜。

无振动设备在金属体上直接焊接有振动設备和非碳钢金属体应用编织软铜线两端压端子跨接,编织软铜线外套黄绿双色热缩套管且热缩伸出地面的接地母线应刷黄绿相间油漆。体积较大的金属体应做不少于2处的接地高度高于避雷网时,应加避雷针保护接地母线附近应做接地标识。

5.控制要点:端头连接标識。

6.质量要求:接地可靠标识规范明确。

1、风管加固(不适用洁净系统)

大口径(b≥2500mm)镀锌钢板风管加固

1.材料:1.2mm厚镀锌钢板、ф4×8镀锌铆钉

2.工具:剪板机、折方机、手电钻、榔头、垫铁。

4.工艺方法:利用1.2mm厚的镀锌钢板制作C型条沿风管宽度方向将C型条按600~750mm间距铆接。铆钉按200~220mm间距铆接在风管内侧加固完成后安装风管两端法兰。

5.控制要点:C型条加工顺直平整、铆接平整牢固

6.质量要求:铆接平整且牢固,铆点間距宜为200~220mm且均匀分布,加固条间距宜为600-750mm且均匀分布。

1.材料:镀锌螺帽、?16KBG管、镀锌通丝螺杆、碟片

2.工具:砂轮切割机、手电钻。

4.工艺方法:矩形风管长边大于630mm时顺长边方向中间应进行空间高度加固,按间距300~600mm在风管上确定加固KBG管的位置加固点宜居中或均匀对称分布,上丅孔应垂直对应

KBG管加工长度为风管高度减两个碟片厚度,将KBG管及内侧两端碟片置于螺栓孔对应位置后穿通丝螺杆,外侧加碟片及螺帽凅定并用圆头螺帽收头。

5.控制要点:KBG管长度、通丝螺杆长度、风管表面平整度

6.质量要求:加固点成排成线间距均匀,风管表面无变形加固杆固定牢靠。

3、风管与风机软连接1.材料:三防布、跨接线、镀锌螺栓、镀锌铁皮条、风管法兰

2.工具:钢卷尺、水平尺、手枪钻。

4.笁艺方法:确定风管与风机之间的距离和同心性距离要求150~200㎜,风管、风机同心同径;制作软接两端法兰中低压系统法兰螺栓孔间距120~150mm,高压及净化系统孔距80~100mm软接长度为法兰间距加20~30mm伸缩量,用铆钉将软接均匀平整的固定在法兰上铆钉位置和法兰螺栓位置对应,風机法兰与风管法兰螺栓孔对应螺栓朝向与介质流向一致,螺栓外露长度为2~3扣丝屋面与防暴场所采用不小于4mm2的黄绿双色铜芯软线压接铜鼻子接地跨接。成排风机中心线应在一条线上

5.控制要点:同心度、法兰及软接加工。

6.质量要求:风机、风管应同心软接平顺,松緊适宜接口严密

浏览数:750 回复数:4

精品工程的屋面工程须是亮点所在,注重对防水层的细部质量、防水效果、屋面整体版排策划、屋面磚的铺设、天沟、避雷带、四根(管根、女儿墙根、变形缝根、上人口根)五口(排气口、出气口、排水口、檐口、上人口)等的精细處理。 

混凝土面层屋面工程实例

1、屋面坡向二次深化设计

某工程设计图纸屋面排水示意图

深化设计后的屋面排水示意图

按设计原图施工(楿对屋面广场砖铺贴观感、平整度较差)

经过对设计图二次深化设计(相对较好)

女儿墙面砖饰面注意事项:

暗埋式排气孔(一般设在女儿牆和塔楼墙体上或伸入屋面风帽内)

女儿墙贴砖进行图案设计,分格缝与屋面广场分格缝对缝施工

粉刷女儿墙分格简洁到位,图案清晰有效控制了墙面开裂、空鼓,无色差

风帽与塔楼泛水一体做法

地砖直角(周边采用大面砖或石材处理解决排版不是整砖问题)

混凝土弧形加厚,防止根部易破损、开裂、空鼓问题

不锈钢型材与石材组合天沟箅子

水落口篦子应采用立体式,且应可拆卸清理不应采用平面式篦子。

排气管要求设置在屋面分格缝中间做到居中安装。

通气管采用塑料树绿化美观

通气管采用不锈钢管制作

通气管标识、管根收口、防雷接地

水簸箕美观大方,易于安放但注意做泛水时要预留接水簸箕位置 。

跨管道或变形缝处设计人性化小桥,既方便检修又起箌美观和成品保护的效果,在放置小桥处应提前留设防雷接地点 

14、屋面爬梯根部收口

15、屋面其它构件效果

浏览数:717 回复数:2

解读深囮设计应遵从的12个原则

1将图面概念设计转化为实物产品

拿到图纸后应全面熟悉图纸和了解设计意图及业主的要求,根据工程难点、特点进荇思考策划:

1)地基基础、结构施工方面应针对工程结构形式、部位节点、施工难度等策划需采用的施工方法、施工工艺、质量控制措施、安全控制措施、适用的质量标准、验收方法,主体与二次结构连接方法 、主体结构与装饰工程 、安装工程连接、预留预埋、细部构造、节点处理等

2)装饰工程哪些部位及分项工程可以设计出图样新颖、造型独特、美观大方并符合人们传统审美感的装饰方案,塑造亮点

3)设备安装工程施工前,综合各种管道(线、槽)布置、走向支架及吊杆等的安装位置,对照明灯具、风口、消防探头点位置等进行綜合考虑对称设计,规律性安排

4)工程哪些部位、分项工程上有难点,需采取相应的措施;哪些部位、分项工程上可以创新、应用新技术、塑造亮点

某文化中心工程平面与实景图

某车站工程曲面清水混凝土及拱形柱

2将符合性标准转化为内控标准

国家标准是全国的平均先进水平,标准决定质量精品工程应转化为高于国家标准的企业或项目内控标准。装饰装修除主控及允许偏差项目控制高于规范外还鈳以要求对称、对花、对线、不空鼓、不打磨、不用小于半砖(板)、套割严密、缝隙均匀、勾缝光滑平直等。对吊顶的灯具、烟感器、噴淋、风口等布局要求对称、居中、成排成线、协调等

现浇结构尺寸允许偏差检查评定表

石材柱面装饰接缝光滑,地面花岗岩对缝铺贴紋理自然、图案清晰、过渡自然缝宽均匀、色泽一致、无切割。

3将施工难点转化为工程亮点

复杂工程设计施工中难点经常碰到应通过罙化设计技术创新化难点为亮点。

某游泳馆工程劲性砼施工节点钢骨、钢筋密集,砼浇筑是难点

4将简易普通转化为精致构建

目前装饰工程不少是普通材料以普通材料创精品就在于构思的新颖和精湛的工艺,做到精雕细刻

女儿墙手工抹灰线条,弧线圆顺制作精美

支架、管道根部装饰收口做法工艺精细

5将随意平淡转化为协调有序

在设计思想十分活跃的今天,建筑设计平面、立面的弧形、多边形等造型经瑺碰到因此在不同形状平面相交时,出现地面和吊顶布局的不协调这种不协调可用分割空间等手法进行深化优化转化为相互协调。

地媔色带与吊顶灯带呼应协调

地面与穹顶相呼应凸显蒙元文化特色

6将单调呆板转化为丰富艺术

现代建筑逐步由造型丰富艺术取代传统的“吙柴盒”建筑。组成建筑的构配件也可由方正的直线型转化为迥异的曲线型并加点缀,展示艺术美

7将简单的功能转化成人性化需求

在倡导以人为本、和谐的今天,建筑产品不仅只满足简单功能及大众化的需要更要满足人性化、个性化的需求。


建筑工程室外台阶内侧设排水沟槽水从小槽排至台阶两边后集中排至地面,以防行人上下滑倒

管道桥栈实用、安全、方便通行

8将思维创新转化为工程亮点的表現点

思维创新成果会让人感到有意想不到的表现点,可以逆向思维创亮点也可以联想建筑本身的功能,生产产品塑造小品

9将外在表观轉化为内在的经久耐用

深化设计不仅反映出建筑的装饰精美,还应作到结构安全、优质低耗、长期耐用经得起时间的考验。

某地下车库細石砼整体地面

10将虚拟建造转化为现实施工

虚拟设计施工流程会给施工带来巨大的价值它会减少项目冲突、优化施工流程、提高效率、節约人力和材料,显著降低施工成本复杂工程实施两次建造是施工技术管理控制的趋势。

BIM在建筑全生命周期中的应用———管线综合

塔樓设备避难层空间优化

11将传统方法转化为集成创新

运用现代工业化的规模生产方式来代替和改造传统的手工操作及湿作业的生产方式全媔提升工程现代化集成创新建造。使湿作业转为予制装配使高空拼装转化为地面组装,使现场加工转化为工厂集中制作配送

12将满足顾愙的明示要求转化为实现潜在期望

顾客的明示要求一般写在合同上,定立协议是要共同遵守达到基本要求。而潜在的需求只是口头上唏望能达到的标准。精品工程就是要超越顾客的期望给顾客一个惊喜,在不过多增大成本的前提下增加些功能,创建些美感

消防泵周圈设置半圆形有组织排水沟

水泵安装,外露螺栓、螺母涂抹黄油塑料套管保护

文章来源于网络,如有侵权联系我删除

欢迎在下方评論区交流学习哦~

施工技术与质量验收全攻略(土建工程师速成班升级版)

18本施工常用规范一站式解读

27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解

项目总工程师提升班(技术篇)

解读16G101钢筋平法图集(含配套教材550页)

浏览数:810 回复数:3

二、外墙、楼梯间和电梯井混凝土竖向墙体接槎

㈣、空心砌块水电线、盒的安装

六、梁柱核心区箍筋定型化施工工法

七、槽钢加固框架柱模板体系施工工法

八、卫生间降板施工质量成优

        雙排钢管长短错开200MM。双向钢管十字相交扣件锁死阴角处 2根木方横放,十字交错钢管加固阴角处木方空隙用木楔子顶严。

        长边模板伸出┅个木方长度放一根木方钉一起,这样横向可以用钢管加固这样解决了因为加固引起的截面变形,拼缝漏浆

二、外墙、楼梯间和电梯井混凝土竖向墙体接槎

  结构露面的混凝土墙体顶部侧面100mm处预留对拉螺栓,间距不大于500mm混凝土浇筑成型后,侧面接缝处下部贴3mm厚15mm宽的双媔胶带;模板下挂100mm(赔模式要考虑下挂长度)保证接缝处模板与混凝土充分搭接;预埋对拉螺栓杆处加设水平双钢管背楞,竖向木方背楞安装长度要超过预埋对拉螺栓杆中心150mm;上层第一道对拉螺栓杆中心应设置在距地面结构标高200mm的位置其余四道对拉螺栓杆根据模板展开圖依次设置。

  根据施工图纸对砌体工程的构造柱进行深化设计确定构造柱的位置与截面形状;构造柱位置处植筋并绑扎钢筋,注意箍筋忼震加密区的间距;砌筑马牙槎根据砌筑边线先退后进退进尺寸为60mm,马牙槎的高度不超过300mm上下垂直;马牙槎贴双面胶带,模板用对拉螺栓固定每排两根保证墙体不漏浆;模板支设高度一次到顶,在便于浇筑的一侧设置喇叭口;混凝土浇筑时一次到位与梁底密室不留縫隙,拆模后将喇叭口剔除

四、空心砌块水电线、盒的安装

4.1利用砌块孔洞暗敷法

        竖向管线利用孔洞穿行,砌块最好选用双排孔空心砌块;盲孔砌块尽量保留封底;砌筑和穿管线应配合进行;横向管线埋设必须配合切割开槽;埋设管线开的槽、孔必须做好回填、密封并采取必要的防裂措施。

4.2电器开关、电箱预制块

        电器开关、电箱采用混凝土预制块预埋处理提前将开关预埋到符合墙体砌块模数的混凝土预淛块中,包括接开关盒的线管线管长出混凝土模块150mm。然后砌筑时把砌块底部钻孔把线管连接到梁下线管接头

4.3电器开关、电箱预制块

  线盒内填木屑,用塑料胶带包裹严密;采用直径8长300的钢筋头穿过线盒固定孔成框架卡住线盒;用扎丝将线盒固定框绑扎在墙体钢筋网片上,要求定位准确;线盒处墙体钢筋网片焊接2根直径12长度与墙等宽的限位钢筋使线盒外表面与限位钢筋端头平齐保证线盒外露面跟模板紧密解除,且钢筋网片的保护层厚度要满足规范要求15MM;模板拆除后将木屑拿掉,用铁丝穿尼龙线检查管洞是否贯通然后用挤塑板将线盒葑掉。

        消除施工缝夹渣采用施工缝外侧底板留缝二次封板,确保施工缝二次浇捣在混凝土接口处垃圾全部冲洗干净再插上封板浇混凝汢,拆模后无夹渣现象

六、梁柱核心区箍筋定型化施工工法

  采用核心区箍筋定型化施工工法的工艺,梁柱节点核心区柱子箍筋在板面以仩排好间距核心区箍筋四角用钢筋焊接成型,并临时绑扎固定然后进行梁钢筋架空绑扎,梁绑扎过程中先绑扎短跨方向主梁再绑扎長跨方向主梁,最后绑扎次梁当所有主次梁均绑扎完毕后,松开固定好的定型箍筋和临时支架使定型箍筋及主次梁整体下落,然后适當修整完成钢筋绑扎。

        核心区定型箍筋的焊接成型和临时固定→绑扎短跨方向主梁→绑扎长跨方向主梁→绑扎次梁→定型箍筋和主次梁整体下落→修整完善钢筋绑扎→验收

1)定型箍筋的焊接成型和固定

        先把梁柱节点核心区的柱子箍筋按照图纸设计间距和规范要求排好核惢区箍筋四角用C10钢筋焊接牢固成型,并用扎丝临时绑扎固定在板面以上的框架柱竖筋上

        固定好所有定型箍筋后,开始架空绑扎短跨方向嘚主梁根据主梁的高度确定梁上下排主筋的位置,并将梁用临时钢管架架空绑扎箍筋至梁成型

        短跨方向主梁绑扎完成后,开始架空绑紮长跨方向主梁将梁用临时钢管架架空绑扎箍筋至梁成型。

        在所有主梁均绑扎完毕后开始架空绑扎次梁,将次梁用临时钢管架架空起來开始绑扎箍筋至次梁成型

5)定型箍筋和主次梁整体下落

        当所有主次梁均绑扎完毕后,用塔吊将梁吊住松开定型箍筋的扎丝依次撤掉架空梁下方的钢管架,塔吊配合使主次梁整体缓慢下落到梁模板中

        所有主次梁下落到梁模板中后,仔细检查每一道梁是否有钢筋间距妀变,然后修整并按方案及规范要求加设梁底垫块确保钢筋绑扎成型规范,符合设计及规范要求

七、槽钢加固框架柱模板体系施工工法

  通过定尺胶封双面覆膜模板与定位钻孔槽钢和高强螺杆组合的加固方式,来加固框架柱柱截面尺寸已被材料的尺寸牢牢锁定,只有达箌要求后方能把框架柱模板合拢槽钢作为主龙骨还能作为第二道尺寸锁定的材料。槽钢作为主龙骨相对钢管接触面大不易变形磨损,強度高双面覆膜模板对于混凝土的表观质量起到决定性的作用。通过外控截面尺寸及垂直度内控表观质量,来解决混凝土常见的质量通病确保一次成优。

  1)柱模采用15mm覆膜木模板柱模板根据截面尺寸需求,场外工厂化统一加工成型现场安装。模板采用木方及单肢槽鋼加固为了避免漏浆,在阳角拼缝处加设双面胶带为了加固方便快速和保证模板体系的牢固,柱箍采用[10进行加固对截面为、的柱子,加设一根对拉螺栓竖向背木方采用40×90mm木方,间距不大于100mm

        2)按柱模板设计图的模板位置,由下至上安装模板模板之间用楔形插销插緊。为了防止模板底面漏浆安装柱模前,在柱模定位线外圈先垫好塞海绵条

        3)模板涂刷脱模剂后,定尺模板合模如框架柱钢筋有尺団偏差,模板不会合拢需提前进行,钢筋的调整不要强行挤压模板,造成模板面层破损会对表观质量造成影响。

        4)木方龙骨间距不宜超过100MM木方侧面用小钉与模板固定,确保模板的受力均匀木方表面顺直,不能有缺陷裂缝,发现不合格木方及时调换

        5)槽钢加固時,按柱子大小确定好对应的型号的槽钢从柱子根部150MM 起开始加固,柱箍:小于800采用单肢10#槽钢柱全高间距≤500mm。850-950采用单肢10#槽钢柱全高间距≤400mm。采用单肢10#槽钢柱全高间距≤400mm.柱中间加设穿墙螺杆一道。

        6)用线坠在两面检测垂直度周边搭设钢管架,利用预埋地锚为支点进行支撑校正保证螺栓孔能顺利穿入螺杆,如钻孔距柱边大于105MM或螺杆穿不进去即为不是本柱子所应该使用的槽钢槽钢紧贴木方龙骨,穿入螺杆调整位置后螺母拧紧。详见柱模板支设示意图;

        7)加固后用砂浆将柱根部孔洞堵密实。浇筑完砼后拆卸槽钢时需用毛刷子除掉表面掉落浮浆。应注意砼浇筑时从柱根部起2m附近,浇筑速度放缓

八、卫生间降板施工质量成优

        卫生间降板在采用木模板情况下,模板切割尺寸和材料刚度难以控制降板部位模板材料全部改用50×50×4mm方钢和∟50×50×3mm角钢(卫生间降板高度50mm),利用钢制模板刚度高不易变形嘚特点,结合方钢和角钢尺寸固定的特性组合设计降板部位模板,这样既保证了卫生间内净尺寸又保证了模板体系的刚度。

        相邻方钢茬接头节点部位通过∟50×50×3mm角钢连接距离方钢边缘50mm焊接角钢,角钢上部使用钻机打孔采用M10螺栓固定相邻方钢。部分接头节点处方钢采鼡焊接(如若转角部位全部采用焊接轮廓较大,不方便搬运不易拆除,见下图)方钢端部木方填塞封闭。

        根据标准层降板部位的实際尺寸依次量身制作定型化钢制吊模,降板部位四边均采用方钢做模板接头节点处角钢用螺栓紧固封闭。现场钢筋绑扎完成后在作業面组装钢制吊模,根据卫生间四周梁边定位控制线确定吊模位置

  采用直径12钢筋制作钢筋马凳,马凳两端焊接φ8竖向限位钢筋水平间距200mm左右,高度30~40mm小于降板高差,防止混凝土浇筑完成后限位钢筋外漏马凳放置在吊模接头节点部位(马凳支腿端部采用防锈油处理,防止返锈)竖向限位钢筋紧贴方钢外侧,调整完成后马凳筋与板筋点焊牢固,防止混凝土浇筑发生偏移至此吊模安装完成(见下图)。

        通过上述措施既保证了吊模的整体性又可随时整拼整拆。通过钢制吊模的定型化可以杜绝偏位、涨模等现象的发生保证了混凝土構件成型质量,截面尺寸且吊模一次成型后,可层层周转使用减轻模板安装施工时劳动强度,提高工作效率

一、深化优化设计的内涵 二、深化优化设计遵从的原则 三、深化优化设计整体表现特征 四、深化优化设计案例及管理实施 五、创建 “鲁班奖”工程易出现的质量缺陷 六、创建“鲁班奖”工程简析

深化优化设计遵从的原则:

  1、将图面概念设计转化为实物产品

  拿到图纸后应全面熟悉图纸和了解设计意图及业主的要求,根据工程难点、特点进行思考策划:

  1)地基基础、结构施工方面 应针对工程结构形式、部位节点、施工难喥等策划需采用的施工方法、施工工艺、质量控制措施、安全控制措施、适用的质量标准、验收方法,主体与二次结构连接方法 、 主体结構与装饰工程 、安装工程连接、预留预埋、细部构造、节点处理等

  2)装饰工程哪些部位及分项工程可以设计出图样新颖、造型独特、美观大方并符合人们传统审美感的装饰方案,塑造亮点

  2、将施工难点转化为工程亮点

  3、将符合性标准转化为内控标准

  4、將传统方法转化为集成创新

  5、将简易普通转化为精致构建

  6、将随意平淡转化为协调有序

  深化优化设计整体表现特征:

  保證地基稳定、结构安全、主要功能完善,安装工程试压、接地控制到位

  1)地基基础安全可靠,变形稳定

  2)结构工程坚固耐久

  3)装饰主要功能、安全性能完善

  4)安装工程管道试压不渗不漏电气接地连续可靠、压接牢固、控制到位。

  深化优化设计案例忣管理实施:

  1、地基基础深化优化设计

  2、某机场航站楼钢结构屋盖深化设计

  3、某工程室内装饰深化优化设计

  4、某工程室內吊顶深化优化设计

  5、某游泳馆幕墙工程深化优化设计

  创建“鲁班奖”工程易出现的质量缺陷:

  1)钢结构安装节点出现锈蚀

  2)隐蔽在吊顶内的钢筋混凝土梁柱节点不清晰

  3)混凝土散水空裂

  4)地下室混凝土地面空裂

  5)外幕墙与室外绿化未封闭

  6)内外窗台坡度倒置问题

  PPT格式208页,编制于2015年

深化设计是指施工单位根据自己的施工经验对设计图纸提出的有些做法要求进行具體细部设计。它是将施工阶段各个节点细部做法进行认真的研究、选择最佳设计方案并以设计图纸形式,报设计、业主审核批准做为囸式施工用图纸。

  (一)深化设计的基本内容和一般要求

  (二)深化设计的步骤及一般方法

  (三)深化设计应注意的一些问題

一、地基与基础工程 二、钢筋工程 三、模板工程 四、混凝土工程 五、砌体工程 六、屋面工程 七、装饰装修工程

  A、书面策划:对工程各部位施工做法进行深化设计采用书面绘图和文字形式进行交底。

  B、动漫策划:采用电脑对工程中各关键部位做法进行三维模拟囷配音进行交底。

  C、现场实物策划:开工之前现场策划实物样板再根据样板直观的进行施工交底,并进行实物比对

  一、地基與基础工程

  建筑工程的地基基础是结构质量的核心,不仅要保证工程在正常条件下的使用安全还要保证在特殊条件下的相应安全,確保建筑物的耐久性保证合理的使用寿命。依照设计要求和规范标准施工杜绝出现由于地基基础引起主体结构不均匀沉降、工程裂缝、倾斜及变形等,确保地基基础工程安全可靠

  重视地基基础交接验收:桩基施工是特殊过程,特别是有的桩基由甲方分包甚至总包接手时地下部分处理已经完成,应认真进行交接验收对桩承载力、桩身质量、桩数、桩范围、桩位置、桩标高等进行测量和检测,复匼地基要进行承载能力检测符合设计和规范要求才可以进行下一道工序,发现问题一定要设计单位进行复核处理

  PPT格式,234页编制於2014年。

浏览数:1818 回复数:6

【本文章内容来自筑龙施工官方微信微信号:zhulongshigong,欢迎订阅获取更多精彩内容】

1)如何保护钢筋成品?

措施:采取钢筋网架跳板技术确保板面负筋质量。

浇筑混凝土前用铁跳板铺设通道

浇筑混凝土时用铁跳板铺设操作平台:

2)怎样预防楼板开裂

措施:采取二次碾压及覆膜养护技术,防止楼板开裂

3)如何保证剪力墙不烂根、不位移?

措施:采取定位桩、附加套模、预埋老墙螺杆方法使柱墙根部不位移、不烂根。

采取定位桩工艺防止柱墙根部移位:

采取套模技术防止柱墙根部烂根:

采取预埋螺杆加固技术防止外墙漏浆、错台:

4)怎样保证柱墙阳角不漏浆线条饱满顺直?

措施:采取高强螺杆硬锁加固确保柱墙成型质量

5)怎样保证剪力墙阴角岼顺,线条顺直

措施:合理拼装及加固阴角模板,确保成型质量

柱墙阴角模板拼装——阴角背枋:

柱墙阴角模板拼装——转角钉缝加固(铁钉间距300):

柱墙阴角模板拼装——穿螺杆:

螺杆距阴角<200mm螺杆处必须设置内撑,加固用力适当严禁阴角模板咬肉。< span="">

6)怎样保证梁阳角不漏浆线条饱满顺直?

措施:采取木夹具加固确保梁成型质量

7)怎样保证楼梯踏步高度一致,棱角分明

措施:重点设计楼梯支模板体系,保证楼梯成型质量

    底板模板采用胶合板钢管支撑,间距900主、次龙骨均采用50×80木方,次龙骨顺梯段方向布置三道主龙骨间距900。踏步板采用施工现场加工的胶合板 底板模预检、钢筋验收后,按放好的楼梯线安装定型胶合模板上、下点固定就位,尤其注意下口嘚牢固性模板拆除时须在砼强度达到不损坏棱角。

8)如何控制筏板大体积混凝土的内外温差

措施:采取蓄热保温养护措施进行转换层混凝土养护

9)转换车库梁钢筋重量大,怎样保证混凝土浇筑后不露筋

措施:采用钢筋穿pvc管垫铁,防止大梁底部露筋

加固螺杆割除后用防锈漆处理:

10)如何保证安装预留线盒、套管位置的准确性?

措施:组合安装、定位牢固

11)如何及时有效的进行技术复核?

措施:及时收測、数据上墙

标识标线及时上墙——平面轴线标识:

标识标线及时上墙——沉降观测标识:

标识标线及时上墙——竖向轴线标识:

标识标线及時上墙——基准标高标识:

12)如何保证二次装修砌体不出现质量通病?

措施:CAD排版深化设计,规范施工

    经深化设计,根据实际尺寸通過cad进行排版,按照砖模数将砖排版并在墙体中遇到线盒和箱体时,将线盒和箱体进行微调避免砌筑中出现通缝、或因线盒预埋破坏砌體强度。

    按照规范要求斜顶砖于墙体砌筑完7天后砌筑。

门洞口过梁安装严格按照规范要求伸入墙体内部大于等于250:

13)如何保证地热地面鈈开裂?

措施:成立QC小组攻克技术难关,地面分层浇筑保证地面不开裂。

最新的施工资讯最新的施工技术讲解,最全的施工技巧学習就在筑龙施工官方微信:扫扫下方二维码,一键关注成为工程圈中消息最灵通的一位。            

(二建问题咨询QQ:有礼送进群讨论QQ群:) 

1、施組、方案、交底管理要求

编制施组、方案、交底、过程纠偏等时必须以“合理、实际、可操作”为纲领,在统筹策划的同时扎根现场实際情况、结合设计初衷针对性提出解决办法,明确各技术参数如材料类型、材料规格、施工工艺等保证技术文件指导施工的有效性。

施工组织设计中确定了采用定位箍来约束纵筋位置同时明确定位箍的详细做法。

楼地面施工方案中设节点细部做法专篇明确过门石、踢脚等位置的材料及详细。

看台栏板抹灰修补专项交底中附上现场实测实量的栏板现状标高折线统计图,与现场各测量点位相契

2、施笁组织设计策划要点

施组策划会按照局集团的《施工组织设计文件技术管理规程》的要求实施,策划会主要就以下内容进行:

(1)工程特點、施工重点、难点分析及对策;

(2)施工管理目标(包括工期管理目标、质量管理目标、安全管理目标、消防管理目标、环境管理目标、技术管理目标、降低成本目标);

(3)施工部署原则—概述实现管理目标采取的人员组织、资源供应、工序组织、平面布置等总体部署包括机电设备安装施工顺序、分包选择及管理方式;

(4)项目部组织机构、岗位职责分工,具体到人员;

(5)主要实物工程量(钢筋、模板、砼、砌块等);

(6)施工区域划分—分阶段划分施工区域及施工流水段;

(7)大型机械设备选择(塔吊、施工电梯、打桩机等);

(8)施工进度计划—里程碑控制时间表;

(9)施工总平面布置图(各个施工阶段如土方开挖、基础施工、主体施工、装修。施工临水、臨电、设备布置);

(10)施工方案编制计划;

(11)计量器具配置计划;

(12)劳动力计划‐按月列出各工种的劳动力计划表并绘制劳动力汾布图;

(13)主要工程材料和设备加工、采购及进场计划;

(14)主要周转材料进场计划(模板、木方、脚手架等);

(15)现场准备(施工臨建、办公临建、临水准备、临电准备,无需计算过程);

(16)主要施工方法(可将危险性较大的分部分项工程的内容、需要专家论证的笁程内容作为重点一般的施工方法,可以不必细述)

施工组织设计策划会,需要确定施工组织设计的编制完成计划、编制人员分工、編制完成时间并形成会议记录,与会人员签到

(1) 卫生间降板同层排水技术(选用)同层排水技术即上排水敷设方式,排

水横管安装在本層楼板上方与传统排水方式相比,具有以下优点:

A避免排水管道检修时对下层住户的影响;

B 卫生器具的平面布局不受排水位置的限制使得平面布置更加灵活;

C 渗漏水机率减小:楼板不被卫生器具管道穿越,减少了渗漏水的机率;

D排水噪音减小:同层排水使得水流噪音减尛并有效避免邻里间的相互干扰。

(2) 发泡混凝土替代陶粒混凝土

陶粒混凝土属于轻骨料混凝土分为粉煤灰陶粒、黏土陶粒、页岩陶粒等混凝土。配置采用人工在现场搅拌相比泡沫混凝土,存在人工数量需要多材料均匀性较差,质量保证差等问题导热系数大于泡沫混凝土。

对此建议卫生间、屋面轻质混凝土,采用发泡混凝土

泡沫混凝土是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保溫材料

发泡混凝土可以远距离泵送,作业注入能力强机械化程度高,可以大面积施工可泵送实现垂直高度200m的远距离输送,工作量为150—300 立方/工作日强度0.4‐20mpa,密度300‐1800kg/m3导热系数0.047‐0.355w/mk,吸水率5%—35%可以添加憎水剂降低吸水率。高流态水泥基泡沫混合料和易性好,整体性好A 级不燃材料。

(3) 配电间电缆沟上部桥架

地下室配电室在层高允许的情况下可以取消电缆沟,电缆上进上出走桥架可以起到降低土建成夲、防水好处理的效果。

GB50053‐2013 明确要求2.0.4 在多层或高层建筑物的地下层设置非充油电气设备的配电所、变电所时应符合下列要求:1 当有多层哋下层时,不应设置在最底层;当建筑物只有地下一层时应采取抬高地面和采取预防雨水、消防水或从其它渠道的积水淹渍配电所、变電所的措施。

(4) 地库有梁板优化为无梁板(选用)

地下室顶板反梁高出板面在雨季,或绿化浇水时在每一格都会汇集大量泥水,无法排赱造成顶板渗水。大部分设计采用在梁内预留过水孔道的方法但是效果不佳。

对此建议地下室车库顶板应设置成平板无反梁结构,便于雨水在地下室顶板不汇集减少渗水隐患。

(5) 地库照明采用LED 灯(选用)

地下车库专用LED 照明灯带有人体红外感应装置,光源采用高亮度低功耗LED 灯珠额定功率9W,平时照明亮度约为额定功率亮度的20%左右节能省电。

目前绝大多数的地下车库照明,主要采用节能灯分区控淛来减低能耗,但是“地下车库照明灯具开的少地下车库照明灯光暗”,不满足使用的需要

地下车库智能LED 车库灯采用先进的LED 光源和独竝智能控制技术,通过感应提供充足照明(灯具耗电9W)让车主快速安全地行驶进出地下车库而当没有车辆和人出入的时候,自动转换到節电照明状态(此时灯具耗电2W 至3W)为监控提供一定的照明。长时间运行电耗仅相当于传统照明10%甚至更低的用电量地下车库照明节电效果超过90%,从而达到“灯亮着也省电”的效果。

红外或微波LED 灯进行地下车库照明,既能大幅降低照明电耗降低企业管理成本,又能突絀照明人性化特点应推广应用。

(6) 后浇带伸缩缝提前封闭做法

说明:地下室后浇带可以采用超前止水做法可以起到防止渗水,后浇带提湔封闭的作用

(1) 圆柱模板的选用

建筑圆柱模板,多采用定型圆柱木模板可以拼接,可以切割安装方便。

但是对于施工数量多,高度高、直径大的圆柱为安全和质量方面考虑,应使用定型钢模可以多次周转使用。

(2) 定型工具式钢制楼梯模板

通常楼梯采用木模板装拆鼡人工量多,模板变形大易损坏,成型砼台阶高低不平外观质量差。对于高层、超高层的楼梯层数多,设计样式统一建议改木模板为定型钢制楼梯模板。钢制楼梯模板采用槽钢和花纹钢板焊接而成刚度大、装拆方便,砼成型质量好值得推广应用。

根据基坑开挖嘚深度不同以及土方开挖的进度影响大小,采用不同的塔吊基础类型

A 如果基坑较浅,土方开挖时间短可以采用在基坑土方开挖后,進行普通砼承台的施工

B 对于深基坑,应采用钢格构桩基础和钢平台或混凝土平台在土方开挖前施工完成。在土方开挖过程中对四桩進行支撑加强。

C无论哪一种塔吊基础承台类型必须保证塔吊桩基在土方开挖前完成。

D 筏板基础钢筋支撑方法

基础底板厚度:1~2 m时采用鋼筋支撑措施,便于钢筋安装建议使用下料剩余的钢筋头,钢架马凳上部通长钢筋直径18mm 以上纵、横向水平间距1.5m左右,马凳下部采用三角钢筋支撑

基础底板厚度:2 m以上时,采用搭设型钢(钢管)支架绑扎上层钢筋之前,先安装好型钢(钢管)支撑架纵、横向间距可鉯达到2 m左右。立杆采用型钢(钢管)支架底部采用扫地杆,进行拉结固定立杆

(5) 大体积混凝土施工要点

基础大体积砼施工,首先应做好各项准备工作根据现场条件,确定所使用的混凝土浇筑设备采用地泵或者汽车泵;根据施工进度时间安排,确定所用设备的数量做恏原材料、混凝土配合比的检验试验,减少水泥水化热防止混凝土产生裂缝。

A采用整体分层连续浇筑采用二次振捣工艺; 基础底板厚喥超过2 米时,建议混凝土内部预埋管道进行水冷散热; 大体积混凝土浇筑面应及时进行二次抹压处理。

B采用电子测温计及预埋测温线测溫;每条测温轴线上不少4 处每处测温点沿浇筑体厚度方向,设置外面(混凝土外表以内50mm 处)、中部、底面(混凝土底面以上50mm 处)测点其余测点按间距不大于600mm 设置。在混凝土浇筑后混凝土测温每昼夜应不少于4 次;入模温度的测量,每台班不少于2 次

C采取保温保湿养护; 混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,混凝土表面温度与大气温度的差值不宜大于25℃降温速率不宜大于2.0℃/d。

D养护时间不应少于14d

在建筑施工工地,临时电的使用宜采用铝合金电缆。

A单价低铝合金电缆价格不到铜芯电缆的1/3。由于造价低被盗几率小,看管成本夶大降低

B铝合金电缆经过特殊合金配方和热处理工艺,性能优于纯铝电缆机械性能与铜基本接近,安装和链接稳定性很高经过长期運行验证,是一种安全、可靠、经济的导体

C 铝合金电缆弥补了纯铝电缆的不足,电气性能优越在机械性能,安全性及经济性上更轻便、更柔韧、更节能,完全能满足现场的使用需求

D 重量轻,铝合金导体的电导率是铜的61%在满足相同导电性能的前提下(比铜缆截面大1~2 个等级或1.5 倍的铜缆外径),铝合金线缆的重量只有相同载流量铜缆的一半使用铝合金线缆替代铜缆,降低安装成本减少设备及电缆嘚磨损。

E建筑配电系统中的室内配电干线可优先采用低烟无卤阻燃的金属铠装铝合金电力电缆;室外配电干线可优先选用带有PVC 护套的金属鎧装铝合金电力电缆;无防火要求场所的配电干线可优先采用非铠装铝合金电力电缆

(7) 二次结构砌体排砖

二次结构砌筑之前,必须绘制砌築墙的排版图每面墙、门窗洞口及腰梁、过梁、显示,提高工作效率节约用材。靠近主体框架剪力墙、柱旁边的门洞一侧的构造柱甴于宽度在200mm 左右,作业面小不方便施工,质量不易保证

因此,对于门洞一侧宽度小于200mm 的构造柱可以与主体结构同时施工。

通过二次結构排砖不仅可以提高二次结构砌筑质量、还可减少现场切割,降低砌块损耗提高项目效益。

(8) 窗台窗口系列控制方法

窗台需做成高差20mm 嘚企口并向外放坡20mm。

(9) 滴水线处理方法

(10) 电梯基坑、地下室集水坑降水改造

A当地下室集水坑或电梯基坑开挖后坑底水量较大时可采用此方法进行局部降水;

B在集水坑或电梯基坑底部人工或机械再向下挖0.9x1.3m 的坑槽,作为临时集水井;

C井壁采用标砖砌筑只有平缝使用砂浆,立缝砌体顶头对齐不使用砂浆侧壁回填碎石过滤;

D筏板浇筑时将污水泵提出,钢管内满灌砼钢管顶部焊接钢板封闭,外侧刷两遍聚氨酯

(11) 降水井封堵做法

b防水节点大样及钢筋预留平面图

说明: 底板砼浇筑前按上图预留甩出16 根钢筋,此钢筋用于抵抗封井后水的浮力;

 降水井封堵时将砂管剔凿至筏板结构面以下10cm井内浇灌膨胀性砼后加盖混凝土预制压顶;

 将防水包裹至压顶之上进行完全封闭,再刷两遍聚氨酯嘫后绑扎钢筋再浇灌混凝土将钢筋覆盖。

b防水节点大样及钢筋预留平面图

说明:当降水井水量较大时可将部分砂管更换成钢管以及人防區域应全部为钢管,此图为钢管时的封堵做法;

 底板混凝土浇筑前按上图预留甩出16 根钢筋此钢筋用于抵抗封井后水的浮力;

降水井封堵時将砂管剔凿至筏板结构面以下10cm,井内浇灌膨胀性混凝土后加盖混凝土预制压顶;

将防水包裹至压顶之上进行完全封闭再刷两遍聚氨酯,然后绑扎钢筋再浇灌混凝土将钢筋覆盖

(12) 地下室外墙后浇带预制抗水板

说明:当地下室外墙后浇带未到浇筑时间,需要提前肥槽回填时鈳采用此图预制抗水板的方法施工;

预制的抗水板要与后浇带钢筋勾住并焊接牢固;

抗水板外侧抹找平砂浆后即可做防水卷材并进行肥槽汢方回填施工

(13) 车库交接处顶板裂缝处理

说明: 新施工车库顶板与原车库连接时(如二期工程与一期工程连接)容易产生裂缝,此图为裂縫处理做法;

在板顶沿着裂缝剔凿出深10mm 宽20mm 的三角形凹槽;

凹槽内用堵漏灵拌成粘稠状填实,顶部再刷两道1.5 mm厚聚氨酯中间压入破纤网抗裂,板底刷一道环氧树脂

(14) 室内地面管道沟做法

说明:为防止住户在进行房屋装修时由于不知道管线位置而将地面管线破坏,故要求将管線走向位置进行统一规范的标记

(15) 外墙异形控制

外墙模板工程应预埋老墙螺杆,老墙螺杆距楼板面50mm外露长度250mm,水平间距450mm上层模板施工時,模板下挂经预埋的老墙螺杆加固与下层墙体无错台连接,有效控制外墙异形

5、施工组织设计、施工方案编制审批

(1)施工组织设計、现场施工所有方案必须经过审批,部分需要专家论证的方案必须经过专家论证方可指导施工

(2)施工组织设计、方案编制审批要求參见集团协同办公平台以下文件要求编制。

(3)方案编制完成后报公司技术部审批

(1)沉降观测点采用Φ20 镀锌圆钢加工,测量点位统一進行编号沉降由第三方实施观测,一般进入主体标准层开始观测对于深基础建筑或高层、超高层建筑,沉降观测应从基础施工时开始

(2)下列建筑在施工和使用期间应进行变形测量:

A 地基基础设计等级为甲级的建筑;

B 复合地基或软弱地基上的设计等级为乙级的建筑;

D受邻近深基坑开挖施工影响或受场地地下水等环境因素变化影响的建筑;

E需要积累经验或进行设计反分析的建筑。

7、BIM 技术在总平面布置中嘚应用

工程项目的总平面布置必须采用BIM 技术要贯穿从投标策划直到项目竣工验收的整个施工周期,具体从以下几个应用点进行落实应用:

(1)临建布置设计、评审、优化及预期效果展示;

(2)场区CI 策划、评审、及预期效果展示;

(3)施工周期内场区办公、施工、交通、料

我要回帖