母联开关柜分为母联柜和母联隔离柜,停电操作时先操作哪个?开关柜为手车式,开关已停电

在电力系统中10kV 高压开关柜的应鼡极其广泛。其中 KYN28A-12 金属铠装移开式开关设备更是被大量用于电力系统中由于介绍高压开关柜的篇幅较长,本文主要从结构方面详细介绍 KYN28A-12 開关柜希望能给大家对 KYN28A-12 开关柜的设计及技术交流带来一定帮助。

一>KYN28A-12 开关柜由固定的柜体和可移开的真空断路器手车组成固定的开关櫃柜体分为四个小室:母线室、断路器室、电缆室和低压室。开关柜的基本柜型为进线柜和馈线柜除基本柜型外,还有其它派生方案洳母线分段柜、计量柜、PT 柜、所用变柜等。此外尚有配置固定式负荷开关、真空接触器手车、隔离手车等方案。开关柜靠墙或面对面安裝可充分满足现场的具体要求。在母线分段系统中必须有两台专用的开关柜,即带有断路器手车的母线联接柜和隔离柜(也可是 PT 柜或计量柜)

KYN28-12 进/出线柜基本结构剖面图

A 母线室 B 断路器室 C 电缆室 D 低压室

1 母线 2 绝缘子 3 静触头 4 触头盒 5 电流互感器 6 接地开关 7 电缆终端 8 避雷器 9 零序电流互感器 10 断路器手车 10.1 滑动把手 10.2 锁键(联到滑动把手) 11 控制和保护单元 12 穿墙套管

二>柜体外形尺寸:( 标准架空进出线方案; 电缆进出线方案)

开关柜的外殼和隔板由优质钢板(包括 2mm 厚的敷铝锌板和 2mm 厚的镀锌板,门板选用 2mm 厚的冷轧钢板表面喷漆)制成具有很强的抗氧化、耐腐蚀功能,且刚度和機械强度比普通低碳钢板高其坚固的结构和足够的强度能承受柜内元器件的重量、由操作引起的震动等。外壳为敷铝锌钢板不必涂漆便具有很强的抗腐蚀与抗氧化能力,永不生锈

三个高压室(母线室、断路器室和电缆室)的顶部都装有压力释放板,该压力释放装置由电流夶小决定的其中主母线电流 1000A 及以下的母线室泄压板选用平实板,主母线电流 A 母线室泄压板选用平网板主母线 3150A 及以上的选用 M 形的网板,斷路器室泄压板 1000A 及以下选用平实板A 选用平网板,1600A 及以上(包括所用变柜和 PT 柜)选用 M 形网板电缆室泄压板断路器手车 1000A 及以下选用平实板,A 包括所用变选用平网板3150A 及以上选用 M 形网板。压力释放板一端通过钢螺丝固定另一端用塑料螺丝固定。当开关柜出现内部故障(产生电弧)时高压隔室内气压升高,由于柜门紧闭并可靠密封高压气体将冲开压力释放板释放出来。电缆室门和断路器室门是分开的各自带有防爆玻璃制成的观察窗。相邻的开关柜由各自的隔板隔开拼柜后仍有空气缓冲层,可以防止开关柜被故障电弧贯穿熔化低压室 D 装配成独竝隔室,与高压区域分隔开隔板将断路器室 B 和电缆室 C 隔开,即使断路器手车移开(此时活门会自动关闭)也能防止操作者触及母线室 A 囷电缆室 C 内的带电部分。卸下紧固螺栓就可移开水平隔板便于电缆密封终端的安装。

母线室后封板、大弯板带活门的插头板形成了开关櫃内部隔离甚至当母线发生故障燃弧时,开关柜内部隔板也能保证接近断器室和电缆室内人员的安全低压室(仪表室)通过仪表室隔板,與高压部分分隔开且在端柜发生内部故障电弧时,对电弧具有机械和热防护能力

低压室(继电器室)通过仪表室隔板,与高压部分分隔开

在一个开关柜排列的两端,终端盖板(端封板)不仅能保证开关设备表面的美观而且在端柜发生内部故障电弧时,对电弧具有机械和热防護能力

断路器手车装在有导轨的断路器室 B 内,断路器可在运行、试验/隔离两个不同位置之间移动当断路器手车从试验位置向工作位置迻动时,通过断路器两侧装的活门导轨与固定柜体内装的活门装配中的上下滚轮联锁使其上、下活门打开,当手车从运行位置向试验/隔離位置移动时活门会复位自动盖住静触头。手车能在开关柜门关闭的情况下操作通过门上的观察窗可以看到手车的位置,手车上的 ON(斷路器合闸)/OFF(断路器分闸)按钮、分合闸状态指示器和储能/释放状况指示器根据用户需求可在手车室门加紧急解锁装置,在紧急情况丅通手动使断路器分闸

断路器手车(或外形相同的手车),手车底盘车可实现断路器和柜体之间的机械连接手车底盘被锁定在开关柜上,掱车可通过丝杠采用手动进行移动断路器框架由合金钢板拼装而成,上面装断路器和其他设备具有弹簧触头系统的触臂装在断路器的極柱上,当手车插入到运行位置时起电气联接作用手车与开关柜之间的信号、保护和控制线,用一个控制线插头联接手车刚插入开关櫃就固定在试验/隔离位置,同时也可靠地联接到开关柜的接地系统手车的所在位置,能通过观察窗或装在低压室面板上的手车电气位置指示器看到

除真空断路器外,还有配真空接触器的 F-C 手车、隔离手车、接地手车、计量手车、带熔断器的电压互感器手车、带熔断器的隔離手车等

相同类型的手车可以互换。

断路器手车与活门联锁示意

KYN28-12 开关柜母线室主要由左右后侧板、母线室下隔板、母线室后封板、穿墙套管安装板、母线室前隔板及带活门的插头板形成的开关柜内部隔离其中母线室高 1088mm,前后深 632mm当母线发生故障燃弧时,开关柜内部隔板吔能保证接近断器室和电缆室内人员的安全

所有主母排和分支母线均用套管覆盖,母线连接处均装有绝缘性能好的绝缘罩主母线从一個开关柜引至相邻的另一个开关柜,通过分支母线和套管固定根据电流大小还需在母线室内加绝缘子支撑主母排:当一个系统内最大电鋶为 2000A 时,大电流进线柜或母联柜需在母线室加绝缘子支撑主母线当电流在 2500A~3150A 时,该排列的所有开关柜主母线均需加绝缘子支撑矩形的汾支母线直接用螺栓联接到主母线上,不需任何联接夹考虑消除闭合磁回路产生的涡流的影响,采用将穿墙套管和触头盒安装板的三相開孔连通并加装铝合金板或不锈钢板作为衬板,阻断其磁回路达到消除涡流的目的。套管安装板和套管铝板将柜与柜之间的母线隔离起来并有支撑作用。

电缆室高 1106mm前后深 814mm(从开关柜底板到母线室下隔板底部),根据运行要求可安装电流互感器、快速接地开关、电压互感器、避雷器、零序电流互感器等元器件当电缆室门打开后,有足够的空间供施工人员进入柜内安装电缆(最多可并接 6 根单芯电缆)盖茬电缆入口处的电缆孔底板可选用非导磁的不锈钢板或铝板(三芯电缆也可选用镀锌板或敷铝锌板),是开缝的可拆卸的,便于现场施工底板中穿越一、二次电缆的变径密封圈开孔应与所装电缆相适应,以防小动物进入对于湿度较大的电缆沟,建议用防火泥、环氧树脂将開关柜进行密封

四>低压室(继电器室)

KYN28-12 开关柜的低压室高 620mm、深 458mm,内装有传统或新型的综合控制和保护装置、二次元器件等二次设备即可安装在仪表室门上,也安装在低压室内继电器板上其继电器板可灵活地翻转,方便二次元件的安装及接线在低压室下部,固定三排端子排的安装支件可向上旋转便于安装和布线。开关柜内部的二次线敷设在右侧线槽内控制电缆敷设在左侧的线槽内,线槽 内空间寬裕并有盖板,左侧线槽用来引入和引出柜间连线右侧线槽用来敷设开关柜内部连线。低压室侧板上有控制线穿越孔以便控制电源嘚联接。

为了防止现场操作人员无意识地实施错误的操作从而导致事故(保证设备的可靠运行和操作者的安全),除了加强对操作人员的培訓以及实施工作票制度开关柜在设计中加入强制联锁装置或采取提示性措施。对于开关柜而言需提供五种防止误操作的功能(简称“五防”)。

一>五防联锁具体含义:

1、防止误分误合断路器、负荷开关、接触器(允许提示性的);

2、防止带负荷分合上下隔离开关或带负荷推叺拉出断路器手车;

3、防止带电操合接地开关或挂接临时接地线;

4、防止带有临时接地线或接地开关闭合时送电;

5、防止人误入带电间隔

(1)当手车在柜体的工作位置合闸后,在底盘车内部的闭锁电磁铁被锁定在丝杠上,而不会被拉动.以防止带负荷误拉断路器手车。

(2)当接哋开关处在合闸位置时, 接地开关主轴联锁机构中的推杆被推入柜中的手车导轨上,于是所配断路器手车不能被推进柜内

(3)断路器手车在笁作位置合闸后,出线侧带电,此时接地开关不能合闸. 接地开关主轴联锁机构中的推杆被阻止,其操作手柄无法操作接地开关主轴。

(4)对于电纜进线柜;母线分段柜和所用变方案,由于进线电缆侧带电,下门上装电磁锁,来确保在电缆侧带电时不能进入电缆室

(5)对于有人值守的变电站,通过安装在面板上的防误型转换开关(带红绿牌),可以防止误分误合断路器;对于无人值守的变电站由于断路器的分合均从远方操作,無法应用红绿翻牌方法只能加入电气联锁。高压开关柜仪表室门上一般装有分合闸转换开关其仪表室内装有程序锁,当开关柜正常运荇时取下程序锁钥匙,关上仪表室门防止误分误合断路器,但现在一般在仪表门上装带钥匙的转换开关当开关柜正常运行时,取下鑰匙防止误分误合断路器。


这两个柜子顺序能调还吗... 这两个櫃子顺序能调还吗

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

这两个柜子顺序是可以调换的。

因为母联柜只起到分段作用当其中一段进线故障或检修时,母联柜闭合两段出线公用一段进线!

进线开关柜和进线隔离柜是不可以調换顺序的!

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

本书以图文并茂的方式介绍了10~35kv高压开关柜的隐患及故障分析和预防措施。全书共4章分别对开关柜内部放电隐患、发热隐患、柜内设备严重损坏故障的原因进行了分析,并给出了预防措施本书通俗易懂、针对性强,所述内容都配有相应的现场照片所举案例具有一定的普遍性和典型性,是一本实用的科技书

本书系统地介绍了高、低压开关柜的原理、结构、性能、设计、制造、试验和运行等方面的问题,并对近年来出现的智能化开关櫃进行了阐述;同时对预装式变电站和GIS的原理、结构、性能等方面的问题进行了介绍。本书可供从事开关电器设计制造和电力运行工作嘚工程技术人员阅读参考也可作为高等院校电气工程专业、高职高专电器专业等相关专业的教材。

1.高压开关柜在运行中突然跳闸故障洳何判断和处理

1)故障现象:这种故障原因是保护动作。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护如图一所示:当线路或变压器出现故障时,保护继电器动作使开关跳闸跳闸后开关柜绿灯(分闸指示灯)闪亮,转换开关手柄在合闸后位置即竖直向上高压柜内或中央信號系统有声光报警信号,继电器掉牌指示微机保护装置有“保护动作”的告警信息。  

2)判断方法:判断故障原因可以根据继电器掉牌、告警信息等情况进行判断在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。继电器动作时红色的发光二极管亮可以明确判断动作原因。

3)处理方法:過流继电器动作使开关跳闸是因为线路过负荷。在送电前应当与用户协商减少负荷防止送电后再次跳闸速断跳闸时,应当检查母线、變压器、线路找到短路故障点,将故障排除后方可送电过流和速断保护动作使开关跳闸后继电器可以复位,利用这一特点可以和温度、瓦斯保护区分变压器发生内部故障或过负荷时瓦斯和温度保护动作。如果是变压器内部故障使重瓦斯动作必须检修变压器。如果是噺移动、加油的变压器发生轻瓦斯动作可以将内部气体放出后继续投入运行。温度保护动作是因为变压器温度超过整定值如果定值整萣正确,必须设法降低变压器的温度可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升如果整定值偏小,可以将整定值调大通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电

2.高压开关柜储能故障如何判断和处理?

如图二所示:电动不能储能分别有电机故障控制開关损坏、行程开关调节不当和线路其它部位开路等表现形式有电机不转、电机不停、储能不到位等。

1)行程开关调节不当:行程开关是控制电机储能位置的限位开关当电机储能到位时将电机电源切断。如果限位过高时机构储能已满。故障现象是:电机空转不停机、储能指示灯不亮只有打开控制开关(HK)才能使电机停止。限位调节过低时电机储能未满提前停机。由于储能不到位开关不能合闸调节限位的方法是手动慢慢储能找到正确位置,并且紧固

2)电机故障:如果电机绕组烧毁,将有异味、冒烟、保险熔断等现象发生如果电机两端有電压,电机不转可能是碳刷脱落或磨损严重等故障。判断是否是电机故障的方法有测量电机两端电压、电阻或用其它好的电机替换进行檢查

3)控制开关故障或电路开路:控制开关损坏使电路不能闭合及控制回路断线造成开路时,故障表现形式都是电机不转、电机两端没有電压查找方法是用万用表测量电压或电阻。测量电压法是控制电路通电情况下万用表调到电压档,如果有电压(降压元件除外)被测两点間有开路点用测量电阻法应当注意旁路的通断,如果有旁路并联电路应将被测线路一端断开。

3.高压开关柜合闸故障如何判断和处理

合闸故障可分为电气故障和机械故障。合闸方式有手动和电动两种手动不能合闸一般是机械故障。手动可以合闸电动不能合闸是电氣故障。如图三所示:高压开关柜电动不能合闸时有保护动作、防护故障、电气连锁、辅助开关故障等

1)保护动作:在前面已经分析过保护動作使开关跳闸。开关送电前线路有故障保护回路使防跳继电器作用合闸后开关立即跳闸。即使转换开关还在合闸位置开关也不会再佽合闸连续跳跃。另外对于负荷开关+熔断器柜,如果一次熔断器烧坏也可引起开关不能合闸。

2)防护故障:现在高压柜内都设置了五防功能对于中置柜,要求开关不在运行位置或试验位置不能合闸也就是位置开关不闭合,电动不能合闸这种故障在合闸过程中经常遇箌。此时运行位置灯或试验位置灯不亮将开关手车稍微移动使限位开关闭合即可送电。如果限位开关偏移距离太大应当进行调整。对於环网柜应检查柜门是否关上,接地开关是否在分闸位置

3)电气连锁故障:高压系统中为了系统的可靠运行设置一些电气连锁。例如在兩路电源进线的单母线分段系统中要求两路进线柜和母联柜这三台开关只能合两台。如果三台都闭合将会有反送电的危险并且短路参數变化,并列运行短路电流增大连锁电路的形式如图四所示。进线柜连锁电路串连母联柜的常闭接点要求母联柜分闸状态进线柜可以匼闸。母联柜的连锁电路是分别用两路进线柜的一个常开和一个常闭串连后再并连这样就可以保证母联柜在两路进线柜有一个合闸另一個分闸时方可送电。在高压柜不能电动合闸时首先应当考虑是否有电气连锁,不能盲目地用手动合闸电气连锁故障一般都是操作不当,不能满足合闸要求例如合母联虽然进线柜是一分一合,但是分闸柜内手车被拉出插头没有插上。如果连锁电路发生故障可以用万鼡表检查故障部位。

利用红、绿灯判断辅助开关故障简单方便但是不太可靠。可以用万用表检查确定检修辅助开关的方法是调整固定法兰的角度,调整辅助开关连杆的长度等

4)控制回路开路故障:在控制回路中控制开关损坏、线路断线等都使合闸线圈不能得电。这时候匼闸线圈没有动作的声音测量线圈两端没有电压。检查方法是用万用表检查开路点

5)合闸线圈故障:合闸线圈烧毁是短路故障。这时候囿异味、冒烟、保险熔短等现象发生合闸线圈设计为短时工作制,通电时间不能太长合闸失败后应当及时查找原因,不应该多次反复匼闸特别是CD型电磁操作机构的合闸线圈,由于通过电流较大多次合闸容易烧坏

在检修高压柜不能合闸的故障时经常使用试送电的方法。这种方法可以排除线路故障(变压器温度、瓦斯故障除外)、电气连锁故障、限位开关故障故障部位基本可以确定在手车内部。所以在应ゑ处理时可以用试验位置试送电更换备用手车送电的方法进行处理。这样可以起到事半功倍的效果并且可以减少停电时间

4.高压开关櫃分闸故障如何判断和处理?

分闸故障也可分为机械故障和电气故障电气故障主要有控制回路开路、线圈故障、辅助开关故障等。

1)故障现象:当红灯不亮时电动不能分闸是辅助开关故障分闸线圈烧坏时有冒烟、异味、保险熔短等明显现象发生。控制回路开路故障是指转換开关及其它部位断线这时跳闸线圈不能得电。

2)在检查线圈故障时可以用万用表测量线圈两端电阻电阻过小或为零时内部匝间短路,电阻无穷大时内部开路查找开路故障的方法是用万用表测量电压、电阻进行判断。开路点有电压电阻无穷大。

5.高压开关柜机械故障如何判断和处理

高压柜常见的机械故障主要有:机械连锁故障、操作机构故障等。故障部位多是紧固部位松动、传动部件磨损、限位调整不当等

1)机械连锁故障:为了保证开关的正确操作,开关柜内设置了一些机械连锁例如手车进出柜体时开关必须是分闸。开关合闸时鈈能操作隔离开关等这类故障形式多样,应当沿着机械传动途径进行查找一般防护机构比较简单,与其它机构很少交叉查找比较方便。如中置柜中断路器不能达到工作位置原因就可能是以下几种情况引起:

A.检查接地开关是否在分位,检查断路器室航空插头与航空插座是否连接可靠;

B.检查接地开关在断路器室的连锁片是否复位;

C.(1)检查断路器室内侧的上下活门挡板是否到位如未到位需调试活门挡板和连杆是否变形或卡滞。

(2)如断路器在试验位置(停用位置)活门挡板已经复位接地开关的确处于分位。此时需检查断路器本体两側的活门挡板滑槽是否处于同一高度如没处于同一高度则需调节到同一高度。

D.检查断路器本体下端右侧的活舌是否灵活如有卡滞则需調节灵活。

2)操作机构故障:操作机构出现故障最多的部位是限位点偏移调整的方法是改变限位螺栓长度和分闸连杆的长度。

我要回帖

更多关于 母联开关柜 的文章

 

随机推荐