80千瓦三相需21kw 三相电 多大电缆缆3块电表带护感器用多大

请教有经验的师傅,4平方电线可以承受的最大功率多少?
请教有经验的师傅,4平方电线可以承受的最大功率多少?
4平方电线可以承受的最大功率多少 而且家里用得电表一般是多大安滴
家里有2500W电热水器,1500W浴霸,两台1.5匹空调,两台电脑,两台电视和其他家里常用电器电灯。问下进户总线用4平方的铜芯线可以负荷吗?谢谢
铜电线1平方可以承受6-8安培&&4*6&&&或&4*8&&&&220V&220W&&电流为1&安培&以此类推
4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10铝:7kw。要是穿管或地埋再打八折。
在照明220v上用可以带5000瓦左右&动力380v上可以10000瓦左右&前提是铜线&家里用的电表是5——20安
明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。你可查看自己家里的电表标牌上的数字,如:10(20)A,就是额定电流为10A,最大允许电流在20A以内。最大电流乘220伏电压就是允许的电器最大功率。
国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。
铜线5千瓦多一点
4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。建议总进线最好用6-10平方线。
建议每平方电流不要超过6A,根据家中最大用电量选择铜线。
热水器和浴霸不同时开可以用。
本站发帖,请
产品和服务45KW电机,应该选择多大的电表,什么型号的电流互感器,交流接触器等?求解···-电动机保护器多大的电机对应多大的互感器呢 _汇潮装饰网
您当前位置:
45KW电机,应该选择多大的电表,什么型号的电流互感器,交流接触器等?求解···
45KW电机,应该选择多大的电表,什么型号的电流互感器,交流接触器等?求解···
所以启动电流不会太大,约为额定电流的145KW的电动机,如果经常开合的话就用稍大一点的.5-2倍左右,你可以根据现场的使用情况选择合适的电电气元件,额定电流大约在85A左右,通常情况下会是星三角转换启动,200/5电流表,200/5的互感器,200A交流接触器即可。当然,150/5的就可以,为防止过载烧掉电气元件
选用5A三相(或三相四线)电表,100:5电流互感器,直接启动的交流接触器用大于180A的。
亲,你没说电机是几极的! 推荐: 200/5电流表,200/5互感器,150A以上交流接触器就可以够用了,当然如果你手头有现成的只要大于前面电流要求就可以。
200/5电流表,200/5互感器,200A交流接触器。
正常380V的话,就用VV3*25+1*16的电缆。楼主说距离200米,100A电流,那么要算一下压...)
设电机为满载工作时,电压380V,45KW电机每小时用45度电。计算方法是:45千瓦X1小时=45度...)
1、计算方法:I=P/(√3×U)=45000/(√3×380)=68A,能过这样的电流的线大概12...)
1、三相鼠笼异步电机,理论上空载启动电流是额定电流的4~7倍,但是不是绝对的。45KW电机额定电流应...)
45千瓦额定电流80多安!热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。然后根据该额定电流来选择热继电器的...)
Y225M-4 45KW主要有以下规格,外径368,内径长245、235、48槽,线径 2-1.35...)
3*16平方铜考虑负荷是电机启动电流大建议3*25平方铜)
45KW电机 星三角降压启动 需要继电器大概在140-150A左右具体参数 请参考电机额定*1.15...)
30kw 45kw 三相电机的电源线分别可用10平方、16平方的铝线。 由功率公式P=1.732UI...)
45kw的电机额定电流约90A附近,△形运行时由2个接触器负担,理论上每个为额定电流50%,实际上容...)君,已阅读到文档的结尾了呢~~
豆丁精品文档: 法理学试题库答案 电线电缆专业论坛 特种类电缆专业考试 南京电大试题库 高考试题库 试题库 宁波电大试题库 电大试题库 广东电大试题库 南宁市汽车类试题库
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电缆专业试题库答案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 三相120kw用多大电缆 的文章

 

随机推荐