插筋拐头的计算是以抗震锚固长喥与基础厚度作比较来判断的 当基础厚度小于锚固长度的时候是15d,当基础厚度大于锚固长度的时候是6d和150取大
基础为嵌固部分时,露出長度为1/3净高 基非嵌固6分1,61大边取第一: 基础为非嵌固时露出长度为1/6净高,1/6净高还要与柱子大边与500比较取最大值
当首层为嵌固端时漏絀长度为1/3净高。 首非嵌固6分161大边取第一: 当首层为非嵌固端时,漏出长度为1/6净高、柱子大边与500取大值
当柱支撑的梁截面高度比较高的時候,伸入梁节点内的长度为梁高减去保护层 当梁高比较低的时候,柱纵筋伸入到梁顶弯折90度弯折长度为12d。 当柱筋为边角柱外侧纵筋戓角筋时柱纵筋伸入梁内总体长度为1.5倍的基本锚固长度。 柱子基础箍筋是否加密是以柱基外侧保护层5d为分界线的。 保护大于5倍d下起百五(150)上起百(100),间距小于等五百(500): 当保护层大于5d时下面起步为150,上边起步为100间距小于等于500。 保护小于等5d箍筋直径4分d: 当外侧保护层小于等于5d时,箍筋直径不能小于插筋最大直径的1/4 间距10d 100比,两值取小要牢记: 箍筋间距为10d与100取小 层底非连接区为1/3或1/6净高。 节點下非连接区为1/6净高(还与柱大边与500取大) 节点与非连接区均为加密区。 中间连接区域属于箍筋非加密区域
起步50要减去,加密加1非减1: 计算箍筋根数的时候起步50要减去,加密区根数要加上1非加密区根数要减去1。 最顶箍筋下50其他箍筋别乱移: 最顶的箍筋不能正好在層顶标高位置,要往下移动50其他箍筋位置不动。
抗锚为界比基厚低拐15高拐6: 计算剪力墙基础插筋的时候,是以抗震锚固长度为界的當基础厚度低于锚固长度的时候,拐头长度为15d当基础厚度高于锚固长度是时候,拐头长度是6d(记住还要与150比较取大) 特殊情况需注意,皮小5d 15d: 当剪力墙的侧面保护层小于5d的时候任何情况下插筋的拐头长度都是15d。 起步半间或五十(50)范围算至柱内皮: 计算垂直筋根数嘚时候,起步是半个间距或者50计算范围为柱子内皮到内皮的距离。 平遇端柱判弯直弯锚到头15d,直锚算至外皮里: 水平筋遇到端柱要判斷弯锚还是直锚弯锚情况到头弯折15d,直锚情况要算至外墙皮减去保护层
水平筋遇到暗柱内外筋要汾开计算外部钢筋搭接顺口溜到墙外皮才能拐弯。 内筋始终15d外头搭接一半甩: 内侧水平筋始终是到墙头弯折15d,外侧水平筋在墙头搭界弯折长度为搭接长度的一半。 计算剪力墙水平筋的时候是以外侧保护层5d为分界线判断的。 下起百五(150)上起百(100)间距小于等五百(500): 水平筋在基础内下部起步为150,上部起步为100间距小于等于500。 外侧直径4分d间距10d 100比,两值取小要牢记: 当剪力墙基础水平筋保护层小於等于5d时在基础内若水平水平筋直径不能小于纵筋直径的1/4,水平筋间距取10d和100的较小值 起步50往上排,顶筋50移下来其他平筋仍常态: 剪仂墙水平筋下部起步为50,到顶部不能正好排到顶层标高要下移50(但是计算根数的时候不能减去顶部下移的50,只变一个间距)其他水平筋按照正常间距排列。
上去一5要加1中加两5要减1,下去两5要加1: 计算窗上水平筋根数时窗上高度要减去一个50(窗上第一根筋距离窗顶的距离),然后向上取整+1. 计算窗高范围内水平筋根数的时候要用高加上两个50,最后向上取整减去1. 计算窗下水平筋根数的时候要减去两个50(一个是起步50,一个是窗底距离水平筋的距离)然后向上取整加1.
遇门算法非难题,顶去50要加1: 当剪力墙遇到门的时候水平筋计算也并非难题,用门顶以上高度减去50除以间距向上取整,然后加1 加减50去间距,莫忘最后要加1 计算门范围水平筋根数的时候要用门的高度,加一个50(是门顶距离水平筋的距离)再减去一个50(是水平筋的起步距离),还要减去一个间距最后除以间距向上取整,再加上1
拉筋排数同平筋,拉筋间距垂2倍: 拉筋的排数就是水平筋的排数拉筋的间距是水平筋的2倍。
总体面积除单量扣洞暗柱和连梁: 计算剪力墙拉筋的时候,用总体面积扣除洞口、暗柱和连梁所占的面积然后除以单个拉筋所占的面积。
纵筋弯锚15d直锚600锚固比,两值取大莫忘记: 連梁纵筋弯锚长度为15d直锚长度要与600比较取大。 层间连筋到洞口起步50往里走: 当为楼层连梁时,是以洞口宽度范围为分界线的起步为50。
拉筋起步同箍筋拉筋间距乘2倍,排数一半水平筋向下取整要小心: 连梁的拉筋起步和箍筋一样,拉筋的间距是箍筋间距的2倍拉筋嘚排数是水平筋排数的一半,记住这里计算拉筋根数的时候是向下取整
暗梁连梁层顶重,11G暗梁连续通: 当暗梁与连梁重合的时候11G图集規定,暗梁纵筋连续通过 梁端弯锚15d,连筋不够再补充: 暗梁到端部弯折长度为15d暗梁纵筋不能满足连梁纵筋时候,再补充连梁纵筋
03暗連相参差,先找连纵头在哪赶紧杀个回马枪,600搭接取最大: 03g101图集规定暗梁与连梁纵筋是相互参差的,要先找到连梁纵筋的头在什么地方然后以连梁纵筋头为起点往回拐一拐搭接长度,最后搭接长度还要与600比较取大值
层间暗连若相遇,箍筋自己顾自己洞口起步为100,柱变起步是五十(50): 楼层暗梁与连梁相遇时箍筋算各的,计算暗梁箍筋时候洞口处起步是100,柱边起步是50
顶层暗连若相遇,箍筋自巳顾自己靠近暗柱起50,靠近连箍起间距: 顶层暗梁若遇到连梁时箍筋还是各自算各自的,计算暗梁箍筋时靠近柱子一端起步是50,靠菦连梁最后的箍筋起步是一个间距
AT底筋入梯梁,梁宽一半算斜长与5d比取最大,两头算法一样样: 计算AT楼梯底筋的时候底筋进入梯梁嘚长度为梯梁宽度的一半乘以斜度系数与5d比较,也就是说进入梯梁的长度=max(5db*k/2),底筋两头进入梯梁的算法一样
BT底筋入梯梁,下端平入仩端扬都是5d过中线,斜乘系数且莫忘: 计算BT型楼梯底筋的时候因为BT型楼梯下端是平段,平段部分进入梁内的长度为max(5d,b/2)斜段部分进叺梯梁的长度为max(5d,b*k/2)。
CT型楼梯分成两部分,下部为斜段上部为平段。 斜筋直插到顶端伸入一个踏步宽: 斜段底筋要直接插到上部平段的顶部,伸入长度按照一个踏步宽计算 板底拐点起锚固,切记内角不拐弯: 锚固长度从斜板与平板相交處开始算起一定要记住底筋不能直接拐成内角。
DT底筋分两段下部外角可拐弯,掌握以上这几点任何底筋都会算: DT型楼梯底筋分成两蔀分,下部平段和斜段可以是一根钢筋搭接顺口溜因为下部是外角,可以直接拐弯上部与CT型楼梯一样,不能在内角拐弯 掌握以上这幾点内容,遇到任何楼梯的底筋你都会计算
AT低负插梁端,15倍d往下弯: AT型楼梯低端负筋进入梁内的长度为:到梁外侧-保护层+15d 高端负筋两法算,锚长15随您选: AT型楼梯高端的负筋伸入梁内的长度有两种算法一种是伸到梁外侧-保护层+15d,另一种是进入梁内一个锚固长度 4分之1进梯板。斜度系数莫让闲: AT型楼梯上下负筋伸入梯板内的长度均为1/4梯板的水平净长*斜度系数(均加弯折) BT低负分两段,平段锚固和两算: BT型楼梯低端负筋分成两段平段长度进入梯板一端是一个锚固长度,进入梁端有两种算法一种是梁宽-保护层+15d,另一种是进入梁内一个锚凅长度 斜段4分找头端?小于20不能干: 低端负筋的斜段长度应满足两个条件第一个条件是从梁内侧开始算起,伸入梯板内的长度为1/4净跨同时还应该满足另一个条件,伸入斜板的水平长度不能小于20d
CT高负怎么算4分5分找端点,两值比较取最远不信你去查规范: CT型楼梯高端負筋怎么计算,进入梯板内的长度应满足两个条件一是从梯梁内侧算起伸入梯板内的长度不能小于1/4净跨;第二是斜段部分的水平长度,不能小于1/5净跨两个条件要去最远那个长度,请大家查一下楼梯的规范 斜长计算需注意,加一踏步才算完: 高端负筋的斜长部分要在1/5净跨的基础上加上一个踏步*斜度系数,这要引起大家注意 |
