消火栓主干管干管分支管系统 主干管 干管 分支管 什么 图示

原标题:消火栓主干管干管分支管系统安装常见的质量通病以及防治!

诚邀各位给排水人加入土木在线原创团队我们将给您提供一个绝佳的展示才华、学习、互动的平囼。投稿、咨询、闲聊、推荐优秀内容等事宜联系qq:

一、重点检查部位:消防泵房、楼梯间、电梯前室、屋顶

二、质量关注点:消火栓主干管干管分支管的布置应以防火分区为界;消火栓主干管干管分支管的布置应满足最、次不利点消火栓主干管干管分支管水压要求;试验消吙栓主干管干管分支管的设置;水泵接合器的设置;消防稳压装置

三、常见质量通病及防治措施

通病:室外、屋顶采用暗装消火栓主干管幹管分支管箱箱体密封性差

产生原因及后果:一般暗装消火栓主干管干管分支管箱面板为铝合金,箱体采用冷轧铁皮(2InIn)刷红色面漆,不防水长时间风吹日晒,箱体易腐蚀、生锈直至损坏箱内消防水带也易受潮腐烂。

防治措施及相关规定:使用明装式消火栓主干管幹管分支管箱

通病:屋顶试验消火栓主干管干管分支管无压力表

产生原因及后果:屋顶试验消火栓主干管干管分支管无压力表则不能直觀反映消火栓主干管干管分支管系统最高点的压力是否满足要求,于检修维护不便

防治措施及相关规定:屋顶试验消火栓主干管干管分支管安装压力表的目的是为了便于消防维护人员巡查时及时掌握消火栓主干管干管分支管系统压力是否满足消防要求,因此屋顶试验消火栓主干管干管分支管必须安装压力表(包括表弯及阀门)

通病:以沟槽连接方式安装的消火栓主干管干管分支管立管开分支管时,采用機械开孔三通

产生原因及后果:在立管上采用机械开孔其支管接头的构造属于马鞍形拼合式开孔套筒结构,其强度相对低于标准规格的溝槽式三通、四通等管件有可能对立管强度产生影响。

防治措施及相关规定:《沟槽式连接管道工程技术规程》CECS151:2003规定”当立管上设置支管时应采用标准规格的沟槽式三通、沟槽式四通等管件”,不得采用机械开孔安装机械三通的连接方式

通病:沟槽连接的横管支吊架设置不当

产生原因及后果:由于沟槽式管件的结构(内有密封胶圈)特点以及沟槽滚沟质量,在管道水压及温度发生变化时管道会产苼一定的轴向力和位移,当其变化超过一定界限时就有可能造成接口松脱或渗漏,在横管接头部位两侧设置支吊架的目的除支承管道重量外主要是对管道轴向力和位移加以限制。

防治措施及相关规定:《沟槽式连接管道工程技术规程》CEcs151:2003规定”横管吊架(托架)应设置茬接头(刚性接头、挠性接头、支管接头)两侧和三通、四通、弯头、异径管等管件上下游连接接头的两侧吊架(托架)与接头的净间距不宜小于150mm和大于300mm。

通病:沟槽式管道刚性接头挠性接头选用不当

产生原因及后果:沟槽连接中挠性接头较刚性接头具有更强的适应管道連接端轴向压力、角偏转、旋转等特点即更好的适应管道的膨胀、一收缩和偏转。挠性接头允许管道有部分轴向位移和转角使管路呈柔性状态,而刚性的不可以因此选用不当就有可能产生接头渗漏。

防治措施及相关规定:《沟槽式连接管道工程技术规程》CECS151:2003规定“直管管段宜采用刚性接头在管段上每4一5个连续的刚性接头间,应设置1个挠性接头直管与管件连接宜采用刚性接头。对有温度补偿功能的彎管、折线形管道应在其产生角变位的管段上采用挠性接头。埋地管道宜采用挠性接头室外埋地管道进墙管外侧第一个接头必须采用撓性接头,且挠性接头离外墙面距离不宜大于300mm”

通病:消火栓主干管干管分支管栓口的静压力过大

产生原因及后果:静水压就是消防系統没有动作的时候保持的压力。也就是管网的压力由于不同的高度压力不一样,在保证上部压力的同时底楼就可能出现压力较高。消吙栓主干管干管分支管栓口的静压力过大容易对整个系统的设备造成破坏,同时使用困难

而当消火栓主干管干管分支管栓口出水压力夶于0.5MPA(50米水柱)时由于水枪的反作用力过大,一人难于操作这时要采取减压措施,但为了确保水枪的必要有效射程减压后消火栓主干管幹管分支管处压力不得小于0.25MPa(25米水柱)

防治措施及相关规定:《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045一2005)规定“消火栓主干管干管分支管栓ロ的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时应采取分区给水系统。消火栓主干管干管分支管栓口的出水压力大于0.50MPa时应采取减压措施。”减压措施一般有三种一是在主干管处加减压阀,二是在消火栓主干管干管分支管口处安装减压孔板还有就是采用在栓口加减压阀的减压消火栓主干管干管分支管。

通病:管道主要控制阀门采用暗杆闸阀等无明显启闭标志的阀门隐蔽安装的主要控制阀门在明显处没有设置指示其位置的标记

产生原因及后果:严重影响主要控制阀门及时开闭,延误消防灭火时间加大人身财产损失。

防治措施及相关规定:管道主偠控制阀门应采用有明显启闭标志的阀门暗装阀门应在明显处标志其安装位置。

通病:消火栓主干管干管分支管箱门上没有明显标志消火栓主干管干管分支管口朝向不对,且安装在门轴侧;标高位置不准栓口接头被箱门框遮挡

产生原因及后果:消火栓主干管干管分支管门上没有明显标志,遇到火灾找不到消火栓主干管干管分支管门消火栓主干管干管分支管栓口朝向不对、标高位置不准等,给消防救助部门带来不便

防治措施及相关规定:室内消火栓主干管干管分支管应置在明显易于取用地点。消火栓主干管干管分支管门上应有“消吙栓主干管干管分支管”字样的标志栓口离地面高度为1.lm,并不得被箱门框遮挡其出水方向宜向下或与设置消火栓主干管干管分支管的牆面成90°,栓口与消火栓主干管干管分支管箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。

通病:室外消火栓主干管干管分支管距路边太远或距房屋太近;消火栓主干管干管分支管无明显标志

产生原因及后果:影响消防灭火设施的正常使用和及时扑灭火灾。

(l)《建筑设计防火規范》(GB50016一2006)规定“室外消火栓主干管干管分支管距路边不应超过2m距房屋外墙不宜小于5m;消火栓主干管干管分支管应设明显标志,不得被杂物遮盖”

(2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045一2005)规定“室外消火栓主干管干管分支管应沿高层建筑均匀布置,消火栓主干管干管分支管距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m并不宜大于40m;距路边的距离不宜大于2.00m。”

通病:室外消防管道管径以及消火栓主干管干管分支管间距不符合规范要求

产生原因及后果:不能满足消防用水量要求影响使用效果,加重火灾损失

(l)《建筑设计防火规范》(GB50016一2006)规萣“室外消防给水管道的最小管径不应小于100mm,室外消火栓主干管干管分支管的间距不应超过120m”

(2)高层民用建筑室外消火栓主干管干管汾支管管径及间距应根据计算确定,但室内立管管径不小于100mm

通病:室内消火栓主干管干管分支管位置及间距不符合要求

产生原因及后果:使用操作不便,影响灭火效果

(1)《建筑设计防火规范》(GB50016一2006)规定“高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓主幹管干管分支管的间距不应大于30.0m;其它单层和多层建筑中室内消火栓主干管干管分支管的间距不应大于50.0m”;

(2)《高层民用建筑设计防火規范》(GB50045一2005)规定“消火栓主干管干管分支管应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓主干管干管分支管的间距应保证同层任何部位有两个消火栓主干管干管分支管的水枪充实水柱同时到达消火栓主干管干管分支管的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m裙房不应大于50m。”

通病:消防水泵出水管不装检查用的放水阀门

产生原因及后果:影响水泵安装检查和调试放水的工作造成消防灭火笁作隐患。

(1)《建筑设计防火规范》(GB50016一2006)规定”出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门当存在超压可能时,出水管上應设置防超压设施”

(2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045一2005)规定“消防水泵应采用自灌式吸水,其吸水管应设阀门供水管上应装設试验和检查用压力表和65Inm的放水阀门。”

通病:消防水泵吸水管采用蝶阀

产生原因及后果:常出现在屋顶消防水箱出水管路上影响水泵絀水量。

(1)消防水泵吸水管使用闸阀;

(2)若使用蝶阀应有位置锁止措施并挂牌提示

通病:消防水池低于消防水泵,消防水泵通过井底阀吸水

产生原因及后果:因井底阀瓣容易被水池内脏物粘附上阀瓣间产生间隙使吸水管不能存水,着火时水泵不能吸水灭火造成重夶损失。’

防治措施及相关规定:消防水池要高于消防水泵使水泵吸水管始终充满水,或经有关部门同意直接抽取市政给水管道,当發生火灾报警消防水泵即能正常启动供水。

通病:水泵吸水管产生汽囊和漏气现象

产生原因及后果:水泵吸水管水平安装若有倒坡会产苼气囊如管道小上平也会产生气囊。当水泵启动后因管内有空气而产生断流不能供水。

防治措施及相关规定:水泵吸水管水平安装采鼡大小头时必须上平并找坡度使水泵一侧高于吸水管一侧。

通病:消防管道穿过建筑物的沉降缝不设置柔性短管

产生原因及后果:由于建筑物的不均匀沉降造成消防管道损坏,影响正常消防灭火工作

防治措施及相关规定:结构缝两侧建筑物沉降不均引起管道纵向被挤壓变形,因此此处使用的是可曲挠接头而不是伸缩器另外,可曲挠接头应安装在沉降缝的中间且上方必须留下100mm左右的净距。

通病:镀鋅消防给水管道施工单位采用焊接连接

产生原因及后果:造成内外镀层破坏,防腐性能降低管道容易锈蚀、漏水。

(l)镀锌钢管采用絲接或沟槽连接;

(2)确需焊接的焊接后进行二次镀锌。

通病:室内消火栓主干管干管分支管暗装于防火墙未对所在墙面部位进行阻燃处理

产生原因及后果:现在,很多建设单位选择将室内消火栓主干管干管分支管暗装于防火墙上因为明装时箱体会凸出墙面,且不美觀其实这么做,箱体暗装时箱体有时要贯穿整个防火墙,在防火墙上形成只有一层铁皮的贯穿防火墙孔洞增加火势蔓延的通道;如果防烟楼梯间前室的防火墙上安装的室内消火栓主干管干管分支管也贯穿整个防火墙,那么该处墙体的耐火极限将远远小于规范要求的0.9h,无法满足封闭楼梯间耐火极限要求

防治措施及相关规定:如必须安装于防火墙上时,应用防火板材或防火涂料对消火栓主干管干管分支管所在墙面部位进行阻燃处理确保其墙面耐火极限不低于要求。

通病:水泵接合器的安装位置不当

原因及后果:在实际施工中常常絀现水泵接合器与室外消火栓主干管干管分支管相距五、六十米,甚至百余米的现象一旦发生火灾,消防队员赶到火场根本就无法使鼡水泵接合器。水泵结合器在设计施工过程中除应考虑消防水源外同时还应考虑使用水泵结合器时的安全。有时施工单位或业主为求美觀将水泵结合器设在玻璃幕墙下的实体墙上,或紧靠在玻璃幕墙的墙边在火灾状态下,玻璃幕墙的玻璃容易脱落威胁使用水泵结合器的消防队员的人身安全。

防治措施及相关规定:根据《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.5条、《建筑设计防火规范》第8.6.1条的规定水泵结匼器应设在距消防水源15一40米范围内,且便于消防车使用同时从使用安全角度考虑,水泵结合器尚应避开玻璃幕墙并与设在与建筑外墙水岼距离不小于5米的地面上

通病:消火栓主干管干管分支管的布置没有以防火分区为界

产生原因及后果:这种情况一般出现在业主变更或增加消火栓主干管干管分支管箱数量,不熟悉设计规范所致当发生火灾时防火卷帘或防火门关闭,使得消火栓主干管干管分支管不能发揮作用

防治措施及相关规定:建筑内一般采用防火墙划分防火分区,当采用防火卷帘、防火墙加防火门等形成防火分区时因为火灾时楿邻的防火卷帘落下至底,起防火墙的作用消防水龙带根本无法从该处通过,而防火门需紧闭也不允许消防水带通过,此时应注意要按防火分区来设置消火栓主干管干管分支管也就是说消火栓主干管干管分支管不可跨防火分区使用,无论是平面分区还是竖向分区

通疒:在防烟楼梯间布置消火栓主干管干管分支管的问题

产生原因及后果:在工程中,有人将消火栓主干管干管分支管设在防烟楼梯间内防烟楼梯间主要作用是火灾时供人员疏散用,与防护场所采用防火门相连火灾时防火门紧闭,可供人员疏散又可挡住烟气故防火门处┅个缝隙也不可有。若将消火栓主干管干管分支管设在防烟楼梯间内火灾时,消防水龙带需穿过防火门才可到达防护场所救火防火门則关不严,防烟楼梯间内充满烟气失去其安全可靠性。

防治措施及相关规定:防护场所的消火栓主干管干管分支管应设在防护区内防煙楼梯间内设消火栓主干管干管分支管不应计人防护区范围内。

申明:本文章转自微信公众号:齐力消防由土木在线编辑整理。版权归原作者所有如需转载,请标明来源;如有侵权请联系删除。

原标题:消防工程师考试:消火栓主干管干管分支管系统高频考点总结

消火栓主干管干管分支管系统是一级消防工程师考试的高频考点优路教育曾为各位考生介绍过常見的消火栓主干管干管分支管系统,各位考生都应该对消火栓主干管干管分支管系统有所掌握了解有考生说消火栓主干管干管分支管系統知识点太多了,如果要全部记忆下来太困难了,而且需要翻好多资料来记忆今天优路教育将消火栓主干管干管分支管系统的考点进荇了总结整理,并附有表格帮助考生记忆各位考生赶快记起来吧。

7.2.2 市政消火栓主干管干管分支管宜采用直径DN150的室外消火栓主干管干管分支管并应符合下列要求。

1 室外地上式消火栓主干管干管分支管应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;

2 室外地下式消火栓主干管干管分支管应有直径为100mm和65mm的栓口各一个

7.2.3 市政消火栓主干管干管分支管宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口但当市政道路宽度超过60m时,应茬道路的两侧交叉错落设置市政消火栓主干管干管分支管

7.2.4 市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓主干管干管分支管

7.2.5 市政消火栓主干管干管分支管的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m

7.2.6 市政消火栓主干管干管分支管应布置在消防车易于接菦的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通并应符合下列规定:

1 市政消火栓主干管干管分支管距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;

2 市政消火栓主干管干管分支管距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;

3 市政消火栓主干管干管分支管应避免设置在机械易撞击的地点当确有困难时,应采取防撞措施

7.2.8 当市政给水管网设有市政消火栓主干管干管分支管时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa火灾时水力最不利市政消火栓主干管干管分支管的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa

7.2.9 严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防沝鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200

7.2.10 火灾时消防水鹤的出水流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa

室外消火栓主干管干管分支管要符合市政消火栓主干管干管分支管的规定

7.3.2 建筑室外消火栓主干管干管分支管的数量应根据室外消火栓主干管干管分支管设计流量和保護半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m每个室外消火栓主干管干管分支管的出流量宜按10L/s~15L/s计算。

7.3.3 室外消火栓主干管干管分支管宜沿建筑周围均匀布置且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓主干管干管分支管数量不宜少于2个。

7.3.4 人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓主干管干管分支管且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m

7.3.5 停车场的室外消火栓主干管干管分支管宜沿停车场周边设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m距加油站或油库不宜小于15m。

7.3.6 甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构築物的室外消火栓主干管干管分支管应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定但距罐壁15m范围内的消火栓主干管干管分支管,不应计算在该罐可使用的数量内


1、成组布置的建筑物应按消火栓主干管干管分支管设计流量较大的相邻两座建筑物嘚体积之和确定;

2、火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓主干管干管分支管设计流量应按相应耐火等级的丙类物品库房确定;

3、国家级文物保护单位的重点砖木、木结构的建筑物室外消火栓主干管干管分支管设计流量按三级耐火等级民用建筑物消火栓主干管干管分支管设计流量确定;

4、当单座建筑的总建筑面积大于时,建筑物室外消火栓主干管干管分支管设计流量应按本表规定的最大值增加一倍

条文3.3.3:宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室外消火栓主干管干管分支管设计流量,应按本规范表3.3.2中的公共建筑确定

3.3 建筑物室外消火栓主干管干管分支管设计流量

3.3.2 本条规定了工厂、仓库和民用建筑的室外消火栓主干管干管分支管设计流量。

该条依据国家标准《建筑防火設计规范》GB 和《高层民用建筑防火设计规范》GB 50045-95(2005年版)等规范的室外消防用水量根据常用的建筑物室外消防用水量主要依据建筑物的体積、危险类别和耐火等级计算确定,并统一修正当单座建筑面积大于时,根据火灾实战数据和供水可靠性室外消火栓主干管干管分支管设计流量增加1倍。

7.4.3 设置室内消火栓主干管干管分支管的建筑包括设备层在内的各层均应设置消火栓主干管干管分支管。

7.4.4 屋顶设有直升機停机坪的建筑应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓主干管干管分支管,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m

7.4.5 消防电梯前室应设置室内消火栓主干管干管分支管,并应计入消火栓主干管干管分支管使用数量

7.4.6 室内消火栓主干管干管分支管的布置应满足同┅平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m?的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位

7.4.7 建筑室内消火栓主干管干管分支管的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:

1 室内消火栓主干管干管分支管应设置在楼梯间忣其休息平台和前室、走道等明显易于取用以及便于火灾扑救的位置;

2 住宅的室内消火栓主干管干管分支管宜设置在楼梯间及其休息平囼;

3 汽车库内消火栓主干管干管分支管的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓主干管干管分支管的开启;

4 同一楼梯间忣其附近不同层设置的消火栓主干管干管分支管其平面位置宜相同;

5 冷库的室内消火栓主干管干管分支管应设置在常温穿堂或楼梯间内。

7.4.8 建筑室内消火栓主干管干管分支管栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓主干管干管分支管的墙面成90?角或向下。

7.4.9 设有室内消火栓主干管干管分支管的建筑应设置带有压力表的试验消火栓主干管干管分支管其设置位置应符合下列规定:

1 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或沝箱间内等便于操作和防冻的位置;

2 单层建筑宜设置在水力最不利处且应靠近出入口。

7.4.10 室内消火栓主干管干管分支管宜按直线距离计算其布置间距并应符合下列规定:

1 消火栓主干管干管分支管按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓主干管干管分支管的布置间距不应大于30.0m;

2 消火栓主干管干管分支管按1支消防水枪的1股充实水柱布置的的建筑物消火栓主干管干管分支管的布置间距不应大于50.0m。

7.4.11 消防軟管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量

7.4.12 室内消火栓主干管干管分支管栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:

1 消吙栓主干管干管分支管栓口动压力不应大于0.50MPa当大于0.70MPa时必须设置减压装置;

2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓主干管干管分支管栓口动压不应小于0.35MPa且消防防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓主干管干管分支管栓口动压不应小于0.25MPa且消防水枪充实水柱应按10m计算。

7.4.13 建筑高度不大于27m的住宅当设置消火栓主干管干管分支管时,可采用干式消防竖管并应符合下列规定:

1 干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓主干管干管分支管栓口;

2 干式消防竖管应设置消防车供水的接口;

3 消防车供沝接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点;

4 竖管顶端应设置自动排气阀

7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。

室内消火栓主干管干管分支管常见故障及处理方法

消火栓主干管干管分支管系统安装调试与检测验收

消火栓主干管干管分支管系统的安装调试、检测验收包括室内外消火栓主干管干管分支管的施工、安装、系统检测、验收等内容

一、室外消火栓主干管干管汾支管的安装调试与检测验收

A、认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当如有问题,及时与设计人员研究解决如图所示;

B、检查预留及预埋位置是否适当。

C、检查设备材料是否符合设计要求和质量标准;

D、安排合理的施工顺序、避免工种交叉作業干扰影响施工。

A、管道安装应根据设计要求使用管材按压力要求选用管材;

B、管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂;

C、室外消火栓主干管干管分支管安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍外壁需另回热沥青两遍、面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂瀝青冷底子油两遍外壁需另加热沥青两遍、面漆一遍,并用沥青麻布包严

消火栓主干管干管分支管安装按《室外消火栓主干管干管分支管及消防水鹤安装》(13S201)的要求进行。消火栓主干管干管分支管安装位于人行道沿上1.0m处采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐

室外地上式消火栓主干管干管分支管安装时,消火栓主干管干管分支管顶距地面高为 0.64m立管应垂直、稳固,控制阀门井距消火栓主干管干管汾支管不应超过1.5m消火栓主干管干管分支管弯管底部应设支墩或支座。

室外地下式消火栓主干管干管分支管应安装在消火栓主干管干管分支管井内消火栓主干管干管分支管井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓主干管干管分支管井内径不应小于1.5m井内应设爬梯以方便阀门嘚维修。

消火栓主干管干管分支管与主管连接的三通或弯头下部位应带底座坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通弯头底部用 M7.5水泥砂浆抹成八字托座。

消火栓主干管干管分支管井内供水主管底部距井底不应小于0.2m消火栓主干管干管分支管顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区地下消火栓主干管干管分支管井口需作保温处理。

安装室外地上式消火栓主干管干管分支管时其放水口应鼡粒径为20-30㎜的卵石做渗水层,铺设半径为500㎜铺设厚度自地面下100㎜至槽底。铺设渗水层时应保护好放水弯头,以免损坏

室外消火栓主幹管干管分支管应符合下列规定:

(1)室外消火栓主干管干管分支管的选型、规格、数量、安装位置应符合设计要求;

(2)同一建筑物内設置的室外消火栓主干管干管分支管应采用统一规格的栓口及配件;

(3)室外消火栓主干管干管分支管应设置明显的永久性固定标志;

(4)室外消火栓主干管干管分支管水量及压力应满足要求;

二、室内消火栓主干管干管分支管的安装调试与检测验收

消火栓主干管干管分支管系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。

消火栓主干管干管分支管箱体的规格类型应符合设计要求箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀划伤,箱门开启灵活箱体方正,箱内配件齐全栓阀外型规矩,无裂纹启闭灵活,关闭严密密封填料完好,有产品出厂合格证

管道安装必须按图纸设计要求之轴线位置,标高进行定位放線安装顺序一般是主干管、干管、分支管、横管、垂直管。

室内与走廊必须按图纸设计要求的天花高度首先让主干管紧贴梁底走管,幹管、分支管紧贴梁底或楼板底走管横管、垂直管根据图纸及结合现场实际情况按规范布置,尽量做到美观合理

管井的消防立管安装采用从下至上的安装方法,即管道从管井底部逐层驳接安装直至立管全部安装完,并且固定至各层支架上

管道穿梁及地下室剪力墙、沝池等,应在预埋金属管中穿过

管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;

水压强度试验的测试点应设在系统管网的朂低点对管网注水时,应将管网内的空气排净并应缓慢升压,达到试验压力后稳压30min后,管网应无泄漏、无变形且压力降不应大于0.05MPa。

管网冲洗应在试压合格后分段进行冲洗顺序应先室外,后室内;先地下后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管嘚顺序进行;管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净

水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计笁作压力稳压24h,应无泄漏

消火栓主干管干管分支管箱体要符合设计要求(其材质有铁和铝合金等)。产品均应有质量合格证明文件方鈳使用

消火栓主干管干管分支管支管要以栓阀的坐标,标高来定位然后稳固消火栓主干管干管分支管箱,箱体找正稳固后再把栓阀安裝好当栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活

消火栓主干管干管分支管箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。

箱体配件安装应在交工前进行消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在掛卡上或放在箱底部消防水龙带与水枪,快速接头的连接一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈使用卡箍时,在里侧加一道铅丝設有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工

管道支、吊架的安装间距,材料选择必须严格按照规定要求和施工图纸的规定,接口缝距支吊连接缘不应小于50mm焊缝不得放在墙内。

阀门的安装应紧固、严密与管道中心垂直,操作机构灵活准确

(1)室内消火栓主干管干管分支管应符合下列规定:

A、室内消火栓主干管干管分支管的选型、规格应符合设计要求;

B、同一建筑物内设置的消火栓主干管干管分支管应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件;

C、试验用消火栓主干管干管分支管栓口处应设置压力表;

D、消火栓主干管干管分支管按钮鈈宜作为直接启动消防水泵的开关,但可以作为发生报警信号的开关或启动干式消火栓主干管干管分支管系统的快速启闭装置等

E、当消吙栓主干管干管分支管设置减压装置时,应检查减压装置应符合设计要求;

F、室内消火栓主干管干管分支管应设置明显的永久性固定标志;

(2)消火栓主干管干管分支管箱应符合下列规定:

A、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓主干管干管分支管的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;

B、如设计未要求栓口中心距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致允许偏差+-20mm;

C、阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm 距箱后内表面为100mm,允许偏差+-5mm;

D、室内消火栓主干管干管分支管箱的安装应平正、牢固暗装的消火栓主干管干管分支管箱不能破坏隔墙的耐火等级;

E、消火栓主干管干管分支管箱体安装的垂直度允许偏差为+-3mm;

F、消火栓主干管干管分支管箱门的开启不应小于120度。

G、不论消火栓主干管干管分支管箱的安装型式如何(明装、暗装、半暗装)不能影响疏散宽度。

1. 某高层公共建筑设置由高位消防水箱穩压的临时高压系统,消防水泵和消防水池均设在地下一层高位消防水箱最低水位与最不利点消火栓主干管干管分支管的高差为5m,与地丅室消火栓主干管干管分支管高差为40m消防水泵吸水口与消防水池最高水位之间的高差为2m,消防水泵零流量时扬程为为100m该给水系统工作壓力为( )MPa。

【解析】采用高位消防水箱稳压的临时高压系统工作压力应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和。洇此Hmax=2+100=102mP=ρgHmax=1.0×103×10×102=1.02×106Pa=1.02MPa。

2. 某8层青年公寓建筑高度25m,设有室内消火栓主干管干管分支管系统和自动喷水灭火系统全保护其室内消火栓主干管幹管分支管设计流量最小不应小于( )L/s。

【解析】宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室内消火栓主干管干管分支管设计流量当为高层建築时,应按公共建筑确定为20L/s

3. 一住宅建筑高度54m,每单元设置一部疏散楼梯室内消火栓主干管干管分支管的布置间距最大为( )m。

【解析】建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅可采用一支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位,消火栓主干管干管分支管的布置间距不应大于50m

4. 某消防检测公司对一高层写字楼消火栓主干管干管分支管系统进行检测,该建筑高度80m设有高位消防水箱和稳压泵,选择最不利点消火栓主干管干管分支管测量静水压力静水压力不应低于( )MPa。

【解析】稳压泵的设计压力应保持系统最不利点的灭吙设施在准工作状态静水压力大于0.15MPa

5. 某多层公共建筑,室内消火栓主干管干管分支管设计流量为15L/S当设有自动喷水灭火系统全保护时,室內消火栓主干管干管分支管设计流量可减少至( )L/s

【解析】当建筑室内设有自动喷水灭火系统全保护时,多层建筑室内消火栓主干管干管分支管设计流量可减少50%但不应小于10L/s。

6. 地下消火栓主干管干管分支管应每季度进行一次检查保养内容主要包括( )。

A. 用专用扳手转动消火栓主干管干管分支管启闭杆观察其灵活性,必要时加注润滑油

B. 检查消火栓主干管干管分支管和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水若渗漏水则应及时更换密封圈

C. 检查栓体外表油漆有无脱落,有无锈蚀如有应及时修补

D. 随时消除消火栓主干管干管分支管井周围及井内可能积存的杂物

E. 检查报警按钮、指示灯及控制线路,应功能正常、无故障

【解析】地下消火栓主干管干管分支管应每季度进行一次检查保养其內容主要包括:

(1)用专用扳手转动消火栓主干管干管分支管启闭杆,观察其灵活性必要时加注润滑油。

(2)检查橡胶垫圈等密封件有無损坏、老化或丢失等情况

(3)检查栓体外表油漆有无脱落,有无镑蚀如有应及时修补。

(4)入冬前检查消火栓主干管干管分支管的防冻设施是否完好

(5)重点部位消火栓主干管干管分支管,每年应逐一进行一次出水试验出水应满足压力要求,在检查中可使用压力表测试管网压力或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常

(6)随时消除消火栓主干管干管分支管井周围及井内可能积存的杂粅。

(7)地下消火栓主干管干管分支管应有明显标志要保持室外消火栓主干管干管分支管配套器材和标志的完整有效。

7.【案例】一栋12层商住楼底层商场面积20×50=1000㎡,层高4.5m设置格栅型吊顶,喷头安装标4.2m2层及以上为单元式普通住宅,层高3m每层面积600㎡。湿式自喷系统设计鋶量30L/s;室外消火栓主干管干管分支管设计流量30L/s;室内消火栓主干管干管分支管设计流量20L/s

(1)计算消防水池的有效容积;

(2)高位消防水箱的最低有效水位高为多少?

(3)若屋顶水箱最低有效水位高度40m水箱间设消火栓主干管干管分支管系统稳压装置,稳压泵启泵压力为0.1MPa是否合理

(4)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器

(1)火灾持续时间:消火栓主干管干管分支管系统T=2h,自喷系统T=1h

①室外管网不能保证室外消火栓主干管干管分支管用水量时

②室外管网能保证室外消火栓主干管干管分支管用水量时

(2)建筑高度4.5+11×3=37.5m属②类高层公共建筑

最不利点处的消火栓主干管干管分支管静水压力不应低于0.07MPa

(3)稳压泵设计压力应保持最不利点处的消火栓主干管干管分支管静水压力不应低于0.15MPa

(4)水泵接合器给水流量按每个10~15L/s计算:消火栓主干管干管分支管+湿式=2+2=4个

更多消防工程师考试内容请关注优路消防工程师:nicelooxfgcs

原标题:一级注册消防工程师《消防设施》79个必背考点

距离考试结束有一段时间了不少小伙伴强烈要求总结下消防设施相关的考点内容,今天就为大家分享消防设施的79個必背考点总结希望对各位小伙伴们有所帮助哦~

1、消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员,经注册消防工程师考试合格持有一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书。

2、消防设施操作、值班、巡查的人员经消防行业特有工种职业技能鑒定合格,持有初级技能(含下同)以上等级的职业资格证书,能够熟练操作消防设施

3、消防设施检测、保养人员,经消防行业特有笁种职业技能鉴定合格持有高级技能以上等级职业资格证书。

4、消防设施维修人员经消防行业特有工种职业技能鉴定合格,持有技师鉯上等级职业资格证书

5、消防设施的施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。(考试热度:★★★)

常见的消防设施的驗收合格标准:

根据《消防给水及消火栓主干管干管分支管系统技术规范》GB 13.2.18

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 8.0.13

根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 5.1.7

根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 4.3.2

泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 的规定内容进行竣笁验收当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格;气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》GB 的规定内容进行竣工验收当其验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格

6、泵房主要人行通道宽度不宜小于1.2m,电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m

7、泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm时不应小于0.20 m;当管径DN≥200 mm时,不应小于0.25m

8、稳压泵验收时,稳压泵在 1h 内的启停次数符合设计要求不大于15次/h。

9、墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不應小于2.0m且不应安装在玻璃幕墙下方。

10、配水干管(立管)与配水管(水平管)连接应采用沟槽式管件,不应采用机械三通

11、架空管道每段管噵设置的防晃支架不少于1个;当管道改变方向时,增设防晃支架;立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定

12、管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行

13、管网及阀門的维护管理规定

1)系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态, 每月应对铅封、锁链进行一次检查当有破坏戓损坏时应及时修理更换;

2)每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测;

3)每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次檢查,并应核实其处于全开启状态;

4)每天对水源控制阀进行外观检查并应保证系统处于无故障状态;

5)每季度对系统所有的末端试水閥和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常;

6)在市政供水阀门处于完全开启状态時 每月对倒流防止器的压差进行检测。

14、消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物水的 pH 值应为 6.0-9.0。

15、市政给水管网作为消防水源的条件:市政给水管网可以连续供水;市政给水管网布置成环状管网;市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水;有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水当其中一条发生故障时,其余引入管应仍能保证全部消防用水量

16、消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,要满足施工、装配和检修的需要无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;有管道的侧媔净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m

17、室内消火栓主干管干管分支管系统管道安装顺序一般是主干管、干管、分支管、横管、垂直管。

18、消火栓主干管干管分支管按钮不宜作為直接启动消防水泵的开关但可以作为发生报警信号的开关或启动干式消火栓主干管干管分支管系统的快速启闭装置等。

19、消火栓主干管干管分支管箱门安装后的开启不应小于120度

20、消火栓主干管干管分支管箱如设计未要求,栓口中心距地面应为1.1m但每栋建筑物应一致,尣许偏差±20mm

21、闭式喷头密封性能试验时,密封性能试验的试验压力为3.0MPa保压时间不少于3min;随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为試验喷头当1只喷头试验不合格时,再抽取2%且不少于10只的到场喷头进行重复试验;试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格,累计2只以及2呮以上喷头试验不合格的不得使用该批喷头。

22、检查水流指示器灵敏度试验压力为0.14-1.2MPa,流量不大于15.0L/min时水流指示器不报警;流量在15.0-37.5 L/min任一數值上报警,且到达37.5 L/min一定报警

23、水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m

24、报警阀閥体底边距室内地面高度为1.2m;侧边与墙的距离不小于0.5m;正面与墙的距离不小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m。

25、强度试验和严密性试验采用水作为介质进行试验干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气作为介质分别进行水压试验和氣压试验。

26、水压试验系统设计工作压力不大于1.0MPa的水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa;系统设计工作压力大于1.0MPa的水压強度试验压力为工作压力加0.4MPa。

27、雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或鍺手动控制操作后15s 内启动;公称直径大于200mm的雨淋报警阀在60s之内启动。雨淋报警阀调试时当报警水压为0.05MPa,水力警铃发出报警铃声

28、湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警鈴声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声压力开关动作,并反馈信号

29、气体灭火系统组件外观检查时,同一规格的灭火剂储存容器其高度差不宜超过20mm;同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm

30、气动驱动装置储存容器内气体压力不低于设计压力,苴不得超过设计压力的5%

31、气体灭火系统灭火剂输送管道的安装时,公称直径大于或等于50mm的主干管道垂直方向和水平方向至少各安装1个防晃支架。当管道穿过建筑物楼层时每层设1个防晃支架。当水平管道改变方向时增设防晃支架。

32、设置在防护区处的手动、自动转换開关要安装在防护区入口便于操作的部位安装高度为中心点距地(楼)面1.5m。

33、卤代烷灭火系统模拟喷气试验不采用卤代烷灭火剂宜采鼡氮气或压缩空气进行。

34、氮气或压缩空气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的20%且不少于1个。

35、气体灭火系统高压储存装置间的环境溫度为-10-50℃;高压二氧化碳储存装置的环境温度为0-49℃

36、气动管道应用护口式或卡套式连接,连接应紧密;竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定;水平管道应采用管卡固定;管卡的间距不宜大于600mm;转弯处应增设1个管卡

37、选择阀的安装位置靠近储存容器,安裝高度宜为1.5 m~1.7m选择阀操作手柄应安装在便于操作的一面,当安装高度超过1.7m 时应采取便于操作的措施

38、防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa。

39、两个或两个以上的防护区采用组合分配系統时一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。

40、防护区应设置泄压口泄压口宜设在外墙上,并应设在防护区净高的2/3以上。

41、管网滅火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。

42、自动喷水灭火系统喷头验收检查时各种不同规格的喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于10个

43、自动喷水灭火系统月检查項目:

电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试;喷头完好状况、备用量及异物清除等检查;

系统所有阀门状态及其铅封、鎖链完好状况检查;

消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位以及消防用水不被挪用的技术措施检查;

电磁阀启動测试;水流指示器动作、信息反馈试验;水泵接合器完好性检查。

44、自动喷水灭火系统季度检查项目:报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试;室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试

45、自动喷水灭火系统年度检查项目:水源供水能力测试;水泵接合器通沝加压测试;储水设备结构材料检查;过滤器排渣、完好状态检查;系统联动测试。

46、水喷雾灭火系统报警阀调试宜利用检测、试验管道進行自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动:公称直径大于200mm的报警阀调试时应在60s之内启动.报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa水仂警铃应发出报警铃声。

47、水喷雾灭火系统喷头验收时各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%且烸种备用喷头不应少于5个。

48、水喷雾灭火系统维护管理:每周应对消防水泵和备用动力进行一次启动实验当消防水泵为自动控制启动时,应每周模拟自动控制的条件启动运转一次

49、细水雾灭火系统喷头分别按不同型号规格抽查1%,且不少于5只;少于5只时全数检查。

50、细沝雾灭火系统分区控制阀的安装高度宜为1.2m~1.6m操作面与墙或其它设备的距离不应小于0.8m,并应满足操作要求

51、泡沫产生器无法发泡或发泡不囸常的主要原因:

泡沫产生器吸气口被异物堵塞;

泡沫混合液不满足要求,如泡沫液失效混合比不满足要求。

【解决方法】:加强对泡沫产生器的巡检发现异物及时清理;加强对泡沫比例混合器(装置)和泡沫液的维护和检测。

52、对属于下列情况之一的泡沫液需要送检:6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.0t;3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.5t;6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t;6%合成型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.0t;高倍数泡沫液最小储备量大于或等于1.0t;合同文件规定的需要现场取样送检的泡沫液

53、干粉灭火系统每日巡查:干粉储存装置外观;灭火控制器运行情况;启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力。

54、干粉灭火系统每月检查:干粉储存装置部件;驱动氣体储瓶充装量

55、干粉灭火系统每年检查:防护区及干粉储存装置间;管网,支架及喷放组件; 模拟启动检查

56、嵌墙式灭火器箱的安裝高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50 m底部与地面距离不小于0.08 m的要求确定。

57、经测力计实测检查灭火器箱开启力不大于50N;箱门开启角度不小于160°,箱盖开启角度不小于100°。

58、灭火器的配置、外观等全面检查每月进行1次,候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所配置的灭火器每半月检查1次

59、手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂期满5年;首次维修以后每满2年。

60、手提式、推车式水基型灭火器出厂期满3年首次維修以后每满1年。

61、送修灭火器时一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时需要选择相同类型、相同操作方法的滅火器替代,且其灭火级别不得小于原配置灭火器的灭火级别

62、提式、推车式灭火器出厂时间达到或者超过下列规定期限的,均予以报廢处理:水基型灭火器出厂期满6年;干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年;二氧化碳灭火器出厂期满12年

63、灭火器存在下列情性之一嘚,予以报废处理:筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或者连接部位、筒底严重鏽蚀的;筒体明显变形机械损伤严重的;器头存在裂纹、无泄压机构等缺陷的;筒体存在平底等不合理结构的;手提式灭火器没有间歇噴射机构的;没有生产厂名称和出厂年月的(包括铭牌脱落,或者铭牌上的生产厂名称模糊不清或者出厂年月钢印无法识别的);筒体、器头有锡焊、铜焊或者补缀等修补痕迹的;被火烧过的。

64、消防用电按一、二级负荷供电的建筑当采用自备发电设备作为备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置当采用自动启动方式时,应能保证在30s内供电

65、消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防用电设备的两个供电回路,应在最末一级配电箱处进行自动切换消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。

66、消防用电設备的供电线路采用不同的电线电缆时供电线路的敷设应满足下列要求:

1)当采用矿物绝缘电缆时,可直接采用明敷设或在吊顶内敷设;

2)当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护,但应采取与非消防用电缆隔离的措施;

3)采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时要穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施;

4)当线路暗敷设时要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内保护层厚度应不小于30 mm。

67、应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层,住宅建筑不宜超过16层

68、大于2000㎡的防火分区应单獨设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置;小于2000㎡的防火分区可采用专用应急照明回路。

69、应急照明控制器应有主、备用电源的工作狀态指示并能实现主、备用电源的自动转换。且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作3h

70、火灾自动报警系统布线时,管路超过下列长度时应在便于接线处装设接线盒:管子长度每超过30m,无弯曲时;管子长度每超过20m有1个弯曲时;管子长度每超过10m,有2个弯曲时;管孓长度每超过8m有3个弯曲时。

71、具有报脏功能的探测器在报脏时应及时清洗保养。没有报脏功能的探测器应按产品说明书的要求进行清洗保养;产品说明书没有明确要求的,应每2年清洗或标定一次

72、可燃气体探测器的气敏元件达到生产企业规定的寿命年限后应及时更換。

73、不同类型的探测器应有10%且不少于50只的备品火灾报警系统内的产品寿命应符合国家有关标准要求,达到寿命极限的产品应及时更換

74、一般火灾探测器使用寿命约为12年,每3年要求全面清洗一次

75、城市消防远程监控系统正式投入使用前,对系统及系统组件进行调试系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于1个月

76、每半年检查录音文件的保存情况,必要时清理保存周期超过6个月的录音攵件

77、对用户信息传输装置的主电源和备用电源进行切换试验,每半年的试验次数不少于1次

78、每年对监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录进行备份,必要时清理保存周期超过1年的备份信息

79、各设备间距大汇总

通道宽度不宜小于0.6m

比水泵机组底座㈣周各宽100~150mm

比水泵隔振台座四周各宽150mm

水泵机组基础的顶面标高

高出泵房地面不小于0.10m

高出泵房地面不小于0.05m

泵房内管道管外底距地面的距离

距室外消火栓主干管干管分支管或消防水池的距离

与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离

不应安装在玻璃幕墙下方

进水口与井盖底面的距离

位於人行道沿上1.0m处

栓顶距地面高为0.64m,控制阀门井距消火栓主干管干管分支管不应超过1.5m

消火栓主干管干管分支管井内径不应小于1.5m,供水主管底部距井底不应小于0.2m消火栓主干管干管分支管顶部至井盖底距离最小应不小于0.2m

操作面距墙或操作面之间的距离

应不小于1.0m,且不小于储存嫆器外径的1.5倍

周围检修通道宽度不能小于0.7m

操作面不能小于1.5m

泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面的1m

泡沫液管道吸液口距泡沫液储罐底面不小于0.15m

安装在地面上时与地面高度差

至墙壁、梁边的水平距离

至空调送风口最近边的水平距离

至多孔送风顶棚孔口的水平距离