消防喷淋信号蝶阀图例主管信号蝶阀是150的DN150管用了6米就变100管了能带多少个喷头... 消防喷淋信号蝶阀图例主管信号蝶阀是150的DN150管用了6米就变100管了能带多少个喷头?
信号蝶阀一般安装在两个部位:樓层水平干管水流指示器前端;主干管湿式报警阀前端 楼层水平干管安装信号蝶阀的作用,一是当楼层喷啉系统需要维修时关闭此阀,打开末端放水放空本楼层喷淋系统内的水,进行维修;二是喷淋系统内是不允许无水的当这个蝶关闭时,会传输一个信号给消防报警系统消防报警系统接收一个监视信号(所以叫信号蝶阀),提示这个楼层的消防喷淋信号蝶阀图例系统是无水状态应快速维修。 湿式报警阀前端的信号蝶阀作用与楼层主干管蝶阀的作用差不多一是维修,二是提示喷淋系统内有信号蝶阀关闭应尽早维修。全部
配水管道的工作压力不应大于1.20MPa并不应设置其他用水设施
管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置应使配水管叺口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa
按照设计规范 100的能配64个喷头
本回答由科学教育分类达人 楊新印推荐
你对这个回答的评价是?
DN100管道可带64个喷头如果150管与100管之间没有其他管道,那么立管出来后就不需要做DN150管道直接接100管,用1000的信号蝶阀
你对这个回答的评价是?