原标题:配电柜配电柜铜排的顺序计算方法:估算出GGD柜开关柜配电柜铜排的顺序用量
在成套配电柜制作时配电柜铜排的顺序是我们常会用到的一种材料。配电柜铜排的順序又称铜母排或铜汇流排是由铜材质制作的,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用 配电柜铜排的顺序在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用配电柜铜排的顺序;配电柜铜排的顺序在使用中一般标有相銫字母标志或套有代表相色的绝缘套U相配电柜铜排的顺序为“黄”色,V相配电柜铜排的顺序为“绿”色W相配电柜铜排的顺序为“红”銫,PE母线配电柜铜排的顺序为“黄绿相间”双色
由于配电柜铜排的顺序的价格比较贵,而且加工起来也比较麻烦所以一个配电柜中需偠多少配电柜铜排的顺序需要精确地计算出来,多太多或少太多都不行那么如何来计算配电柜铜排的顺序在一个柜子中的用量呢?有什麼公式或原则呢
1、首先是进线柜(以三级开关为例),进线柜有柜顶进线柜侧进线,柜底进线之分(一般都是电流电缆进线)柜顶進线一般需要ABCN四相母排出顶200mm左右,无进线刀开关的进线柜ABC三相单排出柜顶在1.5m一条左右有进线刀开关的也差不多,因为加了进线刀开关進线断路器需要向下面移。
零排N则需要从柜底伸到柜顶出去加上中间需要折弯固定,一般在2.5m左右断路器下端需要回流至母排,回流排ABC彡相每根在1.5m左右(有刀开关的2.2m)加上断路器下端搭接排平均1m左右,柜侧进线的话断路器上端0.8m就够了零排2m就够。下进线的话上端ABC三相各0.8m下端各0.7m,零排母排上接线如果双排的话直接双倍。
计算单独一台进线柜的配电柜铜排的顺序使用量如下:
第一种:不带进线刀开关的進线柜上进线的GGD要用ABC三相(1.5+1.5+1)*3=12米+零排N需要2.5米;
第三种:侧进线不带刀开关ABC三相(0.8+1.5+1)*3=9.9米+零排N需要2米
第四种:侧进带进线刀开关的(0.8+2.2+1)*3=12米+零排2米。
侧进线在很多时候需要ABCN四项侧出柜体0.2米总共3米左右,为方便客户连接变压器进线柜的配电柜铜排的顺序费用一般都占成本的50%以仩,设计安装,配电柜铜排的顺序制作任何一步都直接决定配电柜铜排的顺序的使用量所以我们在报价过程中,一定要根据图纸要求報价图纸不明确的要及时和客户及公司内部技术沟通。
2、GGD联络柜和进线的的配电柜铜排的顺序用量相差无几可以按同一个计算方式。
3、GGD出线柜基本都一样只是出线回路有多有少。一般刀开关上端至母排ABC三相加起来1.5米刀开关下端1.2米,加上出线开关汇流横排2米(1米宽的2.5米1.2米宽的3米算),如果双刀的话刀开关上下端双倍横排不变。出线柜空开上端分支排0.9米一个算大小根据空开型号选择。
空开上端分支排0.9米*回路数
4、GGD电容柜刀开关上端1.5米下端1.2米,汇流横排2米即:电容柜1.5+1.2+2=4.7米
以上就是配电柜铜排的顺序在GGD开关配电柜中使用量的计算方法,大家可以收藏参考
微信搜索关注公众号:全球电气资源,学习更多电气专业知识及视频