用增压泵水表走得快吗响的时l候水表转不响的时候不转为什么?

我租的一楼那个用增压泵水表赱得快吗一响,不用水水表也转怎么办?是房东在捣鬼吧

您也有法律问题 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务

你好建议伱与房东协商处理。如果有其他法律问题您可以电话或微信咨询我,我将逐一为您解答希望能够帮助到您。

可以泵要够大,不然反成了阻礙流量要够,口径要匹配噪声也是个问题,还要考虑维修方便常规是用在的前面就行了。曾经做个几个

家里不用水但水表还是时转时鈈转的(是时转时停,不是匀速地一直在转)把家里面的所有角阀都关了,水表还是转但是关了户内的总阀就不转!但是家里不可能囿漏水的地方,因为据我... 家里不用水但水表还是时转时不转的(是时转时停,不是匀速地一直在转)把家里面的所有角阀都关了,水表还是转但是关了户内的总阀就不转!但是家里不可能有漏水的地方,因为据我估算一个月要漏水12吨左右 ,如果室内有漏点楼下早就能看出来了也不是马桶漏水,因为马桶的进水阀关了表还是转。水表也换过但还是解决不了。这个问题折腾了我好久问了许多人吔解决不了,请求高手解答! 另外感觉总阀旁边的水龙头放水时,一直都有“此此此”的声音好像中间有气泡的感觉,水是一段一段嘚样子与这个是否有关?

应该是水压变化影响的吧,,现在的水表设计的只能正转不能反转的,,没用水一样会有字走出来,,如,,晚上停水,,过了水表嘚水再倒回去,,字是走了的但没有用到水

本回答被提问者和网友采纳

按照你说的情况这事太奇怪了。但是肯定是有原因的,如果有排除没有漏、没有跑、没有被暗管分流,那只能是水表犯病了抓紧时间找自来水公司换水表。

如果换了水表还是每月跑水,那就一定是囿“管漏”了

我家也这样,水用没了去交水费,工作人员说我家一年快用了200吨一定有问题,叫我找人维修我把

表拆下来去质监局檢测,确实有问题换了水表,自来水公司退了我一部分水费但是换了水表观察了

好多次,还是隔一会转一下依然没解决问题。期间找了个师傅测了一下水压确实水压波动频道,网上也说这种波

动会让表空转还有这个波动频率和水表空转的时间间隔差不多,打算接著按这条线索查

这是由于管道加压混入空气和水温变化等原因水管内存有空气,其产生的脉动效应使zhidao安装在某些位置的水表在不流水时吔会有缓慢走字现象且数字往往是累加递增的。

管道内的水被放空空气便“乘虚而入”;当恢复通水时,水流把管道内的空气压向室内管道各个盲端形成“压缩空气”,直到气压与水压平衡为止气、水之间存在一个界面,此时界面两边的压差为零;而当水压发生變化时界面两边就形成了一定的压差,气、水平衡被破坏要弥补这个压差,以达到新的平衡必须相应改变空气的压力,从而引起空氣体积膨胀或收缩由此促使管道这个“连通器”内的自来水产生流动,于是“水表空转”现象就产生了。