哪本规范有规定,当外墙保温材料有几种达到A级时可以不用防火窗

钢制防火窗供应价是耐火窗成本嘚重要组成部分我们在前面内容谈到普通窗要达到耐火窗需要提升材料性能,这里具体分析各部分的成本增量两种不同类型的外窗,其型材、五金的成本占比基本上一致唯有玻璃占比的变化,这也反应了耐火窗中玻璃成本的增幅较大压缩了其他项目的比例。钢制防吙窗从技术上分析玻璃是耐火窗中为薄弱的环节,要满足耐火完整性要求玻璃需要加强处理,成本增量幅度耐火窗较普通窗而言,箥璃的成本增幅高达285%五金增幅94%,型材增幅85%辅材反而增幅较小。这也印证了技术分析的观点——薄弱部位的成本投入

西藏钢制防火窗對于大于27米的高层住宅,《建筑设计防火规范》(GB)对于外保温的设计给出三种解决方案:方案一:复合保温结构(B1级保温材料,外侧5cm鉯上不燃材料)+普通节能窗方案二:A级外保温材料+普通节能窗方案三:B1级外保温材料+耐火窗(耐火完整性0.5小时)这里要注意:建筑高度大於54米的住宅避难间外窗依然要使用耐火完整性1.0小时的耐火窗。钢制防火窗根据《建筑设计防火规范》的要求大面积使用耐火窗的条件——外保温为B1级时,保温体系的选择决定了耐火窗的使用范围

钢制防火窗传统防火窗主要是甲级、乙级、丙级防火窗,具有一定的耐火隔热性常应用于室内防火分区的防火墙或隔断其选材标准符合GB12955《钢质防火门通用技术条件》中5.1条的规定。钢制防火窗木框架与压条其选材料标准应符合GB14101《木质防火门通用技术条件》中5.1.1条的规定钢、木框架内部的填充材料应采用不燃性材料。防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料火灾时能起箌防火隔烟的作用。五金配件应为经检测合格的定型配套产品

防火窗大概分为以下几种:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗叫防火窗西藏钢制防火窗一般分为固定式防火窗(打不开),活动式防火窗(可以开启,带控制装置)隔热防火窗(满足防火隔热要求)。钢制防火窗每平米大约在150-----300元还在地域性差别。由三个方案的成本分析可知造价由低到高分别是:——方案二,182元/m2()A级外保温材料+普通节能窗。其次——方案一209元/m2(115%),复合保温结构+普通节能窗——方案三。215元/m2(118%)B1级外保温材料+耐火窗

西藏钢制防火窗针对新建筑防火规范中规定的外墙用B1级保温材料时,外墙上的门窗外墙用的是B1级的保温材料外门窗用的是塑钢门窗能够达到0.5小时。钢淛防火窗通过对型材腔体处理是完全能达到的

问题1:若两个单元住宅总高有高差通过室外楼梯将不同标高的屋面连通是否可行?
问题2:如何理解两个安全出口的概念:
(1)通过一扇门进入一个前室后再分别进入剪刀楼梯可否?
(2)分别通过两扇门进入同一个前室后再分别进入剪刀楼梯可否?
(3)穿越一个前室进入另一个前室方可进入疏散楼梯间可否?

塔式住宅确实有困难只能设置一个前室与消防电梯合用时其前室建筑面积不小于12.00㎡,短边尺寸不小于2.40m

问题3:在建筑内不计入安全疏散数量、距离、宽度的楼梯:如观赏楼梯、中庭的旋转楼梯、门厅要求气派敞开的大楼梯、商场等公建内平时引导主要人流交通应敞开的楼梯(有时与扶梯结合布置)、连接层间局部功能空间的服务楼梯等等,是否需按封闭楼梯间甚至防烟楼梯间要求
问题4:当建筑内的安全出ロ不能全部直通室外时,可否利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口
回答:可以,但要符合相应条件
1、应采用防火墙与相鄰防火分区进行分隔。
2、防火分区面积大于1000㎡直通室外的安全出口不应少于2个,防火分区面积不大于1000㎡直通室外的安全出口不应少于1個。
3、借用的安全出口不计入总的疏散宽度以内

4、借用宽度不应大于疏散总净宽度的30%。

问题5:高层公共建筑能采用剪刀楼梯间吗
回答:确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于l0m时,可以
1、楼梯间应为防烟楼梯间:
2、梯段之间应设置耐火极限不低于l.00h的防火隔墙:
3、楼梯间的前室应分别设置:

4、楼梯间内的加压送风系统不应合用。

问题6:不同的建筑条件疏散距离如何控制?
回答:1、建築内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本规范的基本规定增加5m

2、直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯間的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时应按本表的规定减少5m:当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m

问题7:高层建筑首层楼梯至室外安全出口疏散距离如何控制?可否参照低层建筑15m的要求设计实际情况很难控制。

回答:高层建筑楼梯间应在首層直通室外确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室多层建筑(层数不超过4层)且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处

问题8:观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等疏散距离如何控制?

回答:1、室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离木应大于30m

2、当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于l0m嘚疏散走道通至最近的安全出口

问题9:安全出口的距离5米,是门中心到门中心的距离吗

回答:应该是门最近边缘的距离

问题10:疏散人數确定原则:公共建筑人数如何计算?商场类型不同人员密度差距较大(如超市、百货、家具城、建材市场、书店、服装)又如何计算?

回答:商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以下表规定的人员密度计算对于家具、建材商店和灯饰展示建筑,其人员密度可按表中规定值的30%确定

问题11:怎样理解:“当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算

回答:地上建筑内下层楼梯的总净宽喥应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算。

问题12:在高层建筑中若有局部出屋面的房间在一定的面积、层数控制下,是否可只设┅部楼梯
1、疏散楼梯不少于2部
2、高出部分的层数不超过2层,人数乏和不超过50人:

3、每层面积不大于200时

4、至少应另外设1个直通建筑主体上囚平屋面的安全出口

问题13:商业服务网点的疏散距离如何计算?

回答:结合新规范在设计中商业服务网点内的安全疏散距离不应大于袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离单、多层为22米高层为20米。

问题14:塔式公寓类高层建筑设置剪刀楼梯时是否可参照《高規》第:6_12_3条的要求有困难时仅设置一个前室

回答:结合新规范,对于塔式公寓类高层建筑属于公共建筑

问题15:托儿所、幼儿园建筑中烸个班(寝室+活动室)是否需设两个出口?

回答:结合新规范::建筑面积不大于50叶时可设一个出口:由于幼儿园的行为能力弱建议设兩个出口。

问题16:对上下层设辅助疏散设施如何理解
1、人员密集的公共建筑不宜在窗口、阳台等部位设置封闭的金属栅栏,确需设置时应能从内部易于开启;

2、窗口、阳台等部位宜根据其高度设置适用的辅助疏散逃生设施。

问题17:超过100米住宅是否需要设置避难层
回答:1、建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层;
2、建筑高度大于54m的住宅建筑,每户应有一间房间符合下列规定:
1)应靠外墙设置并应设置可開启外窗;

2)内、外墙体的耐火极限不应低于l.00h,门应采用乙级防火门窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。

问题18:高层病房楼设置避难间的要求是什么
回答:新规范中高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列舰定:
1、避难间服务的护理单元不应超过2个其净面积应按每个护理单元不小于25.,0 mz确定:
2、避难间兼作其他用途时应保证人员的避难安全和鈳供避难的净面积不变;
3、应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔;
4、应设置消防专线电话和消防应急广播;
5、避难间的入口处应设置明显的指示标志;
6、应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。