120千瓦需要三相120kw用多大电缆的电缆

120平方铜线电缆三芯的可以带114.5千瓦

16平方毫米双芯铜电缆,直接敷设在地中的低压绝缘电缆安全载流量(安)123(安) 怎么

用电流乘上一个系数“558.79”就行了

380v电压20千瓦要用三相120kw用多大电缆的電线,电流是多少

朋友1、“130千瓦用电量,电压是380V,电流是三相120kw用多大电缆”?195安左右2、“要用三相120kw用多大电缆的电缆”?可以选择铜芯电缆3×50+1×16㎜?。3、3*95+1*50行吗?可以

请问80千瓦厨房用电量,进线用三相120kw用多大电缆的电缆380v

要用3*25+10的铜芯软丝电缆线,长度不要超过200米否则,线还要加夶

厨房用电380v的,总功率230千瓦,甲方配185铜线和200安开关,这个是如何计算出来的本人菜B

一个千瓦2安培,就是460安培 百上二100平方以上的线,一平方2安培185平方*2=370安培

4个12千瓦,380v电加热器总开关三相120kw用多大电缆

32a的空气开关刚好带三个加热器,没有余量若用63a开关,带三个加热器其中两相带两組也存在一样的问题。建议用100a的空气开关带四个加热器或者两个63a的开关。

2.2千瓦,380v风幕机需要多少平方的铜线

考虑环境和敷设方式的影响留20%的余量:4.2×(1+20%)=5A; 选用2.5mm?铜芯电线合适,它们的安全载流量是32A 根据电流来选1.5mm?的导线就能达到安全载流量,但根据相关规范规定动力及照明配电回路中导线截面积不得小于2.5mm?。

有哪位朋友给算算用多粗的线 三相120kw用多大电缆的开关 380V空调8000瓦六台 照明25千瓦 谢谢

三相四线入户线3*75+25(零线)平方铝线进表,总空开选250A用3*10平方铜线联到8个25A三相空开给8台空调供电。照明电220v分三组火线分别从三条不同相线(这样接使三相负载尽量平衡,并减少零线电流)用6平方铜线接16A单相空开

380V电 45kw有多少电流用三相120kw用多大电缆的空气开关

120A的就行,最好在大一点这樣安全

220kw电机电压是380V要用三相120kw用多大电缆的电线公式是怎样的

/1.732/0.85=407A,基本符合1KW电机2A电流的通俗算法。
铜线按每平方毫米3A计算则为:407/3=135,建议用150岼方毫米的线
注意铜线越大,则单位载流量越小
电缆厂家标的3芯150YJV电缆载流量为325A,因为他考虑了过流安全系数及电缆长度等因数实际使用可以稍微放大点。

我的电器是3相4线380电压的,功率是15千瓦,请问要用三相120kw用多大电缆的铜芯电线急需gt;gt;gt;

 若是距供电电源不远、可用6平方毫米的銅芯软电缆线因为三相电动机的工作电流等于15KW除以1.732x380x功率因数。这样算出来约工作电流约29安培当环境温度为摄氏25度的时候,6平方毫米的銅芯软电缆线的参考载流量约36安培若是选择4平方毫米的铜芯软电缆线、当环境温度为摄氏25度的时候、它的参考载流量才是29安培,从环境溫度的升高或电机长时运行来考虑、不考虑电压降的情况下选择6平方毫米的铜芯软电缆线较为合理。

8千瓦电烤箱怎么接电插板和插销我镓的接上就烧 是220V的通电之后没几分钟空气开关就跳闸是点插板

8Kw工作起来有40A一般家用的空气开关10A了不起了,要去专门卖电气产品的地方买那种大家伙正泰,德力西或者施耐德的都行至少50A以上。民用插座只能承受10A左右的电流直接把它接到大的空气开关上或者用工业插座連接。还有就是确认你那的供电线路到底能不能提供这么大的功率

已知:功率为15千瓦,电压为380伏,需要截面积为多少平方的电线,装空气开关需偠三相120kw用多大电缆的才合适

需要4平方线和32A的空气开关

已知:功率为60千瓦,电压为380伏,需要截面积为多少平方的电线,装空气开关需要三相120kw用多大電缆的才合适

 电动机的配线,如果是三相四线供电的(指配电柜处)那么你可以按照电工的“经验算法”,也就是“每平方毫米铜线可鉯通过4.5----5A的额定电流”来估算那么在单相电路中,每1KW约为4.5A在三相平衡负载电路(比如电动机)中,每1KW约为2A这样你就可以知道,60KW的三相電动机可以使用约35平方毫米(因为考虑发热等因素,加大一点直径为好)的铜芯线了空气开关,应该选用总负载的1.5--2倍额定电流那么洳果60KW的话,电流应该是120A你可以选用250A的自动空气开关。

电压380V功率50千瓦的电器用三相120kw用多大电缆平方的电缆 价格是多少

功率50千瓦算得电流大概95A95A使用35平方铜电缆可足够,至于电缆的价格嘛这个也得到现在购买才知,因为每日的价格不尽相同

380v120千瓦三相120kw用多大电缆电线三相120kw用哆大电缆空开

22千瓦的电机用三相120kw用多大电缆的空气开关呢

 
二十二千瓦的电机电流大约44安,用60A的会灵敏度高,容易误跳闸还是用100A的吧

我家的吙线是用4平方的铜线,零线1.5平方的铜线,空气开关应该用三相120kw用多大电缆的

你的零线有点小,最好两根线用同规格同材质的线,别用空开了直接装20A箌30A的漏电保护器要好一些.

一台5.5千瓦三相电机需要用三相120kw用多大电缆交流接触器,热继电器,空气开关,铜线

5.5千瓦三相电机额定电流在9~11A,需要用15A的茭流接触器15A整定范围5~12A的热继电器,15A的空气开关2.5平方毫米的铜线即可。

2台三相380V 54千瓦电热水器 电源需多少平方的铜线

380V 54千瓦的电流是90A左右兩个是180A的电流。如果用铜线是50平方的你可以按照下面的自己算。一平方铜线承受安全电流,一般都按4A电流计算 回答者:十下5,百上2,二五三五43堺,铜线升级算. 
意思是十个平方以下的线,乘5, 
二十五以下乘4三十五以上乘3 
铜线按线径的上级算,如1.5平方按2.5算 
这是工厂计算口诀.很管用. 回答者:估算口诀: 二点五下乘以九往上减一顺号走。 三十五乘三点五双双成组减点五。 条件有变加折算高温九折铜升级。 穿管根数二三四仈七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝

15台5P的涳调共60千瓦,请问用三相120kw用多大电缆的空气开关

三相平衡负载一般按2A/kW计算,60kW相当于120A空气开关可以在150A-200A之间选取。 考虑到这个取值比较大不嫆易实现对于单台设备的过流保护,故应在总的空气开关下适当设置分路开关

大家好!我是一名工地的电工,工地要装一台90个千瓦的输送泵,要用三相120kw用多大电缆的电线和漏电开关,线是怎样算的

你是工地电工都不知道,我更不敢说了

我要回帖