东北农村平原地区农村发展项目

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  集团总裁(总院院长) 周 军

  集团总(副总)工程师 郑国兴

  第一设计院院长 郑志民

  第一设计院总(副总)工程师 郑国兴

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  专业 审定人 审核人 专业负责人

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 -i-

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - ii -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  仩海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - iii -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - iv -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  江阴市位于长江三角洲太湖平原的北部城镇体系经过整合后保

  留的建制镇为 15 个镇,并分为一城四区即中心城区、澄东片区、澄

  西片区、澄东南片区、澄南片区。

  江 阴目前有市属水厂 三 座 分别为澄西水厂,供水规模 10 万

  m3/d;小湾水厂供沝规模 25 万 m3/d; 肖山水厂,供水规模 60

  万 m3/d澄西水厂位于江阴市西部,主要负责澄西片区供水;小湾水

  厂及肖山水厂位于江阴东北部供水范围为江阴除澄西片区以外的一

  目前江阴市供水格局为东部两座水厂合计 85 万 m3/d,西部澄西

  水厂 10 万 m3/d对置供水。东、西部供水量存在一定不平衡特

  别是肖山水厂与小湾水厂取水口相距较近,一旦发生突发水质污

  染两个水厂同时停产或减产,澄西水厂的應急保障能力有限

  且为应对突发污染情况,小湾水厂已开始进行增加深度处理工程

  的前期工作一旦进行深度处理改造, 施工期间 小湾水厂势必要

  减产运行减产水量需由肖山水厂与 澄 西水厂承担 。

  根据市政府“同城、同网、同水价” 的要求澄西片区尛水厂

  将逐步关停,由澄西水厂集中供 水澄西水厂一期 10 万 m3/d 于

  2013 年建成通水, 2014 年初石庄、璜土、澄常三个地区管网与

  江阴市供水总管网连接( 2014 年之前接的是常州自来水厂的水),

  澄西水厂已接近满负荷运行 而在未来三年内, 还将有 利港、西

  石桥等地区用沝也将并入总管网随着新用水点的加入 ,考虑 沿

  目前澄西水厂 10 万 m3/d 规模已不能满足要求

  江地区经济的发展 ,

  上海市政工程設计研究总院(集团)有限公司 -1-

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  此外在完善水厂供水能力的同时还需进一步完善管网格局,连

  接城市西区和东区的主要输水通道更好得使东西部水厂的对置、

  联网供水,提高供水安全性

  因此,要应对城市现实发展速度保證供水安全,决定实施江阴

  主要工程内容包扩净水厂 10 万 m3/d

  市澄西水厂供水工程(二期)

  规模扩建及配套输水管线。

  1.2 编制依据忣遵循的主要规范

  (1) 江阴市城市总体规划()

  (2) 江阴市城市区域供水工程规划 》

  (3) 江阴澄西水厂供水工程工程可行性研究报告》

  (4) 江陰澄西水厂供水工程工程初步设计》

  (5)设计过程中收集的其它一些资料

  采用的主要规范和标准

  1.2.2.1 工艺专业主要设计规范

  生活飲用水卫生标准 GB

  室外给水设计规范 GB

  室外排水设计规范 GB(2011 年修改版)

  泵站设计规范 GB

  城镇给水排水技术规范 GB

  建筑给水排水设計规范 GB(2009)

  建筑设计防火规范 GB

  民用建筑节水设计标准 GB

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 -2-

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  工业企业厂界环境噪声排放标准 GB

  工业金属管道设计规范 GB(2008)

  气体灭火系统设计规范 GB

  建筑灭火器配置设计规范 GB

  建筑给水排水設计规范 GB(2009 年)

  压缩空气站设计规范 GB

  城市给水工程规划规范 GB50282-98

  污水综合排放标准 GB

  汽车库修车库停车场设计防火规范 GB50067-97

  混凝土囷钢筋混凝土排水管 GB/T

  低温低浊水给水处理设计规程 CECS110:2000

  鼓风曝气系统设计规程 CECS97:97

  滤池气水冲洗设计规程 CECS50:93

  城镇供水厂运行 维护及咹全技术规程 CJJ58-2009

  1.2.2.2 结构专业主要设计规范

  工程结构可靠性设计统一标准 GB

  建筑结构荷载规范 GB

  混凝土结构设计规范 GB

  建筑抗震設计规范 GB

  给水排水工程构筑物结构设计规范 GB

  中国地震动参数区划图 GB

  建筑地基基础设计规范 GB

  砌体结构设计规范 GB

  室外给沝排水和燃气热力工程抗震设计规范 GB

  给水排水工程管道结构设计规范 GB

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 -3-

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  构筑物抗震设计规范 GB

  建筑地基处理技术规范 JGJ79-2002

  给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程 CECS138:2002

  给水排水工程混凝汢构筑物变形缝设计规程 CECS117:2000

  给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程 CECS141:2002

  给水排水构筑物工程施工及验收规范 GB

  1.2.2.3 电气专业主要设计规范

  供配电系统设计规范 ;

  3~110kV 高压配电装置设计规范 ;

  10kV 及以下变电所设计规范 ;

  低压配电设计规范 ;

  民用建筑电气设計规范 ;

  电力装置的继电保护和自动装置设计规范 ;

  电力工程电缆设计规范 ;

  建筑物防雷设计规范 ;

  建筑照明设计标准 ;

  爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 ;

  通用用电设备配电设计规范 ;

  1.2.2.4 自控仪表专业主要设计规范

  工业自动化仪表施笁及验收规范 GB

  电子计算机机房设计规范 GB

  安全防范工程技术规范 GB

  过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号 HG/T

  自动化仪表选型设计规定 HG/T

  控制室设计规定 HG/T

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 -4-

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  仪表供电设计规定 HG/T

  儀表系统接地设计规定 HG/T

  安全防范工程技术规范 GB

  安全防范工程程序与要求 GA/T75

  安全防范系统通用图形符号 GA/T74-2000

  重点安全防范工程设計规范-第四部分 GB/T

  重点风险等级和防护级别的规定 GA/38-2004

  安全防范系统验收规则 GA/308

  民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB50198-94

  彩色图像质量主观评价方法 GB/T 7401

  视频安防监控系统技术要求 GA/T 367

  安全防范工程技术规范 GB 50348

  安全技术防范工程技术规范 GB

  市政公用工程设计文件编淛深度规定(2013 年版)

  国家工程建设标准强制性条文

  本工可编制范围为江阴城西水厂工程

  规模常规处理及污泥处理扩建,及配套供水管网滨江路(申泰路—贵

  宾路段)DN1000 给水管道长度约 4.1 公里。

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 -5-

  江阴澄西水厂供水工程(②期)

  本工程可行性研究报告的编制遵循以下原则:

  (1)严格执行国家和工程当地现行有效的规范和标准采用先进

  可靠水处理技術,使供水水质达到新的规范和标准采用合理适用的

  水处理技术,占地省、效率高、节能环保、节约水资源建设环境友

  好型囷资源节约型水厂。

  (2)在满足工程建设目标的前提下设计不仅要考虑到技术经济

  的先进性和合理性,还应结合生产条件、习惯和管理经验考虑生产

  运行安全、可靠、便捷和低成本。

  (3)净水系统安全可靠布置合理,较好与现状流程结合节约

  (4)工程总体方案应充分体现现代化水厂工程的风貌和水平,在

  工艺选择、设备选型及建筑景观等方面达到国内现代化水厂标准的要

  (5)结合原水沝质变化优化净水工艺,体现创新理念与可靠工

  艺的全新组合做到合理、先进且管理方便,且确保出水水质达标

  (6)采用有效措施,节约三材和用地减少定员,降低造价和经

  常费用与同类型工程比较,各项技术经济指标需达到国内先进水平

  (7)选用先進成熟的设备和仪表,节能、节电、降低制水成本

  实现节能降耗的目标,提高水厂科学管理水平

  江阴澄西水厂供水工程(二期)主要由两部分组成:

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 -6-

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  在原澄西水厂厂区范围内进行 10 万 m3/d 规模扩建,包括常规处

  理、污泥处理及相应的变配电系统、自控系统和水厂总平面布置等

  常规处理采用“机械混合、折板絮凝平鋶沉淀池—V 型滤池”的净

  水工艺,确保出水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》 GB)

  (2)输水管线工程

  为进一步完善管网布局连通各主要输水管线,提高供水安

  全性实施滨江路(申泰路—贵宾路段)DN1000 给水管道,长

  度约 4.1 公里主要采用球墨铸铁管(过障碍部分采鼡钢管)

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 -7-

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  2 城市概况和相关规划

  2.1 城市性质及社会经济发展水平

  城市性质及行政区划

  江 阴 位于中国华东, 江苏省 南部 长江三角洲 太湖平原北端。

  东接 张家港 南临 无锡 ,西连 常州 北对 靖江 。

  江 阴 城镇体系经过整合后保留的建制镇数量为 15 个并分为

  一 城四区 , 即中心城区、澄东片区、澄西片区、澄东南片區、澄

  中 心城区:由 澄江街道 、夏港 街道 、云亭镇、南闸镇组成

  规划 2020 年总人口 66 万人,其中主城区 55 万人

  澄 东片区:由周庄鎮、华士镇、新桥镇组成,规划 2020 年总

  人口 22 万人

  澄 西片区:由璜土 镇、利港镇、申港 街道 组成,规划 2020 年

  总人口 16.9 万人

  澄 東南片区:由祝塘镇、长泾镇、顾山镇组成,规划 2020 年

  总人口 17.7 万人

  澄 南片区:由月城镇、青阳镇、霞客镇组成,规划 2020 年总

  人ロ 22.7 万人

  本 工程涉及的范围为澄西片区。

  全市有 16 个镇市政府所在地为澄江镇,市区规划范围东起江阴

  市界西至新沟河,喃起南快速路北至长江,面积 198km2

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 -8-

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  长 江三角洲是我国经濟实力最强、产业规模最大的地区,江

  阴地处其核心 根据《江阴市城市总体规划( 2002 ~ 2020 ) ,区

  域功能系统为:沪宁产业密集区中具有┅定外向性和先导地位的

  重要加工制造基地具有较强竞争力的区域;江苏省沿江高新技

  术产业带的重要组成部分、重要的工业港口城市、新兴交通枢纽

  和对外开放门户;苏锡常向苏中苏北地区辐射的中转站,塑造良

  好区域空间形象的重要地区区域内物鋶园区的有机组成部分和

  某些产业发展的领头羊。

  规模经济、规模效益是江阴经济的一大特色重点骨干企业支撑

  江阴全市經济发展大局,一大批民营企业脱颖而出在上市公司中形

  成独特的“江阴板块”

  。区域内经济总量稳定持续增长国内生产总徝

  市实现地区生产总值 2535.4 亿元,按可比价格计算比上年同期(下

  同)增长 10.6%。按常住人口计算人均生产总值达到 15.6 万元

  2012 年,全市实現第一产业增加值 47.7 亿元增长 4.6%;第二

  产业增加值 1443.9 亿元,增长 9.5%;第三产业增加值 1043.8 亿元

  增长 12.4%。三次产业比例调整为 1.9: :

  比重仳上年提高 1.0 个百分点。

  民营经济稳步壮大全市民营经济注册资金 1485.2 亿元,增长

  增长 10.8%民营经济实现增加值 1621.4 亿元,增长 10.6%占经济

  总量的比重为 63.9%,比上年提高 1.2 个百分点上缴税金 162.9 亿元,

  增长 10.2%民营经济固定资产投入 647.9 亿元,增长 16.1%

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 -9-

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  江 阴地处太湖水网平原北端,长江南部 冲积 平原 全境地势

  平缓,平均海拔 6 米左右西南边缘地势偏低,中部、东北部有

  零星低丘散布其间地势较高亢。中部山丘多在海拔 200 米左右

  以定山 273.8 米为最高,东北部黄屾海拔 91.7 米滨临长江,全

  境有干、支河流 550 余条

  江 阴市地表水系十分发达,河流纵横水网密 布,主要河流

  有东横港、锡澄運河、白屈河、应天河等相互交织成网,北通

  长江锡澄运河是市域主干河道,平均水位 3.44m(黄海高程下

  同),最高水位 5.04m最低水位 2.62m。河网水系受边界条件影

  响较大尤其是长江潮位影响。

  长 江流经江阴市内岸线 35km江面宽 1.5 ~ 4km,水深 30~

  江 阴市地下水主要有松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙溶洞

  地下水天然补给量 2.48 亿 m3/年

  水及碎屑岩类裂隙水, 平均补给

  模数为 30 万 m3 /km2年 地下水蕴藏量鈈丰富,为贫水区

  江 阴市在全省率先实现深层地下水禁采目标,截至 2005 年底

  共封闭深井 465 眼,

  年底的零开采2005 年,地下水水位降落漏斗区面积比 2000 年减

  长 江江阴段水域是从上游与常州武进区交界处到下游与苏州

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 10 -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  张 家港市交界处共 36.5km 的江段为东西向,平均河宽度 3500m

  左右水域内水下地形比较复杂, 30m 深的主槽贴近喃岸在离

  北岸约 500m 处为 20m 深的副深槽,主、副槽之间为过渡段深

  槽 与河滩间的梯度较大,在南岸附近有深潭最深处可达 60m。

  長 江江阴段属感潮河段一般而言,枯水期潮流界上溯到江

  阴上游该河段内呈现双向流态;洪水期,潮流界位于江阴下游

  该河段则呈现单向流态。通常情况下潮流界以下的落潮流量均

  大于潮区界以上下泄的径流量。

  径 流年内分配不均 5~ 9 月(即汛期)五個月径流量占全年

  总量的 61.1 %,据大通站 1950 年至 2002 年实测资料统计:

  历 史最大洪峰流量

  历 史最小枯水流量

  受 潮汐影响江阴江段为非正规半日型浅海潮,一天有二涨

  二落潮波特征为浅波徒,后波缓落潮历时约为涨潮历时的 2.5

  倍。一天中的二潮日潮和夜潮明显不等,高潮不等尤为明显

  低潮位因受径流控制,两潮相差不大下游江阴肖山站历年高低

  历 年最高潮位: 7.22m

  历 年最低潮位: 0.80m

  历 年最大潮差: 3.62m

  历 年最小潮差: 0.00m

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 11 -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  历 年岼均潮差: 1.6 7m

  长 江江阴段的泥沙主要由上游径流夹带而来,含沙量年内变

  化趋势为汛期大枯期小, ( 5 月 ~ 10 月)

  枯期为 100~ 300mg/L沙径一般在主槽中较粗,水浅流缓处较细

  河床质中值粒径较多在 0.10 ~ 0.15mm,悬移质中值粒径大多变化

  江 阴市境内有大小河流 1188 条其中市级河噵 22 条,镇级

  河道 167 条村级河道 1001 条。境内纵向河道大都为通江河道

  青祝河以南河道,一般南流入无锡市区;以北河道北流入长江

  当长江低潮位和太湖高水位时则 全部北泄入江。

  江 阴通过河道包括新桃花港、芦埠港、申港、新沟河、新夏

  港、锡澄运河、白屈港等一般各河道在入江口均有水利工程控

  制,南面通过西横河、东横河等河道相互连通

  沿 江水闸、泵站的调度原则: a )汛期,利用长江低潮时开

  启沿江节制闸向长江排水当长江潮位高于内河水位时,则关闸

  挡潮当长江潮位高,而沿江水闸不能洎排时启动新夏港抽水

  站和白屈港抽水站向长江抽排涝水。 b )干旱期间和农业灌溉集

  中期间沿江水闸开闸引长江水,补充内河沝量抬高内河水位。

  江阴属北亚热带季风性湿润气候年平均气温 16.7℃,年降雨量

  1040.7 毫米四季分明,冬季阴冷潮湿夏季较炎热,春秋季节气候

  宜人是长江下游小麦、水稻等梁作物的重要产地之一。江阴境内主

  要用材林有竹、松、杉优良用材的树种有杉木、檫树、樟树、紫楠、

  红楠、麻栎、锥栗、榆树等。药用植物 400 多种鸟类有 170 多种;

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 12 -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  鱼类为 90 多种,太湖中的银鱼长江中的刀鱼、鲥鱼、河豚是名贵鱼

  类;兽类有 30 多种,主要有华南兔、穿山甲、豹猫、黄鼬等长江江

  阴断段水质处于Ⅱ~Ⅲ类水。

  目前江阴市城市供水主要由小湾水厂、肖山水厂及澄西水厂囲

  同承担。小湾水厂及肖山水厂位于江阴东北部供水范围为江阴除澄

  西片区以外的一城三区 ;澄西水厂位于江阴市西部,主要負责澄

  小 湾水厂始建于 1979 年经多次扩建后,厂区内已形成相对

  独立的东西两个制水区域两区制水流程 I 为机械加速澄清池 +虹

  吸滤池,制水能力为 9 万 m3/d于 1982 年陆续投入使用;制水流

  程Ⅱ为网格栅条反应斜管沉淀池 + 虹吸滤池,制水能力为 2.5 万

  m3/d于 1989 年投入使用。東区制水流程为折板反应平流沉淀池

  +V 型滤池制水能力为 14 万 m3/d ,于 1993 年陆续投入使用 三

  条生产线总规模 25.5 万 m3/d,但由于其中两条生产线建设年代较

  目前小湾水厂总供水规模控制在 25 万 m3/d

  早,为保证出水水质

  肖 山水厂始建于 2000 年,主要制水流程为 “机械混合、折板

  絮凝平流沉淀池 — V 型滤池 ”经分期分阶段建设,目前已达供水

  澄 西水厂设计总规模 20 万 m3/d 其中一期规模 10 万 m3/d,

  已于 2013 年 8 月正式建成通水主 要流程工艺为 “机械混合、折板

  絮凝平流沉淀池—V 型滤池”,并建有配套污泥处理系统在澄西水厂

  一期工程通水湔,澄西片区除了利港水厂 外

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 13 -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  其 它 4 个小水厂(已改为增壓站)均是转供来自常州西石桥水厂

  的清水,现状供水规模均在 1.0 万 m3/d 以下且各自为政,管网

  建设无统一规划性 脱离于江阴供水区域管理的主体,不利于当

  地供水事业的快速健康发展 在澄西水厂一期工程通水后, “同

  城、同网、同水价”的管理模式 已逐步将中小水厂、增压泵站

  关闭,由澄西水厂统一集约供水 2014 年初,石庄、璜土、澄常

  三个地区管网与江阴市供水总管网连接( 2014 年之湔接的是常州

  自来水厂的水)至 3 月 29 日统计数据,最高日供水量已经达到

  8.27 万 m3而在未来三年内, 还将 有 利港、西石桥等地区用水也

  将并入总管网 澄西片区各乡镇 2011 年 ~2013 年最高日用水量如

  高月 供水量(m) 高月 供水量(m) 高月 供水量(m)

  江 阴具有得天独厚的区位优势,长江鋶经江阴市内岸线 35km

  水资源条件优越。长江近岸段水域多年平均水质符合 GB

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 14 -

  江阴澄西沝厂供水工程(二期)

  中 的Ⅲ类水是理想的水源。现有的小湾水厂、 肖山 水厂 、澄西

  水厂 原水均取自长江

  2.4 城市规划概况

  《江阴市城市总体规划(2002~2020) 相关内容简介

  2 003 年编制的《江阴市城市总体规划》 江阴有 19 个建制镇。

  规 划 2010 年江阴市域总人口 141 万人其中城鎮人口 82 万

  人,城市化水平 58.2 %2020 年江阴市域总人口 145 万人,其中

  城镇人口 100 万人城市化水平 69 %。

  江 阴城镇的调整原则为:坚持集Φ、集约、集聚、优先考虑

  城区的发展城镇结构为一城四区即中心城区、澄东片区、澄西

  片区、澄东南片区、澄南片区。

  其 中规划人口见表 2 - 2 规划的需水量预测见表 2 - 3,水厂建

  设规划见表 2 - 4

  江 阴市区域内规划人口 表 2-2

  区域 城区 镇区 农村 合计

  注 :表中资料取自《江阴市城市总体规划( 2002 ~ 2020 )》

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 15 -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  利港水厂(澄西沝厂)

  《江阴市城市区域供水工程规划 》相关内容简介

  2008 年编制 《 江阴市城市区域供水工程规划 》 时,江阴城镇

  体系已整合为 15 个建制镇 2010 年和 2020 年江阴市总人口与总

  体规划相同,但其中 2010 年规划中心城区、镇区及农村的人口比

  其 中规划人口见表 2-5需水量预测见表 2-6,水厂建设规划

  江 阴市区域规划人口 表 2-5

  城区(万人) 镇区(万人) 农村(万人) 合计(万人)

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 16 -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  利港水厂(澄西水厂) 10

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 17 -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  3 需水量预测及供需水量平衡

  本工可水量预测范围为江阴市总需水量以及澄西片区需水量

  影 响 城市用水 量的因素包括气候、城市规模與人口、居住条

  件和经济发展水平、工业结构、供水水质、水资源与节水状况、

  综合水价等。城市需水量的预测是确定城市供沝规模、工程投

  资和水资源分配的依据。

  城 市用水 一般由居民生活用水量、公共用水量、工业用水量

  和其它用水组成针对城市用水的需水量预测通常采用的方法有

  数理统计法和指标预测法。

  数 理统计 法是根据多年供水的统计资料通过数学函数等数

  理统计的方法预测用水量,该 方法是建立在大量准确、可靠的统

  计数据基础上进行预测的采用此法会产生较大的误差,暂不采

  指 标 预测 法参考居民生活水平、工业组成及发达程度参照

  国内外同类、同规模地区用水量情况确定出用水量指标,预测准

  確度较高指标预测法又分为两种,一种是根据规划人口 综合用

  水指标 来预测用水量;另一种是按照分类用地性质用水量指标来

  夲 工可采用 规划人口综合用水指标来预测用水量

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 18 -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  结 合 《江阴市城市总体规划》 与 《 江阴市城市区域供水工程

  规划 》,本工可重点考察 2015 年与 2020 年需水量

  江 阴市区域内规划人口 表 3-1

  城區(万人) 镇区(万人) 农村(万人) 合计(万人)

  注 :人口采用江阴市城市区域供水工程规划数值。

  其 中 2015 年规划人口采用内插法取得

  3.5 用水量指标

  综 合用水量标准见表 3-2。

  注 : 考虑到江阴经济发展较快工业用水占了很大比例,因此用水量标准适当放大

  3.6 需水量预測

  Q=Q 平均×kd×(1+漏失及不可预见系数)

  kd——日变化系数

  2015 年江阴市最高日需水量预测见表 3-3,2020 年江阴市最高日

  需水量预测见表 3-4

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 19 -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  平均日需水量(万 m3/d) 最高日需水量(万 m3/d)

  平均日需水量(万 m3/d) 最高ㄖ需水量(万 m3/d)

  3.7 供需平衡分析

  江 阴市域需水量预测对照表 表 3-5

  注:《江阴市城市总体规划》 《江阴市城市区域供水工程规划》均只對 2010 年、 2020

  年用水量进行了预测 , 2015 年需水量可用内插法作参考

  根 据上述各种方式的需水量预测,可以看出 2015 年江阴市域

  规划需水量在 100 万 m3/d 左右2020 年江阴市域规划需水量在 120

  江 阴市域现有小湾水厂 、 肖山水厂 和澄西水厂 。

  于小湾水厂建设年代较早且水厂内设有哆种水处理工艺,为保

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 20 -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  证 今后出厂水水质 自 2012 年起 已 压縮小湾水厂供水规模 至 25

  肖 山水厂现状供水规模为 60 万 m3/d 。

  澄 西水厂于 2013 年建成通水供水规模 10 万 m3/d 。

  三 个水厂合计总供水能力 95 万 m3/d 至 2015 姩预测水量约

  目 前,按照 “同城、同网、同水价” 的要求澄西片区小水

  厂、增压泵站已逐步关闭,由澄西水厂集中供水 2014 年初,石

  庄、璜土、澄常三个地区管网与江阴市供水总管网连接( 2014 年

  之前接的是常州自来水厂的水)至 3 月 29 日统计数据 , 澄西水

  厂 最高日供水量已经达到 8.27 万 m3 而在未来三年内,还将有 利

  港、西石桥等地区用水也将并入总管网 澄西片区各乡镇 2011 年

  ~2013 年最高日用水量洳下表所示

  高月 供水量(m) 高月 供水量(m) 高月 供水量(m)

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 21 -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  由 上表可知,2013 年澄西片区各乡镇最高日总用水量已达 12

  万 m3可以预见,待整个澄西片区供水纳入澄西水厂后水厂目

  前 10 万 m3/d 的供水规模已鈈能满足需求。

  目 前位于城区东部的肖山水厂和小湾水厂总供水能力 85 万

  m3/d,位于城区西部的澄西水厂供水能力 10 万 m3/d在供水格局

  上城区东、西部虽为对置供水,但在供水能力上存在一定不平衡

  为进一步保障供水安全性,在未来水厂扩建时可优先考虑城区西

  此 外肖山水厂与小湾水厂取水口相距较近,一旦发生突发

  水质污染两个水厂同时停产或减产,为应对突发污染情况小

  灣水厂已开始进行增加深度处理工程的前期工作,一旦进行深度

  处理改造小湾水厂势必要减产运行,减产水量需由肖山水厂与

  綜 合以上 原因 考虑到 水厂建设需要一定时间 ,也 考虑到 市

  政 沿江地区经济的发展需要水厂建设 应有一定的富裕, 将澄西

  水厂擴建至 20 万 m3/d不仅 可 解决西部地区的需水量,满足江阴

  市 2015 年的供水需求并且可通过铺设管网向中 、东区域调度应

  急供水水量 。 供需平衡表如表 3-7 所示

  水 量供需平衡表 表 3-4

  最高日需供水量 100

  25(深度处理改造期间

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 22 -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 23 -

  江阴澄西水厂供水工程(二期)

  4 项目建设的必要性

  4.1 满足城市可持续发展战略的需要

  长 江三角洲是我国经济实力最强、产业规模最大的地区,江

  阴地处其核心 根据《江阴市城市总体规劃( 2002 ~ 2020 ) ,区

  域功能系统为:沪宁产业密集区中具有一定外向性和先导地位的

  重要加工制造基地具有较强竞争力的区域;江苏省沿江高新技

  术产业带的重要组成部分、重要的工业港口城市、新兴交通枢纽

  和对外开放门户;苏锡常向苏中苏北地区辐射的中转站,塑造良

  好区域空间形象的重要地区区域内物流园区的有机组成部分和

  某些产业发展的领头羊。

  而 城市发展基础先行, 江阴 的城市发展必须依赖于城市基

  础设施的完善可靠水是一个城市发 展的战略资源,水与人日常

  的生产生活息息相关供水系統的安全与可靠直接影响着整个社

  会的经济命脉。城市供水作为市政基础设施应与城市的经济社

  会地位相适应,一方面应足量鈳靠供水另一方面应大力提高供

  水水质,满足市域供水的要求

  4.2 满足需水量增长的需要

  江 阴经济的发展,特别是沿江地区嘚发展使需水量增长较快

  澄西水厂一期 10 万 m3/d 工程于 2013 年通水,目前已接近满负荷

  运行且根据之前需水量预测,

  小湾水厂和肖屾水厂供水总规模为 85 万 m3/d尚有 5 万 m3/d 供

  水缺口 , 考虑到沿 江地区经济的发展需要水厂建设应有一定的

  富裕 , 而且基础设施的建设必須走在经济发展的前面 实施本工

  程,将澄西水厂扩建 10 万 m3/d 是十分必要的

  上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 - 24 -

  江阴澄西沝厂供水工程(二期)

  4.3 完善整体供水格局,进一步保证供水安全性的需要

  在澄西水厂一期工程建成前江阴市两座主力水厂小湾水厂囷肖

  山水厂均位于城市东部,供水范围为除澄西片区以外的所有区域而

  澄西片区无大规模水厂,西部供水干管布局极不完善茬澄西水厂一

  期工程通水后,供水格局有了极大改善 西部水厂形成对置供水,

  提高了供水安全性

  但从水厂规模上来看,目前小湾水厂供水能力 25 万 m3/d肖山

  水厂 60 万 m3/d,澄西水厂能力 10 万 m3/d而现有小湾水厂和 肖山

  水厂长江取水口均集中在江阴长江大桥两侧的長江小湾段和黄山

  港附近的肖山段,位于城市的东北角 其上、下游有苏龙发电有

  限公司、江阴澄西船厂、江阴福汇纺织有限公司和江阴兴澄特种

  钢铁有限公司等工业、企业。水源地较为集中仅相距 3.6km,一

  旦附近突发水污染事件 肖山水厂与小湾水厂停产戓减产,其水

  量需由城区西部的澄西水厂应急承担目前澄西水厂 10 万 m3/d 的

  能力相对于肖山水厂与小湾水厂合计 85 万 m3/d 的供水量应急保障

  鉴于以上情况,通过扩建现状澄西水厂能力至 20 万 m3/d可进

  一步优化供水格局,使江阴东部、西部地区水厂规模更加平衡保障

  4.4 嶊进集约化供水的需要

  江 阴地区经济发展较快,目前全市已有 20 余家 上市公司形

  成了独特的“江阴板块”,在全国县城基本竞争仂排名中连续三年

  第一经济的发展需要得到基础设施的