在生成接线盒时为什么没有电缆接线盒导管选项

防水接线盒解决供/排水管网监测、地下水监测等项目中,设备安装现场往往潮湿、易水淹,经常因接线盒防水效果差而导致仪表、遥测终端机(RTU)故障等问题,解决了业主和施工单位的困扰。

● 防潮、防水,防护等级IP68 ● 体积小、重量轻

● 耐腐蚀 ● 绝缘性好

● 使用寿命长 ● 安装简便

◆ 接线盒上盖采用螺纹压紧方式,安装简便。

◆ 采用内压盖直接按压方式进行密封,防止密封胶圈被挤压变形。

◆ 密封胶圈采用优质硅胶材料,表面采用双弧形设计,压紧时能形成上、下两个真空室,形成真空隔离。

◆ 进线口配置优质防水接头,确保潮气、水无法进入。

◆ 防水接线盒防水试压实验达到0.4MPa,打压72小时后没有发生漏水、变形等情况;经长期在表井内安装检验,完美达到设计预期。

防水接头数量:标配2个,可扩展至4个。

防爆接线盒防爆接线盒型号:BHD51-□

防爆接线盒适用范围:1.1区、2区爆炸性气体环境。

2.20区、21区、22区可燃性粉尘环境。

防爆接线盒产品特点:1.铸铝合金外壳,表面喷涂,外形美观.防爆防腐系列材质为玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂模压成型外壳。或不锈钢焊接成型。

2.开盖时,只需把螺栓松开1/3,再把盖顺时针旋转10°即可打开,可以起到螺栓不丢失,且快速开盖的效果.

3.进出线口有多种方式及规格.

4.进出线口螺纹可以特制.

太阳能电池组件接线盒是介于太阳能电池组件构成的 太阳能电池方阵和太阳能充电控制装置之间的连接器,是一门集电气设计、机械设计与材料科学相结合的跨领域的综合性设计。太阳能电池组件接线盒在太阳能组件的组成中非常重要,主要作用是将太阳能电池产生的电力与外部线路连接。接线盒通过硅胶与组件的背板粘在一起,组件内的引出线通过接线盒内的内部线路连接在一起,内部线路与外部线缆连接在一起,使组件与外部线缆导通。接线盒内有二极管,保证组件在被挡光时能正常工作。

太阳能电池组件接线盒的主要特性:

1.外壳采用进口高级原料生产,具有极高的抗老化,耐紫外线能力;

2.适用于室外产时间恶劣环境条件下的使用,使用时效长达30年以上;

3.根据需要可以任意内置2~6个接线端子;

4.所有的连接方式采用快接插入式方式连接。

水电施工一定要注意三个方面:安全使用,就是交付后使用过程中不能触电、漏电、漏水;检修,就是出现故障要能检查维修;规范,主要是规范中的强制性条文不能违反。

施工过程中,首先要做好图纸会审和图纸交底工作,不仅是本专业的,还包括与其他专业(如装饰、通风空调、消防、弱电等)的空间位置配合,特别是装饰图纸,一定要弄透弄准,如有问题,要及早发现,及早解决,及早预防。

同时装饰施工时也要考虑水电施工,如检修、灯具排版,在前期装饰图纸会审与交底时就要考虑,深化设计时也要考虑,水电施工管理人员要提供安装尺寸,施工过程中装饰与水电要密切配合,特别是有变更的,要第一时间通知水电施工人员,避免不必要的拆改,费时费工费料。

下面就具体说说水电施工常见问题:

(1)电气导管进入接线盒必须设置吊筋,且吊筋距接线盒间距约为150-250mm

▲如果导管较短(一般1m内),可以考虑两个灯位合一个接线盒,甩两根软管

(3) 电气导管须设置独立吊筋,不得借用或变相借用龙骨、造型等其它工种的吊筋

(4)JDG管路管与管、管与盒的连接应采用相应的专用接头连接,其紧定螺钉要拧紧直至钉帽断落 

(5)电气导管弯曲处表面无裂纹无凹陷、无凸颈,弯扁度≤0.1D

(6)电气导管成排敷设应横平竖直、弯曲一致整齐

(7)接线盒位置不得在水管丝接头下方300mm内,以免漏水导致短路跳闸,不得在风道下方,方便检修

(8)石膏板墙内敷设电线管龙骨开孔应该大一级,不得切断龙骨,电线管不得强行就位,以免引起墙体变形

(9)开关插座接线盒固定应采用金属支架固定,不应采用可燃易燃支架固定

(10)有造型的天花内敷设电气导管,宜敷设在便于操作的位置

(11)天花上安装吸顶灯时,灯具安装位置应预置木工板并刷防火涂料

(12)墙面、装饰面上接线盒必须在电气器具安装位置且直接连接,装饰面内不得有暗藏过渡盒 

位置不能确定的可以先预留,方案定下来在做到位

(13)复合地板、地板革地面上安装地插,应用水泥砂浆把底盒周边修平齐

(14)从地面上引出电源线时,应穿管保护,以免损坏导线绝缘层而漏电,并能来回抽动, 以便于检修

(15)开关插座接线盒应使用刚性导管(如钢管、 PVC管)连接,不应采用柔性导管(如包塑软管)连接,接地可靠,便于检修

(16)接线盒上跨接地线紧固螺钉柱脚、螺母不应在接线盒内,以免安装不便、损坏导线

(17)壁灯管路应在天花内分支,分别敷设至壁灯安装位置,最好不要接线盒,直接弯管出墙面,装饰面施工时再锯掉与装饰面平齐,不应在墙体内分支,甩软管,不便于检修

(18)木饰面、软包等易燃装饰面上安装开关插座,应采取防火措施。接线盒落在装饰面内,应使用相应的金属套框加出与装饰面基本平齐,加不了套框或套框不到位的,应辅以防火布。套框与底盒应用螺钉做可靠电气联接,以保证接地的连续性

(19)接线盒内导线联接,可采用压线帽压接和铰接搪锡

(20)木饰面、软包等易燃装饰面上安装开关插座,应采取防火措施。接线盒落在装饰面内,应使用相应的金属套框加出与装饰面基本平齐,加不了套框或套框不到位的,应辅以防火布。套框与底盒应用螺钉做可靠电气联接,以保证接地的连续性

(21)开关插座内接线应并头分支(鸡爪形),再 接入接线柱,不应跳接或几根一起压入同一接线柱内

(22)装饰柜内暗藏灯带电源线穿过柜体时开孔宜开Φ20孔,注意隐蔽,电源线应穿黄腊管保护

(23)装饰柜安装感应开关(宜在柜子顶部设置)、行程开关,控制线一般都敷设在天花内,其接线应穿管保护,不应裸露

(24)灯具电源线不得裸露,应穿管保护

(25)供电系统PE线必须直接接在汇流排上,再由汇流排分支到各回路、箱体箱门,箱体箱门必须做接零保护,箱体箱门之间尽量采用铜丝编织带联接

(26)导线进入配电箱必须用胶皮做保护,防止导线绝缘层损坏

(27)3根及以上单股导线接入汇流排同一端子时必须使用相对应的线鼻子压接,2根及以下直接弯扣压接,压接时必须有平垫和止松垫片

(28)木饰面等易燃结构上安装配电箱,必须要有金属箱门,并要封闭。可以是暗藏式,也可以箱体出装饰面约5-8mm,或用铁皮做边框,以防火隔堵

(29)排水管穿过楼板开洞时,开洞尺寸应大于管外径至少60mm,且中心线重合

(30)排水主管道必须每层设置一个伸缩节

(31)排水支管道连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通,或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头,保证排水通畅 

(32)排水甩口要做好防异物进入的保护措施

(33)给排水管道穿墙敷设时必须加套管保护

(34)淋浴混水器安装时一定要用实物模型或红外线找平找正,避免最后安装洁具时不平不正

(35)给水管道固定时,固定点出必须加橡胶软垫,以避免发生水锤现象而导致接头松动漏水

(36)蹲便器后侧冲水弯管处地转铺贴应是活动的, 以便于检修

(37)安装座便器时,甩口处应用砂浆抹平,甩口与地平平齐,接口处必须安装橡胶法兰,用硅胶固定时,大部分硅胶应在座便器底座里侧

(38)台盆安装时必须采用金属支架固定,不得采用大理石胶或木块固定

(39)台盆水龙头出水应柔和,不能太急,以免溅到台盆外面,弄湿衣物,方法是调节角阀

1、无地下室的地面1层尽量不布置地插

2、大型会议室、剧院天花灯灯具光源尽量采用上装式的,在马道上可以直接更换,特别重要场所的灯具还要有防坠落保护措施

3、一个电脑插座回路不应超过5个插座

4、建议供电系统末端每个回路至少两个点与金属管路做重复接地

5、不同回路、不同电压和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路电线应穿于同一金属

导管内,且管内电线不得有接头。同一回路是指同一个控制开关 及保护装置引出的线路

6、配管超过下列长度,中间应加装过渡盒:30m无弯曲,20m一个弯,15m二个弯,8m三个弯 

7、室外明敷设电线管 ,采用UPVC管,管路密封,并做防水弯或采用防水接线盒,电线管沿外墙向上进入室内 

8、室外埋地敷设的电线、电缆导管 ,采用PVC、UPVC或镀锌钢管管,埋深不应小于0.7m 

9、泳池、水景内敷设电线管 ,采用PVC或UPVC管,沿水池内墙壁向上(使用防水电缆)

10、线槽、桥架转弯处 ,采用专用弯头,尽量避免人工制作。必须人工制作时,其接口牢固、光滑、密封、无毛刺,弯曲半径不小于线槽桥架内电缆最小弯曲半径  

11、线路绝缘电阻摇测 ,一般选用500V、量程为0-500兆欧的兆欧表,照明线路的绝缘电阻不小于0.5兆欧,动力线路的绝缘电阻不小于1兆欧 

12、线盒接线结束、线槽敷线结束后,一定要盖好盖板,严禁裸线现象 

13、大型花灯安装 ,其固定及悬吊装置应采用预埋吊钩或螺栓固定并作2倍的过载试验 

14、距地低于2.4米灯具安装 ,灯具的可接近裸露导体必须接地,保护地线的截面积应根据灯具的相线截面积选择,但不得低于2.5mm?。 

15、木制品或易燃结构上安装灯具 ,灯具(包括壁灯)周围应采用防火涂料、垫石棉圈隔热等防火措施

16、光纤灯光源发射器、冷阴极管变压器等安装,必须安装在金属支架上,并做好防火散热措施,金属支架和发射器金属外壳必须做好接地保护(支架必须采用热镀锌型钢)  

17、开关边缘距门边框100-150mm,且一致,有装饰造型(其尺寸在500mm内)的宜中心安装 

18、开关控制 ,通断应控制相线,控制有序不错位,跷板方向应下开上关 ,插座相序 ,380V左L1下L2右L3上PE,220V左零右火 

19、配电箱安装 ,电管必须进入配电箱,配电箱与电管必须可靠接地,不得使用开口线鼻子 ,天花内安装配电箱要有足够的操作空间,有箱门的确保箱门开启至少135

20、配电箱(柜)布线、压接

(1)电线、电缆必须排列有序整齐美观,回路清晰,色带、色套、塑胶布颜色与相序对应,即:L1-黄色、L2-绿色、L3-红色、N-浅兰色、PE黄绿相间双色 

(2)N线进线必须与N汇流排直接联结,PE线进线必须与PE汇流排直接联结,严禁其它形式联结

(3)所有导线(包括接地线)压接时必须平垫、弹垫齐全 

(4)一个接线端子接线不得超过2根,多股导线用与之相对应的闭口压接线鼻子联结,严禁采用开口压接线鼻子 

(5)箱(柜)门必须接地可靠 

21、电气器具(开关、插座、灯具、配电箱等) ,必须有国家强制性认证标识(CCC),消防产品必须有消防认证 

22、接地保护 ,接至电气设备器具和可拆卸的其他非带电金属部件接地(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连接,严禁串联连接 ,所有接地用联结坚固件,均应采用镀锌制品 

23、静电机房内等电位接地 ,支架应采用铜丝编织带或BVR1×6mm?及以上双色线与局部等电位端子板联结,连接线与金属支架的联结采用抱箍联结 

24、线路绝缘电阻测试合格、检查无误后才允许试运行,不少于二人以上有经验的电工值班巡视

25、给水管敷设、剔槽 ,墙面不允许大范围横向剔槽,管道暗敷设其保护层厚度,金属管不小于15mm,塑料管及复合管不小于20mm 

26、管道保温 ,水压试验合格、防腐已完方可施工,保温材料与水管大小相符,中水管道保温结束后在其外壁做好绿色标记,箭头指向水流方向阀门处应安装可拆卸的连接件,便于维修

27、饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道直接连接,并应留出不小于l00mm的隔断空间,如接水斗 

28、小便斗安装应水平,间隙小而均匀,斗边沿距地550-600mm ,分体式感应器中心高度一般1350mm左右,连体式感应器使用软管时注意不能有死折 

29、有防水层的地面尽量不敷设水电管路,如不得不敷设时,电气管路应在防水层下方找平层内,给排水管道应在防水层保护层上方

一、单选题 (共 30 题,每题 1 分)

1. 防爆电气设备的检修人员应进行防爆电气设备()的培训,经考核后方可承担检修工作。

2. 隔离密封件中填料厚度应至少等于导管直径,最少不小于()mm。

3. 安全电压的设备的插销座()带有接零或接地插头或插孔。

6. 防爆电气设备非金属外壳为避免产生引燃危险的静电,表面电阻不大于()。

7. 爆炸危险环境电气配线导管通过楼板或地坪引入其他区域时,应在楼板或地坪的上方装设()式隔离密封件。

8. 防爆电气的温度等级别划分中,III类电气设备T1、T3、T5组中,安全性最高的是()组

9. 按照GB0的规定,防爆电气设备的使用环境温度条件为()。

10. 爆炸危险区域的通风,其空气流通量能使易燃物质很快稀释到爆炸下限值的()以下时,可定为通风良好。

11. 低压验电器的测量范围是()伏。

12. 防爆电气设备电缆外护套外径与密封圈内径的()应适宜并满足产品说明书的要求。

13. 正压型电气设备,通风充气系统的联锁装置,应按照先()后停风。

14. 2区防爆电气设备不使用的电缆引入开口应(),以保证外壳的防护等级。

16. 防止切断电源时触电者在高处可能的摔伤,应先做好防摔措施,断电时要注意触电者的()方向。

17. 防爆电气设备,电缆进线装置,应使用厚度不小于()mm的钢板密封。

18. 引入、引出建筑物的金属管道,在进出入处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道还应在距建筑物约25m处接地一次,其接地电阻不应大于()Ω。

19. 物质呈现的()受材料和所含杂质成分、温度和湿度的影响。

20. 所有正压管道和连接件应能承受()倍的最大正常压力。

21. 爆炸危险场所如果采用IT系统,应在装置或系统的电源进线处设置()。

22. 正压型电气设备外壳内的保护气体应是不燃性气体,通常采用清洁空气或()。

23. 爆炸危险场所如果用IT型电源系统(中性线与地隔离或经阻抗接地),应提供一绝缘监视装置指示第1次()故障。

25. 产生()的多少还与生产物质的性质、数量、摩擦力大小和摩擦长度、液体和气体的分享或喷射强度、粉体粒度等因素有关。

28. 增安型电气设备导线连接采用多股线时要用凹形垫圈或()。

29. 隔爆型电气设备插销防止骤然拔脱的(),应完好可靠不得松脱。

30. 非防爆的移动型电气仪表()在爆炸危险场所使用。

二、判断题 (共 70 题,每题 1 分)

31. 线路一经验明确实无电压后,应立即在工作地段两端挂接接地线。凡有可能送电到停电线路的分支线,不用挂接地线。

32. 充油型电气设备安装前应检查型号、规格应符合设计要求。

33. 无火花型电气设备原来仅指正常工作中不产生火花或电弧的电气设备。

35. 爆炸性粉尘、纤维与气体形态不同,但应采用相同的防爆措施。

36. 隔爆型电气设备是指具有隔爆外壳的电气设备,其外壳具有足够的机械强度,一般用金属材料制成。其防爆标志是“p”。

37. 在爆炸危险性环境1区或2区内的金属管线、电缆的金属外壳等,可作为保护接地线用。

38. 防爆电气设备应由经过培训考核合格人员操作、使用和维护保养。

39. 爆炸性气体环境1区、2区明敷塑料护套电缆,若采用电缆槽板、托盘或桥架敷设方式,可用非铠装电缆。

40. 防爆设备引入装置密封圈的内径与电缆外径间隙不大于1㎜。

41. 在爆炸危险场所划分时,除依据危险区域划分的定义之外还应考虑其它相关因素。如根据危险区域的通风状况的好坏,可降低或提高危险区域的等级。

42. 隔爆型电气设备的外壳材料一般采用金属材料制成,但当外壳容积不大于0.8L时,也可用塑料材料来制作。

43. 正压型电气设备所有供气的正压管道和连接件应能承受1.5倍最大正常压力。

44. 粉尘防爆型电气设备根据其制造原理及工艺技术,必须完全阻止粉尘进入电气外壳内,只有这样才能确保安全。

46. 化学工业中70%以上生产车间属于爆炸危险场所。

49. 在正常运行时,可燃性粉尘连续出现或经常出现,其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物和/或可能形成无法控制的极厚粉尘层的场所及容器内部,这样的场所被划分为20区。

51. 增安型电气间隙和爬电距离比一般电气产品要小。

52. 爆炸危险性环境设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线可以互相串连接地。

53. 选用防爆电气设备的制造和使用,必须遵守国家有关安全法规及相关标准。

54. 防爆电气设备的出厂质量,设备安装,运行维护与检修的好坏,关系到人身和财产安全。

55. 本质安全电路、关联电路和其他电路的接线端子之间的间距不应小于50mm,间距不够时,应采用高于端子的绝缘隔板隔离。

56. 皮带传动机组及皮带的防静电接地刷应接地,但防护罩可除外。

57. 可燃性粉尘环境电缆应穿入无缝或有缝钢管中。

59. 危险区域内电源的中性线N和地线PE可以合并一条线PEN。

60. 无电镀或磷化层的隔爆面,经清洗后应涂上油漆。

61. 当发现有人在高压电气设备或高压线路上触电时,应立即上前解救触电者。

63. 在爆炸危险场所电气安装的设计和运行中,应考虑静电、雷电作用、电磁辐射等所造成的影响。

64. 增安型电气设备采用铝导线与连接件连接时应采用铜铝过渡接头,不能直接连接。

65. 间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围内。

66. 在爆炸危险场所中禁止带电检修电气设备和线路,禁止约时停送电。

67. 在危险爆炸性气体环境中,IIA、IIB、IIC级气体危险程度的顺序是IIA>IIB>IIC,所以,标志为IIA类设备可以适用于标志IIB类设备环境中。

70. 防爆电气设备安装应符合一般电气安装规范,选型合理。

71. 供压设备,如风机和压缩机保护气体入口,安装区域无特殊安全要求。

72. 正压型电气设备的外壳和透光部分,应无裂纹、损伤。

73. 隔爆型电机的轴与轴孔、风扇与端罩之间在正常工作状态下不应产生碰擦。

74. 正压型电气设备外壳内部的零部件损坏,如果无备件、可以用性能基本相同的新品更换,修理或更换后应不影响外壳表面的最高温度和外壳内的气流状态。

75. 在爆炸危险场所铜、铝导线相互连时必须采用铜铝过渡接头。

76. 在爆炸气体危险环境2区内的照明灯具,可利用输送易燃物质的管道作为接地线。

78. 在低压带电设备或线路上工作时,由1人进行操作,并设专人监护。

79. 在非危险区域,一般都选用普通的电气设备,但若在非危险区域内有装有爆炸性物质的容器,此时选择电气设备时不需装防爆电气设备。

80. 爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所被划分为0区。

81. 密封圈应套在电缆内护套上,铠装电缆钢带应进入密封圈内。

82. 增安型电动机的外风扇更换或修理与一般电动机要求相同。

83. 爆炸性气体环境电缆及其附件在安装和使用时,应能防止受到外来机械损伤、腐蚀或化学影响。

84. 爆炸危险场所的划分主要是按爆炸物质出现的频繁程度和持续时间为依据,对粉尘还要考虑粉尘浓度。

85. 隔爆型电气设备隔爆接合面上螺孔周围5.0mm范围的缺陷可以进行修补。

86. 进入爆炸危险场所的电源零线和地线可以共用。

88. 粉尘防爆型电气设备有两个特点:一是外壳具有较高的密封性,以减少或阻止粉尘进入外壳内,二是控制外壳表面最高允许温度,不超过规定的温度组别。

89. 可燃性粉尘的爆炸极限是以在混合物中所占体积的质量比来表示的。

90. 隔爆型电气设备活动隔爆接合面有凹坑缺陷不可以进行修补。

91. 在可燃性粉尘危险环境中,选择设备有几种方法,其中一种是根据粉尘的燃点温度组别来选择。

92. 一台电气设备右上方有“EX”凸字样,名牌上有“epIIT4”标志,表明这是一增安型并带有正压的防爆电气设备。

93. 两个及以上的本质安全电路,除电缆线芯分别屏蔽或采用屏蔽导线者外,不应共用同一电缆或钢管。

94. 粉尘防爆电气设备应采取附加措施,以防止可能遇到的外部影响(如化学、机械和热应力)。

95. 爆炸危险场所工作零线必须接在设备的接线端子上,也可接在外壳接地端子上(或内接地螺栓上)。

96. 浇封型防爆电气设备可用于1区,但不可用于0区。

98. n型电动机的外风扇或风扇罩损坏需要更换或修理,其要求与隔爆型电动机相同。

99. 在防爆电气设备选择时要注意:ⅡC类电气设备可用于ⅡA类和ⅡB类环境,但ⅡB类设备则不可用于ⅡC类环境。

100. 防爆电气设备、接线盒的进线口内的弹性密封圈的一个孔只许密封二根电缆。